        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150877/_subject_#msg-150877</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150877/_subject_#msg-150877</link>
            <description><![CDATA[ Tu esi pretstatā ar sevis definēto aforismu.]]></description>
            <dc:creator>Blūmentāls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Feb 2013 00:49:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150872/_subject_#msg-150872</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150872/_subject_#msg-150872</link>
            <description><![CDATA[ SAKĀMVĀRDS:<br />
1. Īsums - gudras runas dvēsele.<br />
      AFORISMI<br />
1. Būt gudram ir tik viegli! Vienkārši iedomājies kaut ko stulbu, un tad to nepasaki.<br />
2. Ja gribi būt gudrs, iemācies saprātīgi jautāt, uzmanīgi klausīties, mierīgi atbildēt un apklust, kad tev vairāk nav ko teikt.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 23:38:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150870/_subject_#msg-150870</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150870/_subject_#msg-150870</link>
            <description><![CDATA[ Paskatījos tur un secināju, ka vairs nekad tur neielūkošos. &quot;Sviests&quot;]]></description>
            <dc:creator>Blūmentāls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 23:19:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150857/_subject_#msg-150857</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150857/_subject_#msg-150857</link>
            <description><![CDATA[ Par izplešanās bāciņas izvietojumu vēl...tas kas notiek, mainot tā atrašanās vietu sistēmā ir labi aprakstīts te: [<a href="http://www.eco-therm.ru/inforservice/info/podbor_i_ustanovka_membrannih_bakov_dlya_sistem_otopleniya_i_gvs/"  rel="nofollow">www.eco-therm.ru</a>]  Bet zīmējums, kas parāda kā mainās spiediens bāciņā ir šāds: Piezīme: ūdens stabs 10m rada spiedienu 1 atmosfēra. <img src="http://www.eco-therm.ru/temptext/podbor/1.jpg" class="bbcode" border="0" />]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 18:15:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150856/_subject_#msg-150856</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150856/_subject_#msg-150856</link>
            <description><![CDATA[ Jā, &quot;dziļā diskusijā&quot;  pārmest oponentam par nesapratni, tikai pēc tam paskaidrojot paša pielietoto, viegli pārprotamo termina jēgu ir gana dziļi. <br />
 Runājot par atšķirīgiem rezultātiem un nosaukumiem, varam par piemēru angļu tēju - nez vai parasts latvietis atšķirs garšas nianses un kurš šķidrums kuram pieliets, tik nosaukums varētu viest skaidrību par procesu.<br />
Runājot par ventīļu novietojumu vienā vai otrā vietā. Ventīlis pats par sevi neiespaido sistēmas darbību. To dara cilvēks. Neiesaka likt ventīļus dažās vietās tikai tāpēc, lai sistēma būtu &quot;muļķu droša&quot;. Šo drošību var panākt arī pēc khe ieteiktās metodes, noņemot rokturus. Ventīļi bieži atvieglo sistēmas apkalpošanu un iespējamo remontu. Īsti jau dzīvē nav novērota ventīļu pārbagātība, jo tas tomēr sistēmu sadārdzina, un cena bieži ierobežo brīvas domas lidojumu...]]></description>
            <dc:creator>EET</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 17:24:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150854/_subject_#msg-150854</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150854/_subject_#msg-150854</link>
            <description><![CDATA[ Junkers rakstīja:RX <br />
sviestmaizi var ēst ar sviestu uz leju, kafijai var pieliet aukstu pienu, izmaisīt un krūzītes atlikumu pieliet ar karstu ūdeni. <br />
Tā var minēt daudzus piemērus un katrā no tiem nebūs mums neparastu nosaukumu, tikai atšķirīgs rezultāts.&quot;<br />
Vai tā ir  atbilde par būtību, vai vārdu spēle.... Visam ir sava loģika, pamatojums. Ja jau esat sācis ar  &quot;lielām zinībām&quot; tad lūdzu arī turpināt, jo visi vēlās kļūt gudrāki, nevis &quot;izsmieti&quot;!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 14:20:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150853/_subject_#msg-150853</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150853/_subject_#msg-150853</link>
            <description><![CDATA[ Atvainojos, jo tiešām es neuzmanīgi lasīju un rakstīju par citu ventili.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 14:17:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150848/_subject_#msg-150848</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150848/_subject_#msg-150848</link>
            <description><![CDATA[ Mēģināju tevi vest uz teksta pārlasīšanu par manis rakstītajā izteikto domu, bet veltīgi. Tu tik un tā apgalvo ka es iesaku nelikt ventili starp apkures sistēmu un izplešanās trauku, bet es iepriekšējā teikumā ieteicu to neievietot starp apkures iekārtu un izplešanās trauku. Apkures iekārta teikumā ir jāsaprot kā apkures iekārta. PALDIES.<br />
Lūdzu neuzskatīt šos tekstus par mērīšanos, bet izteikti dziļu diskusiju.  <br />
<br />
Piekrītu par teikto ka starp izplešanās tvertni un apkures iekārtu vai apkures sistēmu atrodas speciāla pieslēguma armatūra vai analoģisks pieslēguma mezgls tvertnes apkalpošanai, lai lietotājs ikdienā nevarētu nejauši-patvarīgi atslēgt izplešanās tvertni no apkures sistēmas un/vai apkures iekārtas.]]></description>
            <dc:creator>Blūmentāls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 13:09:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150840/_subject_#msg-150840</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150840/_subject_#msg-150840</link>
            <description><![CDATA[ Bīstamība ir tikai tad, ja to ventili aizgriež ciet. Ja noņem nost rokturi, tad to nesanāks pagrozīt... Visādi citādi tas ir ērts apkalpojot.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 09:05:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150839/_subject_#msg-150839</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150839/_subject_#msg-150839</link>
            <description><![CDATA[ RX<br />
 sviestmaizi var ēst ar sviestu uz leju, kafijai var pieliet aukstu pienu, izmaisīt un krūzītes atlikumu pieliet ar karstu ūdeni.<br />
Tā var minēt daudzus piemērus un katrā no tiem nebūs mums neparastu nosaukumu, tikai atšķirīgs rezultāts.]]></description>
            <dc:creator>Blūmentāls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 00:04:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150838/_subject_#msg-150838</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150838/_subject_#msg-150838</link>
            <description><![CDATA[ khe Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Tilpums 10% no kopējā siltumnesēja daudzuma, ja<br />
&gt; siltumsūknis ar siltām grīdām un zemu temp,<br />
&gt; tad var samazināt, ja nu gauži gribas...<br />
&gt; Nepiekrītu, ka starp izpl.tr. un sistēmu nevajag<br />
&gt; ventili -  vajag(tikai jānoņem rokturis) un vēl<br />
&gt; otru vajag atzarā, lai aizgriežot pirmo un<br />
&gt; atgriežot atzarā varētu izlaist spiedienu no<br />
&gt; izpl.tr. un pārbaudīt pretspiedienu tajā.<br />
&gt; Vaļējam izpl traukam pietiek ar 5% tilpumu.<br />
<br />
Laikam neesi nesapratis un esi pasteidzies ar teikumu par nevēlamā ventīļa atrašanās vietu!]]></description>
            <dc:creator>Blūmentāls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 23:46:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150820/_subject_#msg-150820</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150820/_subject_#msg-150820</link>
            <description><![CDATA[ Jautājums par burbuļiem: kā kaitē burbulis izplešanās traukā, ja izplešanās trauks atrodās  sistēmas augšpusē?.  Un ja no tā ir &quot;bailes&quot; , Kas liedz izplešanās trauku  apgriezt otrādi, tā, lai tas ir ar balonu uz leju....Gaiss tajā nevarēs iekļūt, jo vienmēr būs augšpusē...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 15:39:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150819/_subject_#msg-150819</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150819/_subject_#msg-150819</link>
            <description><![CDATA[ Tilpums 10% no kopējā siltumnesēja daudzuma, ja siltumsūknis ar siltām grīdām un zemu temp, tad var samazināt, ja nu gauži gribas... Nepiekrītu, ka starp izpl.tr. un sistēmu nevajag ventili -  vajag(tikai jānoņem rokturis) un vēl otru vajag atzarā, lai aizgriežot pirmo un atgriežot atzarā varētu izlaist spiedienu no izpl.tr. un pārbaudīt pretspiedienu tajā. Vaļējam izpl traukam pietiek ar 5% tilpumu.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 15:28:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150818/_subject_#msg-150818</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150818/_subject_#msg-150818</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://andzja.wordpress.com/2009/11/04/izplesanas-tvertnes-aprekins/"  rel="nofollow">andzja.wordpress.com</a>]<br />
Atpakaļgaita acīmredzot tāpēc, lai pēc iespējas mazāk tvertnē līstu iekšā gaiss no apkures sistēmas. No šāda viedokļa raugoties kā reiz slēgtajam izplešanās traukam būtu jābūt zemākā vietā, jo visi burbuļi ceļas uz augšu un lai tie iet ārā pa citām vietām. Man, piemēram, ir uz zemes. Vaļējam izplešanās traukam jābūt augstākajā vietā.]]></description>
            <dc:creator>Gints__</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 15:19:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150817/_subject_#msg-150817</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150817/_subject_#msg-150817</link>
            <description><![CDATA[ Uz šiem jautājumiem atbild Māte Google... Man liekās, ka vislakoniskāk krievu valodā. Kā piemēram te: [<a href="http://www.n-u-c.ru/info/37/"  rel="nofollow">www.n-u-c.ru</a>]  Bet vispār palasīt var ievadot meklētājā  atslēgas vārdus &quot;выбор расширительного бачка&quot;....Bet atbildot uz jautājumu, kāpēc liek atpakaļgaitā, ...atbilde: tāpēc ka liekot tajā, temperatūra ir viszemākā. Temperatura ir &quot;gumijas&quot; ienaidnieks. Tā Jūs paildzināsiet izplešanas trauka &quot;dzīves laiku&quot;. Atvērtās sistēmās pretēji- augšā, augstākajā punktā, tuvu krāsnij. tad izplešanās trauks kalpo arī kā aizsardzība, automātiskā atgaisošanās.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 15:14:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150815/_subject_#msg-150815</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150815/_subject_#msg-150815</link>
            <description><![CDATA[ Kam ticēt sniegavīram vai junkeram, viens ir paņēmis no instrukcijas otrs nezin kur? Varbūt ir kaut kur rakstīts kā rēķina likums, normas...Kāpēc atpakaļgaitā?]]></description>
            <dc:creator>arnis2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:22:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150813/_subject_#msg-150813</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150813/_subject_#msg-150813</link>
            <description><![CDATA[ Ne mazāk kā 10% no siltumnesēja tilpuma visā apkures sistēmā. Novietojumu un pieslēgumu nosaka ražotājs. Montēt pieslēgumu apkures sistēmas un/vai apkures iekārtas atpakaļgaitā. Labākajā gadījumā izmantot katram savu piemērotu tilpumu, nepieļaut lai tvertne kļūtu par gaisa savācēju no apkures sistēmas. Starp apkures iekārtu un izplešanās tvertni nevajadzētu atrasties noslēgventilim kas atslēdz apkures sistēmu no apkures iekārtas.]]></description>
            <dc:creator>Blūmentāls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 13:55:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150804/_subject_#msg-150804</guid>
            <title>Re: izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150804/_subject_#msg-150804</link>
            <description><![CDATA[ Manai kamīnkrāsnij &quot;Termo Vesta&quot; trauka tilpuma aprēķināšanai dotas šādas formulas:<br />
a) slēgtai sistēmai<br />
 siltummaiņa jauda (kW) / siltummaiņa tilpums (l);<br />
b) vaļējai sistēmai<br />
0,07x sistēmas tilpums (l)]]></description>
            <dc:creator>Sniegavīrs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 11:45:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/150802/150802/_subject_#msg-150802</guid>
            <title>izplešanās trauks</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/150802/150802/_subject_#msg-150802</link>
            <description><![CDATA[ Kā pareizi apkures sistēmā ir jāliek izplešanās trauks, ar pieslēgumu uz augšu vai apakšu? Vai izplešanās trauks var būt uz zemes vai obligāti pie griestiem? Cik lielu vajag izplešanās trauku?]]></description>
            <dc:creator>arnis2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 11:25:18 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>