        <title>iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
        <description> Ir jaunbūve, kurā vēlos pareizi ievilkt kanalizācijas stāvadu ar papildpieslēgumiem.

prasības ikdienišķās:
ģimenes māja ar podu pirmajā, otrajā un pagrabstāvā. vannu 1.st un dušu 2.stāvā. veļas mašīnu pagrabā utt ....

Jautājums par stāvadu. 
1) Vai tas var būt viss vienā garumā ~6/7metri? un vai plasmasa 110 izmērā nav par daudz vai par maz?
2) ko liek apakšā? vai vienkāršu 90grādu leņķa pāreju uz horizontālu
3) vai šāda konstrukcija nav ļoti skaļa?
4) vai šādos risinājumos atstāj apkopes zonas un kādas tās ir?
5) vai ventilācija ir obligāta un vai var izmantot šo pašu stāvadu pagarinot to līdz jumtam?
6) papildus &amp;quot;piegādātājus&amp;quot; (izlietne, vanna, trauku mašīna, ...) slēdzam šim visam klāt ar vienkāršiem trīspunkta pārejām?
7) vai var papildus &amp;quot;piegādātājus&amp;quot; slēgt klāt ar 50 vai mazāku diametru
8) katram podam ir ūdens buferzona, kas nodrošina, lai caur podu telpā neieplūst nepareizais aroms. vai vēl kkur stāvvadā ir kas tāds jāizmanto? jo,ja pareizi nojaušu, tad stāvvads visā garumā patstāvīgi ir tukšs...</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/138425/138425/_subject_#msg-138425</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 06:32:41 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/170838/_subject_#msg-170838</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/170838/_subject_#msg-170838</link>
            <description><![CDATA[ Par cenu jau runa. Lai var mainīt vietas. Viss bioloģiskais ar laiku pats noārdās. Vienīgā problēma - koncentrācija. Ekoloģija, tas nozīmē - nekoncentrēt bioloģisko masu. Zaļie zviedri nes uz komposta kaudzēm mežmalā. Tas ir viszaļāk. Nu nav jau jānes, lai aiztek.]]></description>
            <dc:creator>breksis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Aug 2014 14:46:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/170837/_subject_#msg-170837</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/170837/_subject_#msg-170837</link>
            <description><![CDATA[ Iespēju aizvadīt tālu dod resnāka, ne tievāka rore...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Aug 2014 14:19:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/170817/_subject_#msg-170817</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/170817/_subject_#msg-170817</link>
            <description><![CDATA[ Tur ir kaut kāda jēga. Ja tur, kur pāriet uz 50 būtu atzars uz augšu. Pilnīgi vaļā. Tas dotu iespēju tiem 10 litriem norautā ūdens kaut kur palikt, un pēc tam jau lēnām pa 50 mm aizplūst. Citādi pods tukšotos riebīgi lēni un būtu sajūta, ka kaut kas aizštopējies. Tā doma ir laba, tikai jānodrošina piekļuve tai vietai.Var tak kāda stulba bāba iemest pamperi, nu kautko tādu. Vai kāds stulbs vecis kādu polietilēna maisiņu, lai nebūtu apvainots daiļais dzimums. Var izņemt un viss kārtībā. Ja 100 mm visu laiku, tad nekas nav jāizņem, nekas nav jākontrolē. Var būt komfortabli kā dārzenim, bet 50mm dod iespēju aizvadīt tālu un tā jau ir absolūta ekoloģija.Vieta periodiski jāmaina, dabiski.Tas nemaksā neko.]]></description>
            <dc:creator>brreksis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2014 19:15:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/170815/_subject_#msg-170815</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/170815/_subject_#msg-170815</link>
            <description><![CDATA[ Kāpēc vajag no 100mm uz 50mm? Tad jau zūd jēga arī no tā 100 pašos pamatos. Ja vēl būtu no 50mm uz 100mm, būtu kaut kāda loģika!]]></description>
            <dc:creator>pamats topošais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2014 18:01:42 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/170811/_subject_#msg-170811</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/170811/_subject_#msg-170811</link>
            <description><![CDATA[ Tas ir riskanti taisīt uz 50. Tikai tad, ja uztaisa piekļuvi tīrīšanai. Tad gan. Bet tad jābūt lielam kritumam. Tie 2 cm/m ir priekš 100mm.]]></description>
            <dc:creator>breksis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2014 15:46:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/170808/_subject_#msg-170808</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/170808/_subject_#msg-170808</link>
            <description><![CDATA[ Taisi droši izvadu cauri ārsienai un tad uz leju. Nesalst ciet, jo viņu silda zeme no tā turpinājuma - caurules zem zemes, tvertnes. Man no sākuma bija aptīts ar vilnas audumiem, bet nemaz nevajag. Mīnus 30 grādos nekas nesalst ciet, jo ūdens iztek silts un pēc tam jau ir siltajā zemes zonā un siltais gaiss no bedres paceļas visaugstākajā vietā un tas ir tieši vertikālajā caurulē.]]></description>
            <dc:creator>breksis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2014 15:27:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/170804/_subject_#msg-170804</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/170804/_subject_#msg-170804</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki!<br />
<br />
Tātad arī es esmu viens no tiem, kas vēlas izveidot izvadkanālu kanalizācijai. Principā iekšējā kanalizācija tiktu uzreiz izvadīta, jo vēlos izveidot tualeti tieši aiz ārsienas.<br />
 Tātad jautājumi:<br />
1) Nevēlos taisīt stāvvadu uz leju, jo būtu visa grīda jārauj augšā, lai tiktu pēc tam arī cauri pamatiem un izvadītu kanalizāciju laukā. Vai var taisīt vertikālu izvadu, kas ietu caur ārsienu pa taisno un tad ārpusē taisīt kritumu? Vai ziemas apstākļi kaut kādā veidā to ietekmētu un vai tas vispār ir jēdzīgi? <br />
2) Vai var taisīt no 100cm vēlāk pāreju ārējai kanalizācijai uz 50cm? Vēlos kanalizāciju aizvadīt līdz esošiem grodiem. <br />
<br />
Paldies.]]></description>
            <dc:creator>zutis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2014 13:29:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/167108/_subject_#msg-167108</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/167108/_subject_#msg-167108</link>
            <description><![CDATA[ Ja visas kanalizācijas caurules savienojas, tad pietiek ar vienu.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 21:22:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/167082/_subject_#msg-167082</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/167082/_subject_#msg-167082</link>
            <description><![CDATA[ sveiki.ja partaisa 1.stava sauso toleti uz slapjo viens varsts augstakaja vieta ir pietiekos vai uz katru atzaru jaliek savs?]]></description>
            <dc:creator>inis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 13:10:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/143476/_subject_#msg-143476</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/143476/_subject_#msg-143476</link>
            <description><![CDATA[ Galvenokārt, lai neatsit ar laiku vaļā savienojumu. Pēc manas pieredzes vakumvārstus var lietot max līdz 5st mājām, lielākām ierīko ventilāciju.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 25 Aug 2012 20:47:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/143473/_subject_#msg-143473</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/143473/_subject_#msg-143473</link>
            <description><![CDATA[ Tas gaisa vakumvārts vajadzīgs šāda fiziska iemesla dēļ un jo augstāka māja vai garāks stāvvads jo problēma būtiskāka - notiekot augšējā atejas poda vai vannas izplūšanai stāvvadā tās noūdeņu saturs uz brīdi aizver vai piepilda stāvvadu un tad šķidrums darbojas kā liels sūknis, kas grītot uz leju mēģina piesūkt gaisu.. ja gaisa pievada nav, tad var tikt izsūkti mazie lietotāji - dušas ūdensslēgs un telpā parādās smaka.<br />
 Dotā iemesla dēļ- kritiens no liela augstuma apakšējo pieslēgumu izpilda no 2 līkumiem ar 45 grādiem, tas tādēļ, lai noūdens masas sitiens uz apakšējo horizontālo daļu būtu mazāks, tapēc arī ieteikums šo mezglu kārtīgi nostiprināt vai pat iebetonēt.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 25 Aug 2012 13:47:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/143468/_subject_#msg-143468</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/143468/_subject_#msg-143468</link>
            <description><![CDATA[ Jebkurā gadījumā zem caurules vismaz 10-20cm jābūt vajadzīgajā kritumā noblīvētām smiltīm vai grantij(nekādi akmeņi) Skat. cauruļu ieguldīšanas tehnoloģija Uponor vai Pipelife. <br />
Tad ievieto cauruli, samontē un aizpilda paduses starp cauruli un tranšejas sāniem ar to pašu granti, pieblietē ar kāju. Nākošais virsslānis min. 20 cm grants, pieblietē. Un tikai tad akmeņi.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 24 Aug 2012 22:22:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/143305/_subject_#msg-143305</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/143305/_subject_#msg-143305</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par atbildēm! Rīt jāsāk rakt!  :)]]></description>
            <dc:creator>Bruno</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 21:19:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/143304/_subject_#msg-143304</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/143304/_subject_#msg-143304</link>
            <description><![CDATA[ Ja tā zeme ir izrakņāta un neblīva, tad var kādu pamatni veidot, bet atkal vienmērīgi, lai pēc laika nenosēstos dažādi. Tas vēl atkarīgs no grunts sastāva, jo izrakņāta slapja māla putra īsti sasēžas vairākos gados. Daudz maz normālu grunti, bezlietus laikā var pieblietēt grāvītī kaut vai ar rokas stampu no brusas gala.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 21:17:01 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/143303/_subject_#msg-143303</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/143303/_subject_#msg-143303</link>
            <description><![CDATA[ Un nevajag zem trubas pamatni speciāli noblīvināt vai piem. šķembas ieblietēt?]]></description>
            <dc:creator>Bruno</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 21:08:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/143302/_subject_#msg-143302</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/143302/_subject_#msg-143302</link>
            <description><![CDATA[ Lai neizveidotos kūkumaina rore, tad pamatnei jābūt viendabīgai. Tātad nekādi ķieģeļi, ne betona pikas(ja nu vien nav ko darīt un to izpilda visā garumā). Pats galvenais noteikums - neierakties pa dziļu, jo pieberot atpakaļ grunts ir jāpieblīvē.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 21:01:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/143298/_subject_#msg-143298</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/143298/_subject_#msg-143298</link>
            <description><![CDATA[ Turpinot iesākto tēmu - par kanalizācijas izbūvi ārpus ēkas. Kā pareizi sagatavot tranšejas dibenu cauruļu ievietošanai? Par kritumu skaidrs - 0,5 līdz 1,5 cm/m, bet vai caurules kaut kādā veidā arī jānostiprina, piem. uz ķieģeļiem vai iespiežot betona pikās?]]></description>
            <dc:creator>Bruno</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 19:49:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138576/_subject_#msg-138576</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138576/_subject_#msg-138576</link>
            <description><![CDATA[ No prakses pastastisu, ka kanalizacijas savienojumu skaits nepalielina varbutibu tecet, bet gan neuzmaniga montaza( savienosana ar speku, nesasmerejot, bojatas blives izmantosana, sametusas blives izmantosana).<br />
2x 45 ir lezenaks un s... skrien, ka par akvaparku un loti reti aizserejas. 90&#039;, biezak aizaug. <br />
Ir ari 16stavu majas un augstakas, kur s.. brivais kritiens ir diezgan liels. Jebkura gadijuma apakseja 2x45 dala janostiprina. ]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:25:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138536/_subject_#msg-138536</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138536/_subject_#msg-138536</link>
            <description><![CDATA[ Aizmirsu piebilst - kanalizācijas stāvvads man ir 100mm, diemžēl vēl starp 2. un 1.stāvu tas izmet pāris 90 grādu līkumus un tad lejā taisnais kritiens ap 3,5 metriem. Kā redzi, nav nekāds paraugdarbs :), ne-podi pieslēgti ar 50mm trubām, protams, varētu arī 40, bet man likās, ka garajos posmos nevajag aizrauties ar maziem šķērsgriezumiem ;)<br />
<br />
Revīzijas lūkas. Tev pašam jāskatās, vai un kur vajag. Mans funktieris bija tāds, ka saliku 2 vietās, no kurām varu uz abām pusēm iebāzt trosi vai citu bakstāmo, ja iestājas revolucionāra situācija. Bez šaubām, tas jāskatās pašam - kā tev tās trubas iet un cik tām vajadzēs piekļūt kritiskā situācijā. Var gadīties, ka vispār nevajag revīzijas lūciņas. Varu teikt, ka nu jau 7 gadus lietoju to visu un ne reizi nav bjusi vajadzība skrūvēt revīziju vaļā. Visi aizsprostojumi bijuši lokāli, pamatā tikai sifonos, kurus elementāri attaisīt vaļā. Jā, par tiem gan ir vērts padomāt - ideāli ir, ja tie nav iemūrēti tā, ka nekad netiec klāt. Es vadījos no principa - labāk varbūt ne tik skaisti, bet praktiski un vienkārši. Es tieku klāt visiem sifoniem mājā. Bet atkal - tas kartam pašam jālemj :)]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:51:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138534/_subject_#msg-138534</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138534/_subject_#msg-138534</link>
            <description><![CDATA[ Par gaisa vārstu. Man 2 stāvu māja bez pagraba, kanalizācijas stāvvada kopējais augstums nebūs daudz vairāk par 4m, 2 sanmezgli (katrā stāvā) plus virtuve 1.stāvā. Sākumā nebiju ielicis nekur gaisa (vakuum)vārstus, ventilācijas izejas uz jumtu arī nav un ekspluatācijas procesā secināju, ka nav vajadzīgs, jo viss skaisti tek prom un ūdens barjeras jeb sifonus &quot;nerauj&quot; prom. Pat nav dzirdams nekas &quot;uz to pusi&quot;, tika ūdens tecēšana trubās. Bet tas ir visai individuāli - citam der, citam - nē. Protams, &quot;pareizi&quot; tas nav, bet - ja viss rullē, tad ko...<br />
<br />
Tā kā - pirms dzīties jumtā, apsver, vai ir vērts. Teiksim tā, - ja viss notiek. tad nav nekādas vajadzības. Tehniski vakuumvārstu vari uzlikt sistēmas augstākajā punktā, izveidojot atzaru. Man gan tas ir ielikts tikai virtuves vadam (atsevišķa izeja), jo, kaut arī 1.stāvā, tas konstruktivi kaut kā negribēja labi tecēt dēļ retinājuma (nerakstīšu sīki). Nu lūk, es to vārst uzliku pavisam &quot;nepareizi&quot;, tas ir, pa ceļam 50mm trubā no virtuves ielikuu vienkārši trejgabalu un uzspraudu to vārstu. Tik stulbi darīt varēju atļauties, jo tajā trubā nav ne tāds spiediens, ne ūdens daudzums un trubas izeja uz aku arī nav tālu. Rezultātā viss darbojas lieliski.]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:42:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138527/_subject_#msg-138527</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138527/_subject_#msg-138527</link>
            <description><![CDATA[ eb Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
 <br />
&gt; kāpēc izvadu no mājas vajag 30 cm no zemes<br />
&gt; virskārtas?<br />
<br />
Ja pareizi sapratu, tad tas nav obligāti. vienkārši jo augstāk iztek no mājas, jo lielāka ir iespēja variēt ar turpmāko trubas horizontālo kritumu (tās trubas, kura aiztek uz nosēdaku, bioiekārtu vai kur citur). Ja problēmu gadījumā horizontālo trubu varēsi ārpusē atrakt un ne-mājas galu ierakt dziļāk, tādā veidā palielinot kritumu, tad mājas pusē to izdarīt, respektīvi pacelt augstāk, būs stipri grūtāk, jo jākaļ jauni caurumi un iekšējā komunikācij jāpārtaisa. Vismaz es to tā saprotu...<br />
<br />
Par 2x 45 gradiem un 90 ir labs jautājums, tā kā man tas vēl priekšā, tad plānoju likt ieteiktos 2x45. Pieljauju ka tādā veidā virāža sanāk slaidenāka :-D protams savienojumu vietu skaits palielinās. Tomēr par šo labprāt uzklausīt pieredzēušāka viedokli.<br />
]]></description>
            <dc:creator>mocha</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:43:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138525/_subject_#msg-138525</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138525/_subject_#msg-138525</link>
            <description><![CDATA[ ja līkums no vertikālās trubas uz horizontālo ir nevis 2 x 45 grādi, bet gan uzreiz 90, tad cik slikti tas ir? pagaidām vēl ir iespēja tikt klāt un nomainīt.<br />
<br />
kāpēc izvadu no mājas vajag 30 cm no zemes virskārtas?]]></description>
            <dc:creator>eb</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:53:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138524/_subject_#msg-138524</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138524/_subject_#msg-138524</link>
            <description><![CDATA[ Un padomā vēl kas notiek 9stāvu mājā, kad mēsls krīt no 9stava...<br />
<br />
Nav gan man nekādas dižās pieredzes ar stāvvadu skaņas slāpēšanu (neesmu pat īpaši dzirdējis/klausījies, pie tam man mēsls krīt tikai ~4m), bet es stāvvada apdari (ģipškartona kārba) taisīju tā, lai nedurās klāt stāvvadam, vēl piebāzu ar vates atgriezumiem (īpaši neiespringstot par aizpildījuma pilnīgumu) un stāvvadu stiprināju pie masīvākās konstrukcijas (fibo sienas). Tas viss ar cerību, ka stāvvads savas vibrācijas nepārnesīs uz vieglām konstrukcijām.]]></description>
            <dc:creator>kkk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:40:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138509/_subject_#msg-138509</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138509/_subject_#msg-138509</link>
            <description><![CDATA[ par terminiem atvainojos, vainiigs. Paldies visiem kas padaliijaas ar info.<br />
Tuvaakajaa briivajaa laikaa plaanoju to visu uzsaakt un tad jau redzees cik labi/slikti viss virziisies.<br />
<br />
Par skanju - vai kaads ir izmantojis kaadus skanju slaapeejoshos elementus uz stāvvada trubas?<br />
par vienu siikaak informaacijas [<a href="http://www.draugiem.lv/izolacija/news/?p=4621612"  rel="nofollow">www.draugiem.lv</a>], iespeejams ir kaadi citi varianti?<br />
<br />
p.s. ieksheejas paardomas - vai tieshaam ikdienaa meesla kritiens savus 7m briivaa valjaa ir ok prakse, laikam jau taa sanaak. baisi, ne?! :-D līdz šim nebiju par to vispār pat aizdomājies, skjiet tāpat kā pārējiem 99% liidzcilveeku.]]></description>
            <dc:creator>mocha</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:32:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138508/_subject_#msg-138508</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138508/_subject_#msg-138508</link>
            <description><![CDATA[ Būs jau labi, kādus terminus lieto jautātājs, ar tādiem arī atbildes :).]]></description>
            <dc:creator>kkk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:57:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138506/_subject_#msg-138506</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138506/_subject_#msg-138506</link>
            <description><![CDATA[ Kas tie par tekstiem-piegadatajs??? Jasaka pieslegums!!!<br />
Pretvarstu neliek ventilacijas izvada, bet gan vakumvarstu!]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:24:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138438/_subject_#msg-138438</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138438/_subject_#msg-138438</link>
            <description><![CDATA[ Pretvārstu liek virs augstākā &quot;piegādātāja&quot;.]]></description>
            <dc:creator>kkk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:38:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138433/_subject_#msg-138433</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138433/_subject_#msg-138433</link>
            <description><![CDATA[ Tātad stāvvada apakšā izmantojam stingri nostiprinātus 45 grādu pagriezienus. Viss paareejais staavvads var būt vertikāls visus 7m + ventilācija (ja tāda būs uz jumtu). Vai pareizi?<br />
<br />
Izvads no maajas uz nosēdaku jau ir iepriekšējā īpašnieka ierakts, tur vairs neko mainīt pagaidām neplānoju. <br />
<br />
No [<a href="http://www.building.lv/forums/read.php?99,60983,60983,quote=1"  rel="nofollow">www.building.lv</a>] sapratu, ka iesaakumaa pirms lauzties uz jumtu ir veerts pameegjinaat to gaisa iesūkšanas jeb pretvārstu. Jautājums tikai vai es saprotu pareizi, ka to novieto pašā trubā uzreiz pirms izejas no mājas uz nosēdaku?<br />
<br />
interesē 4.punkts. ieprieksh netaa kkur biju atradis ka ir skanju izolaacijas materiāls, kuraa iepakojot truba un notikumi tajā kļūst stipri klusāki. ko domājat, kam pieredze ar taadiem?<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>mocha</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:51:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138428/_subject_#msg-138428</guid>
            <title>Re: iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138428/_subject_#msg-138428</link>
            <description><![CDATA[ Apakšā divus 45gr līkumus. Protams var slēgt pārējos piegādātājus ar 50mm un mazāku rori. Galvenais izvadu no mājas caur pamatiem taisi maks augstu(30cm zem virskārtas), jo uz leju palaist nav problēmu pēc tam uz augšu gan nesanāks...(no pieredzes). Skaļš gan tas pasākums ir plastmasas rorēs:) Stāvvads ir tukšs. Ventilācija dažās privātmājās nav vispār, dažās ir gaisa iesūkšanas vārsti. Tas bioloģiskajām att nav spec vajadzīgs, tik nodrošināt, lai piem pods neizrauj ūdens aizslēgu no vannas, kas atrodas tālāk pa rorēm, vai virs tā. Esot ventilācijai ir iespājama ziemā lieka gaisa plūsma pa stāvvadu, dzesējot biol. kanalizāciju...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:36:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/138425/138425/_subject_#msg-138425</guid>
            <title>iekštelpu kanalizācijas izvadkanāla izveide</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/138425/138425/_subject_#msg-138425</link>
            <description><![CDATA[ Ir jaunbūve, kurā vēlos pareizi ievilkt kanalizācijas stāvadu ar papildpieslēgumiem.<br />
<br />
prasības ikdienišķās:<br />
ģimenes māja ar podu pirmajā, otrajā un pagrabstāvā. vannu 1.st un dušu 2.stāvā. veļas mašīnu pagrabā utt ....<br />
<br />
Jautājums par stāvadu. <br />
1) Vai tas var būt viss vienā garumā ~6/7metri? un vai plasmasa 110 izmērā nav par daudz vai par maz?<br />
2) ko liek apakšā? vai vienkāršu 90grādu leņķa pāreju uz horizontālu<br />
3) vai šāda konstrukcija nav ļoti skaļa?<br />
4) vai šādos risinājumos atstāj apkopes zonas un kādas tās ir?<br />
5) vai ventilācija ir obligāta un vai var izmantot šo pašu stāvadu pagarinot to līdz jumtam?<br />
6) papildus &quot;piegādātājus&quot; (izlietne, vanna, trauku mašīna, ...) slēdzam šim visam klāt ar vienkāršiem trīspunkta pārejām?<br />
7) vai var papildus &quot;piegādātājus&quot; slēgt klāt ar 50 vai mazāku diametru<br />
8) katram podam ir ūdens buferzona, kas nodrošina, lai caur podu telpā neieplūst nepareizais aroms. vai vēl kkur stāvvadā ir kas tāds jāizmanto? jo,ja pareizi nojaušu, tad stāvvads visā garumā patstāvīgi ir tukšs...]]></description>
            <dc:creator>mocha</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:46:57 +0300</pubDate>
        </item>