        <title>Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
        <description>Vajadzētu nomērīt cauruļvada hidraulisko pretestību.

Varu izdarīt sekojošu eksperimentu:

Padot ūdeni sistēmā ar spiedienu 2 atmosfēras un izmērīt laiku pa kuru no otra gala pietek spainis (10l) ar ūdeni. No tā takš vajadzētu varēt izrēķināt sistēmas hidraulisko pretestību..... 

Problēma ir tāda pati ka blakus topikā - nesilst pēdējie radiatori:

Uztaisīju mājai apkures sistēmu. Loka garums ap 40m ( kopā caurules ~80m). Pieslēgti 7 palieli radiatori( 22 tips, 1,2 - 1,4 m gari)  un dvieļu žāvētājs. Caurules taisītas no 20mm Pert-al-Pert caurulēm ar lodējamiem savienojumiem (http://www.dikers.lv/site/katalogs/sanitaras-instalacijas/pert-al-pert - savienojumi lēti, strādāt vienkārši, izskatās ka pamatīgi kopā sakūst (pārzāģēju vienu nepareizi uzlodētu veidgabalu) , vienīgi nevaru pateikt kā ilgtermiņā kalpos) 
Cirkulācijas sūknis  HALM HEP 25-6.0 U (Viņam vispār ar tehnisko informāciju skopi, pavisam skopi) 

Sūknis iet pilnā ručkā (Cik nu varēja pēc skopās tehniskās informācijas noregulēt), silst +/- normāli tikai pirmie 4 radiatori, un arī tad atpakaļgaita pilnīgi auksta. Pārējie 3 - pilnīgi ledus auksti.... :( :( ;(

Akli uzticējos pārdevēja teiktajam, ka būšot oki - skaidrs ka pats vainīgs - vajadzēja pameklēt info un parēķināt..... 

20mm tas jau cauruļu ārējais diametrs, iekšējais būs kādi 16mm, savienojumu vietās vēl mazāk... 

Te ir jautājums ko darīt? Pirkt jaudīgāku (ar lielāku spiedienu) cirkulācijas sūkni? 
Pārtaisīt sistēmu izmantojot resnākas trubas?
Vēl ir iespēja pieslēgties pie loka no otras puses - kādi 10m sanāks &quot;siltumtrase&quot; - vienīgi tizli (un nesmuki) būs jāvelk trubas pa sienām - tāpēc netaisīju divus lokus..... 

Galīgi uz &quot;šara&quot; rīkoties negribās, jebkurš variants nebūt nav pa sviestmaizi.... var jau būt ka kāds var ieteikt kādu siltuma inženieri kurš pa nelielu bet godīgu samaksu apsekos sistēmu un ieteiks pareizāko risinājumu.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/147527/147527/_subject_#msg-147527</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 04:39:49 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/174215/_subject_#msg-174215</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/174215/_subject_#msg-174215</link>
            <description><![CDATA[ Liec otru sūkni, kas visulaiku griež uz riņķi mājas cilpu, kam mazais loks tikai piedod klāt, cik var - tad viss sils vienādi un noteikti nesasals...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Dec 2014 08:54:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/174207/_subject_#msg-174207</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/174207/_subject_#msg-174207</link>
            <description><![CDATA[ Pie vecas apkures piesledzu atmos katlu ar ladomatu. Un uztaisiju mazo loku siltam udenim ar kom boileri. Rezultata man boileris silst nevainojami bet pirmaja stava visi ragiki auksti bet otraja stava tik karsti ka roku nevar ilgak par dazam sekundem noturet. Kur varetu meklet vainu.? Veca sistema bija bijusi uz pasteci. Bet es uztaisiku uz sukni.jo jau kad bija pastece 1 stava radiatori sasala.]]></description>
            <dc:creator>Dzintars180</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 07 Dec 2014 23:10:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147753/_subject_#msg-147753</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147753/_subject_#msg-147753</link>
            <description><![CDATA[ Šodien nocīnījos visu dienu - iztīrīju filtrus pirms sūkņiem - bija pamatīgi ciet. Dīvaini no kā jaunā sistēmā tik daudz sūdu.... Iespējams ka bija akumulators vai katlā. <br />
Uztaisīju pieslēgumu lokam no otras puses ar 25x3mm daudzslāņu cauruli - un rezultāts ir! Visi radiatori karsti, atpakaļgaita silta un sūknis strādā tikai uz pusi no max jaudas. <br />
<br />
Paldies visiem par padomiem!]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 19 Dec 2012 22:00:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147705/_subject_#msg-147705</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147705/_subject_#msg-147705</link>
            <description><![CDATA[ Tas ka resnā rore (1 1/2&#039;&#039;) ir ciet - tas nu gan neizklausās ticami.<br />
Bet nu gružu filtrs gan varētu būt pie vainas - ar viņa pārbaudi arī sākšu!]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:49:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147622/_subject_#msg-147622</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147622/_subject_#msg-147622</link>
            <description><![CDATA[ Pēc visa lasītā,redzētā - vai nu gružu filtrs pirms sūkņa, vai tiešām nav caurums izējā no aķa, vai atgaitas ieejā tai resnajā rorē:)<br />
Vēl vienmēr paliek iespēja par svešķermeņiem rorēs, kas nemaz nav tik reta...<br />
Kad tiec galā, tad uzraksti gan kas par vainu bija!]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:19:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147616/_subject_#msg-147616</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147616/_subject_#msg-147616</link>
            <description><![CDATA[ .....kā var nesilt šuntējošs radiators- čūska? Tam ir ļoti maza caurplūdes pretestība. Ja tas nesilst, tad karstais nepienāk vai aukstajam nav kur iet...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 15:05:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147613/_subject_#msg-147613</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147613/_subject_#msg-147613</link>
            <description><![CDATA[ Ok. Skaidrs. Manuprāt, tad ar visiem slēgumiem vajadzētu būt kārtībā. Tādā gadījumā, kas notiek, ja aizver visus radiatorus izņemot pēdējo pilnīgi vaļā - vai radiators silts un kāda ir atpakaļgaitas temperatūra šādā režīmā? Kas ir uz radiatoriem turpgaitā - mices vai termogalvas?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:49:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147612/_subject_#msg-147612</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147612/_subject_#msg-147612</link>
            <description><![CDATA[ Un ja gribi savai sistēmai pretestības aprēķināt tad jārēķina atsevišķi katram zaram<br />
4mx2(jo turpgaita un atpakaļgaita)x1,5 (zudumi savienojumos) 30mm caurulēm +<br />
pretestība 25mm caurulēm + pretestība 20mm caurulēm. Vēl pēc radiatoru skaita katram nākamajam posmam jāsamazina plūsma, jo pirmie radiatori ir daļu patērējuši. <br />
<br />
Bet nu ar tik resnām trubām visam būtu jānotiek bez problēmām.]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:46:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147611/_subject_#msg-147611</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147611/_subject_#msg-147611</link>
            <description><![CDATA[ Akumulators ir horizontālais, kā zīmējumā. Radiatori protams ka slēgti paralēli, shēmā tikai viens iezīmēts.<br />
Ja ir 2 zari, tad līniju garumu nekādi nevar vienkārši skaitīt kopā. Katram zaram sanāk 2x mazāka plūsma, kas nozīmē 2^2 (kvadrātā!) mazāka pretestība. Un ļoti no svara ir diametrs - pēc <br />
[<a href="http://www.calctool.org/CALC/eng/civil/hazen-williams_p"  rel="nofollow">www.calctool.org</a>]<br />
<br />
ja līnija 100m, diametrs 16mm (iekšējais), plūsma 0,24 - pretstība 1,2 bar<br />
ja līnija 100m, diametrs 24mm (iekšējais), plūsma 0,24 - pretstība 0,17 bar, jeb 7x mazāks! <br />
ja līnijas garums 50m, diametrs 16mm  (iekšējais), plūsma 0,12 (sadalīta sistēma 2 zaros)  pretestība arī 0.17 bar....]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:39:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147603/_subject_#msg-147603</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147603/_subject_#msg-147603</link>
            <description><![CDATA[ No savas pieredzes varu teikt tā, ka radiatorus ar atliektiem galiem man izdzenā sūknis režīmā 25w (zemākais). Ir divi zari, katrs pa 20 m, kopā tātad līnijas garums 4x20m = 80m un virsū ir 11 radiatori 22 tips. PPR caurules - pirmie 4m zariem ir 32mm, tad apmēram 8 m ir 25 un pārējais 20 mm (tie visi ir ārējie diametri. Katrs radiators līnijai pievienojas ar 20mm caurulēm. Balansēt man praktiski nevajag, jo visi silst, tikai principā uz aci esmu priekšējos mazliet pievēris, bet domāju, ka tas nav pat nepieciešams.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:56:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147601/_subject_#msg-147601</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147601/_subject_#msg-147601</link>
            <description><![CDATA[ Vai arī jums akumulators ir horizontālais un tā arī ir kā zīmējumā? Ja tā, tad viss izskatās pareizi shēmā. Tad paliek jautājums par pašu radiatoru slēgumu - paralēls vai virknē. Pareizāk manuprāt protams ir paralēls.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:42:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147600/_subject_#msg-147600</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147600/_subject_#msg-147600</link>
            <description><![CDATA[ Papētīju shēmu. Tā ir zīmēšanas vaina vai jums radiatori barojas no atpakaļgaitas caurules pie akumulatora? Ja tā, tad manuprāt tas ir pagalam nepareizi. Resp. vai radiatoru turpgaita barojas no akumulatora augšas, jo pēc zīmējuma sanāk ka no apakšas???<br />
Caurules es nu nekādi neieteiktu graizīt vēl, jo neizklausās ka tas ir iemesls. Lai vai kādi tur tie diametri, bet sūknim ir jāvar pa jūsu garuma trasi izvilkt atpakaļgaitas ūdeni ar minimālu siltuma zudumu (pie aizvērtiem radiatoriem). No tā būtu jāsāk manuprāt. Zīmējumā arī nav saprotams kā paši radiatori pieslēgti pie līnijas - virknē vai paralēli, jo tas arī daudz ko izsaka.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:34:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147599/_subject_#msg-147599</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147599/_subject_#msg-147599</link>
            <description><![CDATA[ Tas gan neizskaidro tuvāko radiatoru knapo silšanu, bet attiecas uz tālāko galu...Pirmajiem vienalga bij jābūt karstiem, tā ka nez vai tik rorēs vaina būs...<br />
Aķi labāk izmantot kā hidroatdalītāju - nelaist vairākas plūsmas pa vienu rori, bet laist uz aķi pa atsevišķām, lai plūsmas nemaisās.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:14:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147581/_subject_#msg-147581</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147581/_subject_#msg-147581</link>
            <description><![CDATA[ Izglītojos teorijā, palasīju internetā atrodamo grāmatu <br />
&quot;Raimunds Šelegovskis, Apsildes sistemu elementu aprekina metodika un piemeri&quot;<br />
<br />
Un parēķināju izmantojot tur dotās formulas un piemērus.<br />
Pieņemto ka mājai siltuma zudumi 10kw (aptuvens aprēķins, precīzs ļoti sarežģīts) <br />
Lai nodrošinātu šādu siltuma jaudu siltumnesēja plūsmai jābūt  0,24 kg/s, jeb 0,88 m3/h<br />
Manējais sūknis pie HEP 25-6  šādu plūsmu var nodrošināt pie ūdens staba augstuma 4m, jeb spiediena starpība turpgaita/atpakaļgaita (apkures cauruļvadu pretestība) ne vairāk kā 0,4 bar.<br />
Tik tālu pavisam vienkārši.<br />
Aprēķināt apkures loka hidraulisko pretestību bija grūtāk, tomēr palīdzēja internetā atrastais kalkulators. [<a href="http://www.calctool.org/CALC/eng/civil/hazen-williams_p"  rel="nofollow">www.calctool.org</a>]<br />
<br />
Savadot parametrus (plūsmas lielums, cauruļu iekšējais diametrs,  un cauruļu garumu palielinot to par 50% lai ņemtu vērā savienojumu pretestību (aptuvens pieņēmums) kalkulators izdeva ka spiediena zudumi cauruļvadā ir ~1,8 bar. HALM nepiedāvā sūkņus ar lielāku spiedienu kā 1.2 bar, bez tam maksā viņi virs 400ls, gan jau ka ir industriālie cirkulācijas sūkņi arī ar lielāku spiedienu, bet nu cena viņiem būs atbilstoša un elektrības patēriņš arī. <br />
<br />
Bet palielinot cauruļvada iekšējo diametru uz 24mm, plūsmas pretestība nokrītas uz 0,25 bar - bez problēmām arī esošais sūknis tiks galā....... <br />
<br />
Tā kā tasīšu pieslēgumu lokam no otra gala ar resnākām trubām un arī esošās iespēju robežās mainīšu uz resnākām..... Lieks čakars - vajadzēja parēķināt pirms apkures taisīšanas nevis pēc....]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 10:21:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147563/_subject_#msg-147563</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147563/_subject_#msg-147563</link>
            <description><![CDATA[ gružu filtrs?]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 20:13:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147553/_subject_#msg-147553</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147553/_subject_#msg-147553</link>
            <description><![CDATA[ Kaut kas nav normāli gan un tā nebūs sūkņa problēma, manuprāt. Ja turpgaita ir karsta (arī zem radiatoriem) un atpakaļgaita  auksta, tad ir nenormāls patēriņš, kas neizklausās reāli. Bet ja tomēr silst tuvākie radiatori, tad tomēr cirkulācija notiek un atpakaļgaitai nekādīgi nevarētu būt tik zema temperatūra, lai nosauktu to par aukstu.<br />
Varianti ir daudz, bet jebkurā gadījumā, ja nover visus radiatorus (ar atpakaļgaitu, izņemot pēdējos), tad ūdenim ir jāapmet loks pa līniju bez tādiem simptomiem kā auksts un karsts. Ja tā nenotiek, tad līnijas vaina, ja notiek, tad jābalansē radiatoru atpakaļgaitas, lai siltums pietiek visiem radiatoriem. Ja nevar nobalansēt un līnija ir viena diametra visā garumā (kas pie aprakstītā laikam nav pareizi), tad varētu sākt domāt par dažādu diametru posmiem līnijai (tuvāk katlam resnākas, tālakajā galā tievākas) vai sūkņa jaudu.<br />
Tādas manas domas.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 18:07:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147551/_subject_#msg-147551</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147551/_subject_#msg-147551</link>
            <description><![CDATA[ Tas nav tāds termovārsts kā liek katliem. Pašreiz nestrādā [<a href="http://www.acaso.se/"  rel="nofollow">www.acaso.se</a>] mājas lapa, tāpēc nevaru uz viņu linku iedot! <br />
Tas termovārsts strādā tāpat kā 3 ceļu vārsts + automātika kas viņu groza lai uzturētu izejā 55 grādi. <br />
(ja vārsts auksts savienotas izejas 1-2, ja karsts 2-3) <br />
<br />
Vārsts domājams ka strādā pareizi, bet neesmu to pārbaudījis jo nesilst visi radiatori. Patreiz ir vaļā ventilis kas savieno akumulatoru ar sūkni un ventīlis atpakaļgaitā ir ciet - viss karstums uz radiatoriem. Turpgaitas truba - karsta, ka roku nevar pielikt, atpakļgaita auksta....]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 17:09:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147550/_subject_#msg-147550</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147550/_subject_#msg-147550</link>
            <description><![CDATA[ Jūs sakāt &quot; Trīsceļu vārsta vietā man ir acaso ražots termovārsts, kas automātiski uztur izejā 55 grādi. Automātisks termoventilis. Bet man viņam ir ierīkots apejas ventilis kas savieno akumulatoru ar radiatoru cirkulācijas sūkni pa tiešo. Tā kā tur nevajadzētu būt būt problēmām....&quot; Kas tas par &quot;automātisko termoventili&quot;, kur tas ir zīmējumā? Un, ja liek akumulatoru, tad nevajag ( nedrīkst, no enerģijas ekonomijas viedokļa) likt trīszaru vārstu uz 55 grādiem izejā. Kāpēc? tāpēc, ka Jūs neizmantojat vismaz 30 % no akumulatorā uzkrātās enerģijas ( temperatūru zem 55 grādiem!) Liekot automātiski vadāmu trīszaru vārstu, Jūs maksimāli izmantosit akumulatorā uzkrāto enerģiju. Vai krāsns loks strādā pareizi? Tas ir, akumulators &quot;pildās&quot; tā, kā domāts.  Vēl: pie pilnīgi atvērta Jūsu trīszaru  termovārsta lielajā lokā , plūsmas, kas ir katla mazajā lokā ir pretējas ar lielā loka plūsmu...tā tas ir, un citādi nevar būt. Un plūsmas  mazajā lokā apēd, daļēji apēd ( jaudu starpība to nosaka) plūsmu lielajā! Pie pievērta trīszaru vārsta lielajā lokā, plūsmas jau tiek atdalītas, un viss sāk plūst pareizi, jo notiek tikai daļēja plūsmu savienošanās.  Eksperimentā , ko Jūs jau daļēji veicāt, kad atvērāt apejas ceļu trīszaru automātiskajam (55C) vārstam, vajag arī aizvērt zem šī vārsta ventili, lai nav šuntēšanas plūsma. Tad gan visam no akumulatora jānonāk lielajā lokā.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 16:26:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147549/_subject_#msg-147549</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147549/_subject_#msg-147549</link>
            <description><![CDATA[ Reku shēma.<br />
[<a href="https://docs.google.com/open?id=0B2Wcd7NpEaqmLWFRT295dFRmcVk"  rel="nofollow">docs.google.com</a>]<br />
<br />
Kreisajā pusē tas ķeburs ir domāts radiatori. Caur pārspiediena vārstu ūdens neplūst, jo viņš ir auksts.]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 15:41:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147547/_subject_#msg-147547</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147547/_subject_#msg-147547</link>
            <description><![CDATA[ Mistika....jo nav shēmas! Zīmējiet shēmu, kas un kā savienots.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 15:17:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147544/_subject_#msg-147544</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147544/_subject_#msg-147544</link>
            <description><![CDATA[ Termovārsts atverot vienu pusi otru taisa ciet. Neiet lapa [<a href="http://www.acaso.se"  rel="nofollow">www.acaso.se</a>], nevaru linku iedot.<br />
Bet tagad termoventilis ir atslēgts, atvērts vārsts kas akumulatoru pa taisno ar sūkni savieno. <br />
Dvieļu žāvētājam arī izejā pilnīgi auksts. Ir mēģināts viņu aizgriest - nepalīdz...  Ir ir ventiļi atskrūvēti....]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:50:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147543/_subject_#msg-147543</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147543/_subject_#msg-147543</link>
            <description><![CDATA[ Aizgriez to dvieļu žāvētāju un tad pavēro. <br />
Kāda caurplūde ir tam termovārstam un vai tas, atverot vienu pusi, otru taisa ciet? Ja ne, tad vēl vajag balansējošo ventili, kā vecajiem ESBES TV termostatiem...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:32:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147542/_subject_#msg-147542</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147542/_subject_#msg-147542</link>
            <description><![CDATA[ Tiem aukstajiem radiatoriem varbūt apakšējie ventiļi nav atskrūvēti vaļā?]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:19:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147541/_subject_#msg-147541</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147541/_subject_#msg-147541</link>
            <description><![CDATA[ Aizplūdi protams ka atgriezu līdz galam (pret pulksteni) <br />
Gaisoju radiatorus līdz bezjēgai... <br />
<br />
Pēdējais ko darīju dzinu cauru ūdeni attaisot turpgaitas cauruli uz radiatoriem pie katla. No šī arī radās doma par cauruļu pretestības izmērīšanu.]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:18:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147540/_subject_#msg-147540</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147540/_subject_#msg-147540</link>
            <description><![CDATA[ Nē nu vēl jau pastāv variants ka metinātājs (man katla loks taisīts no tērauda caurulēm) kad dedzināja pieslēguma caurumus caurulēs ir kādu trubu aizmetinājis ciet.... bet kā to lai pārbauda ...... <br />
<br />
Varbūt var kaut kā pārbaudīt vai šis cirkulācijas sūknis ir spējīgs izdzīt ūdeni caur esošām caurulēm un  radiatoriem vai jāmeklē vaina citur.....]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:15:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147539/_subject_#msg-147539</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147539/_subject_#msg-147539</link>
            <description><![CDATA[ Man ieprieksh bija liidziigi bet atrisinaajums bija vienkaarshs: gaiss bija iestaajies vienaa trubaa, un tas arii bija viss.<br />
Atpluudes atgriezi radiatoriem?]]></description>
            <dc:creator>sermulis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:05:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147538/_subject_#msg-147538</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147538/_subject_#msg-147538</link>
            <description><![CDATA[ Bez tam HALM HEP 25-6.0 ir A klases sūknis, viņš nomet apgriezienus ja spiediena starpība sūkņa ieejā/izejā ir par lielu. <br />
<br />
Ja aizgriežu ventilī kas ierīkots apkures turpgaitā -  sūknis nomet apgriezienus (to pēc skaņas nosaku) , attaisot apgriezieni atjaunojas. Secināju ka cirkulācija notiek, tomēr nepietiekami...]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:01:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147537/_subject_#msg-147537</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147537/_subject_#msg-147537</link>
            <description><![CDATA[ Trīsceļu vārsta vietā man ir acaso ražots termovārsts, kas automātiski uztur izejā 55 grādi. Automātisks termoventilis. Bet man viņam ir ierīkots apejas ventilis kas savieno akumulatoru ar radiatoru cirkulācijas sūkni pa tiešo.  Tā kā tur nevajadzētu būt būt problēmām....]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 11:55:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147535/_subject_#msg-147535</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147535/_subject_#msg-147535</link>
            <description><![CDATA[ P.S. Vai 100% esat droši, ka no krāsns puses siltumnesējam nav problēmu pieplūst ( trīsszaru, četrzaru vārsts nepareizi pieslēgts, pagriezts).]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 11:40:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147527/147534/_subject_#msg-147534</guid>
            <title>Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147527/147534/_subject_#msg-147534</link>
            <description><![CDATA[ Man 17 radiatori, pagrabs un divi stāvi. Sūknis 85w ( gāzes apkure). Radiatori tērauda, presētie.Pie ļoti labas sabalansēšanas var iztikt, bet vajadzētu mazliet lielāku jaudu. Bet Jūsu variantā vajadzētu pietikt ar 50W ( no tabulas te: [<a href="http://www.dikers.lv/site/wp-content/uploads/cirkulacijas_sukni_halm_vacija.pdf"  rel="nofollow">www.dikers.lv</a>] ). Pietikt tik daudz, lai katrā radiatorā būtu siltums...nevis ledussauksti! Vai visiem radiatoriem atgriezts atplūdes- balansēšanas krāns? Vai dvieļu žāvētājs karsts...vai tas nešuntē ( neveido apejas ceļu ar mazu pretestību)? Aizveriet tos, kas silst, un skatieties, kas tālāk būs...  Ja ir dvieļu žāvētājs, un tam nav plūsmas ierobežotāja...tad nekādi nevar būt, ka atpakaļ nāk pilnīgi auksts. Ceru, ka radiatori, kas ir 1,4m gari, pieslēgti pareizi- pa diognāli.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 11:37:57 +0200</pubDate>
        </item>