<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Kabeļa izmērs</title>
        <description> Ir jāaizvelk kabelis no uzskaites skapja līdz mājai. Pieslēgums ir 3F 25A.

Kādu kabeli izvēlēties - vai ar cyky 4x6 pietiek? Jāvelk ~200 metri 
Varbūt pie tāda garuma labāk ņemt alumīnija 4x16 (divreiz lētāk sanāk)?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/154412/154412/_subject_#msg-154412</link>
        <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 23:30:59 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/218372/_subject_#msg-218372</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/218372/_subject_#msg-218372</link>
            <description><![CDATA[ Budapest airport to city transfers: taxi from Budapest airport to city centre. AtoB Taxi will pick you up at Budapest Airport and transfer anywhere in Budapest<br />
[<a href="https://atobtransfer.com/hungary/taxi-from-budapest-airport-to-city-centre/"  rel="nofollow">atobtransfer.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>Bellorit</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 17:15:35 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154433/_subject_#msg-154433</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154433/_subject_#msg-154433</link>
            <description><![CDATA[ nau jau teikts kāds kabelis ir nepieciešams, iespējams der GL, nevis KL, piemēram, AMKA]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 18:14:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154432/_subject_#msg-154432</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154432/_subject_#msg-154432</link>
            <description><![CDATA[ liec Al, 4x25 kvadrāti, starpība starp 16 nav tik liela lai kostos.<br />
[<a href="http://www.elektro24.lv/lv/katalogs/shop/cables---wires/cat2-g/zeme-un-iekstelpas-guldamie-aluminija-kabeli/"  rel="nofollow">www.elektro24.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:53:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154427/_subject_#msg-154427</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154427/_subject_#msg-154427</link>
            <description><![CDATA[ ok, paldies!<br />
ja ņem 200m tad tā arī sanāk - ~4.35% kritums ar 16mm2 alumīnija vadu.<br />
Kalkulatoru lietoju šo - [<a href="http://rzd2001.narod.ru/cu.html"  rel="nofollow">rzd2001.narod.ru</a>]]]></description>
            <dc:creator>Nugents</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:28:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154426/_subject_#msg-154426</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154426/_subject_#msg-154426</link>
            <description><![CDATA[ galvenie kas noteiks šķērsgriezumu ir: jauda/strāva, spriegums, garums, vada īpatnējā pretestība un kritērijs, pēc kura izvērtēt.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:26:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154425/_subject_#msg-154425</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154425/_subject_#msg-154425</link>
            <description><![CDATA[ Neatradu, kā Tu dabūji vismaz 25 mm2, bet ievadod googles tantē рассчитать потери напряжения online izdod daudz dažādu kalkulatoru kuri parāda apmēram to pašu ko augstāk aprakstīju.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:22:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154424/_subject_#msg-154424</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154424/_subject_#msg-154424</link>
            <description><![CDATA[ jārēķina uz 200 m un Latvijā ir atļauts 5 % kritums. Kā jau teicu, lai precīzi zinātu šķērsgriezumu ir jārēķina. I-netā ir metodiskie norādījumi kā izrēķināt.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:13:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154422/_subject_#msg-154422</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154422/_subject_#msg-154422</link>
            <description><![CDATA[ Tobiš sanāk, ka jārēķina sprieguma kritums uz 200m*2=400m ?<br />
<br />
Ar krievu &quot;elektrik&quot; programmu rēķinot sanāk, ka ar 25mm2 alumīnija vadu kā minimums jārēķinās, lai dabūtu kritumu zem 6%.]]></description>
            <dc:creator>Nugents</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:04:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154418/_subject_#msg-154418</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154418/_subject_#msg-154418</link>
            <description><![CDATA[ Nesekoju metālu un kabeļu cenām, bet alumīnijs, pat ievērtējot tā mazliet sliktāko vadāmību, līdz šim ir bijis lētāks. Es sev savulaik uz 225 m liku 50 mm² (līdz trafam ir vēl 360 m 70 mm² šārēti ar kaimiņiem). Atceries, ka strāvai līnijas garumu jānoiet divreiz - turp un atpakaļ...]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:23:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154414/_subject_#msg-154414</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154414/_subject_#msg-154414</link>
            <description><![CDATA[ kaut gan tādam šķērsgriezumam pieļaujamā strāva būtu ~ 70 A]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:53:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154413/_subject_#msg-154413</guid>
            <title>Re: Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154413/_subject_#msg-154413</link>
            <description><![CDATA[ Šeit ir jāveic aprēķins, jo ir diezgan gara līnija, ja tā uz štuci, tad izskatās, ka tādai strāvai uz tādu garumu vajag šķērsgriezumu virs 10 mm2, ņemot vērā, ka sprieguma kritumam jābūt līdz 5%, tad pie 16 mm2 šķērsgriezuma un 200 m, un strāvas ~ 25 A, sprieguma kritums būs ~ 4%.<br />
Bet priekš sevis es gan veiktu aprēķinu, lai precīzāk zinātu, kaut gan tam jābūt jau projektā.<br />
Al vads]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:49:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/154412/154412/_subject_#msg-154412</guid>
            <title>Kabeļa izmērs</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/154412/154412/_subject_#msg-154412</link>
            <description><![CDATA[ Ir jāaizvelk kabelis no uzskaites skapja līdz mājai. Pieslēgums ir 3F 25A.<br />
<br />
Kādu kabeli izvēlēties - vai ar cyky 4x6 pietiek? Jāvelk ~200 metri <br />
Varbūt pie tāda garuma labāk ņemt alumīnija 4x16 (divreiz lētāk sanāk)?]]></description>
            <dc:creator>Nugents</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:37:06 +0300</pubDate>