        <description> Kā tiek aprēķināti siltuma zudumi W/m2? Ir elektriskais Kospel katls un malkas apkure. Tā kā elektriskajai apkurei lietderības koificents ir tuvu 100%, ir doma ieslēgt uz 24 stundām tikai elektrisko apkuri un uzlikt T uz +20C. Palīdziet lūdzu ar aprēķina formulām. Ko maina telpu kubatūra? Kādu aprēķināt āra temperatūras iespaidu uz aprēķināmiem lielumiem? Ir vēl kādi cipari, kas jāņem vērā?

</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/133506/133506/_subject_#msg-133506</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 08:32:41 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169702/_subject_#msg-169702</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169702/_subject_#msg-169702</link>
            <description><![CDATA[ T, Tev pilnīga taisnība un manā situācijā ir tieši kā Tu aprakstīji. Man gan svarīgāks bija pagalma dizains un nepatika tā zemes čupa mauriņa vidū. Tad nu parēķināju, ka putoplastam , salīdzinājumā ar zemi, ir daudz labāki siltumparametri un nosiltināju.Par to, ka zeme ir siltuma avots protams neiedomājos un visa mana matemātika pie pakaļas :) Tapēc jau es stāstu, ka jēgas no tās rēķināšanas nav nekādas. Kaimiņš arī rēķināja balto ķieģeļu sienas siltumpretestību, kautko tur siltināja, bet māja vienalga auksta. Izrādijās °,ka aukstums pa sīku plaisu tiek tiem ķieģeļiem cauri un visi aprēķini ir fufelis.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 22:37:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169699/_subject_#msg-169699</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169699/_subject_#msg-169699</link>
            <description><![CDATA[ Didzisp, ja neprot pielietot tad nekāda. Ja tas ir sakņu pagrabs, bez siltuma avota iekšā, tad skaidrs, ka atrodoties zem zemes, pieguļoša augsne strādā vairāk kā sildītājs ne kā izolators. Labi noizolējot un noņemot blakus esošo siltuma akumulatoru ar putuplastu citu rezultātu naivi sagaidīt.]]></description>
            <dc:creator>T</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 18:51:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169698/_subject_#msg-169698</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169698/_subject_#msg-169698</link>
            <description><![CDATA[ Kāpēc domā, ka iepriekš necaursala? <br />
Varbūt pēc remontiem pagrabā parādījies caurvējš (?) caurvējš starp pamata sienu un putuplastu(?)<br />
Varbūt tika samainīts pagrabā esošs vecs apkures katls pret ekonomiskāku (?)<br />
<br />
Man pagrabam 40 cm bieza betona siena, daļa, kas virs zemes un bišku zem stabili, ka caursalst. Pāris dienas -15, -20 un gatavs ir. Pārsegums pagrabam dzelsbetona paneļi, virs tiem 15 cm zāģu skaidas un grīdas dēļu klājums. 1. stāvs apdzīvots. Pie tam pagrabā atrodas gāzes apkures katls.]]></description>
            <dc:creator>Rakaris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 18:17:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169697/_subject_#msg-169697</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169697/_subject_#msg-169697</link>
            <description><![CDATA[ Jebkurai abstraktai teorētiskajai lietai vajag praktisko pierādījumu. Un balstoties uz šo praktisko pierādījuma bāzes, mēs varam virzīties tālāk, jo ir atspēriena punkts... bet kopumā no plikas matemātikas ne silts, ne auksts.<br />
  Redzi zemē ieraktam pagrabam var abstrakti uzrakstīt siltumpārejas vienādojumus un matemātiski noteikt , cik dziļi pagrabs jāierok zemē, lai tajā būtu +3 grādu temperatūra un kā to ar mazākiem darba ieguldījumiem panākt. Taču cita lieta - tu aplēsei velti 2..trīs.. vai vairāk dienas ( viss atkarīgs no rēķināšanas prakses), kamēr tai laikā tāds 12m2..20m2 pagrabs var tikt izrakts. Taču , ja jātaisa 50 vienādi pagrabi...]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 18:11:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169692/_subject_#msg-169692</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169692/_subject_#msg-169692</link>
            <description><![CDATA[ Nu un jēga no matemātikas celtniecībā, ja nav izpratnes par siltuma procesiesm. Teiksim es noraku metru zemes kārtu ap pagrabu un tās vietā uzliku putoplastu, kura siltumpretestība noteikti ir augstākapar slapju zemi. Tai pat laikā, kad bija apbērts ar zemi, pagrabs necaursala, bet ar to sūda puķiku caursalst. Nu un pasakiet man, kāda jēga no matemātikas?]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 16:05:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169687/_subject_#msg-169687</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169687/_subject_#msg-169687</link>
            <description><![CDATA[ Par tēmu, redzku var daudz ko sakonvertēt: [<a href="http://www.rapidtables.com/convert/energy/"  rel="nofollow">www.rapidtables.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>Rakaris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 12:36:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169682/_subject_#msg-169682</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169682/_subject_#msg-169682</link>
            <description><![CDATA[ Paldies, tapa skaidrs.<br />
<br />
No matemātikas pa tiešo siltāk nepaliek. Vienkārši patīk skaitļi, tiem nepiemīt subjektivitāte un tie nemelo ;)]]></description>
            <dc:creator>Rakaris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 11:02:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169678/_subject_#msg-169678</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169678/_subject_#msg-169678</link>
            <description><![CDATA[ Jums no tās matemātikas siltāk paliek :)?]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 08:06:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169663/_subject_#msg-169663</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169663/_subject_#msg-169663</link>
            <description><![CDATA[ Siltuma veikto darbu definē Džouls - J = W*s. Stundā ir 3600 sekundes. Ja ļoti vienkāršoti - neņemot vērā vides (gaisa) konvektīvos un starojuma koeficentus, un pieņemot stacionāru temperatūras starpību, piemēram 10 grādi, siltuma daudzums būs<br />
<br />
Q= 1/(0,05/0,04)*10*3600 =0,8*3,6*10e4= 2,88*10e4 J vai 28,8 kJ ...1000J=1kJ]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 19:42:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/169659/_subject_#msg-169659</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/169659/_subject_#msg-169659</link>
            <description><![CDATA[ Radies jautājums: Kā rēķināt caur sienu izgājušā siltuma daudzumu kilovatstundās?<br />
<br />
Piemēram: <br />
Ir 1 m2 50 mm biezs putuplasts, kam Lambda = 0,04 W/mK<br />
Siltumpretestība R = d/lambda = 0,05/0,04 = 1,25 m2K/W<br />
Siltuma caurlaidības koeficents U = 1/R = 1/1,25 = 0,8 W/m2K<br />
Nesanāk saprast par siltuma daudzumu. Caur sienu izgājušam siltuma daudzumam atradu sekojošu vienādojumu: Q = A x U x delta T x h, kur<br />
A - virsmas laukums kvadrātmetros<br />
U - Siltuma caurlaidības koeficents<br />
deltaT - temperatūras starpība starp sienas virsmām<br />
Jautājums par &quot;h&quot; - laiks stundās? Ne visos avotos tāds parādās.]]></description>
            <dc:creator>Rakaris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 17:13:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/133584/_subject_#msg-133584</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/133584/_subject_#msg-133584</link>
            <description><![CDATA[ Sāc ar šo Latvijas būvnormatīvs LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”... ja apguves gaitā rodas jautājumi, prasi...]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:19:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/133582/_subject_#msg-133582</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/133582/_subject_#msg-133582</link>
            <description><![CDATA[ Lai paliek super precīzs aprēķins, bet kā aptuveni aprēķināt W/m2 ar precizitāti, teiksim +/- 5W?]]></description>
            <dc:creator>2@</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:02:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/133523/_subject_#msg-133523</guid>
            <title>Re: siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/133523/_subject_#msg-133523</link>
            <description><![CDATA[  Vispārīgi jau jāsāk ar speciālo grāmatu lasīšanu, kas paredzēti siltumzudumu aplēsei....jo izvirzīto jautājumu loks velk uz 300 lapaspušu biezu izklāstu, bet īsumā:<br />
 a) tekpu kubatūra maina virsmu laukumu cau kuru pazūd siltums , jo kubam ar 1m ribas garumu laukums ie 6m2, kamēr kubam ar 2m ribas garumu ~ 2^2*6~24m2.<br />
 b) āra temperatūra ir momentāls lielums un siltumzudumu aplēsē veido tikai vienu nelielu daļinu. Parasti aplēsēs operē ar vidējo diennakts, trīs diennakšu vai apkures sezonas vidējo temperatūru. Līdzīgi ir ar iekštelpu temperatūru... tu uzliec 20 grādus uz 24 stundām kas ir 480 grādu stundas, bet tikpat labi var uzlikt 10 grādus uz 12 stundām un 30 grādus uz 12 stundām. Siltumzudumi būs atšķirīgi, jo ēkai sāks izpausties siltuminerces īpašības.<br />
 c) citi cipari... jā ļoti daudz... vēdināšanas ietekme, vēja ietekme u.t.t. ]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:19:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/133506/133506/_subject_#msg-133506</guid>
            <title>siltuma zudumu aprēķināšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/133506/133506/_subject_#msg-133506</link>
            <description><![CDATA[ Kā tiek aprēķināti siltuma zudumi W/m2? Ir elektriskais Kospel katls un malkas apkure. Tā kā elektriskajai apkurei lietderības koificents ir tuvu 100%, ir doma ieslēgt uz 24 stundām tikai elektrisko apkuri un uzlikt T uz +20C. Palīdziet lūdzu ar aprēķina formulām. Ko maina telpu kubatūra? Kādu aprēķināt āra temperatūras iespaidu uz aprēķināmiem lielumiem? Ir vēl kādi cipari, kas jāņem vērā?<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>2@</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:04:37 +0200</pubDate>