        <description> Sveiki!

Ir 3kw dziļurbuma sūknis .. vajag šo sūkni pieslēgt. Slēgsim caur atbilstošu frekvenču pārveidotāju, bet ir jautājums vai pirms vajag arī kādu aizsardzību, piemērma 3 fāzu frekvenču kontroles relejs vai kaut kas tamlīdzīgs, kas novērstu sūkņa un frekvenčnieka bojājumus ja pazūd fāze vai rodas pārspriegums vai vēl kāds nevēlams defekts. Paldies!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/147290/147290/_subject_#msg-147290</link>
        <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 05:02:13 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147290/147404/_subject_#msg-147404</guid>
            <title>Re: 3 fāzu dziļurbuma sūkņa pieslēgšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147290/147404/_subject_#msg-147404</link>
            <description><![CDATA[ Danfoss frekvenču pārveidotājs automātiski izmetīs error, kad pazūd fāze. <br />
<br />
Papildus aizsardzība varētu būt Sinus vai du/dt filtru izmantošana aiz frekvenču pārveidotāja garu vai ļoti īsu motora kabeļu gadījumā, lai pasargātu sūkni no dažādiem frekvenču parveidotāja radītiem strāvas pīķiem. <br />
<br />
Iespējams iestatīt NoFlow funkciju. Sūknis automātiski tiks izslēgts. <br />
<br />
Jānis]]></description>
            <dc:creator>JanisBerz</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 12 Dec 2012 16:55:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147290/147292/_subject_#msg-147292</guid>
            <title>Re: 3 fāzu dziļurbuma sūkņa pieslēgšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147290/147292/_subject_#msg-147292</link>
            <description><![CDATA[ Frekvenčniekam nav vajadzīga aizsardzība fāzu pazušanas gadījumam, taču kā jebkurai elektronikai noderētu pārsprieguma aizsardzība.]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Dec 2012 00:22:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147290/147291/_subject_#msg-147291</guid>
            <title>Re: 3 fāzu dziļurbuma sūkņa pieslēgšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147290/147291/_subject_#msg-147291</link>
            <description><![CDATA[ Cik esmu interesējies, virknē ar jebkādiem sūkņiem vēlams slēgt plūsmas mērītājus vtml, kas, ja kautkādu iemeslu dēļ plūsma nav pietiekama, (tai skaitā arī trūkst fāzes, kas laukos gadās pāra reižu gadā), pēc kādā brīža sūkni atvieno.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 09 Dec 2012 20:12:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147290/147290/_subject_#msg-147290</guid>
            <title>3 fāzu dziļurbuma sūkņa pieslēgšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147290/147290/_subject_#msg-147290</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki!<br />
<br />
Ir 3kw dziļurbuma sūknis .. vajag šo sūkni pieslēgt. Slēgsim caur atbilstošu frekvenču pārveidotāju, bet ir jautājums vai pirms vajag arī kādu aizsardzību, piemērma 3 fāzu frekvenču kontroles relejs vai kaut kas tamlīdzīgs, kas novērstu sūkņa un frekvenčnieka bojājumus ja pazūd fāze vai rodas pārspriegums vai vēl kāds nevēlams defekts. Paldies!]]></description>
            <dc:creator>Roliks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 09 Dec 2012 17:16:12 +0200</pubDate>
        </item>