        <title>apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
        <description> Labvakar,

Vēlējos pajautāt padomu...
Esmu nonācis apkures jautājumos tik tālu ka ir nepieciešams kāds vārsts, kurš nodrošinātu katlam atpakaļgaitas temp. ap 65 grādiem.
Vēlējos pajautāt, kā vislabāk tādu būtu uzlikt un varbūt kādu konkrētu vārstu varat ieteikt.\
Vārtsta atrašanās vieta būtu izejā no turpgaitas lielā un mazā loka krustpunktā.

Manā gadījumā derētu arī visvienkāršākais ar kuru var uzregulēt kādu konkretu temperatūru, pie kuras  man viņš vērtu vaļā lielo loku. nekādu automātiku man neprasās, jo temperatūru regulēšu ar radiātora termogalvām.

Būtu ļoti jauki ka kāds varētu padalīties ar informāciju... cik es iepriekšējās tēmas apskatīju.. tad visi kko pa vārstiem raksta, bet tieši kāds princips ir tam sadalošajam, samaisošajam utt neesmu sapratis.

Liels paldies,
Mārtiņš</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/146071/146071/_subject_#msg-146071</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 01:26:22 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/177574/_subject_#msg-177574</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/177574/_subject_#msg-177574</link>
            <description><![CDATA[ Ja termostatiskais 3gaitnieks tad uz atgaitas pirms sūkņa, jāieregulē ko? t2 uz katlu, tātad recirkulācijas līnijai jāveras vaļā, kad t2 uz katlu nokrītas zem noteiktas vērtības. Domāju nav obligāti 3gaitnieks, ja regulējošais vārsts ir pie pašas atgaitas līnijas, bet neesmu drošs.]]></description>
            <dc:creator>andža</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 11:53:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146260/_subject_#msg-146260</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146260/_subject_#msg-146260</link>
            <description><![CDATA[ Vienīgais balansēšanas vārsts ir vajadzīgs uz mazā loka baipasa, lai neskrien cauri pa taisno siltumnesējs pie atverta 60` termostatiskā vārsta no lielā loka.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2012 18:48:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146259/_subject_#msg-146259</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146259/_subject_#msg-146259</link>
            <description><![CDATA[ Labdien, vēlējos pajautāt vai vispār šāda veida sistēmā ir vajadzīgs tāds 3-ceļu vārsts?<br />
Ja jau sistēmā caurplūde caur katlu tiek samazināta ar balansēšanas vārstu katla izejā.  (un kāda joda pēc Jums balansēšanas vārsts vēl ir pirms apkures katla)?]]></description>
            <dc:creator>Edgars Jēkabsons</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2012 17:57:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146218/_subject_#msg-146218</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146218/_subject_#msg-146218</link>
            <description><![CDATA[ secinājums: Meklējiet meistaru, jo pats , kā saprotu, nespējat analizēt situāciju, saprast shēmas, izprast to darbību un rezultātā rezultāts būs &quot;mīnuss&quot;. Paldies par uzmanību.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 10 Nov 2012 08:56:17 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146217/_subject_#msg-146217</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146217/_subject_#msg-146217</link>
            <description><![CDATA[ Liels paldies par atbildēm...<br />
<br />
Sākumā es centos jautāt par abu varstu veidiem un kā panākt to vēlamo temperatūru, bet tā kā nebiju ielicis katla un shēmas info.. tad jautājums bija kaķim zem astes.. jo visu saputroju<br />
<br />
Vēlējos pajautāt tad no kura balansēšanas krāna mazajā lokā ir jātiek vaļā tas kurš ir pirms vai pēc katla? jo tas kurš ir aiz katla jau bija pieslēgts pērkot katlu kopā ar tādu kā skalu. plus bija vēl drošībnieks, vilkmes regulātors.<br />
<br />
Boileri es domāju barot no kolektora un tur tad pieregulēt ar aizbīdņiem, stulbi jau itkā ir barot ar zemāku temperatūru, bet tā kā bolera sildīšanas loks ir pieslēgts pirts krāsnij, tad vismaz 1xnedēļā temperatūra būs uztopīta viņā pietiekami kārtīgi...<br />
<br />
Jāskatās varbūt tā boilera pieslēguma vieta ir jāpamaina, lai boileri brīžiem nepamatoti nedzesētu]]></description>
            <dc:creator>Martins2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 10 Nov 2012 08:32:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146206/_subject_#msg-146206</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146206/_subject_#msg-146206</link>
            <description><![CDATA[ Piebilde vēl pamanītajam: Jūs savā shēmas interpretācijā ( Posted by: Martins2 ()<br />
Datums: 09.11.2012 11:47) pārvietojāt boilera pieslēgšanas punktu: Nepareizi: Tad tas lādēsies ļoti ilgi un rezultātā būs maigi silts...tik silts, kā radiatori. Rūpnīcas shēmā siltums boielerim tiek ņemts no krāsns loka, kas ir pareizāk. Pie tam, balansēšanas vārsts tā ķēdē  atkal jāregulē, lai neņem par daudz un nepārzesē krāsni!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 19:44:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146205/_subject_#msg-146205</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146205/_subject_#msg-146205</link>
            <description><![CDATA[ Posted by: Martins2 ()<br />
Datums: 09.11.2012 11:47<br />
Nejauciet lietas: Dotajā  shēmā nav termovārsts ( par kuru Jūs runājāt sākumā un par kura darbību uzdevu daudzus jautājumu, un uz kuriem tā arī neatbildējāt...jo tā nestrādātu...)), bet trīszaru vārsts, kam pilnīgi cits darbības princips! To var pagriezt ar roku, vai servo mehānismu (automatizēt!). termovārsts šajā vietā,  parādītajā shēmā nestrādās!. Un, Divu balansēšanas vārstu ieslēgšana virknē ( jūsu dotajā shēmā) rezultātā dod divu balansa regulatoru virknes slēgumu. Viens no tiem ir lieks, ja vēlme tomēr to ielikt, lieciet... Balansēšanas vārsta uzdevums ir: ierobežot plūsmu caur krāsni tā, lai tajā būtu ne mazāka kā 70 grādu temperatūra darba režīmā! Jeb ierobežot plūsmu no sūkņa krāsns virzienā. Trīszaru vārsta uzdevums, regulēt siltuma daudzumu, ko padod uz radiatoriem.   Un ar trīszaru vārsta regulēšanu nav tik vienkārši. Ciet vērt varat bez bažām, bet vaļā...var būt stāvoklis, kad plūsma caur krāsni būs tik liela, siltuma patēriņš no radiatoru puses arī, un krāns jaudai nepavelkot (neuzturot virs 70 grādiem) siltums krāsnī kritīs zem kondensācijas temperatūras, kas novedīs pie zināmām problēmām....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 19:26:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146200/_subject_#msg-146200</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146200/_subject_#msg-146200</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://www.lejup.lv/download.php?file=bf412a08ffb3335dab4055372a9bb68d"  rel="nofollow">www.lejup.lv</a>]<br />
Te ir info par to katlu un ieteicvamā shēma, ja kādam intresē]]></description>
            <dc:creator>Martins2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 14:58:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146199/_subject_#msg-146199</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146199/_subject_#msg-146199</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par linku un par visu pārējo...<br />
<br />
Paskatīšos, kas tur labs ir.<br />
<br />
Vienkārši jautājumu izraisa tas ka tā ir katla ražotāja ieteicamā saslēgšanas shēma...]]></description>
            <dc:creator>Martins2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 14:51:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146198/_subject_#msg-146198</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146198/_subject_#msg-146198</link>
            <description><![CDATA[ Nu cik var te malt vienu un to pašu - pilna foruma vēsture ir ar daudzām diskusijām par apkures katliem un sistēmas uzbūvi. Nu skat kaut vai te, to kuenzel.de linku:<br />
[<a href="http://www.building.lv/forums/read.php?99,71377,71462,quote=1"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]<br />
Apakšējais termovārsts regule to, lai katlā nenāktu iekšā auksts ūdens - viņš visu laiku jauc klāt karsto, citādi tev katls aizsērēs pēc dažu dienu kurināšanas. Un te ir obligāti liekams cikrulācijas sūknis mazajā lokā. Tālāk jau nāk lielais loks ar savu cirkulācijas sūkni un savu trīsgaitnieku, kas, savukārt regulē to, cik daudz iet uz māju un cik uz siltuma akumulatoru.<br />
Nav tādas sistēmas, kas nestrādātu - strādās arī tāda, kur ir turpgaita un atpakaļgaita un 1 cirkulācijas sūknis, bez nekādiem vārstiem un termometriem un trīsgaitniekiem.<br />
Jautājums ir, vai tu gribi uztaisīt labu un pareizu sistēmu, vai kaut kādu brīnumu?]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 14:30:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146195/_subject_#msg-146195</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146195/_subject_#msg-146195</link>
            <description><![CDATA[ Ja sūknis stāvēs mazajā lokā tad ar to aizbīdni izejā no katla es nobremzēšu visu plūsmu un mans tālākais radiators neko nesaņems, bet šajā gadījumā ITKĀ tā lielā plūsma durs pa lielo loku un no katla nosmels tikai tik cik tas spēj saražot konkrētā laika vienībā..<br />
<br />
Tāpēc arī nāku pēc padoma..ka īsti droš pa to brīnumu neesmu<br />
pagaidām ir doma ir tāda ka ņemu prasto 3ceļu vārstu. katla ieejā uzlieku kādu termometru un skatos <br />
[<a href="http://www.akvedukts.lv/big_foto.php?HITEM_ID=6432&amp;HLANG=lat"  rel="nofollow">www.akvedukts.lv</a>]<br />
<br />
Salieku sistēmu un uz valsts vētkiem vajadzētu to apkures brīnumu palaist :D un tad skatīties, ko ar tiem kloķiem var saregulēt]]></description>
            <dc:creator>Martins2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 14:16:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146190/_subject_#msg-146190</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146190/_subject_#msg-146190</link>
            <description><![CDATA[ Vai tad cirkulācijas sūknim nav jāstāv tieši pirms katla - mazajā lokā?]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 13:03:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146186/_subject_#msg-146186</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146186/_subject_#msg-146186</link>
            <description><![CDATA[ Laikam aizmirsu piemest klāt to ka apkures katls ir no sveces tipa brīnumiem :D<br />
Tātad būs konkrēti kadri, kuri atkal runās par granulām...<br />
<br />
Laikam tas, ka aizmirsu pateikt katla veidu nospēlēja baigos jokus gan ar manām gan Jūsu smadzenēm.<br />
<br />
Labi formulēšu savu jautājumu ar citu domu...<br />
Taisot apkures sistēmu esmu boileri noņēmis no mazā loka un uzlicis uz kolektora kurš diemžēl nav attēlots šajā shēmā ( šī ir tā ko iesaka ražotājs.<br />
<br />
Papētot shēmu pamanīju ka nav parādīts ka katla izejā ir aizbīdnis ar kuru regulē plūsmas ātrumu utt.<br />
<br />
Vai varētu būt tā ka tas trīsgaitnieks strādā kā maisītājs tādā viedā, kad ieslēdzot sūkni ūdens cirkulē pa lielo loku un griežot nedaudz vaļā vārstu no katla nedaudz tiktu dots karstais ūdens lielajam lokam? un līdz ar to katls paņemtu no lielā loka tik daudz ūdens cik tas ir atdevis (un līdz ar to katla kreklā ūdens karstums būtu aptuveni vienmērīgs un pa vārstu viņš dotu ārā tikai lieko siltumu?)<br />
<br />
<a href="http://img.lejup.lv/viewer.php?id=lejupqvfrntl1352454129.JPG"  rel="nofollow"><img src="http://img.lejup.lv/thumbs/lejupqvfrntl1352454129.JPG" class="bbcode" border="0" /></a><br />
Laikam nākamreiz jācenšas saprotami noformulēt to ko pats vēlos.. Atvainojiet ka tā.]]></description>
            <dc:creator>Martins2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 11:47:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146181/_subject_#msg-146181</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146181/_subject_#msg-146181</link>
            <description><![CDATA[ Jūsu dotajā shēmā , kādi spēki liks mazajā lokā cirkulēt apkures šķidrumam, kad vēl nebūs sasniegta termovārsta atvēršanās temperatūra? Kā siltums nonāks līdz termovārstam, un liks tam atvērties. Pa kādu ceļu  sūknēs sūknis, kad termovārsts vēl nebūs atvēries?  Jūs teiksiet: sildīs boileri. Bet kā ar to, ka katlu nedrīkst, nav ieteicams, darbināt darba režīmā, ja tā temperatūra ir zem 70 grādiem. Slegsit to iekšā, kad ir 70 grādi? OK. Labi. Bet tad uz radiatoriem kad varēsit  padot siltumu, jo, ja  tikko sasniegsit 70 grādus, sūknis, kas ieslēgts no termometra,  sūknēs siltumnesēju cauri boilerim, jo plūsmai  maza pretestība, kā arī liela enerģijas ietilpība- jāsilda ilgi...Vārdu sakot, atbildiet pats jebkurai situācijai, savā sistēmā, un tad, kad viss skaidrs, būvējiet.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 09:51:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146173/_subject_#msg-146173</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146173/_subject_#msg-146173</link>
            <description><![CDATA[ Liels paldies par atbildēm, mazliet tā lieta palika skaidrāka.<br />
<br />
Tas jautājums par to vai var likt to termovārstu augšā ir tāpēc ka sistēma man ir taisīta pēc šīs principa.<br />
<br />
un 4 pozīcija itkā ir (Тройной смесительный клапан (возможна серво подачя))<br />
<a href="http://img.lejup.lv/viewer.php?id=lejuprzzmvjb1352444226.JPG"  rel="nofollow"><img src="http://img.lejup.lv/thumbs/lejuprzzmvjb1352444226.JPG" class="bbcode" border="0" /></a><br />
<br />
Tā kā ar šiem vārstiem nav nekad sanācis tikties.. tad tumša bilde..<br />
<br />
Un to termo vārstu nevaru uzlikt apakšā, jo sūknis man būs pirms viņa... un tad jau nav nekāda jēga..<br />
<br />
Paldies jau iepriekš]]></description>
            <dc:creator>Martins2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 09:02:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146170/_subject_#msg-146170</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146170/_subject_#msg-146170</link>
            <description><![CDATA[ Regulējamie vārsti domāti karstajam ūdenim. Tiem ir izmēri parasti līdz 3/4&quot;]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:20:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146152/_subject_#msg-146152</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146152/_subject_#msg-146152</link>
            <description><![CDATA[ <img src="http://www.pelletmont.pl/schemat_termovar.jpg" class="bbcode" border="0" />]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Nov 2012 17:07:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146150/_subject_#msg-146150</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146150/_subject_#msg-146150</link>
            <description><![CDATA[ Liels paldies.<br />
<br />
es to vārstu tad ielieku mazā uz lielā loka krustpunktā un dzīvoju cepuri kuldams?<br />
Bet kas ir ar tiem vārstiem uz kuriem virsū ir piem 35-60.  tie ir kkā regulējami?<br />
<br />
<a href="http://img.lejup.lv/viewer.php?id=lejupprwwgsv1352385863.JPG"  rel="nofollow"><img src="http://img.lejup.lv/thumbs/lejupprwwgsv1352385863.JPG" class="bbcode" border="0" /></a>]]></description>
            <dc:creator>Martins2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Nov 2012 16:49:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146107/_subject_#msg-146107</guid>
            <title>Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146107/_subject_#msg-146107</link>
            <description><![CDATA[ Essbe termostatiskais vārsts 60&#039;]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 07 Nov 2012 21:57:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/146071/146071/_subject_#msg-146071</guid>
            <title>apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/146071/146071/_subject_#msg-146071</link>
            <description><![CDATA[ Labvakar,<br />
<br />
Vēlējos pajautāt padomu...<br />
Esmu nonācis apkures jautājumos tik tālu ka ir nepieciešams kāds vārsts, kurš nodrošinātu katlam atpakaļgaitas temp. ap 65 grādiem.<br />
Vēlējos pajautāt, kā vislabāk tādu būtu uzlikt un varbūt kādu konkrētu vārstu varat ieteikt.\<br />
Vārtsta atrašanās vieta būtu izejā no turpgaitas lielā un mazā loka krustpunktā.<br />
<br />
Manā gadījumā derētu arī visvienkāršākais ar kuru var uzregulēt kādu konkretu temperatūru, pie kuras  man viņš vērtu vaļā lielo loku. nekādu automātiku man neprasās, jo temperatūru regulēšu ar radiātora termogalvām.<br />
<br />
Būtu ļoti jauki ka kāds varētu padalīties ar informāciju... cik es iepriekšējās tēmas apskatīju.. tad visi kko pa vārstiem raksta, bet tieši kāds princips ir tam sadalošajam, samaisošajam utt neesmu sapratis.<br />
<br />
Liels paldies,<br />
Mārtiņš]]></description>
            <dc:creator>Martins2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Nov 2012 22:25:37 +0200</pubDate>