        <description> Labdien!
Man arī galvassāpes ar spiedienu sistēmā....sākotnēji augstam katlam bija 1,8....attiecīgi uzsilstot 2,2- 2,4.....vasarā biju noņēmis daļu radiatorus, pēcāk uzliku, pieslēdzu, atgaisoju....bet spiediens katlā augstam - 2,5 kurinot ceļas līdz 3, 00 (izplešanās traukā iestādīju spiedienu 1,5....sākumā nekas, bet pakāpeniski spiediens pats no sevis ( pat nekurinot) palielinās....izplešanās traukā atkal 2,2? Ko lai dara, nav ne jausmas!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/162878/162878/_subject_#msg-162878</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 17:44:23 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162878/162890/_subject_#msg-162890</guid>
            <title>Re: Spiediens sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162878/162890/_subject_#msg-162890</link>
            <description><![CDATA[ Spiediens apkures sistēmā var pieaugt divu iemeslu pēc: laiž uzpildes ventilis, caurs kombinētais boileris.<br />
Kā tika pārbaudīts izplešanās trauks? Vai tika iztukšots izplešanās trauks pirms gaisa spiediena pārbaudes un uzpildes?]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 05 Jan 2014 23:12:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162878/162886/_subject_#msg-162886</guid>
            <title>Re: Spiediens sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162878/162886/_subject_#msg-162886</link>
            <description><![CDATA[ Pareizi uzbūvētās sistēmās liek divus virknē uzpildes ventiļus, kas veic  uzpildi  no ūdensvada sistēmas. Tas ir tāpēc, lai būtu droši, ka ūdens spiediens ūdensvadā neceltu spiedienu apkures sistēmā. Vai tik tur nav tā vaina, jo nav cita  iemesla aukstā apkures sistēmā kāpt spiedienam....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 05 Jan 2014 22:51:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/162878/162878/_subject_#msg-162878</guid>
            <title>Spiediens sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/162878/162878/_subject_#msg-162878</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
Man arī galvassāpes ar spiedienu sistēmā....sākotnēji augstam katlam bija 1,8....attiecīgi uzsilstot 2,2- 2,4.....vasarā biju noņēmis daļu radiatorus, pēcāk uzliku, pieslēdzu, atgaisoju....bet spiediens katlā augstam - 2,5 kurinot ceļas līdz 3, 00 (izplešanās traukā iestādīju spiedienu 1,5....sākumā nekas, bet pakāpeniski spiediens pats no sevis ( pat nekurinot) palielinās....izplešanās traukā atkal 2,2? Ko lai dara, nav ne jausmas!]]></description>
            <dc:creator>edisons</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 05 Jan 2014 21:04:43 +0200</pubDate>