        <title>Drošinātāji sit ārā</title>
        <description> Man ir māja (iekšā mājā ir drošinātāji), no mājas uz Latvenergo skaitītāju (kurš ir uz ielas) ir pazemes kabelis. Ik pa laikam (vienu dienu 5 reizes, citu dienu ne reizi) izsit galvenos drošinātājus pie skaitītāja, neviens no mājā esošajiem drošinātājiem netiek ne reizi izsists - tikai pie skaitītāja uz ielas.
Un diemžēl cik elektriķu, tik viedokļu:
Vieni saka, ka mājā iekšā kaut kur ir īssavienojums (esam pārbaudījuši visas iespējamās elektroiekārtas un šī versija neapstiprinās)
Nākošais saka, ka 100% pazemes kabelis ir bojāts kaut kādā vietā un jāliek jaunu.
Pēdējā versija ir ka pie skaitītāja ir 20B drošinātāji un vajag saukt Latvenergo, lai maina uz 20C, jo tādai mājai 20B esot pa švaku. (Kaut gan 5 gadus nav bijušas nekādas problēmas).

Kā labāk rīkoties? No kura gala sākt visu pārbaudīt? Kaut kā negribās tagad rakt jaunu kabeli no mājas uz skaitītāju, ja nav 100% pārliecības ka tas ir pie vainas, neliekas arī ka Latvenergo piekritīs mainīt drošinātājus.

Varbūt ir kāds padoms?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/160109/160109/_subject_#msg-160109</link>
        <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 20:31:00 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/221568/_subject_#msg-221568</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/221568/_subject_#msg-221568</link>
            <description><![CDATA[ Jā, mans rakstiņš, sen ... Kabelis ar bojājumu: Brāķis, un bojājumu remonts var būt tikai uz laiku.  Bojāts kabelis mehāniski- savieno,  pievieno jaunu gabalu...noizolē un ilga dzīve, ja korekti un pareizi to veic. Man nesen nācās saprast, ka ir pagarinātāju kabeļi, mīkstie, kas tiek pārdoti kā Cu ( kapara) bet patiesībā ir kapara krāsā iekrāsotas dzīslas alumīnija kabeļi. Bojājumi vairumā, labo-lieto-labo...bīstami- uguņi... Jāsaka, ka tiem nav Eiropas bet Ķīnas CE zīme, kura atšķiras nedaudz, un dažreiz pat necik...jo Ķīna ...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 11:47:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/221068/_subject_#msg-221068</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/221068/_subject_#msg-221068</link>
            <description><![CDATA[ Rx rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kas ir &quot;kabeļa bojājums&quot;? Liekas ka vienkārša<br />
&gt; atbilde...vai ne? Bet tā nemaz nav: Kas bojājās<br />
&gt; kabelī? Izolācija. Korodē strāvas vadītājs. Kāpēc<br />
&gt; tas var notikt? Bojājums kabeļā izolācijā,<br />
&gt; mehānisks, ķīmisks. Tas sāķumā sevi neparāda, bet<br />
&gt; vēlāk, strāvai caurplūstot caur bojāto vietu,<br />
&gt; sākas ķīmiskās pārvērtības...izolātors kļūst var<br />
&gt; pusvadītāju. Kāpēc: Tāpēc ka strāvai plūstot caur<br />
&gt; to,  izolācija  sakarst,  , paliek par oglekļa<br />
&gt; paveidu. Sāk vadīt strāvu labāk un labāk. Sāk silt<br />
&gt; tā vieta, kur plūst strāva caur izolāciju, tā sāk<br />
&gt; kust, apogļoties, līdz , kamēr strāvas lielums jau<br />
&gt; pārsniedz aizsargautomāta nostrādi. Un, tas ir<br />
&gt; viss. Beigas. Nekas neatjaunojās. Kabelis beigts.<br />
&gt; Ir gadījumi, kad šīs strāvas dēļ sakarst<br />
&gt; izolācija, sāk kust un savieno vadītājus<br />
&gt; īsslēgumā. Var arī bojājums veidoties izolācijā<br />
&gt; pret zemi, nulvadu. Bet ja tas noticis, tas ir un<br />
&gt; paliek. To var izmērīt. Protams atdziestot<br />
&gt; kontakts var zust, bet mērījumi būs slikti,<br />
&gt; vienalga. Tapēc Jūsu gadījumā, var secināt, ka<br />
&gt; kabelis nav pie vainas, jo drošīnatājs<br />
&gt; nostrādā....un atkal OK! Viss notiek. Viss strādā<br />
&gt; ilgu laiku.<br />
<br />
<br />
Vai ir kāds, kurš Rīgā varētu palīdzēt šādu situāciju atrisināt?]]></description>
            <dc:creator>Aivars-no-Rigas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 00:17:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160161/_subject_#msg-160161</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160161/_subject_#msg-160161</link>
            <description><![CDATA[ Uzraksti klientu centrā, ka tev bliež ārā automāts uzskaitē, iedod viņiem sertificēta speča izolācijas pretestības mēr. protokolu un lai maina aut slēdzi. Ir ļoti daudz brāķu, kurus pēc vairāku reižu nostrādes nevar pat ieslēgt on pozīcijā. Saslēdz iekšā lielākos rīmas un pamēri ar dīcenēm strāvu katrā fāzē. Jaunajās uzskaitēs gan parasti liek c grupas aut. slēdžus, montāžnieks vienkārši atstājis to, kas sēdēja iekšā no ražošanas.]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 12 Oct 2013 21:04:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160150/_subject_#msg-160150</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160150/_subject_#msg-160150</link>
            <description><![CDATA[ Kas ir &quot;kabeļa bojājums&quot;? Liekas ka vienkārša atbilde...vai ne? Bet tā nemaz nav: Kas bojājās kabelī? Izolācija. Korodē strāvas vadītājs. Kāpēc tas var notikt? Bojājums kabeļā izolācijā, mehānisks, ķīmisks. Tas sāķumā sevi neparāda, bet vēlāk, strāvai caurplūstot caur bojāto vietu, sākas ķīmiskās pārvērtības...izolātors kļūst var pusvadītāju. Kāpēc: Tāpēc ka strāvai plūstot caur to,  izolācija  sakarst,  , paliek par oglekļa paveidu. Sāk vadīt strāvu labāk un labāk. Sāk silt tā vieta, kur plūst strāva caur izolāciju, tā sāk kust, apogļoties, līdz , kamēr strāvas lielums jau pārsniedz aizsargautomāta nostrādi. Un, tas ir viss. Beigas. Nekas neatjaunojās. Kabelis beigts. Ir gadījumi, kad šīs strāvas dēļ sakarst izolācija, sāk kust un savieno vadītājus īsslēgumā. Var arī bojājums veidoties izolācijā pret zemi, nulvadu. Bet ja tas noticis, tas ir un paliek. To var izmērīt. Protams atdziestot kontakts var zust, bet mērījumi būs slikti, vienalga. Tapēc Jūsu gadījumā, var secināt, ka kabelis nav pie vainas, jo drošīnatājs nostrādā....un atkal OK! Viss notiek. Viss strādā ilgu laiku.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Oct 2013 19:55:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160148/_subject_#msg-160148</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160148/_subject_#msg-160148</link>
            <description><![CDATA[ Kabeļa bojājuma gadījumā jābūt būtiskam elektrības rēķina pieaugumam.]]></description>
            <dc:creator>elektrikisx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Oct 2013 19:26:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160139/_subject_#msg-160139</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160139/_subject_#msg-160139</link>
            <description><![CDATA[ Būtu vel Olaine varētu apskatīt, Jelgava patālu.]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Oct 2013 11:33:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160136/_subject_#msg-160136</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160136/_subject_#msg-160136</link>
            <description><![CDATA[ Atslēdz taču vispirms āra automātu, tad iekšas automātu un kaut ar parastu testeri pamēri kabeļa pretestību pie atslēgtiem abiem galiem. Ja pa nakti sit ārā 20A automātu, tad kabeļa gadījumā tas būs jau samērams...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Oct 2013 10:52:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160134/_subject_#msg-160134</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160134/_subject_#msg-160134</link>
            <description><![CDATA[ Gandriz pašā Jelgavas centrā]]></description>
            <dc:creator>OskarsB</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Oct 2013 09:48:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160132/_subject_#msg-160132</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160132/_subject_#msg-160132</link>
            <description><![CDATA[ Sāc ar to kā ienākošajam kabelim iekšā mājā ieliec vel vienu tādu pašu automātu ja turpmāk sitīs abus ārā vaina mājā , ja nē vaina kabeli vai automātā uzskaites skapī. Labs elektriķis to atri vien atrisinātu. Kur tieši Jelgavas rajonā atrodies?]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Oct 2013 09:40:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160129/_subject_#msg-160129</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160129/_subject_#msg-160129</link>
            <description><![CDATA[ Nav nozimes B vai C liknei pie issleguma stravam. B vai C nosaka cik ilgi automatsledzis spej izturet parslodzes stravu.<br />
Ja problema ir ar parslodzi to varetu viegli noteikt paanalizejot kada momenta notiek atslegums.<br />
Ja isslegums, tad gan javeic sikaka parbaude uz vietas.]]></description>
            <dc:creator>elektro</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Oct 2013 08:38:55 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160128/_subject_#msg-160128</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160128/_subject_#msg-160128</link>
            <description><![CDATA[ Variet ieteikt kādu elektriķi kas saprot ko dara, lai beidzot varētu atrisināt šo problēmu? (Jelgavas rajons)]]></description>
            <dc:creator>OskarsB</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 23:35:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160126/_subject_#msg-160126</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160126/_subject_#msg-160126</link>
            <description><![CDATA[ P.S.S. Esmu daudzkārt ņēmis nost plombas, lai veiktu mērījumus. ja būtu iespēja atslēgt, tad neņemtu nost]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 22:41:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160125/_subject_#msg-160125</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160125/_subject_#msg-160125</link>
            <description><![CDATA[ vari jau nepiekrist, bet āra sadalē cilvēkam ir tiesības tikai atvērt skapi, nolasīt mērījumus un ja nepieciešams ieslēgt izslēgt automātu, viss. Jaunās sadalēs viss ir noplombēts viss ir aizsargāts, jo savādāk cilvēks var tikt pie kontaktiem un apiet (vai kā savādāk) skaitītāju.<br />
P.S. Iepriekš tekstā bija minēts grupu maiņu no B uz C.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 22:30:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160123/_subject_#msg-160123</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160123/_subject_#msg-160123</link>
            <description><![CDATA[ Pavels.O daudz aprakstīja, bet domāju ka ne visu pareizi. Ja Skaitītājs stāv ārā, skapī, tad saimniekam ir atslēga, lai tam piekļūtu, jo jānoņem- jānolasa rādījumi, un jābūt iespējai ieslēgt- izslēgt, atjaunot izslēgto automātisko drošinātāju stāvokli. Tāpēc kabeļa mērījumu var veikt no patērētāja puses, atslēdzot automātisko drošinātāju skaitītāja skapī un mājā. Un vēl: bieži cilvēki drošinātājus tā arī sauc: Drošinātājs, neminot kas tas tāds: Kūstošais, automātiskais, diferenciālais..tāpēc nav korekti minēt B,C ka tādi nav drošinātājam. Ir vēl variants: Uzlikt 16A drošinātājus, vienfāzes, lai konstatētu, kurā fāzē ir pārslodze. kāpēc 16A, tāpēc, ka arī 16A ir ļoti liela strāva normālam patērētājam. Protams var likt arī 20A B tipa, bet tad var būt  arī neviens automātiskais drošinātājs mājā nenostrādāt....Pilnīgi iespējams, ka ir nekorekti sadalīts fāzu patērētāju pieslēgums, vienmērība noslogojumā.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 22:07:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160119/_subject_#msg-160119</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160119/_subject_#msg-160119</link>
            <description><![CDATA[ Automātslēdzi, kurš atslēdzās no pārslodzes, nevar ieslēgt kamēr nebūs atdzisis.<br />
Dažkārt (ļoti reti) īsslēguma strāva ir tuvu nominālais slodzes strāvai, tad automātslēdžiem ir problemātiski strādāt, jāveic cilpas fāze-mulle mērījums, kurš parādīs iekšējo tīkla pretestību un īsslēguma strāvu.<br />
bet fakts ka atslēdzas ievada automātslēdži nevis automātslēdži māja norāda uz selektivitātes problēmām, vai nu strāvu nomināli nav pareizi, gadās ka dažādi ražotāji. <br />
Ir biežas problēmas ja vienā ķēdē lieto automāslēdžus un drošinātājus.<br />
un vēl ir n-varianti]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 21:24:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160117/_subject_#msg-160117</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160117/_subject_#msg-160117</link>
            <description><![CDATA[ 1. Drošinātājiem nav drupu, B un C grupas ir automātslēdžiem.<br />
2. Pārbaudīt kabeli nav tik viegli no birokrātiskā viedokļa, jo ir jāatvieno kontakti izskaitē, bet tur ir plombēts.<br />
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 &quot;Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve&quot; nosaka normas elektroinstalācijas arī kabeļa pārbaudei. 1x6 gados <br />
[<a href="http://likumi.lv/doc.php?id=165035"  rel="nofollow">likumi.lv</a>]<br />
4. IR jāveic elektroinstalācija pretestības mērījumi ar ommetru, gan kabelim, gan iekšējai instalācijai.<br />
5. Ir jāizvērtē aizsardzības automātu selektivitāte.<br />
6. Ja ir ok ar izolāciju, var rēķināt vai izmērīt patērētās jaudas, labāk jau uzlikt reģistratoru un censties noķert atslēguma momentu.<br />
7. Precīzāk jāzina kāpēc atslēdzas, no pārslodzes vai momentānā atslēdze nostrādā.<br />
8. Jādabū normāls elektriķis, kurs uz vietas izvērtēs situāciju, jo 3f 20 A ir pietiekama jauda, ko nakts laikā vienlaicīgi dabūt grūti, kaut gan ja viss ir uzsēdināts uz 1 fāzes un šai fāzei aizsardzība nostrādā no pārslodzes, bet ievadā ir 3 fāzu automāts, kurs atslēgs uzreiz visas 3 fāzes, bet šinī gadījumā nav ievērota ne selektivitāte, ne slodzes sadalījums.<br />
9. Ir jāredz situācija dabā!]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 21:13:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160116/_subject_#msg-160116</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160116/_subject_#msg-160116</link>
            <description><![CDATA[ Vinis Radio jau visu pareizi pateica. Galvenais: Nepārkāpt ar kopējo jaudu, jeb tās  strāvu 20A, kas būs 4,6kW ( ja ir vienfāzes skaitītājs). Nu tad sāciet ar to: saskaitiet jaudu, ko esat ieslēdzis, kad izsit drošinātāju. Pieņemt, ka ieslēdzas arī ledusskapis. Un ņemiet vērā, ka ieslēdzoties, tas patērē ap 2 reizes lielāku strāvu, bet īslaicīgi. Ja drošinātāju sit ārā tad, kad neesat mājās, jeb patēriņš neliels, tad vaina Latvenergo drošinātājā, vai kabelī. Kabeļa parametrus var pārbaudīt to atslēdzot no patērētājiem un mērot izolāciju pretestības!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:50:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160115/_subject_#msg-160115</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160115/_subject_#msg-160115</link>
            <description><![CDATA[ ir 3 f pieslēgums]]></description>
            <dc:creator>OskarsB</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:46:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160114/_subject_#msg-160114</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160114/_subject_#msg-160114</link>
            <description><![CDATA[ Ja jau būtu pa maz A, tad jau sen būtu sākuši sist ārā - pēdējā laikā nav pilnīgi neviena elektroiekārta mainīta vai pirkta jauna, bet problēmas sākās pirms dažām nedēļām. Ilgākais ir bijis 4 dienas kad ne reizi neizsit, biežākais bijis reizes 5 pat nakts laikā. Vakar pat nevarēja ieslēgt - kā slēdza iekšā tā momentāli izsita, reizes 4 pamēģināju, tā arī neieslēdzās. Uz nakti tā arī neslēdzu, kā no rīta slēdzu iekšā tā uzreiz ieslēdzās.]]></description>
            <dc:creator>OskarsB</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:46:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160113/_subject_#msg-160113</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160113/_subject_#msg-160113</link>
            <description><![CDATA[ Jā, nu ja par to jaudu, tad jāņem vērā, ka ir 1f un 3f pieslēgumi. 1f pieslēgumā variantu nav, bet 3f var iekšējos tīklus sadalīt pa fāzēm. Tie visi ir iekšējie slēgumi.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:30:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160112/_subject_#msg-160112</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160112/_subject_#msg-160112</link>
            <description><![CDATA[ Nu nezinu, mana versija ir tāda, ka iekštelpās drošinātāji ir par vienu burtu nejūtīgāki nekā āra skapī. Savukārt cēlonis varētu būt patērētāju skaits uz to vadu, piemēram ir vairāki patērētāji, kuri tērē ap 15A un tad ieslēdzas elektriskais boilers un gatavs, 20A sasniegti un sit ārā drošinātāju, ja iekštelpās nejūtīgāki, tad pirmo izsit LE kastē. 20A var diezgan viegli sasniegt un ēdelīgākie ir elektriskās plītis, sildītāji, tējkanna, putekļsūcējs utt. Tur var ātri nolasīties tie A. LE manuprāt drošinātāju nemainīs, tie jāmaina par klasi jūtīgāki iekštelpās. 20A mājai ir tā knapi, dzīvoklim ok, dzīvojamai mājai prasās pēc 25, bet tas jau cits stāsts.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:28:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160111/_subject_#msg-160111</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160111/_subject_#msg-160111</link>
            <description><![CDATA[ A ja tur ir mikroplaisa kurā ik pa brīdim iekļūst mitrums (uzkrājas) un tajā brīdī arī izsit? Atvienojot un pārbaudot jau noplūdi neatradīs!?!]]></description>
            <dc:creator>OskarsB</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:07:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160110/_subject_#msg-160110</guid>
            <title>Re: Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160110/_subject_#msg-160110</link>
            <description><![CDATA[ Kabeli tak var abos galos atvienot un elementāri izmērīt. Ja sit 20A ārā, tad tur pamatīgai noplūdei jābūt un katrs lauku elektriķis to mācēs noteikt.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:03:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/160109/160109/_subject_#msg-160109</guid>
            <title>Drošinātāji sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/160109/160109/_subject_#msg-160109</link>
            <description><![CDATA[ Man ir māja (iekšā mājā ir drošinātāji), no mājas uz Latvenergo skaitītāju (kurš ir uz ielas) ir pazemes kabelis. Ik pa laikam (vienu dienu 5 reizes, citu dienu ne reizi) izsit galvenos drošinātājus pie skaitītāja, neviens no mājā esošajiem drošinātājiem netiek ne reizi izsists - tikai pie skaitītāja uz ielas.<br />
Un diemžēl cik elektriķu, tik viedokļu:<br />
Vieni saka, ka mājā iekšā kaut kur ir īssavienojums (esam pārbaudījuši visas iespējamās elektroiekārtas un šī versija neapstiprinās)<br />
Nākošais saka, ka 100% pazemes kabelis ir bojāts kaut kādā vietā un jāliek jaunu.<br />
Pēdējā versija ir ka pie skaitītāja ir 20B drošinātāji un vajag saukt Latvenergo, lai maina uz 20C, jo tādai mājai 20B esot pa švaku. (Kaut gan 5 gadus nav bijušas nekādas problēmas).<br />
<br />
Kā labāk rīkoties? No kura gala sākt visu pārbaudīt? Kaut kā negribās tagad rakt jaunu kabeli no mājas uz skaitītāju, ja nav 100% pārliecības ka tas ir pie vainas, neliekas arī ka Latvenergo piekritīs mainīt drošinātājus.<br />
<br />
Varbūt ir kāds padoms?]]></description>
            <dc:creator>OskarsB</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2013 18:29:50 +0300</pubDate>
        </item>