        <title>nedienas ar ūdenssūkni</title>
        <description> ūdens padevej uz māju izmantoju parastu itāļu ūdens sūkni ar hidraforu(veikalā ap 100lvl),kurš atrodas siltinātā kontrolakā starp māju un ūdens aku. 
  Sūknis darbojas apm.1,5gadi un līdz šim nekādu problēmu nav bijis.Līdz šim ūdenim tekot pa krānu spiedien rādītājā bultiņa staigāja no 2-3atm.(uzceļās līdz 3atm. un nokrīt uz 2ām un tā cikliski visu laiku(nezinu vai tā jābūt,bet izmantot ūdeni tas netraucēja)).
  Pēdējās nedēļas laikā jau 4as reizes ar pāris dienu intervālu pēkšņi nokritis spiediens uz nulli un to izdevās atjaunot izslēdzot  un ieslēdzot drošinātāju,bet vakar vakarā atkal spiediens pazuda un drošinātājs vairs neglāba.
 Šorīt izslēdot-ieslēdzot  drošinātāju atkal viss kārtībā,bet interesantākais ,ka ūdenim tekot,tagad spiediens ir nemainīgs 3 atm.nepārtraukti,nevis staigāšana no 2-3atm.
  Varētu domāt,ka drošinātājs pie vainas,bet jautājums ka&amp;#039;pēc pēķšņi sistēmā spiediens konstants 3atm.,kas līdz šim tā nav bijis???
Paldies jau iepriekš par idejām</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/163335/163335/_subject_#msg-163335</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 16:33:51 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/163335/163386/_subject_#msg-163386</guid>
            <title>Re: nedienas ar ūdenssūkni</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/163335/163386/_subject_#msg-163386</link>
            <description><![CDATA[ Par vannasistabu īsti nedomāju - pārsvarā visi tagad liek &#039;&#039;kačenēs&#039;&#039; un nekas pārāk tur nekondensējas, lai gan kā nu kuram ir ar izdomu siltināšanai....]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 17 Jan 2014 00:41:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/163335/163380/_subject_#msg-163380</guid>
            <title>Re: nedienas ar ūdenssūkni</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/163335/163380/_subject_#msg-163380</link>
            <description><![CDATA[ Citāts: &quot;Vienīgi neliek mieru jautājums,kamdēļ tās dažas reizes spiediens tika atjaunots drošinātāju izslēdzot un atkal ieslēdzot????&quot; Atbilde: Ja nav hidrofora, sūknis sastop ļoti lielu rotācijas pretestību, kas ir atkarīga no kustības sākuma leņķa. Var būt tā, sit drošinātāju, var būt tā, ka sāk pumpēt. Tāpēc analogi leduskapjiem saka, ka, ja atslēdz pie darbojoša sūkņa elektrību, vajag kādu laiku nogaidīt...kamēr spiediens izlīdzinās, citādi ieslēdzot sit drošinātāju, vai nostrādā termoaizsardzība. Ja bija izlaidies gaiss, pārbaudiet to atkal, vai nezūd atkal. Vai ventilis nelaiž. Jo bez iemesla gaiss nezūd.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 21:05:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/163335/163369/_subject_#msg-163369</guid>
            <title>Re: nedienas ar ūdenssūkni</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/163335/163369/_subject_#msg-163369</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par ieteikumiem,uzpumpēju hidroforu,bija patukšs, pat īsti spiedienu pirms uzpumpēšanas nevarēju izmērīt,jo ventilis kautkā pārāk dziļi bija iekšā.....cerams,ka ar to arī problēma būs novērsta<br />
Vienīgi neliek mieru jautājums,kamdēļ tās dažas reizes spiediens tika atjaunots drošinātāju izslēdzot un atkal ieslēdzot????]]></description>
            <dc:creator>otto osis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 18:49:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/163335/163365/_subject_#msg-163365</guid>
            <title>Re: nedienas ar ūdenssūkni</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/163335/163365/_subject_#msg-163365</link>
            <description><![CDATA[ Pirmais ko pārbaudīt, gaisa spiediens hidroforā. var būt caura membrāna. Otrais- releju slēdžu bloks, varbūt izdilis vai sācis apdegt (dzirksteļo). Man vienreiz tas relejs/slēdzis vienkārši aizdegās (pēc 10 gadu kalpošanas) uz sakusa.]]></description>
            <dc:creator>Mx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 17:47:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/163335/163346/_subject_#msg-163346</guid>
            <title>Re: nedienas ar ūdenssūkni</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/163335/163346/_subject_#msg-163346</link>
            <description><![CDATA[ khe Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Parasti iesaku<br />
&gt; likt bedrē tikai pašu sūkni, bet hidroforu un<br />
&gt; sp. releju - telpās, kur var ērti pārbaudīt<br />
&gt; spiedienu un mitrums nebojā releju.<br />
<br />
Telpā kondensāts neveidosies? Ja veidosies, tad mitrums taču tāpat būs… Mums vannasistabā kondensāta dēļ visu laiku ūdens trubas, filtri (parastie, lētie, depo nopērkamie), wc bačoks utt ir slapji, tāpat arī uz grīdas satek peļķes no kondensāta. Īsti nestādos priekšā, kāpēc lai relejs tādos apstākļos būtu sausumā…]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 11:23:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/163335/163340/_subject_#msg-163340</guid>
            <title>Re: nedienas ar ūdenssūkni</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/163335/163340/_subject_#msg-163340</link>
            <description><![CDATA[ Pilnīgi tukšs hidrofors nav? Pārbaudiet.  ja nav spiediena nemaz, Tad būs tādi spiediena lēcieni.... Izteciniet pa krānu ūdeni, pie izslegta sūkņa. Pārbaudiet gaisa  spiedienu hidroforā. Jabūt 1,5atmosfērām.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 09:36:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/163335/163339/_subject_#msg-163339</guid>
            <title>Re: nedienas ar ūdenssūkni</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/163335/163339/_subject_#msg-163339</link>
            <description><![CDATA[ Ja konstants spiediens, tad sūknis visu laiku griežas, bet tas nebūs ilgi.... Mēdz būt kontaktu salipšana spiediena relejā. Tas droši vien ir kopā ar sūkni tai bedrē. Parasti iesaku likt bedrē tikai pašu sūkni, bet hidroforu un sp. releju - telpās, kur var ērti pārbaudīt spiedienu un mitrums nebojā releju. Ja vēl pirms releja metāla spice, vai dziļurbuma rore, tad rūsas daļiņas uzkrājas sp.releja membrānā un tas jāpajauc. Izslēdz drošinātāju un skaties, vai spiediens krītas, ja ieslēdzot atkal paliek nemainīgs, tad jārīkojas, bet pagaidām labāk turēt izslēgtu.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 09:34:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/163335/163335/_subject_#msg-163335</guid>
            <title>nedienas ar ūdenssūkni</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/163335/163335/_subject_#msg-163335</link>
            <description><![CDATA[ ūdens padevej uz māju izmantoju parastu itāļu ūdens sūkni ar hidraforu(veikalā ap 100lvl),kurš atrodas siltinātā kontrolakā starp māju un ūdens aku. <br />
  Sūknis darbojas apm.1,5gadi un līdz šim nekādu problēmu nav bijis.Līdz šim ūdenim tekot pa krānu spiedien rādītājā bultiņa staigāja no 2-3atm.(uzceļās līdz 3atm. un nokrīt uz 2ām un tā cikliski visu laiku(nezinu vai tā jābūt,bet izmantot ūdeni tas netraucēja)).<br />
  Pēdējās nedēļas laikā jau 4as reizes ar pāris dienu intervālu pēkšņi nokritis spiediens uz nulli un to izdevās atjaunot izslēdzot  un ieslēdzot drošinātāju,bet vakar vakarā atkal spiediens pazuda un drošinātājs vairs neglāba.<br />
 Šorīt izslēdot-ieslēdzot  drošinātāju atkal viss kārtībā,bet interesantākais ,ka ūdenim tekot,tagad spiediens ir nemainīgs 3 atm.nepārtraukti,nevis staigāšana no 2-3atm.<br />
  Varētu domāt,ka drošinātājs pie vainas,bet jautājums ka&#039;pēc pēķšņi sistēmā spiediens konstants 3atm.,kas līdz šim tā nav bijis???<br />
Paldies jau iepriekš par idejām]]></description>