Sāksim ar to, ka šie ir mani pirmie soļi mājas un apkures lietās, tāpēc daudz kas man ir jauns un šobrīd sanāk uz aklo baksīties.

Ir uzstādīts katls Stropuva S20, māja 80kvm. Šobrīd cenšos saprast kā būtu vispareizāk iekurināt un kā vispār šo visu sistēmu noregulēt. Noteikti ir kādam pieredze ar šāda tipa katliem. Pirmās dienas kopš katls ir uzstādīts, tāpēc regulāri eju pie katla un cenšos atrast optimālāko kombināciju, lai katls uzturētu temperatūru. Pirmajā kurināšanas reizē sanāca gandrīz 24 stundas degšana/gruzdēšana, radiātoros vidēji 35C grādi.

Šobrīd vados pēc šādas shēmas : Atveru ventilācijas klapi vaļā, atveru augšējās durtiņas, paceļu galvu ar trosi un ļauju iekurties līdz 50C grādiem. Kā sasniedz 50C grādus, tā aizveru durtiņas, aizveru ventilācijas klapi, nolaižu galvu ar trosi. 
Vienam draugam ir Rudesta katls, viņš vispār ir atslēdza releju sūknim. Uzkarsē katlu līdz 85C grādiem, tad ieslēdz cirkiulācijas sūkni, aizver durtiņas, nolaiž ventilācijas klapi un nolaiž lejā galvu ar trosi.

Temperatūra sistemātiski krītas, bet ir nepieciešams panākt 60-70C grādus, cik saprotu. Sākumā cirkulācijas sūkņa relejam bija iestādīts 30C grādi, pie kuriem sāk cirkulēt ūdeni. Vēlāk pamainīju uz 40. Varbūt ir nepieciešams iestādīt, lai dzen tika pie 60C grādiem ? Tālāk sūknī ir padeves jauda uz radiatoriem iestādīts 3 (lai paceltu temperatūru ātrāk, mēdzu pārlikt uz 1, uzkarsēt un tad pārslēgt uz 2.5-3. Maksimums ir 10).


Kā citi kurina šāda tipa katlu ?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/144972/144972/_subject_#msg-144972</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 02:37:10 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/175563/_subject_#msg-175563</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/175563/_subject_#msg-175563</link>
            <description><![CDATA[ Voltage Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Parasts šīberis šajā situācijā nepalīdzēs.<br />
&gt; Ja vilkme ir par lielu vajadzīga konstrukcija<br />
&gt; līdzīga šādai<br />
&gt; [<a href="http://www.chimneys.lt/ru/produkty/eguljator-tjagi"  rel="nofollow">www.chimneys.lt</a>]<br />
&gt; , bet tas nav īpaši lēts prieks. Lētākā<br />
&gt; variantā var mēģināt sameistarot kaut ko<br />
&gt; līdzīgu, kā tas ir veidots Stropuvai. Skatīt<br />
&gt; instrukciju:<br />
&gt; [<a href="http://www.stropuva.lt/index.php?lang=ru"  rel="nofollow">www.stropuva.lt</a>] . Kā jau<br />
&gt; minēts iepriekš - veidot regulējamu atveri<br />
&gt; skurstenī.<br />
&gt; <br />
&gt; Šāda tipa ilgās degšanas katliem nav ne vainas<br />
&gt; - pie nosacījuma, ja māk ar tiem apieties.<br />
&gt; Savulaik nācās gan ar dūmiem katlumājā<br />
&gt; cīnīties, gan ar kondensātu katlā kamēr tika<br />
&gt; nostabilizēta sistēma un iemācījos to pareizi<br />
&gt; kurināt.<br />
<br />
Cik noprotu Latvijā šādus skursteņa vārstus nevarēs dabūt,vai būs pagrūti.Nāksies mēģināt ar deflektoru.Grozies kā gribi jāpanāk 20 Pa vilkme kā to noteikusi rūpnīca.Tikai jautājums ir kā tos Paskālus nomērīt?Varbūt izeja būtu konisks skursteņa gala sašaurinājums no 200 mm uz kādiem 160 mm? <br />
Laikapstākļi jau arī mainīgi,kad augsts gaisa spiediens viss oki doki,kā zems tā sākās klabēšana un dūmošana.Kaimiņam rudesta pāris reižu ir nokratījusi augšējo vilkmes vāku...sekas,cerams,jums zināmas :)]]></description>
            <dc:creator>Labais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 13 Jan 2015 00:32:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/175559/_subject_#msg-175559</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/175559/_subject_#msg-175559</link>
            <description><![CDATA[ Parasts šīberis šajā situācijā nepalīdzēs. Ja vilkme ir par lielu vajadzīga konstrukcija līdzīga šādai [<a href="http://www.chimneys.lt/ru/produkty/eguljator-tjagi"  rel="nofollow">www.chimneys.lt</a>] , bet tas nav īpaši lēts prieks. Lētākā variantā var mēģināt sameistarot kaut ko līdzīgu, kā tas ir veidots Stropuvai. Skatīt instrukciju: [<a href="http://www.stropuva.lt/index.php?lang=ru"  rel="nofollow">www.stropuva.lt</a>] . Kā jau minēts iepriekš - veidot regulējamu atveri skurstenī.<br />
<br />
Šāda tipa ilgās degšanas katliem nav ne vainas - pie nosacījuma, ja māk ar tiem apieties. Savulaik nācās gan ar dūmiem katlumājā cīnīties, gan ar kondensātu katlā kamēr tika nostabilizēta sistēma un iemācījos to pareizi kurināt.]]></description>
            <dc:creator>Voltage</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 23:09:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/175541/_subject_#msg-175541</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/175541/_subject_#msg-175541</link>
            <description><![CDATA[ Šīberis jau,laikam,īsti vietā nebūs,kas aiztur vilkmi?Un,ja tas dūmgāzu deflektors nepalīdz?...Nav tā kā galīgi par velti.Kur visizdevīgāk tādu nopirkt?Dūmvada diametrs 200 mm.Kad bija tie mīnusi...augsts gaisa spiediens...ktls darbojās labi.]]></description>
            <dc:creator>Labais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 20:45:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/175539/_subject_#msg-175539</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/175539/_subject_#msg-175539</link>
            <description><![CDATA[ Pilnīgi nekas nav čakarīgi.Tā arī ir...iekur un atstāj,māja silta,ūdens karsts 24 stundas un vairāk,un,pa lēto!!!Paziņam redz,kā sanāca ar granulu katlu... ārā -10, deglim vadības bloks nozviedzās...svētdienas rīts...kur citu ņemt??? Tā,lūk.Kas rudestai nekaiš?Nekādas automātikas,izņemot cirkulācijas sūknis ar releju.Pārējais viss fizika un gravitācija.]]></description>
            <dc:creator>Labais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 20:35:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/175485/_subject_#msg-175485</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/175485/_subject_#msg-175485</link>
            <description><![CDATA[ Palasijos tēmu, laimīgs, ka neparakstijos uz šo :)<br />
Izskatās baigi čakarīgi. <br />
Vai tad sanāk tā, ka to te &quot;ierīci&quot; var tā vienkārši iekurt un atstāt ? Cik noprotu no rakstītā, katls tomēr diez gan jāuzrauga]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 09:07:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/175480/_subject_#msg-175480</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/175480/_subject_#msg-175480</link>
            <description><![CDATA[ Labais Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Vilkme skurstenī laba,malka<br />
&gt; sausa,gaisa&quot;lietussargs&quot; difuzors jauns,bet<br />
&gt; reizēm katls dūmo iekštelpā.Gaisa padeves<br />
&gt; vāks kratās.Paraujot mazliet vaļā augšējās<br />
&gt; durtiņas viss nomierinās.<br />
&gt; Kur problēma?<br />
<br />
<br />
Teorētiski 2 varianti:<br />
<br />
Sakurināts ar ļoti smalki skaldītu malku- visas dūmgāzes nespēj iziet pa skursteni- sit atpakaļ.<br />
otrs variants- par stipru vilkme skurstenī,tad jāliek dūmgāzu deflektors- kad par lielu vilkme skurstenī, lieko gaisu ņem nevis caur katlu, bet caur regulējumu atveri skurstenī.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 01:16:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/175477/_subject_#msg-175477</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/175477/_subject_#msg-175477</link>
            <description><![CDATA[ Vilkme skurstenī laba,malka sausa,gaisa&quot;lietussargs&quot; difuzors jauns,bet reizēm katls dūmo iekštelpā.Gaisa padeves vāks kratās.Paraujot mazliet vaļā augšējās durtiņas viss nomierinās.<br />
Kur problēma?]]></description>
            <dc:creator>Labais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 21:53:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147975/_subject_#msg-147975</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147975/_subject_#msg-147975</link>
            <description><![CDATA[ Īsti nesaprotu, kā ar viņiem var tīrīt. Doma ir pareizā virzienā, jo tik klāt normāli tajā vietā ir nereāli.<br />
<br />
Cik sapratu, tad viņi atrodas uz gaisa ieplūdes uzsildes bunduļa? Un tīra ar viņiem kā? Stumjot ar kādu stieni uz augšu? Tur tak ne vella nenotīrīt. Ja aug ciet, tad arī aug. Darva kā pielips, tā tas rinķis ieķersies un nekustēs.]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Dec 2012 16:55:17 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147777/_subject_#msg-147777</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147777/_subject_#msg-147777</link>
            <description><![CDATA[ to xx <br />
 Tīrīšanai instruments ir pirmā dzirdēšana. Ļoti lūdzu, vai Jūs nevarētu nobildēt un ielikt bildi?<br />
<br />
<br />
<br />
[<a href="http://www.stropuva.lt/upload/files/Instrukcija%20LT.pdf"  rel="nofollow">www.stropuva.lt</a>] <br />
<br />
16 lpp. 2 sarkanie pusapli]]></description>
            <dc:creator>xx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:31:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147398/_subject_#msg-147398</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147398/_subject_#msg-147398</link>
            <description><![CDATA[ to Kristaps87 <br />
Vai ar vaļējām durtiņām uzkuriniet temperatūru atpakaļgaitā vismaz līdz 45 grāiem?<br />
Ja uzkuriniet, tad vai temperatūras pie visu radiatoru atpakaļgaitas ir uz tausti vienādas?<br />
Katlam darba režīms arī ir gruzdēšana. Ja neuzsildīsiest visu sistēmu sākumā, tad gruzdēšanas režīmā katls nespēs uzcelt temperatūru sistēmā, tas ir tikai loģiski. Katls nav domāts lai celtu temperatūru, bet lai uzturētu sākumā uzcelto. <br />
Vai katla apsaiste ir izbūvēta pēc katla licēja viedokļa vai identiski viens pret vienu kā instrukcijā, ievērojot ielikt 3 obligātās detaļas sistēmā?<br />
<br />
Vai skurstenī ir stipra vilkme, kad pie aizvērta pilnībā katla atver kādu no skursteņa apkalpošanas lūkām?<br />
<br />
Ventilatoru var pats uzlikt. Var interenetā paskatīties kāda bundža ir tur uzlikta un pēc tās principa domāju, ka droši var izgatavot. Skrūvējās laikam pa tiešo ar īsām koka skrūvēm pie apšuvuma.<br />
__________________<br />
to xx<br />
Tīrīšanai instruments ir pirmā dzirdēšana. Ļoti lūdzu, vai Jūs nevarētu nobildēt un ielikt bildi?]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 12 Dec 2012 11:19:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147359/_subject_#msg-147359</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147359/_subject_#msg-147359</link>
            <description><![CDATA[ Instrukcijā rakstīts ka pie slapjākas malkas vai nepietamas vilkmes izmantot ventilatoru.<br />
<br />
Man Jautājums: tie loki- paredzēti katla tīrīšanai, kuri nāk komplektā jāliek uzreiz iekšā un stāv visu degšanas laiku vai pēc tam kad katlu tīra.]]></description>
            <dc:creator>xx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Dec 2012 14:24:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147328/_subject_#msg-147328</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147328/_subject_#msg-147328</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki, nedeļu atpakaļ tika uzstādīts Stropuva S40 katls, jo vecais Viadrus pēc mājas pārbūves un paplašinašanas vairs nevilka. Šobrīd varu teikt, ka esmu konkrēti vīlies, jo nekādi nevar dabūt katlam normālu darba temperatūru... vidēji no 40-50 grādiem, vairak nekāpj.. sakumā meistari lika uz nepārak sauso alksni, tagad kurinu ar pilnīgi sausu + sausu osi vel jaucu klāt, nekādas izmaiņas, reāli malka knapi gruzd, bez liesmas. Augšejais gaisa padeves vārsts līdz galam vaļā. Čaula skurstenī izrādas ar krietni mazāku diametru, nekā izvads katlam.. apkurnieki gan teicas, ka mazāku diametru, kompensēs garums ~9m. Katrā ziņā rādās, ka vilkme nepietiek tieši šī iemesla dēļ... Jautājums spečukiem, vai ar to gaisa plūsmas ventilatoru, kurš universalajiem stropuva katliem nak komplektā, varētu uzlabot situāciju? un vai viņš ir atsevišķi noperkams?<br />
<br />
Paldies.]]></description>
            <dc:creator>Kristaps87</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Dec 2012 22:28:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147123/_subject_#msg-147123</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147123/_subject_#msg-147123</link>
            <description><![CDATA[ Cik nu tur saprotu. Šī būs trešā sezona kā Stropuva ir laukos senčiem. No sākuma bija vispār nesaprotams katla darbības princips, jo pēc pierastās prakses jebkurš katls savādāk darbojas. Un tie kuri no malas skaidro savas iedomāto katlu shēmas, iedomājas, ka tur nav nekā cita kā parastajā katlā un nav vismaz vienu sezonu nosēdējuši pie katla regulējot, nekā nesaprot. To nu es varu garantēt. Visa domāšana līdz ar Stropuvas principiem mainās par katlu darbību, kā tādu.<br />
<br />
Bet Jums varu pateikt, ka runa par akumulatoru tā arī bija jāsaprot - nevis jaudīgu, bet ļoti jaudīgu katlu. Tas nozīmē, ka tas nebūs Jūsu iedomātais kaut kāds 3 sekciju katls, kurs itkā pietiktu uz 130kv.m., bet jaudīgāks. Tur vairāk japarunā ar spečukiem, bet cik es saprotu, tad jo jaudīgāks ir katls, jo mazāk Jums jāpavada laiks uzkurinot siltumu akumulatoros. Tas nozīmē, ka Viadrus katls vien izmaksās gandrīz tik pat cik parastais sveces tipa katls.<br />
<br />
 Un akumulators arī nevis kaut kāds 100l boilerītis, bet 1000 litri kā minimums uz 130kv.m.. Es gan liktu uzreiz 3000l. <br />
Vai uz130kv.m. būs tam visam vieta?<br />
Apmēram šādi tas izskatītos, kā bildēs zemāk(sk. to kur vairāki aķi) - [<a href="http://www.amati.lv/siltuma-akumulatori.html"  rel="nofollow">www.amati.lv</a>] <br />
Un beigās summa būs lielāka par sveces tipa katlu aptuveni divas reizes.]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 08:54:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147118/_subject_#msg-147118</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147118/_subject_#msg-147118</link>
            <description><![CDATA[ qwertys_<br />
<br />
Liels paldies, man tiešām patīk Jūsu atbildes,var redzēt,ka Jūs no tā visa tiešām saprotat.Kad uzrakstīju jautājumu kāda starpība starp stopuva vai rudesta katliem, tad ar tā sāku domāt, ka, tomēr jāliek parastais viadrus jaudīgs katls un  plus to ūdens akumulātoru, jo apsverot visus plusus mīnusus,gan katlu, gan savas iespējas, tad nosliecos par labu šim variantam.<br />
<br />
Liels, liels paldies Jums]]></description>
            <dc:creator>ketrina</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 20:48:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147085/_subject_#msg-147085</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147085/_subject_#msg-147085</link>
            <description><![CDATA[ Rx<br />
Paldies, ka devi nelielu ieskatu Rudestas tā saucamajā plusmas regulatorā, kurš nav ne tuvu plūsmas regulatoram. Tas ir vienkārši krans. Nekā kopīga ar plūsmas regulatoru. UN nekā kopīga ar stabīlu pieregulēšanu. Mainot trīspušu vārstu plūsma caur katlu mainīsis katru reizi.<br />
<br />
Stropuvas shēma ir paredzēts pirms ieejas katlā likt plūsmas regulatoru, kurš uzrāda, cik liela ir plūsma. Tātad mainot sūkņa jaudu vai tecējuma virzienu sistēmā var redzēt arī kā mainās plūsma caur katlu, kuru attiecīgi pieregulē. <br />
Par Rudesta nav brīnums. Tāds kreisais kantoris vien ir. Pat izstādē pieņemti nekompetenti cilvēki, kuri paši nesaprot katla darbības principus.<br />
Tā kā &quot;lūdzu info&quot; domāju, ka Jums jāmeklē tieši plusmas regulators un par Rudesta &quot;krānu&quot; jāaizmirst, ja pārtaisīsiet apsaisti. To krānu vienkārši atvērt līdz galam vaļā.<br />
<br />
ketrina <br />
Es dodu priekšroku tikai Stropuvai, jo visi pārejie ir tikai pakaļdarinājumi. Bet Stropuva tikai tad pareizi strādās, ja būs ļoti sausa malka, pareizi izbūvēta shēma un ļoti laba vilkme skurstenī. Pluss ir tāds, ka aizņem ļoti maz vietas. Ja nav mājās cilvēks, kuram ir interese kļūt par kačigāru, labāk neizvēlēties sveces tipa katlus. Šiem katliem ir ļoti liels ekonomiskais, bet tajā pašā laikā sākumā ir diezgan daudz jāpavada laiks pie katla regulēšanas, panākot vēl lielāku ekonomiju.<br />
Ja tagad man būtu jāizvēlas priekš savas mājas kaut ko ekonomisku, tad es liktu jaudīgu parasto malkas katlu ar ļoti lielu ūdens akumulatoru. Ja vieta neatļautu, tad Stropuva. Ja neuztrauktos par ekonomiju, tad zemes siltumsūkni komplektējot ar saules baterijām, jo elektrību nu var pārdod atlakaļ valstij.]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:33:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147074/_subject_#msg-147074</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147074/_subject_#msg-147074</link>
            <description><![CDATA[ qwertys_ <br />
<br />
Sveiki. <br />
Gribējās jautāt Jūsu viedokli par šāda veida katliem, kurš no katliem kā rudesta vai stropuva ir labāks , ar ko viņi atšķirās un kādam Jūs dotu priekšroku??? Apkurināmā platība ir ap 130km2, kāda jauda būtu piemērotākā?? <br />
<br />
Liels paldies jau iepriekš.]]></description>
            <dc:creator>ketrina</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Dec 2012 18:43:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147072/_subject_#msg-147072</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147072/_subject_#msg-147072</link>
            <description><![CDATA[ Pēc griežamās daļas  izskata tas ir balansēšanas aizbīdnis ( zīm 2) Jā, tieši aizbīdnis, kas protams veic arī krāna funkcijas: vaļā-ciet, ja daudz griež vaļā, vai aizgriež ciet. Tas ir daudzapgriezienu. Kustās plakana mēlīte, augšā-lejā, pa speciālām gropēm, labi pieslīpēta slīdēšanas virsmai. Pēc krāsainā apaļā  zīmējuma var spriest sekojošo: Pilnīgi ciet: krāsns būs ļoti karsta, un tas ir aizliegtais režīms. Mazliet paverot, plūsma palielināsies, temperatūra kritīs. Un visa regulācija notiek ( pietiek ar) 360 grādu pagriešanas lenķi, jo tajā notiek vislielākās procentuālās plūsmas pretestības izmaiņas. Verot- rotējot rokturi  vairāk par 360 grādiem, plūsmas pretestība jau būs maza un netiks krāsns iestādīta pareizā režīmā. Var lietot sekojošu , vienkāršu metodi: Pagriez trīszaru vārstu tā, lai sistēma ņem pilnu jaudu no krāsns, jeb visa plūsma iet caur krāsni. Griež ciet aizbīdni- balansieri,  klausoties sūkņa skaņu. Kad gandrīz aizbīdnis būs ciet, jeb pilnīgi ciet, parādīsies savāda dūkoņa no sūkņa ( ļoti liela plūsmas pretestība) Mazliet paverot, tā strauji samazināsies, un tas jau būs regulēšanas sākums. Ver ciet trīszaru vārstu, un plūsma caur krāsni jauksies ar atpakaļplūstošo. Ieregulē radiatoros vajadzīgo temperatūru. Sāk ar to, ka iestāda aukstākus radiatorus. Tad lēnām griez vaļā trīszaru vārstu skatās, kā reaģē sistēma  Skatās, kas notiek krāsns kontūrā.  Ja par karstu, mazliet atkal paver aizbīdni-balansieri... tā turpinot, kamēr panāk optimālo temperatūru radiatoros un krāsnī. Process ir ar prātu darāms..... P.S. Visu izklāstīju , analizējot shēmu. Neesmu šīs krāsns Profs. Bet redzams, ka šīs krāsns Profi, klusē viņiem zināmu iemeslu dēļ.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Dec 2012 18:36:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147069/_subject_#msg-147069</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147069/_subject_#msg-147069</link>
            <description><![CDATA[ Es vienkārši gribnēju sūtīt, bet nevarēja :D<br />
nu labi balansēšanas ventīlis ar kkādu tur skalu riņķī.. tā būs precīzāk...<br />
<br />
Vienkārši kamēr man tā atlikusī sistēma vēl nav uztaisīta tikmēr nevar palaist uz pilnu.. jo daļa kur nav izveidota sistēma ir tikai zem jumta...]]></description>
            <dc:creator>lūdzu info</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Dec 2012 17:02:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147058/_subject_#msg-147058</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147058/_subject_#msg-147058</link>
            <description><![CDATA[ Uz kādu e-pastu sūtijāt. Es šeit neesmu reģistrēts ar šo niku. :)<br />
<br />
Laikam tur neko ieteikt nevarēšu. Pēc loģikas, nevajadzētu būt nozīmes, kurā vietā katlam ir plūsmas regulātors. Arī regulējot pie izejas, ūdens ieplūst katlā ar to pašu plūsmu.<br />
<br />
Es gan mazāk uztrauktos par to, kas notiek tad, kad nav pievienota pilna sistēma. Labāk palaidiet uz visu un tad pasekojiet, kas notiek un kā grādi mainās.<br />
<br />
Par otro bildi. Man īsti nav saprašanas un vizuāli nesaprotu vai tiešām tas ir plūsmas regulators. Izskatās pēc parasta krāna. Tas sarkanais puļķis ar skalu tak ir grādi, vai ne? Un kur tad ir ciparnīca, pēc kuras ar noteikt plūsmas lielumu?]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Dec 2012 16:18:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/147019/_subject_#msg-147019</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/147019/_subject_#msg-147019</link>
            <description><![CDATA[ ļoti atvainojos par tām bildēm.. parasti lieku mazbildes, bet šajā gadījumā kkas nojuka galīgi.<br />
<br />
Par to izeju ieeju ir tāda lieta.. ka katlam klāt jau bija balansēšanas veentīlis katla izejā ( 2 bilde) [<a href="http://www.econoterm.lv/?6"  rel="nofollow">www.econoterm.lv</a>]<br />
<br />
līdz ar to taisot apsaiti taisot ventīli pirms katla neieliku, jo domāju ka visu balanesēšanu veikšu katla izejā..<br />
<br />
Spiediens man arī ir ap to 1 bar grozās.. kādreiz jau gadās brīnumi, bet tas tā...<br />
<br />
vienkārši es domāju ka varbūt neuzliekot to balansēšanas ventīli pirms katla sūknis spiežot pa lielo loku ūdens plūsmai sasniedzot 3 ceļu vārstu iegūst normālu vietējo pretestību, (jo pagriezts ir uz pusi).. un tā kā plūsmai kaut kur ir jāiet tad viņa uztaisa kaut kādus joku jau katlā.. par strauju uzspiež augšā tos 48C( vai tāds variants vispār var būt?)<br />
<br />
aizsūtīju jums mazu piepildi pa pm.<br />
<br />
Liels paldies]]></description>
            <dc:creator>lūdzu info</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:34:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146982/_subject_#msg-146982</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146982/_subject_#msg-146982</link>
            <description><![CDATA[ lūdzu info<br />
Pirmkārt nelieciet šajā nedadzemdētajā čatā bildes pa tiešo. Lieciet tikai linkus uz bildēm.<br />
<br />
Jāsāk ar to, ka Jums ir sistēmā 1,5 bar spiediena drošības vārsts. Tātad uzsisltot sistēmai nedrīkst vairāk ielaist par 1bar atmosfēras. 1bar nekad nebūs par daudz. Es teiktu, ka šis ir , laikam, vienīgais katls, kuram standrartā izmanto tik mazu spiedienu.<br />
Pēc sistēmas skices es iebildīšu tam, ka boileris ir pievienots ne tā kā Strpopuva shēmā. Respektīvi viss uzsildītais iet vispirms caur boileri un tikai tad iet uz  sistēmu. Jāatzīst, ka man ir arī šādi, kā jūsu shēmā pieslēgts boileris un tas nav īsti pareizi.<br />
<br />
Atbildot uz Jūsu tektu pēc kārtas. Balansēšanas(plūsmas) ventīlis nav katla izejā, bet ieejā. Tas nozīmē lejā un labajā shēmā tas būs Nr.1.<br />
<br />
Īsti nesapratu par to izeju un ieeju. Ja ir rādītājs pirms pašas ieejas, kura temperatūra ir 48 grādi, tad tā arī var būt. Atpakaļgaitas temperatūra jāmēra pirms sūkņa, kur nāk viss ūdens atpakaļ no radiatoriem. Tas, kā viņš jaucas kopā un iet iekšā katla jau būs cita tēma.<br />
<br />
Patiesībā kaut kāda līdzīga shēma ir arī stropuvai, bet es jebkurā gadijumā ieteiktu visiem sveces tipa katliem to shēmu, kura ir Stropuvas katla instukcijā Nr.1. Viņai ir vairāk automatizēts visa ūdens sadalīšanās pēc grādiem un pieregulēšana.]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 01 Dec 2012 19:19:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146938/_subject_#msg-146938</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146938/_subject_#msg-146938</link>
            <description><![CDATA[ meiģinu vēlreiz <br />
<a href="http://www.bildites.lv/viewer.php?file=oe3njyx00m19dfdea6q.jpg"  rel="nofollow"><img src="http://www.bildites.lv/images/oe3njyx00m19dfdea6q_thumb.jpg" class="bbcode" border="0" /></a>]]></description>
            <dc:creator>lūdzu info</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:30:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146937/_subject_#msg-146937</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146937/_subject_#msg-146937</link>
            <description><![CDATA[ shēma kautkā neielikās..<br />
<a href="http://img.lejup.lv/"  rel="nofollow"><img src="http://img.lejup.lv/images/lejupfidsmux1354273801.JPG" class="bbcode" border="0" /></a>]]></description>
            <dc:creator>lūdzu info</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:28:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146936/_subject_#msg-146936</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146936/_subject_#msg-146936</link>
            <description><![CDATA[ <a href="http://img.lejup.lv/"  rel="nofollow"><img src="http://img.lejup.lv/images/lejupfidsmux1354273801.JPG" class="bbcode" border="0" /></a><br />
<br />
Labajā pusē ir shēma kuru man dēva līdz. Pēc idejas sapratu tā ka es ar plūsmas regulātoru noregulēju plūsmas daudzumu kurš man iet caur katlu-- tas ir tas vārsts katla izejā (ar tādu kā skalu riņķī) tas jau bija klāt pie katla  kad nopirku tāpat arī drošības vārsts ( bet to nomainīju pret drošības grupu)<br />
<br />
Pagaidām man ir viena regulācija kuru kamēr neesmu mājās ārā nejaucu, lai katls neuzvārās.. jo pagaidām sistēma maza...<br />
<br />
Un tad kad esmu noregulējis katlam caurplūdi tad atlikušo daļu kuru laižu uz lielo loku vēl regulēju ar trīsgaitnieku (kurš man pagaidām ir aptuveni uz pusi vaļā.. sanāk ka to daudzumu ūdens kuru sūknis nevar ispiest caur trīsgaitnieku jaucot klāt sev mazliet no karstā cenšas aizspiest uz katlu, attiecīgi vajadzētu būt tā ka tik daudz cik karstais ūdens tiek noņemts no katla tik ieplūst vēsais katlā.<br />
( tur varbūt spiediens ir par lielu un līdz ar to viņš pārāk traki jauc to ūdeni? ) <br />
<br />
Atpakaļgaita katlam ir ap 48tC, kas varētu to joku taisīt temperatūra izejā ap 70-75tC<br />
<br />
Darva pagaidām īsti pa katlu laukā netek tik mazliet uz ogļu savācamā trauka... no sienām nekas nav nodedzis nost... sākumā domāju tāpēc ka pa mazu gaisa padeve.<br />
<br />
pagaidām īsti nezinu ko iesākt varbūt vajadzēja trīsgaitnieka vietā likt 4 ceļu vārstu un laist katla atpakaļgaitā]]></description>
            <dc:creator>lūdzu info</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:27:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146931/_subject_#msg-146931</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146931/_subject_#msg-146931</link>
            <description><![CDATA[ Ar ko tad Econoterm atšķirās no Stropuvas? Tikai ar to ka viņam ir mehānisks klapana vārsts, kurš strādā uz ūdens temperatūru, nevis kā stropuvai vārsts ir statisks un katls izplešoties piever pats gaisa ieplūdes caurumu.<br />
Darvošanās ir kāda? Apaug sieniņas un vēlāk iekurot lobās nost? Vai tek pa visām malām laukā?<br />
Ja pirmais variants, tad tas ir normāli. Ja darva staipās, tad notiek tas, ko es jau iepriekš rakstīju. Katlā ūdens maiņa notiek pārāk strauji. Vēsais ūdens paceļoties līdz augšai nepaspēj uzsilt. Rodas kondensāts, kas darbu padara par skābi un vēl apķep visas malas. <br />
Cerams, ka apakšā kaut kur nesulojas arī ūdens ārā.<br />
Pēc kāda principa tad Jūs esiet pieslēdzis? Ja ir mazā un lielā cilpa, tad visam jābūt kārtībā. Ja nav, tad nevar būt pat runa par kaut kādu kurināšanu.]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 12:45:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146920/_subject_#msg-146920</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146920/_subject_#msg-146920</link>
            <description><![CDATA[ Jūs mani mazliet pārpratāt.. problēma ir tā ka darvojas..<br />
bet manā gadījumā ir uzlikts Econoterm... un cik saprotu šajā forumā ar šo brīnumu dzīvē neviens nav saskāries... vienkārši domāju ka vajadzēja viņu slēgt pēc stropuvas principa un varbūt tad būtu oki]]></description>
            <dc:creator>lūdzu info</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 10:02:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146919/_subject_#msg-146919</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146919/_subject_#msg-146919</link>
            <description><![CDATA[ JurisOzolins<br />
Kāpēc nevar pagriezt mazāku gaisa ieplūdi? Uz tā riņķa ar kuru regulē gaisa ieplūdi jābūt uzbāztai gumijai, kuru uzliek pret bultiņu, kad ir atrasti stabīli 70 grādi. Gumija tur par arī atrodas, ja neesiet ievērojis. Es gan esmu pielipinājis atzīmes uz tā griežamā, lai varu orentēties cik ir pagriezsts.<br />
Jājautā, vai Jūs gaisa pieplūdi vispār regulējat? Es Jums bildi devu iepriekš, kā nedrīkst būt un kas ir par daudz atgriezsts. <br />
Man par cik ir U versija nu ir bundža virsū, es viņu neredzu cik daudz ir atvērts. Tad es aizveru(izskrūvēju skrūvi ārā). Un tad skrūvējot ciet ar izjūtām, kad skrūve atdurās. Tas nozīmē, ka turpmākā darbība jau vērs vaļā klapanu un tad pagriežot par 1/4 apgrieziena iegūstu pareizo stāvokli. Attiecīgi ar to arī regulē cik katlam ir stipri jākurās. Ja šādas darbības veicot, Jums katlā sāk kristies temperatūra, tad 4-pušu vārsts ir jāpagriež tā, lai mazāk iet uz lielo cilpu. Tātad mazā cilpa Jums sūtīs mazāk projām uzkarsēto ūdeni uz lielos sistēmu - katlā atkal būs virs 60 grādiem un sistēmā būs vēsāks.<br />
<br />
lūdzu info<br />
Kāpēc Jūs uzskatiet, ka tā ir problēma? 24h ar malku ir ļoti labs rādītājs un vēl ja neuzpildīts.<br />
Šim katlam nemēdz būt par mazu gaisa pieplūde. Galvenais ir uzkurināt no sākuma ogles un tad jau viņš ar to mazo gaisa pieplūdi lēnām gruzdinās uz priekšu. Jāsaprot, jo ilgāk gruzd, jo vēlāks nākošā uzlāde būs.]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:56:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146914/_subject_#msg-146914</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146914/_subject_#msg-146914</link>
            <description><![CDATA[ Pieregulē radiātorus tā, lai ir komfortabli nevis pamatīgi karsts un tad tas katls ar tik ļoti netopīs ( vai no katla ņem nost mazāk siltumu.. <br />
<br />
Man pašam tagad ir tāda problēma ka viņš man strādā ar pārāk mazu gaisa padevi un kamēr nav vēl visa atlikusī sistēma pieslēgta darvojas - ceru ka paplašinot sistēmu - vai arī pie lielākiem mīnusiem kad strādās ar normālu gaisa pieplūdi šī problēma atkritīs.<br />
<br />
Pašam ar nepilnu katlu velk 24h un vairāk pagaidām max katlā stumju iekšā zem 0,12m3 malkas..]]></description>
            <dc:creator>lūdzu info</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 08:39:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146911/_subject_#msg-146911</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146911/_subject_#msg-146911</link>
            <description><![CDATA[ Vai ir kādi veidi, kā es varetu paildzināt kuršanās laiku vai ilgāk ? Šobrīd kurinu reizi 24 stundās, katls izkurās kādās 14 stundās. Šobrīd, kad kurinu, mājās ir ivsnotaļ pamatīgs karstums, temperatūra katla boilerī ir 60 grādi.]]></description>
            <dc:creator>JurisOzolins</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2012 21:29:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/144972/146775/_subject_#msg-146775</guid>
            <title>Re: Stropuva, Rudesta un citi sveces tipa katli</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/144972/146775/_subject_#msg-146775</link>
            <description><![CDATA[ Hmm<br />
Nemuld niekus. Kāda vēl līdzsvarošana. Sakrāmē šķūnītī un lai vēdina vasaras gaiss. Mājas apstākļos reti kurš prot pareizi kaltēt malku vienā vasarā. Un parasti malku iepērk uz vasaras beigām, kad vairs nav iespējams izkaltēt.]]></description>
            <dc:creator>qwertys_</dc:creator>