        <description> Labdien,
Lūdzu palīdziet!
Savilkta elektroinstalācija divstāvu privātmājā. Daudz automātisko slēdžu- katrai telpai un ierīcēm savs automāts. Problēma atklājās, kad netīšām salaida vadus uz īso. Kastē izslēdzās ne tikai konkrētais paredzētais automātiskais slēdzis, bet ārā sadales skapī atslēdzās galvenais strāvas padeves automāts manai ēkai. Mēģinājām vēlreiz laist uz īso- ja ne ārā skapī, tad iekšā ienākošais galvenais 3-fāznieks automātiski atslēdzās. Elektriķa skaidrojums- sliktas kvalitātes automāti-abb. Beigās sanāk- automātiskajam slēdzim zūd jēga uz konkrēto vietu, ja jau noslēdzās galvenais pienākošais slēdzis uz māju.Cik pamatoti ir vainot slēdžu kvalitāti? Versijas- kāds varētu būt risinājums.
Paldies par jebkuru skaidrojumu.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/155167/155167/_subject_#msg-155167</link>
        <lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 15:29:54 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/155167/156164/_subject_#msg-156164</guid>
            <title>Re: Automātiskie slēdži</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/155167/156164/_subject_#msg-156164</link>
            <description><![CDATA[ Tur nav ko argumentēt, VK arī par to pašu rakstīja. Neviens parastais automātslēdzis A, B vai C normālā režīmā nenodrošina selektivitāti attiecībā uz īsslēgumu, jo aut. slēdžu nostrāde parādoties īsslēguma strāvai ir neprognozējama. Vairumā gadījumu īsslēguma strāvas lielums pārsniedz minimālo aut. slēdža elektromagnētiskā atkabņa atslēgšanas strāvu un to atslēdz 0,01-0,03s laikā.  Var protams mākslīgi samazināt īsslēguma strāvu aiz katra posma, bet ar to neesmu nodarbojies.]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Jun 2013 23:53:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/155167/155989/_subject_#msg-155989</guid>
            <title>Re: Automātiskie slēdži</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/155167/155989/_subject_#msg-155989</link>
            <description><![CDATA[ argumentē]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:03:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/155167/155984/_subject_#msg-155984</guid>
            <title>Re: Automātiskie slēdži</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/155167/155984/_subject_#msg-155984</link>
            <description><![CDATA[ Saliec kūstošos drošinātājus, ja vēlies selektivitāti.]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 06 Jun 2013 08:33:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/155167/155308/_subject_#msg-155308</guid>
            <title>Re: Automātiskie slēdži</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/155167/155308/_subject_#msg-155308</link>
            <description><![CDATA[ Ir viena problēma, kuru nevar apiet - tas ir Latvenergo uzstādītais ievadautomāts ievadsadalē jeb ķēdes posms &quot;ierakumu otrā pusē&quot;. Un to viņi mainīs pret &quot;inertāku&quot; grupu ļoti nelabprāt, tev faktiski smagi jāpierāda, ka tev saimniecībā jāslēgalē milzīgs patērētājs ar milzīgu momentāno (starta) strāvu. Normālā gadījumā šiem pie kājas un nereti ir situācijas, kad īsslēguma gadījumā bliež ārā visu. Man vienīgi gadījumos, ja izdegot spuldzei sadomā izšaut automātu, tad gan izslēdzas tikai iekšējie automāti (apgaismes ķēdēs man 6 un 10A). Tāpat arī, ja &quot;uztaisu&quot; īso vājstrāvas ķēdē, tobiš, apkures katla automātikā utt, kur stāv 2A automāti. Bet, ja veiksmīg noīsina jaudas ķēdi ar  20A automātiem, tad droši var aut kājas un iziet ārā pie reizes - izbliež gan iekšējo, gan ārējo (3x25). Man arī ir ABB, bet nu samierinos ar šo izpausmi, jo ne jau ražotājs pie vainas, bet fizika :).]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 May 2013 11:25:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/155167/155177/_subject_#msg-155177</guid>
            <title>Re: Automātiskie slēdži</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/155167/155177/_subject_#msg-155177</link>
            <description><![CDATA[ Ja īsslēguma strāva ir 200A, tad nostrādās visi automāti, kam īsslēguma aizsardzība ir zem 200A.<br />
Piemēram B 20A automātam īsslēguma aizsardzība ir 60A. C automātam 100A.<br />
<br />
No tā var secināt, ka nostrādās visi B grupas automāti kam strāva ir mazāka par 200/3 = 67A, vai C grupai 200/5 = 40A<br />
<br />
Latvijā ir grūti atrast automātus ar drošinātāju raksturlīkni, jo tie maksā dārgi.<br />
Parastajiem automātiem ja strāva ir lielāka par īsslēguma aizsardzība nominālu, nostrādes laiks ir tik īss, ka visi atslēgsies vienlaicīgi.<br />
<br />
Selektīvu atslēgšanos var nodrošināt ar drošinātājiem vai speciālajiem automātiem, jo tiem nostrādes laiks ir atkarīgs tikai no nomināla pārsniegšanas kārtas. Parastajiem automātiem tas ir kā siltuma aizsardzība ~ pie 1,2x - 30 min, pie 2x minūte]]></description>
            <dc:creator>VK</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 17 May 2013 09:09:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/155167/155175/_subject_#msg-155175</guid>
            <title>Re: Automātiskie slēdži</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/155167/155175/_subject_#msg-155175</link>
            <description><![CDATA[ Vainot ABB viennozīmīgi vajag it īpaši būvniekiem, jo būvnieks ir tas erudītākais posms, kurš krietni labāk pārzina ražošanas kvalitāti un tehnoloģiju, bet nestrādā ABB, jo tur viņu neciena, nenovērtē un negrib maksāt!<br />
BET ABB automātslēdži ir labas kvalitātes, slēdži atbilst starptautiskiem standartiem, līdzvērtīgi var ierindot mūllerus, GE, siemensus un pārējo vidējo klasi. Domāju ka slēdži nav pie vainas.<br />
Pirmām kārtām mājā jāizmēra cilpa fāze-nulle, lai redzētu īsslēguma strāvas, jāizvērtē automātslēdžu selektivitāte, piemēram, gan jau uz apgaismojumu arī ielika B16 automātslēdzi, lai nodrošinātu 3,5 kW apgaismojuma guļamistabā. jānodrošina selektīva darbība, jācenšas izmantot viena ražotāja aizsardzība, nevis jāmiksē. Vissdrīzāk ievadā (ārā sadalē) jau stāv C grupas slēdzis. <br />
Bet ja ir sabāzti uz visiem atzarojumiem savi automātslēdži, tad zūd jēga no 3 fāzīgā automātslēdža ievadā, jāliek parasts slēdzis komutācijai, jo ko viņš aizsargā - strādā kā otras zonas aizsardzība? Pēc mērījumiem uz aizsardzības shēmas izpētes var spriest ko mainīt, uz ko mainīt, bet ko nē.<br />
P.S. Lai būvnieki uzraksta petīciju ABB ražotājam.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 17 May 2013 08:31:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/155167/155172/_subject_#msg-155172</guid>
            <title>Re: Automātiskie slēdži</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/155167/155172/_subject_#msg-155172</link>
            <description><![CDATA[ Ielikt galvenos ar c burtu, kam ilgāks aiztures laiks.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 17 May 2013 06:37:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/155167/155167/_subject_#msg-155167</guid>
            <title>Automātiskie slēdži</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/155167/155167/_subject_#msg-155167</link>
            <description><![CDATA[ Labdien,<br />
Lūdzu palīdziet!<br />
Savilkta elektroinstalācija divstāvu privātmājā. Daudz automātisko slēdžu- katrai telpai un ierīcēm savs automāts. Problēma atklājās, kad netīšām salaida vadus uz īso. Kastē izslēdzās ne tikai konkrētais paredzētais automātiskais slēdzis, bet ārā sadales skapī atslēdzās galvenais strāvas padeves automāts manai ēkai. Mēģinājām vēlreiz laist uz īso- ja ne ārā skapī, tad iekšā ienākošais galvenais 3-fāznieks automātiski atslēdzās. Elektriķa skaidrojums- sliktas kvalitātes automāti-abb. Beigās sanāk- automātiskajam slēdzim zūd jēga uz konkrēto vietu, ja jau noslēdzās galvenais pienākošais slēdzis uz māju.Cik pamatoti ir vainot slēdžu kvalitāti? Versijas- kāds varētu būt risinājums.<br />
Paldies par jebkuru skaidrojumu.]]></description>
            <dc:creator>jūrnieks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 17 May 2013 00:32:55 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>