        <title>Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
        <description>Kādu gadu atpakaļ vecāku lauku mājā pārvilku vadus. Telpas sadalīju &quot;zonās&quot; un katrai &quot;zonai&quot; drošinātāju skapī uzliku attiecīgas slodzes automātu. Vadus skapī savienoju šādi:
pluss - ar &quot;ķemmi&quot; ielaidu drošinātājos, otrā galā drošinātājam attiecīgās zonas pluss vads,
mīnuss - pievienoju pie metāla plāksnītes, pie kuras pievienoju arī zonu mīnus vadus,
sazemējums - pievienoju pie metāla plāksnītes, pie kuras pievienoju arī zonu neitrālu vadus.
Viss darbojas, man likās, ka viss ok. Bet šodien LE veči lika skaitītāju ārpus mājas un vilka jaunu pievadu pie mājas, kuru tad ielaida manis saliktajā drošinātāju skapī. Elektrību ta pieslēdza, bet muterei paziņoja, ka esot nepareizi skapī savienots, jo neesot &quot;TILTIŅA&quot;.
Kadam ir kāda ideja par kādu &quot;tiltiņu&quot; ir runa???
Pašam vienīgā ideja, ka LE veči vēlas, lai tiktu savienots mīnuss ar zemējumu. Tā tas varētu būt??? Ja jā, kā jāvieno, vienkārši novelk vadu starp - un zemējuma stieniešiem????</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/131634/131634/_subject_#msg-131634</link>
        <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 03:47:22 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150796/_subject_#msg-150796</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150796/_subject_#msg-150796</link>
            <description><![CDATA[ Jā, laikam pat Latvenergo neiebilst pret atkārtotu zemējumu aiz skaitītāja. Tomēr &quot;tīrāks&quot; man šķiet variants bez tā, tiesa, tad jāliek pārsprieguma aizsargi arī starp zemi un nulli, un tādi maksā vairāk par tiem, kas starp nulli un fāzēm.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 00:33:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150792/_subject_#msg-150792</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150792/_subject_#msg-150792</link>
            <description><![CDATA[ Lai kādu zemējumu jūs uztaisītu, tas obligāti mājas galvenajā sadalē ir jāsavieno ar nulles vadu. Faktiski jūsu mājas kontūrs sanāk tā sauktā atkārtotā Latvenergo zemējuma pēdejais posms. Atšķirība ir tikai ar to, ka Latvenergo taisa daudz zemējumus gandrīz katrā stabā bet atsevisķa zemējuma pretestība ir kāda nu sanāk. Vismaz  tā drātiņa, kura iesprausta zemē blakus jaunajām uzskaites kastēm, zemus omus nedod. Cita lieta, ka Latvenergo pēc tā arī netiecas. Viņi mēra visas līnijas zemējuma pretestību un tad viss ir štokos. Savukārt paša mājas zemējums ir ar mazu pretestību un kalpo kā aizsardība, ja nu Latvenergo noliet kas greizi. Tātad, zemējuma kontūrs obligāti jāsavieno ar nullesvadu, bet tālāk pa māju velk  atsecišķu zaļdzelteno vadu, kuru gan vairāk nevienā vietā nedrīkst savienot ar nullesvadu. Eh jau kuro reizi šo elementāro lietu skaidroju.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 23:37:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150790/_subject_#msg-150790</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150790/_subject_#msg-150790</link>
            <description><![CDATA[ Par dažādiem zemējumu kontūru veidiem šis tas ir šeit (tur gan ar uzsvaru uz zibens aizsardzību, bet tomēr)<br />
www.slo.lv/uploads/PDF/SLO.Zibensaizsardziba.Zemejums.pdf<br />
<br />
Zemējuma stieņus varēja nopirkt Jaudā (ap 5 Ls par 2 m stieni), ir arī elektrika.lv (pacmit lati par 2x1.5m) un volt.lv. Arī slo.lv katalogos bija.]]></description>
            <dc:creator>crab</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 22:47:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150782/_subject_#msg-150782</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150782/_subject_#msg-150782</link>
            <description><![CDATA[ Diez pie dziļurbuma rores var likt to zemējumu klāt? Itkā būtu diezgan dziļi iezemēts :)]]></description>
            <dc:creator>sams</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 19:39:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150773/_subject_#msg-150773</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150773/_subject_#msg-150773</link>
            <description><![CDATA[ &quot;trenēšana&quot; noteikti paredz kautkādas strāvas laišanu caur zemējumu. Ja maiņstrāvas, tad vienkārši, bet, ja līdzstrāvas, acīmredzot kautkur jāierok kāds pagaidu izlietojamais materiāls līdzīgi magnija elektrodam boilerī. Tomēr, iedzenot gana dziļi gruntsūdenī, nevajadzētu tak būt daudz skābeklim, kas oksidē zemējumu? Gan jau ir jēga pievienot zemējumam arī dzelzbetona konstrukcijas ar metinātu (nevis tītu) armatūru.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 13:50:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150772/_subject_#msg-150772</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150772/_subject_#msg-150772</link>
            <description><![CDATA[ Diez vai kāds mājās būvēs zemējumu kontūru, parasti iedzen stieni vai vairākus, dzīt var gan ar kuvaldu gan ar perforatoru. Materiāla izmantošana atkarīga no ilgmūžības un naudas. Zemējuma kontūrs periodiski ir jāpārbauda, ik pēc 6 gadiem, to nomērot un daļēji atrokot, lai vizuāli ir iespējams novērtēt. Zemējuma kontūra pretestība īsti neatspoguļo zemējuma kontūra stāvokli (ir nopuvis vai nē).]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 13:35:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150769/_subject_#msg-150769</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150769/_subject_#msg-150769</link>
            <description><![CDATA[ Arī savas 5 kapeikas.<br />
Iepriekš izteiktā zemējuma kontūra pretestības norma ir kļūdaina un maldina, zemējuma kontūra pretestībai jātiecas uz nulli nevis uz bezgalību. pie bezgalīgas pretestības nav iespējama īsslēguma strāvas novadīšana. Dzīvojamajām ēkām pietiek ar 4 un mazāk omiem, apakšstacijām un laboratorijām zem 0,5 omiem, smalkai elektronikai mazāk, bet, piemēram, zibens novedējiem divertoriem 10 uz mazāk omi. Nevajag nepareizi ieteikt normas. <br />
Ir tāds jēdziens kā grunts īpatnējā pretestība (dažādos dziļumos), to nomērot projektē zemējuma kontūru, gan stieņu dziļumu, daudzumu un kopējo laukumu. Zemējuma kontūra pretestības mērīšanai ir vairākas metodes, gan 3, gan 4 vadu, gan ar ditca knaiblēm.<br />
Parasti iesaka zemējumu pievienot pie dabīgiem zemētājiem, stabiem u.t.t., bet var arī pašam dzīt stieni, dažkārt (pa Latvijas teritoriju) pietiek ar 1 stieni, bet citā vietā nepietiek ar nopietnu kontūru un 30 m stieņiem.<br />
Par iepriekšējo tekstu, jā gan urīns, gan citi sāls saturošie šķidrumi palīdzēs uz mērīšanas laiku, bet tikai uz mērīšanas laiku. <br />
Zemēšana un nullēšana sadalēs ir dziļa teorija un nevajag paļauties uz i-neta komentāriem, ejam uz bibliotēku un meklējam vai samaksājam specam un izpeldam norādes, jo man viena tante i-netā teica, tu dēļiņ savieno visu kopā, iedzen trubu, pačurā un ceri ka viss būs kārtībā.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:53:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150768/_subject_#msg-150768</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150768/_subject_#msg-150768</link>
            <description><![CDATA[ Ar parastu testeri (multimetru ) pa tiešo nomerīt pretestību nevar trauce sprieguma potencials uz zemējuma stieņiem. Jāmēra ir strāva un pēc tam pretestība jārēķina pēc oma likuma.]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:43:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150767/_subject_#msg-150767</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150767/_subject_#msg-150767</link>
            <description><![CDATA[ Posted by: Vienstāvs () <br />
&#039;&#039;Bez tam zemējuma mērīšanu droši vien jāveic sausas vasaras beigās?<br />
Dzirdēts arī par zemējuma periodisku &quot;trenēšanu&quot;.&#039;&#039;<br />
<br />
:))<br />
Dzirdēju, kā LE brigāde savā starpā sprieda pie zemējuma nodošanas, ja kontrolmērījums neatbilst normai, tad mēs sastājamies rinķī un ........... &quot;salaiž` krustā&quot;, un atskaitē viss ir štokos!<br />
Vai Tu ar &quot;trenēšanu domāju to pašu&quot; ? :))]]></description>
            <dc:creator>Comanchero</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:33:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150766/_subject_#msg-150766</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150766/_subject_#msg-150766</link>
            <description><![CDATA[ Paprātoju par zemējuma mērīšanu. Vairumā gadījumu, ja uzskatām, ka nulle Latvenergo daļā ir labi sazemēta, zemējuma pretestību jāvar izmērīt ar jebkuru slodzi starp fāzi un mērāmo &quot;zemi&quot; (drošības pēc uzvelkot sausus necaurus gumijniekus). Arī, ja Latvenergo nulle &quot;karājas gaisā&quot; (tā taču var gadīties?), zemējuma pretestība jāvar izmērīt ar parastu testeri. Ja pietiekami tālu iesitam zemē vēl divus stieņus, sanāk trīs rezistori - R1, R2 un Rz, kuru otri gali saslēgti pie &quot;ideālas zemes&quot;, kam mēs netiekam klāt. Izmērot pretestības starp galu pāriem R1+R2, R1+Rz un R2+Rz vajadzētu varēt kautko izrēķināt, it īpaši, ja R1 un R2 uztaisam salīdzināmus ar Rz.<br />
Bez tam zemējuma mērīšanu droši vien jāveic sausas vasaras beigās?<br />
Dzirdēts arī par zemējuma periodisku &quot;trenēšanu&quot;.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:08:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150763/_subject_#msg-150763</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150763/_subject_#msg-150763</link>
            <description><![CDATA[ Ar ko atšķiras zemējuma kontūra no zemējuma stieņa? Tie divi dažādi pasāku vai viens untas pats, tikai savādākos izpildījumos?]]></description>
            <dc:creator>Alvisss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:48:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150762/_subject_#msg-150762</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150762/_subject_#msg-150762</link>
            <description><![CDATA[ pašam savs zemējums jātaisa, pa tiešo pie LE zemējuma ar savu dzelteno vadu slēgties nedrīkst.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:44:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150761/_subject_#msg-150761</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150761/_subject_#msg-150761</link>
            <description><![CDATA[ Kantoris Ropazu un Krustbaznicas krustojumā. Prātīgāk būtu uztaisīt savu zemējumu un savienot ka LE teica.]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:20:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150760/_subject_#msg-150760</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150760/_subject_#msg-150760</link>
            <description><![CDATA[ Kas ir &quot;Nidijā&quot; ?<br />
Gruntsūdens nav sevišķi augsts, kādi 5-6m būs. Vietām ir dolomīta iegulas. Mierina doma, ka LE vīri nomainot stabu (8m no mājas) pie reizes iedzina arī savu sazemējumu. pats neredzēju, bet tēvs teica, ka kādus 5 metrus iedzina. Tā kā ir arī man cerība iedzīt. ;)<br />
Radās jautājums - varbūt es varu novilt atsevišķu dzīslu un pieslēgties pie LE iedzītā sazemējuma, kurš ir ~8m no mājas??? Tur gan pie staba, kur arī skaitītāja kaste LE sazemējumu savienoja ar nulles vadu, vai prātīgi slēgt klāt zemējumu? Ja pareizi saprotu, tad nē?]]></description>
            <dc:creator>Alvisss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:07:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150759/_subject_#msg-150759</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150759/_subject_#msg-150759</link>
            <description><![CDATA[ Ja smiltis, tad ieskalo cinkotu rori, vai divas gruntsūdeņos. Tie nu gan cenas salikuši... Piem Nidijā pusotras collas cinkota caurule maksā 4,75 metrā... Sieniņas biezums-3,6mmm.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:50:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150757/_subject_#msg-150757</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150757/_subject_#msg-150757</link>
            <description><![CDATA[ Pameklēju un atradu. Kosmiski dārgi nav, bet 6m jārēķinās ar 100lvl<br />
[<a href="http://www.elektro24.lv/lv/katalogs/shop/installation-materials/zemejuma-materiali/"  rel="nofollow">www.elektro24.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Alvisss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:41:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150755/_subject_#msg-150755</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150755/_subject_#msg-150755</link>
            <description><![CDATA[ Ja mājās mētājas kāda veca cinkota ūdens truba derēs arī tā. Ja nē tad jabrauc uz Depo tur ir cinkotie stieņi un viss pārejais aprikojums protams pa labu naudu. Ja zeme nav galīgā kūdra viss caur ja iedzīsi 4m būs ok. Pretestību var nomērīt ar sprieguma avotu , multimetru un diviem zemējuma stieņiem.]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:28:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150753/_subject_#msg-150753</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150753/_subject_#msg-150753</link>
            <description><![CDATA[ Pretestību var nomērīt tikai ar specialu ierīci ( ar parasto testeri nederēs) iedzenot zemē vēl atsevišķus<br />
elektrodus. Pretestībai jābūt ( tiekties līdz bezgalībai) ne mazāk kā 2 omi. Man arī aktuāls jautājums kur tādus stieņus tirgo. Agrāk bija veikals uz Rumbulas pusi (elektro un zibens aizsardzība), bet tagat kur tāds specelizēts veikals nezinu, varbūt kāds zin ?]]></description>
            <dc:creator>bobo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:22:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150752/_subject_#msg-150752</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150752/_subject_#msg-150752</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par info. Tad jau sanāk, ka pašu LE elektromontieru teksts, ka jāsavieno nule ar zemējumu mājas sadales skapī ir gļukains?!<br />
Kur var Rīgā nopirkt zemējuma stieņus?  Un cik dziļi vajadzētu iedzīt? Jebšu to nevar noteikt tā apmērām, bet tikai un vienīgi pēc pretestības mērījuma? Vai mērijumam vajag ka&#039;du speciālu aparātu vai der arī visi parastie elektroniķu aparātiņi ar ko izmērīt pretestību?]]></description>
            <dc:creator>Alvisss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:03:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150750/_subject_#msg-150750</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150750/_subject_#msg-150750</link>
            <description><![CDATA[ Kad varš apsūbē viņam stipri pasliktinās vadāmība attiecīgi zemējuma pretestība paliek milzīga, Nekas labāks par cinkotām trubām ( stieņiem ) pagaidām nav izdomāts. Kā arī ieteiktu uzlikt pārsprieguma aizsardzību sadalē māja - no elektrības stabiem ļoti bieži vairāk kā 230V AC mēdz nākt.]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 09:41:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150747/_subject_#msg-150747</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150747/_subject_#msg-150747</link>
            <description><![CDATA[ Es zemējuma stieņu vietā dzinu zemē vara caurules (domātas apkurei utml). Par perforatoru neienāca prātā, dzinu ar kuvaldometru, stākumā kāpdams uz kāpnēm. Tiesa, savienoju caurules savā starpā ar alvas-svina lodi, kas laikam neskaitās droši gadījumā, ja zemējums dabon reālus kiloampērus.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:15:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150744/_subject_#msg-150744</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150744/_subject_#msg-150744</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JtGam3C8ojc"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]   , vienīgi ar to pretestības nomērīšanu pagrūtāk...]]></description>
            <dc:creator>bobo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 14 Feb 2013 23:51:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150734/_subject_#msg-150734</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150734/_subject_#msg-150734</link>
            <description><![CDATA[ Ko dod zemes vadi, ja nav  &quot;zemes&quot;? Kā viņi var aizsargāt no bīstama sprieguma uz  pieslēgtajām iekārtām? Ja savienosiet ar melni apvilkto, tad nulles vada spriegums būs arī  iezemēto iekārtu korpusam.  Pārtrūkstot nullvadam uz 8m attālo skapi, kurā ir zemējums, visas mājā sazemētās iekārtas BŪS ZEM SPRIEGUMA!  Nulvada spriegums tādā gadījumā  var būt no  maziem voltiem līdz 380V,   atkarībā no slodzēm un  fāzēs, fāzu spriegumi var būt no 0V  līdz380V! ....Iekārtas &quot;sadeg&quot;. Krieviski ir te:[<a href="http://electric-tolk.ru/chem-otlichaetsya-zazemlenie-ot-zanuleniya/"  rel="nofollow">electric-tolk.ru</a>]   Jeb svarīgākais  teksts: Если вы запланировали электромонтажные работы в доме, затем узнаете, что в доме нет  заземления ни в каком виде, все же лучше прокладывать трехжильный кабель. Две жилы фаза и нуль подключаем планово, а вот третий проводник защитного заземления оставляем незадействованным до ожидания реконструкции стояков, в котором предусмотрено заземление.<br />
<br />
Если вы все же надумали сделать в квартире зануление, нужно помнить, что всю ответственность вы берете на свой страх и риск. В любом случае, при наличии заземления или зануления, нельзя пренебрегать установкой защитной аппаратуры, таких как УЗО (Устройство защитного отключения) и ограничитель напряжения. Latviski tas būtu: nekur nepievienojiet zemi jūsu gadījumā, arī pie rozetēm nē....Gaidiet, kad būs iespēja dabūt &quot;zemi&quot;, tad varēsit izmantot trešo vadu- zemes vadu rozetēm.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 14 Feb 2013 18:59:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/150708/_subject_#msg-150708</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/150708/_subject_#msg-150708</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki!<br />
Nepagāja ne gads un beidzot izdomāju novērst visas kļūdas. Pa šo laiku LE mājai pieslēdza arī 3 fāzes, tagad vajadzētu savest kārtībā sadales skapi māja&#039;.<br />
Uzzīmēju shēmiņu. Vai ar treknu melnu apvilktie punkti (kas ir zemējums un nullvads) ir jāsavieno? Sazemēt pašu sadales skapi mājā nebūs iespējams, jo tas ir plastmasas.<br />
<a href="http://failiem.lv/viewer.php?i=ppiffzq&amp;n=zemejums.jpg/"  rel="nofollow"><img src="http://failiem.lv/thumb.php?i=ppiffzq&amp;n=zemejums.jpg" class="bbcode" border="0" /></a>]]></description>
            <dc:creator>Alvisss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:43:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/131680/_subject_#msg-131680</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/131680/_subject_#msg-131680</link>
            <description><![CDATA[ Ja pievadīti četri vadi: trīs fāzes, nullvads, zeme, tad mājas skapī jāsavieno skapja korpuss ar zemi un nullvadu, kas arī saucās par tiltiņu: Tas tiek darīts drošības dēļ:В сети, где применяют зануление, нельзя заземлять корпус потребителя, не присоединив его к нулевому защитному проводу (рис. 4)skatīt šo zīmējumu un pilnu tekstu te:[<a href="http://www.schoolfizik.na.by/fizika/NormativnyeDoc/zazemlenie.htm"  rel="nofollow">www.schoolfizik.na.by</a>]]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:22:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/131677/_subject_#msg-131677</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/131677/_subject_#msg-131677</link>
            <description><![CDATA[ Jā. Apskatīt zemējuma mērījumu protokolu :D]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:59:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/131676/_subject_#msg-131676</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/131676/_subject_#msg-131676</link>
            <description><![CDATA[ Ir kāds vienkārša metode, kā pārbaudīt cik labs ir Latvenergo nodrošinātais zemējums?]]></description>
            <dc:creator>220</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:56:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/131670/_subject_#msg-131670</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/131670/_subject_#msg-131670</link>
            <description><![CDATA[ Nu tad tiltiņš trūka līdz šim. Un tas nebija pareizi, jo, nonākot uz vienas elektroierīces korpusa spriegumam, caur zemējumu savienojumu tas spriegums varēja nonākt uz visiem pārējiem korpusiem, kas caur zemējuma kontaktiem tur ir pieslēgti. Vienkāršoti sakot, līdz šim, ja veļasmašīnā radusies kāda strāvas noplūde, tad tas viss aiziet uz tējkannu, ūdenssūkni, utt. Ar vienu ierīci varēja apdauzīt simts cilvēku :( Tagad tur visam vajag būt kārtībā. Bet muterīte, kaut ko dzirdot, būs izdomājusi pēc sava prāta. Tā teikt, kluso telefonu spēle. Speciālistu specifiskā valoda nav iztulkota klientam saprotamā valodā ;) ]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:36:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/131651/_subject_#msg-131651</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/131651/_subject_#msg-131651</link>
            <description><![CDATA[ Skapi ar drošinātājiem uzliku šovasar, kad jau zināju, ka drīz LE liks ārā skaitītāju un uztaisīs arī savu zemējumu. Līdz šim man vispār zemējuma nebija, t.i. skapī visi mājas elektrotīkla zemējuma (raibie) vadi bija pievienoti stienītim, bet pats stienītis nebija sazemēts. Gaidīju LE zemējumu, jo šamējie mainot stabu, kā jau minēju, iedzina pamatīgu zemējumu (fāters, kurš to redzēja, teica, ka 5-6m dziļi) un teica, ka nesot ārā skaitītāju, arī māju varēs pieslēgt pie šī zemējuma. Tagad LE veči iznesa skaititāju un ievilka 3 dzīslu kabeli, un attiecīgi pievinoja mājas drošinātāja skapī - fāzi automātiem, nulli pie nulles stienīša, zemējumu pie zemējuma stienīša.<br />
Pēc manas knapās saprašanas tā arī ir ok, bet nē - LE veči mammai (kur abija klāt) paziņoja, ka mājas drošinātāju skapī trūkstot &quot;tiltiņa&quot;. Tad nu nesaprotu ko viņi ar to domāja un kas ir nepareizs manā skapī??? (elektrība ir, drošinātājus ārā nesit, visas ierīces funkcionē)]]></description>
            <dc:creator>Alvisss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:18:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131634/131647/_subject_#msg-131647</guid>
            <title>Re: Kur kļūda &quot;automātu&quot; skapī.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131634/131647/_subject_#msg-131647</link>
            <description><![CDATA[ Turpretī, ja Tev ir atsevišķs zemējums, kurš tiešām ir kārtīgs zemējums, nevis zemē norakts metāla spainis, Tad neitrāli, zemējuma vadus un pašu zemējumu savieno pie sevis. Skaitīsies atkārtotais zemējums, kurš pēc mērījumiem parastiir labāks, nekā LE skapja atkārtotais zemējums :) ]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:05:41 +0300</pubDate>
        </item>