<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
        <description> Sveiki visiem!
Mūsu Junkers (eirostar) gāzes apkures sistēmā visu laiku pa bšķītiņam katlā krītas apkures sistēmas spiediens. Katlu pārbaidījuši jau vairāki speciālisti, viss esot kārtībā. Blīves nomainītas. Acīmredzot kautkur ir kāda sūce trubās. Visticamāk, ka aiziet prom mājas pamatos, jo nekur vizuāli nekādus mitruma plankumus nemana. Jautājums ir, vai ir pieejami kautkādi mitruma meklēšanas aparātiņi (nu, līdzīgi kā metāla detektors), kas varētu pačukstēt priekšā, kurā tieši vietā varētu būt problēma. Apnicis jau visu laiku tecināt klāt ūdeni aplures sistēmai. Bet lauzt un ārdīt ārā visu māju arī negribas. Jāpiebilst, ka šī problēma jau ir pāris gadus.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/164688/164688/_subject_#msg-164688</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 14:04:02 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/165416/_subject_#msg-165416</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/165416/_subject_#msg-165416</link>
            <description><![CDATA[ soseds2 Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Nez kāds pārbauda gāzes katlos iebūvētos<br />
&gt; izplešanās traukus? Cik esmu saskāries ar<br />
&gt; lietotiem g katliem izplešanās trauki lielākā<br />
&gt; daļa nefunkcionē(nav iekačāts pretspiediens),<br />
&gt; bet apkopes ir veiktas katru gadu. Apkopes,<br />
&gt; laikam, aprobežojas tikai ar putekļu sūcēja<br />
&gt; lietošanu.<br />
<br />
<br />
Mēs vienmēr saviem klientiem pārbaudam pie tehniskās apkopes izplešanās traukus, par ko tiek arī veikta atzīme apkopes žurnālā.<br />
Pretspiediena nodrošināšanai tiek izmantots slāpeklis! Salīdzinājumā ar gaisu tiek precīzāk uzturēts spiediens, jo atšķirībā no gaisa, slāpeklis neizplešas. Ka arī membrānas kalpo krietni ilgāk!<br />
<br />
Pareizi pateici par putekļu slaucīšanu, jo tieši tā ir &quot;mūsdienu meistaru&quot; gāzes katlu apkope!]]></description>
            <dc:creator>Skubs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Feb 2014 21:16:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/165410/_subject_#msg-165410</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/165410/_subject_#msg-165410</link>
            <description><![CDATA[ Ņemos gan ar tādiem sīkumiem, gan nopietnākiem pasākumiem. mans tel 29178792]]></description>
            <dc:creator>eildens</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Feb 2014 19:44:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/165408/_subject_#msg-165408</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/165408/_subject_#msg-165408</link>
            <description><![CDATA[ Iesakiet kādu jēdzīgu santehniķi, kas ar tādiem sīkumiem ņemas.  Pierīgā. Izskatās, ka tur arī blakus plastmasas trubām savienojuma vietā (no dzelzs vītnēm) ir sūce. Galvenais, ka tās trubas nesen mainīja. Tur baigais trubu labirints. Un kas no tiem izplešanās traukiem katlā ko saprot. Jo katlam apkopes ir taisītas katru gadu. Bet par izplešanās traukiem neko nezinu.]]></description>
            <dc:creator>Elza</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Feb 2014 17:05:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/165186/_subject_#msg-165186</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/165186/_subject_#msg-165186</link>
            <description><![CDATA[ Nez kāds pārbauda gāzes katlos iebūvētos izplešanās traukus? Cik esmu saskāries ar lietotiem g katliem izplešanās trauki lielākā daļa nefunkcionē(nav iekačāts pretspiediens), bet apkopes ir veiktas katru gadu. Apkopes, laikam, aprobežojas tikai ar putekļu sūcēja lietošanu.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Feb 2014 22:41:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/165103/_subject_#msg-165103</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/165103/_subject_#msg-165103</link>
            <description><![CDATA[ Automātiskais atgaisotājs ar pretvārstu maksās ap 7€ iesaku FLAMCO.<br />
Ka arī katlā ieteicams pārbaudīt  atgaisotāju, izplešanās trauku, jo spriežot pēc bildes rokas tur noteikti neviens meistars nav pielicis!]]></description>
            <dc:creator>Skubs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 19 Feb 2014 00:08:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/165097/_subject_#msg-165097</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/165097/_subject_#msg-165097</link>
            <description><![CDATA[ Man arī bija uzstādīts tieši šāds (kā bildē) atgaisotājs, sāka puņķoties pirmajā apkures sezonā, Nomainīju pret cita tipa, vismaz pēc izskata un ne no lētā gala, trīs sezonas nekādu problēmu.]]></description>
            <dc:creator>Iviser</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 23:06:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164969/_subject_#msg-164969</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164969/_subject_#msg-164969</link>
            <description><![CDATA[ paša darbs+materiāls, ne jau izsaukuma.]]></description>
            <dc:creator>pamats topošais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Feb 2014 21:35:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164894/_subject_#msg-164894</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164894/_subject_#msg-164894</link>
            <description><![CDATA[ Pamats topošais, ja pa 5 eiro jabrauc uz Daugavpili?]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 14 Feb 2014 23:21:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164863/_subject_#msg-164863</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164863/_subject_#msg-164863</link>
            <description><![CDATA[ 1/4glāze dn izklausās pēc galvenā vainīgā. Mainām atgaisotāju nost. Var arī to darīt pie ieslēgtas apkures.Šāds atgaisotājs jau tāpat īsti nefunkcionē, ja jau spiež ārā ūdeni, nevis gaisu...]]></description>
            <dc:creator>pamats topošais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 14 Feb 2014 09:41:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164862/_subject_#msg-164862</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164862/_subject_#msg-164862</link>
            <description><![CDATA[ Nu tur noteikti nav pāris pilienu. Ja spainī, ko noliku zem trubām, katru rītu ir aptuveni ceturtdaļglāze ūdens. Un kautkas jau noteikti pa ceļam arī iztvaiko, jo truba karsta. Vienkārši, visaizdomīgāk apķepušais izskatās tas atgaisotājs. Citas savienojuma vietas tajā posmā, kur spainis apakšā, vizuāli izskatās tīras, Domāju, varbūt atgaisotājs vienkārši laiž ūdeni garām mazpamazītiņām, nevis vienkārši atgaiso. Nezinu, varbūt arī tas nav vainīgais spiediena krituma posms. Bet baigi ceru, ka tomēr ir. <br />
Bet droši vien jāpagaida pavasars, kad nebūs lieli mīnusi un varēs iztikt bez apkures. Baigi negribas bez apkures šobrīd palikt.]]></description>
            <dc:creator>Elza</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 14 Feb 2014 09:34:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164860/_subject_#msg-164860</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164860/_subject_#msg-164860</link>
            <description><![CDATA[ Pēc bildes spriežot, 2 minūšu darbs un kādi 5 eiro. ;)<br />
Paskatāmies kādi izmēri, nopērkam jaunu automātisko atgaisotāju, sagatavojam pakulas, smēri. Aiztaisām to krānu, skrūvējam atgaisotāju ārā, liekam jauno vietā, atgriežam krānu un pētām spiedienu.<br />
labāk to visu darīt, kad apkures sistēma nestrādā, lai gadījumā kaut ko lieki neizspiež, kādu gaisu nedabū klāt, bet tas nav kritiski, ja tas krāns nav iesērējis. Skrūvējot atgaisotāju, jāuzmanās no tā, lai krāns netiek izkustināts, to kārtīgi pieturam.<br />
Var jau būt ka atgaisotājā kāds gruzis ieķēries, bet nav vērts riskēt. Es tik domāju, cik tāds atgaisotājs to spiedienu var mainīt, pāris pilieni dienā nav būtiskas spiediena izmaiņas...]]></description>
            <dc:creator>pamats topošais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 14 Feb 2014 09:23:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164858/_subject_#msg-164858</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164858/_subject_#msg-164858</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki atkal,<br />
Lūk, nofotografēju iespējamo &quot;aizdomās turamo&quot;. Izskatās taču aizdomīgs, koa?<br />
[<a href="http://foto.inbox.lv/cocco/Atgaisotajs"  rel="nofollow">foto.inbox.lv</a>]<br />
Mēģināju aizskrūvēt to mazo, melno skrūvīti augšpusē, bet šķiet, ka tā īsti to nevar izdarīt, jo tā ir no plastmasas, un šķiet, ka tāpat laiž garām ūdeni. Paliku spaini apakšā zem trubām, un visu laiku tur ir mitrums. Nav daudz, bet tomēr. Kaut arī pašas trubas karstas, bet droši vien ātri iztvaiko.<br />
Kā jums šķiet, es varu aizvērt to sarkano ventili, kas zem atgaisotāja un tad skatīties, kas notiek? (man bail, ka neuzlaižu māju gaisā). Un vai to atgaisotāju var nomainīt tikai, kad aizgriezts tas ventilis, nevis izlaižot visu apkures sistēmu un tad mainīt? Teorētiski izskatās, ka tas sarkanais noslēgvārsts, kas zem atgaisotāja, speciāli tikai priekš atgaisotāja paredzēts?<br />
Paldies, ja aplūkosiet!]]></description>
            <dc:creator>Elza</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 14 Feb 2014 09:09:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164745/_subject_#msg-164745</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164745/_subject_#msg-164745</link>
            <description><![CDATA[ Beidzot paskatījāties atgaisotāju....Kā pašā sākuma ieteicu...Tas  aplipums ir no atgaisotāja, kas nenoblīvējās. Nenoblīvējās, jo karstais ūdens-burbuļu sastāvs ejot ārā, strauji izgaro un mazais vārstiņš, aizsērē, tā blīvi nenoslēdzoties un lēni nāk ārā ūdens. Ūdeni ne vienmēr redz, jo tas daudzreiz paspēj izgarot- izžūt. Ja aizskrūvējāt to skrūvīti, tad spiediena zudumam nav jābūt..... Parasti šos atgaisotājus maina...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 18:17:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164742/_subject_#msg-164742</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164742/_subject_#msg-164742</link>
            <description><![CDATA[ Caurules ir plastmasas. Drošības vārsts nav savienots pa taisno ar kanalizāciju. Ja grib izaist ūdeni, jāliek spaiņi apakšā un dad jārauj tas verķis zem katla ārā. <br />
Tas automātiskais atgaisotājs tāds dīvains izskatās, visas sienas nošķiestas ar brūnu ūdeni. Pamēģināju to mazo skrūvi aizskrūvēt. Redzēs, ko saka.  Bet kāpēc tad tas atgaisotājs ūdeni var špricēt ārā? Vienkārši tāpēc, ka aizsērēji? Jo gaisam jau tur teorētiski nevajadzētu būt.]]></description>
            <dc:creator>Elza</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 17:38:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164725/_subject_#msg-164725</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164725/_subject_#msg-164725</link>
            <description><![CDATA[ Sistēmu sadalīt posmos, katru noslēdzot un katram mērot spiedienu, tad varēs vismas atrast posmu, kur ir noplūde. Tālāk to posmu sdalīt vēl vairākās daļās(iemontēt noslēgvārstus), un atkārtot procedūru, tā varēs atrast to vietu. Vai esat pārliecināts, ka ūdeni nelaiž drošības vārsts? to var nepamanīt, ja, piemēram, tas pa taisno ir savienots ar kanalizāciju vai drenāžu. Par mitruma detektoriem nēesmu dzirdējis un nevaru iedomāties, pēc kāda principa tie varētu strādāt.]]></description>
            <dc:creator>Filips Lipčanskis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 11:30:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164714/_subject_#msg-164714</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164714/_subject_#msg-164714</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt spiedienu var pamērīt katrā sistēmas daļā atsevišķi? Radiatoros, grīdas cilpās utt? Atrast vainīgo un tad domāt ko tālāk darīt.]]></description>
            <dc:creator>pamats topošais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 23:17:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164710/_subject_#msg-164710</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164710/_subject_#msg-164710</link>
            <description><![CDATA[ Kas par caurulēm?]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 23:03:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164690/_subject_#msg-164690</guid>
            <title>Re: Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164690/_subject_#msg-164690</link>
            <description><![CDATA[ Pārbaudiet, vai automātiskais atgaisotājs nav aizsērējis, jeb nelaiž ūdeni...Pamēģiniet tam aizskrūvēt vāciņu, lai tas &quot;neatgaiso&quot;. Pavērojiet sistēmu, vai spiediens tad arī krīt?]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 20:34:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/164688/164688/_subject_#msg-164688</guid>
            <title>Krītas spiediens apkures sistēmai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/164688/164688/_subject_#msg-164688</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki visiem!<br />
Mūsu Junkers (eirostar) gāzes apkures sistēmā visu laiku pa bšķītiņam katlā krītas apkures sistēmas spiediens. Katlu pārbaidījuši jau vairāki speciālisti, viss esot kārtībā. Blīves nomainītas. Acīmredzot kautkur ir kāda sūce trubās. Visticamāk, ka aiziet prom mājas pamatos, jo nekur vizuāli nekādus mitruma plankumus nemana. Jautājums ir, vai ir pieejami kautkādi mitruma meklēšanas aparātiņi (nu, līdzīgi kā metāla detektors), kas varētu pačukstēt priekšā, kurā tieši vietā varētu būt problēma. Apnicis jau visu laiku tecināt klāt ūdeni aplures sistēmai. Bet lauzt un ārdīt ārā visu māju arī negribas. Jāpiebilst, ka šī problēma jau ir pāris gadus.]]></description>
            <dc:creator>Elza</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 20:27:35 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>