        <description> Iepriekš rakstīju, ka klab klapīte. 
[www.building.lv]
KĻŪDA!!!
Atnāca citi santehn. vīri un uzreiz pateica ka GAISS. Mēģināja caur ventiļiem dabūt laukā, bet nekā. Ieteica uzkurināt kārtīgi tvertni, un pārbaudīt spiedienu izplešanās traukā.
Tas viss izdarīts, bet nekā! Izplešanās traukā spiediens bija par zemu, atvienoju, uzpūtu cik vajag (1,5bar rakstīts). It kā pazuda uz vienu kurināšanas reizi, bet tagad atkal sāk klabēt trubas.
Šķiet ka spiediens augsts (kad kurina - 1,5Bar sistēmā/nekurina 1bar), tad ir ok. Bet nevar tak turēt aukstu sistēmu 1.5 bar, tad karsta būs ap 2 bar.
Ko lai vēl pamēģina? Gribas pašu spēkiem tikt galā.

P.s. radiatoros viss kārtībā. Klab tās trubas kas ir pie mazā loka sūkņa.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/162436/162436/_subject_#msg-162436</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 07:29:19 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/201571/_subject_#msg-201571</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/201571/_subject_#msg-201571</link>
            <description><![CDATA[ No radiatora gaisu izlaiž caur atgaisotāju. No radiatora gaiss var atgriezties kopējā sistēmā, ka cirkulācija ir spēcīga. Lai atgaisotu sistēmu, sūkņus ieslēdz periodiski un pa starpai atgaiso.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 11:11:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/201552/_subject_#msg-201552</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/201552/_subject_#msg-201552</link>
            <description><![CDATA[ Tikko vēl iedomājos vai gaiss kas kā burbuļi izskrien radiatorā tur arī paliek vai arī var atkal izšķīst ūdenī un aizmigrēt pa sistēmu? Radiatoram pievads no apakšas, radiators 500*1400,domāju,ka ja gaiss viņā tiek tad kā burbuļi viņš atpakaļ sistēmā nevar aiziet, tikai ja viņš atkal izšķīst...]]></description>
            <dc:creator>Archa80</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 15:49:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/201551/_subject_#msg-201551</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/201551/_subject_#msg-201551</link>
            <description><![CDATA[ Kaut kas tur šad tad nāk ārā. Pieliekot pirkstu un aptaustot augšpusē viņš ir slapjš. Īsti nezinu kā lai novērtē vai strādā vai nē.]]></description>
            <dc:creator>Archa80</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 14:11:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/201548/_subject_#msg-201548</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/201548/_subject_#msg-201548</link>
            <description><![CDATA[ Archa 80, akumulācijas tvertnei atgaisotājs strādā?]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 12:55:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/201545/_subject_#msg-201545</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/201545/_subject_#msg-201545</link>
            <description><![CDATA[ Spiediena izmaiņas noteikti par lielu. Sākuma rādījums par mazu! Jums aukstā sistēma iesūc gaisu! Pašā hidroforā jau jābūt priekšspiedienam 1,5 atmosfēras, sistēmā noteikti augstākam par 1,5 atmosfērām, ar mazāko pieļaujamo starpību vismaz 0,3 atmosfēras. Tas ir, jābūt ap 2 atmosfērām nekurinātai sistēmai. Tātad vaina hidroforā, tā priekšspiedienā. Sāciet ar to. Kā to pārbaudīt- uzpildīt jau bija stātstīts vairākkārt. Pēc tam jāuzpilda pati sistēma līdz vajadzīgajam spiedienam.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 12:14:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/201541/_subject_#msg-201541</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/201541/_subject_#msg-201541</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
Apkures sistēma strādā 2 gadus bez problēmām, bet tagad sācis regulāri sistēmā parādīties gaiss. Netieku gudrs no kurienes tas rodas, bet ik pa laikam lielā lokā sūknī atkal dzirdami gaisa burbuļi. Ieslēdzu sūkni ātrāk un atveru regulējošo ventili tuvākajam radiatoram un ir dzirdams, ka izskrien burbuļi. Dažas dienas miers un tad atkal tas pats...<br />
Sistēma malkas gāzģenerācijas katls, siltuma akumulators ar tvertni siltajām ūdenim. Pirmajā stāvā siltās grīdas otrā radiatori. Spiediens aukstā sistēmā 1,4, karstā 2,6 bāri.]]></description>
            <dc:creator>Archa80</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 08:49:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/163323/_subject_#msg-163323</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/163323/_subject_#msg-163323</link>
            <description><![CDATA[ Ja sistēma būvēta ar kapara lodētajām caurulēm, tad tādām sistēmām ir viena slimība: Lodējot - smērējot , daļa lodpastas, kurā ir smalks alvas pulveris, izšķīst ūdenī un cirkulē pa apkuri. Sūknim nav gultņu, bet ir bukses. Uz bukšu virsmas šie alvas putekļi sablīvējās- kā aukstajā metināšanā un sūknis sāk bremzēties, ķīlēties. Man neizdevās to salabot- iztīrīt....nācās pirkt jaunu. Tāds alvas sablīvējums notiek ilgā laikā...gads- divi..trīs! Otrais- jaunais sūknis jau strādā bez problēmām,- ilgu laiku. Alvas uzsēšanās process beidzies.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Jan 2014 21:48:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/163322/_subject_#msg-163322</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/163322/_subject_#msg-163322</link>
            <description><![CDATA[ Nezinu kas ir bojāts, un santehn.arī vaļā netaisīja..Tik lieta tāda, kad viņš strādā..pieliekot roku var sajust,ka nestrādā vienmērīgi, nu negriežas vienmērīgi. <br />
Bet problēma ir sūknī jo viss pašlaik strādā.]]></description>
            <dc:creator>85</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Jan 2014 21:34:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162710/_subject_#msg-162710</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162710/_subject_#msg-162710</link>
            <description><![CDATA[ Kas tajā sūknī bija bojāts, santehniķis pateica???]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 22:24:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162703/_subject_#msg-162703</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162703/_subject_#msg-162703</link>
            <description><![CDATA[ Tātad vakar bija santehniķis. Izmēģināja visādus variantus, līdz beidzot iedomājāmies nomainīt cirkulācijas sūkni, kas padod uz radiatoriem un DARĪTS!! Trubu klaudzēšana pazuda, kā ar roku noņemta :). Bojāto sūkni uzliku pie boilera, tam nevajag tik lielu slodzi, lai iet kamēr iet.<br />
Sūknis bija GRUNDFOS ALPHA + uzstādīts pirms 6gadiem.]]></description>
            <dc:creator>85</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 19:57:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162540/_subject_#msg-162540</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162540/_subject_#msg-162540</link>
            <description><![CDATA[ Nu skaidrs. Būs jāaicina pēc Z-svētkiem santehniķis. Ir jau iespēja kaut kādu apgabalu noslēgt.. <br />
Nu tad jau apstāstīšu kā norisinājās darbi.]]></description>
            <dc:creator>85</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Dec 2013 08:48:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162536/_subject_#msg-162536</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162536/_subject_#msg-162536</link>
            <description><![CDATA[ Regulējošie elementi, kā arī , protams sūķni, akumulators un krāsns peslēgumu shēmas tā jātaisa, lai var zināmu daļu shēmas nobloķēt, atskrūvēt, iztīrīt-samainīt-remontēt- pārbaudīt neizlejot lielu daudzumu siltumnesēja. Man tā ir uztaisīts. Jebkuru atbildīgu regulējošo- sūknējošo elementu var nomainīt izlejot no sistēmas labi ja kādus 2 litrus ūdens.( protams nav runa par akumulatoru un krāsni..ja tie jāmaina- jāremontē.) Un pareizā secībā atverot ventiļus, pēc tam, gaiss arī tiek vēlamajā  virzienā aizpūsts...Un viss minētais jau ir Meistara kvalitātes rādītājs. Labāk kāds papildus elements, nekā čakarēšanās un nervu bendēšana.....No tā sistēma sevišķi dārgāka  nekļūst, ja zini elementu pamatojumu.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 21 Dec 2013 22:19:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162534/_subject_#msg-162534</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162534/_subject_#msg-162534</link>
            <description><![CDATA[ Jauns ūdens aķī un jauns kaļķis uz katla virsmām...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 21 Dec 2013 21:56:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162525/_subject_#msg-162525</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162525/_subject_#msg-162525</link>
            <description><![CDATA[ Nekas nelīdz pret to klabēšanu..<br />
Šodien jauna skaņa tāda kā &quot;klak,klak&quot;, bet tā izklausījās pie termoregulatora. Šķiet ka sistēmā ieplūdis kāds svešķermenis vai kas. Pēc kādam 10min &quot;klak,klak&quot; pazuda un termoreg.sāk dod arī uz radiatoriem norm. t (tādu kā vajag pēc grādiem). Bet tai pašā laikā saglabājas gaiss skaņa pie katla mazā loka.<br />
Ko darīt?! Varbūt jālaiž no sistēmas ūdens laukā un jācer,ka kautkas iztīrīsies? Bet kur lai izlaiž, ir tikai katlam izlaišanas vārsts! Kā lai dabū laukā no akum.tvertnes!!!<br />
<br />
Paldies]]></description>
            <dc:creator>85</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 21 Dec 2013 15:28:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162443/_subject_#msg-162443</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162443/_subject_#msg-162443</link>
            <description><![CDATA[ Pamēģināšu pamainīt tā radiatora cirkul.sūkņa ātrumu. Vienīgi termoregulators uz radiatoriem pirms sūkņa ir automatizēts.]]></description>
            <dc:creator>85</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Dec 2013 20:30:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162440/_subject_#msg-162440</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162440/_subject_#msg-162440</link>
            <description><![CDATA[ Tajos brīžos, kad sākas klabēšana, vajag pamēģināt izmainīt radiatoru loka cirkulācijas sūkņa ātrumu. Paklausīties, kas notiek. Nedaudz pamainīt termoregulatora stāvokli radiatoru lokā.<br />
Pirms tam gan jāpiefiksē esošais stāvoklis, lai neaizmirst atgriezties sākuma stadijā.<br />
Varbūt, ka ilgstošajā lietošanas laikā plūsma ir nonākusi rezonansē ar pretvārsta klapītes svārstībām (nedaudz pamainījies iekšējais diametrs, klapītei piekaļķojies kāds smagumiņš utt.). Un, ja sistēmā ir gaiss, tad viņš (kā jau saspiežama matērija) strādā kā atspere iespējams tajā pašā frekvencē, kā izdodas iesvārstīt klapīti. Varbūt, ka ar plūsmas izmaiņām izdodas nomainīt svārstību diapazonu tā, lai tās vairs nerezonē ar klapītes svārstībām.<br />
Bet nu gaisu no sistēmas tomēr būtu jādabū ārā. Tad varbūt arī klabēšana beigtos bez citiem eksperimentiem.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Dec 2013 18:02:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162437/_subject_#msg-162437</guid>
            <title>Re: Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162437/_subject_#msg-162437</link>
            <description><![CDATA[ Piebildīšu, ka apkures sistēma darbojās 6gadus bez problēmām. Nekas nav mainīts un vienots klāt.]]></description>
            <dc:creator>85</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Dec 2013 16:40:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162436/162436/_subject_#msg-162436</guid>
            <title>Gaiss apkures sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162436/162436/_subject_#msg-162436</link>
            <description><![CDATA[ Iepriekš rakstīju, ka klab klapīte. <br />
[<a href="http://www.building.lv/forums/99/162050/inzeniertikli-klab-pretvarsts"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]<br />
KĻŪDA!!!<br />
Atnāca citi santehn. vīri un uzreiz pateica ka GAISS. Mēģināja caur ventiļiem dabūt laukā, bet nekā. Ieteica uzkurināt kārtīgi tvertni, un pārbaudīt spiedienu izplešanās traukā.<br />
Tas viss izdarīts, bet nekā! Izplešanās traukā spiediens bija par zemu, atvienoju, uzpūtu cik vajag (1,5bar rakstīts). It kā pazuda uz vienu kurināšanas reizi, bet tagad atkal sāk klabēt trubas.<br />
Šķiet ka spiediens augsts (kad kurina - 1,5Bar sistēmā/nekurina 1bar), tad ir ok. Bet nevar tak turēt aukstu sistēmu 1.5 bar, tad karsta būs ap 2 bar.<br />
Ko lai vēl pamēģina? Gribas pašu spēkiem tikt galā.<br />
<br />
P.s. radiatoros viss kārtībā. Klab tās trubas kas ir pie mazā loka sūkņa.]]></description>
            <dc:creator>85</dc:creator>