<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>NULVADA PARTRAUKUMS</title>
        <description> kādas sekas var radīt nulvada pārrāvums vairākfāžu tīklā? vai var būt tā ka spriekums pārējās fāzes sasniedz līnijas spriegumu? tas atkarīgs no slodzes?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/158098/158098/_subject_#msg-158098</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 20:29:05 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/158098/158114/_subject_#msg-158114</guid>
            <title>Re: NULVADA PARTRAUKUMS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/158098/158114/_subject_#msg-158114</link>
            <description><![CDATA[ Jāatkārto galvenais: Nulvads , kuru pārraujot ir parspriegumi-zemspriegumi, līnijas  sprieguma patērētājos atkarībā no slodzēm ir tad, ja pārrauj nulvadu no transformatora-apakšstacijas. Ja parrauj nulvadu uz patērētāju, kas patērē līnijas spriegumu (230V), tad vienkārši viņam nebūs elektrības.Ja visas fāzes bez slodzes, tad nav kam degt.....izņemot skaitītājam, kas arī ir slodze.......]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Aug 2013 19:19:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/158098/158112/_subject_#msg-158112</guid>
            <title>Re: NULVADA PARTRAUKUMS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/158098/158112/_subject_#msg-158112</link>
            <description><![CDATA[ Bet ja visas 3fāzes bez slodzes? tad jau spriegums nepieaug līdz 360V? VIENVĀRDSAKOT JĀUZMANA NULLVADS! Paldies par atbildēm!]]></description>
            <dc:creator>valdis ZE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Aug 2013 18:51:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/158098/158103/_subject_#msg-158103</guid>
            <title>Re: NULVADA PARTRAUKUMS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/158098/158103/_subject_#msg-158103</link>
            <description><![CDATA[ Jā, tieši tā! Vairākfāzu gadījumā slodzes nosaka sprieguma sadalījumu nulvadam pārtrūkstot:Tam  kam lielāka slodze ( mazāka pretestība) tam mazāks spriegums. Kam maza slodze ( liela pretestība) tas saņem lielāku spriegumu, jeb spriegumi ir apgriezti proporcionāli slodzēm.  Ja vienam ir tējkanna ieslēgta, bet otram TV uz stenby, vai pat  ieslēgts ( mūsdienu TV tērē ļoti maz...) spriegums var pieaugt uz TV līdz pat tuvu 360V!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Aug 2013 17:17:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/158098/158098/_subject_#msg-158098</guid>
            <title>NULVADA PARTRAUKUMS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/158098/158098/_subject_#msg-158098</link>
            <description><![CDATA[ kādas sekas var radīt nulvada pārrāvums vairākfāžu tīklā? vai var būt tā ka spriekums pārējās fāzes sasniedz līnijas spriegumu? tas atkarīgs no slodzes?]]></description>
            <dc:creator>valdis ZE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Aug 2013 16:09:04 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>