<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>motors</title>
        <description> Sveiki! Motors iet uz abaam puseem ar kontaktoru paliidziibu! Vecais nodega, pievienojaam jaunu, pievienojaam taa pat kaa bija vecajam, bet pievienojot( kaa redzams bildee ) motorss iet uz otru pusi ! Gribeetos paarlikt, lai buutu kaa ieprieksh, lai ar pirmo kontaktoru ietu taa kaa vajag. Neprasiet kaapeec vajag, garsh staasts Neesmu elektrikis, un luudzu neprasiet lai mekleeju tagad kvalificeetu elektriki( tads ir, bet shobriid nav sasniedzams )  paarskruuveet vadus vareetu, tik pasakiet luudzu kurus ?  Ceru ka saprataat. Liels paldies ieprieksh.
P.S ar sarkanaam liinijaam ir apziimeeti tinuma paari ! 
[failiem.lv]</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/147942/147942/_subject_#msg-147942</link>
        <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 10:24:47 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148056/_subject_#msg-148056</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148056/_subject_#msg-148056</link>
            <description><![CDATA[ Pietuvināju plāksnītes datus, tiešām ir trijstūrī 400V un zvaigznē 690V, kas pēc 6 no motora izvestajiem vadiem nozīmē zvaigznes - trijstūra slēgumu.<br />
Dari kā rakstīja elektrikisx un būs OK.<br />
<br />
Kā tad tur īsti bija? Lai nodrošinātu motora zvaigznes - trijstūra slēgumu ir vajadzīgi 3 kontaktori un lai nodrošinātu griešanos uz abām pusēm ir vajadzīgi 2 kontaktori - kopā 5. Tur jau diezgan nopietna shēma sanāk.]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 23:13:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148055/_subject_#msg-148055</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148055/_subject_#msg-148055</link>
            <description><![CDATA[ 1. Iespējams apmainīt vietām divas fāzes shēmas ieejā (pirms visiem iespējamajiem kontaktoriem) un viss būs čiki piki.<br />
2. Tā kā redzu, ka motoram pienāk 6 vadi, uzreiz tāpat kā elektrikisx pieļauju domu, ka šajā gadījumā tiek izmantota motora palaišana zvaigzne - trijstūris. Šajā gadījumā motoram uz plāknītes vajadzētu būt rakstītam trijstūrī 400V un zvaigznē 690V. (arī autors savā nākošajā postā minējis, ka tur vēl sazin kas ir pieslēgts.) Nevaru iedomāties citu iemeslu, lai no motora vestu ārā visus 6 galus. Par N un PE vadiem nemaz nepieminu - tie nav būtiski šajā gadījumā - ar tiem viss ir OK. Tātad vietām ir jāmaina 4 gab melnie pienākošie vadi - divi augšā un divi apakšā tieši tā kā elektrikisx pievienotajā bildē!!!!!<br />
No kļemņika uz motoru aizejošos krāsainos vadus vietām nemainām, jo tie ir salikti atbilstoši standartam, lai vajadzības gadījumā ar no rūpnīcas līdzi nākošajām metāla plāksnītēm būtu iespējams saslēgt motoru zvaigznē vai trijstūrī pēc vajadzības<br />
[W1] [V1] [U1]<br />
[V2] [U2] [W2]<br />
<br />
P.S. Atbildību par sadedzinātu motoru nenesu, bet visam vajadzētu būt kārtībā.]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 22:54:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148029/_subject_#msg-148029</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148029/_subject_#msg-148029</link>
            <description><![CDATA[ Tak pilnīgi pofig kādi un cik vadi tam motoram pienāk.Ja jau tagad darbojas un nesit korķus arā, tikai griežas pretēji un pogas neštimmē, tad vajag apmainīt vietām divus, no &quot;Ķeguma&quot;, pienākošos fāzes vadus.Visa sitēma sāks darboties kā klients grib.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 14:54:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148027/_subject_#msg-148027</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148027/_subject_#msg-148027</link>
            <description><![CDATA[ Tika teikts:&quot;Sveiki! Motors iet uz abaam puseem ar kontaktoru paliidziibu! &quot;..... Cik vajag kontaktoru, lai būtu divi virzieni motoram?]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 14:34:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148025/_subject_#msg-148025</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148025/_subject_#msg-148025</link>
            <description><![CDATA[ Nekur nav teikts,ka ir tikai 2 kontaktori un palielinot bildi, sakaidri var redzēt ciparus uz melnajiem vadiem ,un tie ir 6.<br />
Bet protams,kamēr autors neko sīkāk nav pateicis,kas par motoru,atliek vienīgi minēt.]]></description>
            <dc:creator>elektrikisx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 13:58:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148024/_subject_#msg-148024</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148024/_subject_#msg-148024</link>
            <description><![CDATA[ Nesaskaitu 6 kabelī, kas pienāk....Ja ir divi kontaktori, kas ieslēdz uz vienu, tad otru pusi, bet tagad strādā pretēji: uz otru pusi, vienu pusi, tad nav nekādas viltīgās dažādu slēgumu palaišanas- darba shēmas. Pie motora jāpienāk  pienāk 4 vadiem. Viens nullvads. Trīs- fāzes. Nullvads neko nedara zvaigznes slēgumā. Trījstūrī, tāpat. Neko. Lai autors papildina zīmējumu, ja jau tāda neskaidrība, minējumi!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 13:47:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148021/_subject_#msg-148021</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148021/_subject_#msg-148021</link>
            <description><![CDATA[ Tur jau tā lieta,ka pie motora pienāk 6 vadi,kas nozīmē ka vai nu šis ir motors ar 2 ātrumiem,vai nu palaišana notiek zvaigznē un strādā trijstūrī.<br />
Samainot tikai 2 krāsainos vadus var sasvilināt motoru.]]></description>
            <dc:creator>elektrikisx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 13:21:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148018/_subject_#msg-148018</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148018/_subject_#msg-148018</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Vienstāvs&quot; jau visu pateica. Ja tika mainīts motors un tas pēc maiņas griežās....bet uz nepareizo pusi, tad: Vadi taču pie motora pienāk, un tie tika pieskrūvēti! Tātad pienāk trīs vadi. Ceturtais ir nullvads, ja tāds vispār ir. Atskrūvē divus pienākošos fāzes vadus pie motora (no trīs) un samainot pieslēguma vietas, atkal pieskrūvē. Nav svarīgi, kādas krāsas tie ir.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 13:04:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148014/_subject_#msg-148014</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148014/_subject_#msg-148014</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://foto2.inbox.lv/controller/album/slideshow?album=28-12-2012&amp;user=hello255&amp;photo=thumb-show.jpeg"  rel="nofollow">foto2.inbox.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>elektrikisx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:29:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148012/_subject_#msg-148012</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148012/_subject_#msg-148012</link>
            <description><![CDATA[ Teorētiski var arī tā,bet īstenībā jāmaina apakšējie kreisajā pusē melnie vietām un arī augšā tāpat jāmaina melnie vietām.]]></description>
            <dc:creator>elektrikisx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:17:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148008/_subject_#msg-148008</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148008/_subject_#msg-148008</link>
            <description><![CDATA[ Vai tik zaļajam un zilajam pretī nav jāmaina arī dzeltenais un brūnais vietām?]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 11:57:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/148000/_subject_#msg-148000</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/148000/_subject_#msg-148000</link>
            <description><![CDATA[ Tā būs nelaime]]></description>
            <dc:creator>elektrikisx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 11:10:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/147958/_subject_#msg-147958</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/147958/_subject_#msg-147958</link>
            <description><![CDATA[ Zaļo ar zilo apmet vietām un būs Tev laime. ;)]]></description>
            <dc:creator>slēpnis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Dec 2012 22:33:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/147956/_subject_#msg-147956</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/147956/_subject_#msg-147956</link>
            <description><![CDATA[ Jaa, paldies ! bet manaa gadiijumaa, kurus vadus buutu jaapmet pie motora, lai ietu uz otru pusi ? Pie kontaktoriem nee, tur veel cits sajuugts !]]></description>
            <dc:creator>Anrijs77</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Dec 2012 22:25:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/147944/_subject_#msg-147944</guid>
            <title>Re: motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/147944/_subject_#msg-147944</link>
            <description><![CDATA[ 3 fāzu asinhronajam dzinējam, lai nomainītu virzienu, jāapmaina vietām jebkuras divas no trim fāzēm. Lai nepētītu, no kurienes Tev tur pienāk un kurp aiziet kopsummā vairāk kā 6 vadi, dari to sistēmas ieejā. Daļai jauno laiku štepseļu ir pat iebūvēta apmaiņas funkcija - vācu internetā redzēju video, kur tante ieslēdz verķi, paskatās, ka griežas ne uz to pusi, izrauj štepseli, paņem skrūvgriezni un apaļu melnas krāsas divu kontaktu balstplāksni pagriež par 180°.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Dec 2012 14:03:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/147942/147942/_subject_#msg-147942</guid>
            <title>motors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/147942/147942/_subject_#msg-147942</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki! Motors iet uz abaam puseem ar kontaktoru paliidziibu! Vecais nodega, pievienojaam jaunu, pievienojaam taa pat kaa bija vecajam, bet pievienojot( kaa redzams bildee ) motorss iet uz otru pusi ! Gribeetos paarlikt, lai buutu kaa ieprieksh, lai ar pirmo kontaktoru ietu taa kaa vajag. Neprasiet kaapeec vajag, garsh staasts Neesmu elektrikis, un luudzu neprasiet lai mekleeju tagad kvalificeetu elektriki( tads ir, bet shobriid nav sasniedzams )  paarskruuveet vadus vareetu, tik pasakiet luudzu kurus ?  Ceru ka saprataat. Liels paldies ieprieksh.<br />
P.S ar sarkanaam liinijaam ir apziimeeti tinuma paari ! <br />
[<a href="http://failiem.lv/g/ecijhpe#i1"  rel="nofollow">failiem.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Anrijs77</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Dec 2012 13:38:38 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>