<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Apkures automatizācija</title>
        <description> Sveicināti, Vēlos ierīkot savai 140m2 vienstāvu jaunbūvei apkures automatizāciju. Man ir gaiss-udens siltumsuknis+kaminkurtuve ar centrālo +akumulators ar iebūvēto boileri + siltās grīdas 8 zonās.Vēlētos uztaisīt lai 8 silto grīdu zonas kontrolētu ar termosensoriem no istabām un 1 sistēmu kas vada visu apkuri distancēti, lai no ineta varētu dot komandu uzsildīt māju un silto ūdeni. Latvijā cik redzu piedāvājums ir švaks un dārgs-populārākais ir uponor kuram šādas sistēmas izmaksas cenas ir tālu kosmosā :)... Anglijā atradu Heatmiser.com ar tīri pievilcīgiem termostatiem ko varētu likt istabās, bet kā distancēto domāju likt NEST. Mani mulsina sistēmu savietojamība, jo Nest ir domāts amīšu tirgum tapēc 1. vai tas vispār rāda celsijus 2. vai viņu iespējams loģiski saslēgt ar kādu no maisītājiem, ja jā tad ar kādiem. Gribētos Jūsu pieredzi šajā jautājumā. Kādi +- termostatu sistēmu spriegumiem: 220v un zemsprieguma 12/24v ?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/171619/171619/_subject_#msg-171619</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 05:34:06 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172956/_subject_#msg-172956</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172956/_subject_#msg-172956</link>
            <description><![CDATA[ Nezinu kā labot, tāpēc &#039;&#039;karsēju tik radžikus&#039;&#039; vietā - &#039;&#039;karsēju tik aķi&#039;&#039;.<br />
 <br />
Starp citu, kā te veic labojumus: &#039;&#039;Labots 2 reizes. Pēdējo reizi labots 29.10.2014 07:04, labojis binary.&#039;&#039;?]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 17:58:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172954/_subject_#msg-172954</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172954/_subject_#msg-172954</link>
            <description><![CDATA[ Caura aķa gadījumā liek nelielu apeju. Karstums no aķa cepures uz māju padodas varbūt 10min vēlāk, ka ar tiešo rori - starpība pilnīgi nekāda, jo aķi lādējot, tas noslāņojas un tikai vēlāk izsilst līdz lejai. Ja mājas sūknis ņiprāks, vai mājas sākuma pieprasījums lielāks, kā katls jau spēj dot, tad jebkurā gadījumā aķis sils no apakšas, ja atgaita no radiatoriem siltāka. Man variants ar atsevišķām rorēm patīk labāk dēļ tā, ka plūsmas neietekmējas: mājai siltuma gana - karsēju tik radžikus, nekas pats neplūst, kur nevajag:)]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 17:52:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172946/_subject_#msg-172946</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172946/_subject_#msg-172946</link>
            <description><![CDATA[ Par Khe piezīmi: Jā, pievienots pie akumulatora ar vienu cauruli. Uzlāde iet pa to pašu vietu-ceļu kā izlāde. Izlādes gadījumā , jā, cepurē paliek lielāks siltums, ko uzreiz nevar atdot uz radiatoriem, tikai ar laiku, jeb ilgākā laikā. Bet, šis ūdens daudzums ir mazs, jo cepure ir puslode, un tajā ir maza siltumneseja ietilpība. Domāju ka ne vairāk kā 3% netiek uzreiz atdoti.  Toties, iekurinot aukstu māju, viss krāsns siltums iet uzreiz uz radiatoriem. Var pat akumulatoru atslēgt, ja vēlās ( rudens- pavasara īslaicīga siltuma radīšanai- drēbju žāvēšanai...). Pieslēgumu realizācija arī vienkāršojās. Caura akumulatora gadījumā ir apkure līdz pavasarim....  Un, ja arī akumulatora cepurē siltums paliek, kas tad slikts  notiek? Nekas. Pie kam, ir interesants un izskaidrojams efekts šādam slēgumam: Pie pilnīgi atverta trīszaru vārsta, kurināšanas sākumā, kad māja prasa maksimālu temperatūru, akumulators pildās no apakšas! Jo plūsmas mazajā lokā konkurē ar plūsmu lielajā un mainās plūsmas virziens caur akumulatoru. Tā uzreiz augsējā (cepurē) palikušais siltums aiziet apkurē- lielaja loka  un nekas nezūd. Ja trīsvirzienu vārsts pusvirus, viss plūst ka vajag: pildās akumulators un lielaja lokā siltums attiecīgs ( ne karstums...).]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 13:06:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172945/_subject_#msg-172945</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172945/_subject_#msg-172945</link>
            <description><![CDATA[ bet šajā gadījumā var padot siltumu uz radiatoriem, nesildot primāri akumulatoru, ja pareizi sapratu khe komentāru.]]></description>
            <dc:creator>nkn</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 12:37:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172944/_subject_#msg-172944</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172944/_subject_#msg-172944</link>
            <description><![CDATA[ Tai 14tajā nepatīk, ka katla rores savienotas ar apkures un nenoņem uz māju no pašas virsas...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 12:22:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172939/_subject_#msg-172939</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172939/_subject_#msg-172939</link>
            <description><![CDATA[ Lielisks materiāls! Man ir realizeta shēma Nr 14. Tad tādi spessūkņi nebija.... Jaatcerās, ka jaliek papildus ventiļi, lai varetu mainīt sastāvdaļas, neizlejot tonnu ūdens......Ventiļiem jaliek bloķējums, lai kāds gudrinieks neaizgriež.....Otrs savrīgs nosacījums: Ap krāsni līdz akumulatoram likt tērauda maksimāla diametra caurules, jo tas paildzinās sistēmas mūžu, drošumu. Nebūs elektrokorozijas...,  Jāievēro arī pieslēguma leņķi ( ja arī  ir sūknis kas visu dzenā), jo tas radīs labākus nosacījumus bezsprieguma laikā  krāsns un cilvēka dzīvības saglabāšanā. Izplešanās trauks nekad nav par lielu, to jāņem vērā, jo lielā tilpuma silšana rada lielas tilpuma izmaiņas, un krāsnij jāuzņem deformācijas slodzes, kas rada metinātās šuves plīšanu......]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 10:30:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172935/_subject_#msg-172935</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172935/_subject_#msg-172935</link>
            <description><![CDATA[ Shēmas sertificēto katlu pārdevēji paši sniedz pērkot katlu, t.i. tās atrodamas lietotāja instrukcijā. Šeit ir laba izvēle ar standarta risinājumiem. Ļoti neiedziļinoties, manuprāt, no šīm Nr. 14 ir tipiskākā slēguma shēma.<br />
[<a href="http://www.atmos.eu/english/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni"  rel="nofollow">www.atmos.eu</a>]]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 09:47:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172933/_subject_#msg-172933</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172933/_subject_#msg-172933</link>
            <description><![CDATA[ Sveicināti! Rx vai tu lūdzu nevarētu padalīties ar savu pamatshēmu malkas apkures katlam ar akumulācijas tvertnēm, negribētos kļūdīties un jau sākotnēji izdiskutēt ar uzstādītājiem apkures apsaisti. (normundsde..at..gmail.com)]]></description>
            <dc:creator>nkn</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 09:19:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172674/_subject_#msg-172674</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172674/_subject_#msg-172674</link>
            <description><![CDATA[ Ir ārzemniekiem arī apsaistes reglamentētas.]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 24 Oct 2014 17:30:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172631/_subject_#msg-172631</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172631/_subject_#msg-172631</link>
            <description><![CDATA[ Normatīvi noteikti var palīdzēt, jo šobrīd mums ir mazliet par vāju tā likumdošana attiecībā uz katlu lietderību un akumulācijas nepieciešamību malkas katliem. Cilvēki naudas izteiksmē domāju neko daudz nezaudētu, jo akumulācijas mucas cena un lieterīgāka katla cenas starpība nav tik liela, turklāt vēl jāņem vērā ieguvumi nākotnē. <br />
<br />
Dažreiz cilvēku kolektīvo domāšanu ir jālauž, lai tiem palīdzētu. Daudz ir tādi piemēri, kur ar likumu ir panāktas progresīvākas izmaiņas, kuras palīdz pašiem cilvēkiem ilgtermiņā.<br />
<br />
Apsaistes shēmās protams likumam nav ko darīt - tur jāpaļaujas uz to, ka klients ir prasīgs un no uzstādītāja prasa atbildību un garantijas. Ja patīk riskēt, tad tā ir katra individuālā problēma jau un parasti jau dzīve visu noliek savā vieta.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Oct 2014 10:10:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172626/_subject_#msg-172626</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172626/_subject_#msg-172626</link>
            <description><![CDATA[ Mani novērojumi ir līdzīgi. Daudzos gadījumos automātika neko nespēj jo mehānika ir švaka. Kāds risinājums? Pat nezinu. Vairāk un vairāk rakstīt visu internetā, tomēr mūsdienu cilvēks var pašizglītoties. Kāda ir cita izeja? Normatīvi nelīdzēs jo jau tagad tos neievēro. Skumji.]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Oct 2014 09:02:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172610/_subject_#msg-172610</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172610/_subject_#msg-172610</link>
            <description><![CDATA[ Tikko saskāros...biju pie...paziņas . Bija spiests mainīt apkures katlu. Uzlika jaudīgu...trīs m3 akumulatori. Mēs te ( jau vairāku gadu garumā) runājām par labakajām shēmām, kas un kā, kā vajag un t.t.t.t. Devu viņam pamatshēmu, kas ir pareiza, parbaudīta, lieliski strādā. Nekā...Ir gudrinieki, kas visu dara kā &quot;māk&quot;. Viss ! Nestrādā kā jāstrādā. Ja nebūs sprieguma...nekada apejas ceļa. Viss ļoti vienkārši.  Un automatika? Jā! IR! No istabas termometra atslēdz lielā sūkņa loku. Stop. Kad vajag, atkal ieslēdz. Sistēmā trīszaru vārsts pilnīgi vaļļā ( kas tad to grozīs...). Atzīmēšu, ka tā ir vairākdzīvokļu māja... Atliek teikt: Suņi rej un karavāna iet tālāk, jeb lai cik kāds pūlās , lai būtu zināšanas...viss &quot;kaķim zem astes&quot;. Un tāda ir realitāte! Kada tur vadība no interneta....cik to sapratīs, novertēs un izvēlēsies?]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Oct 2014 15:01:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/172609/_subject_#msg-172609</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/172609/_subject_#msg-172609</link>
            <description><![CDATA[ Par apkures automātiku, ko var regulēt caur telefonu info apkopoju šeit: [<a href="http://www.energodata.lv/lv/sections/energoefektivi-risinajumi-majoklim"  rel="nofollow">www.energodata.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Oct 2014 13:12:42 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171984/_subject_#msg-171984</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171984/_subject_#msg-171984</link>
            <description><![CDATA[ Mēs šķeit ar autoru jau esam sazinājušies bet pārējiem informācija: Honeywell evohome beidzot sāks tirgot Latvijā. Rezulatātā internetā varēs dabūt pieeju uz sekojošiem automātikas produktiem:<br />
<br />
1) 3-ceļu vārsta un sūkņa vadības bloks HM80, info par to šeit: [<a href="https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/ecatdata/pg_hm80.html"  rel="nofollow">products.ecc.emea.honeywell.com</a>]<br />
bloks HM80 komplektā ar dažādām istabas pultīm šajā forumā jau apspreists un labi vārdi tam ir veltīti. Tagad būs iespēja šī bloka info redzēt interneta lapā vai tālruņa aplikācijā. Mainīt iestatījums pietiekami simpatiskā veidā.<br />
<br />
2) Siltio grīdu vadības bloks, info šeit:<br />
[<a href="https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/ecatdata/pg_hce80-1.html"  rel="nofollow">products.ecc.emea.honeywell.com</a>]<br />
<br />
3) Radiatoru regulators, jā padārgs, bet labs<br />
[<a href="https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/ecatdata/pg_hr92.html"  rel="nofollow">products.ecc.emea.honeywell.com</a>]<br />
<br />
4) Parasts relejs, kuru var slēgt pie katla, elektriskā sildītāja, sūkņa utt, utt. Tas slēdzās vai nu pēc viena telpas sensora vai visas ēkas visiem telpu sensoriem. Kā apkures pieprasījuma relejs. To var arī slēgt pie siltumsūkņsa attīecīgās ieejas, kas pārslēdz eco režīmu. [<a href="https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/ecatdata/pg_y6630d.html"  rel="nofollow">products.ecc.emea.honeywell.com</a>]<br />
<br />
Info par Honeywell Evohome sistēmu www.evohome.info, šobrīd gatavojot latviešu dokumentāciju. Kādā brīdī arī uzrakstīšu officiālu rakstu building.lv rakstu sadaļā. Iegādāties arī protams varēs pie manis :)))]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 17:23:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171935/_subject_#msg-171935</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171935/_subject_#msg-171935</link>
            <description><![CDATA[ Daudzos forumos esmu lasījis, ka Commodus ir visādi uzticami apkures sistēmas veidi un labi piedāvājumi.<br />
Piemēram šim katlam papildus komplektācijā nāk telpas termostats un gsm modulis, kuru var kontrolēt ar<br />
viedtālruņa palīdzību: [<a href="http://www.commodus.lv/lat/granulu-katli-biopel-line/"  rel="nofollow">www.commodus.lv</a>]<br />
Painteresējies vai ir iespējams iegādāties šo papildus aprīkojumu.]]></description>
            <dc:creator>Andris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 13:58:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171680/_subject_#msg-171680</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171680/_subject_#msg-171680</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://www.viessmann.de/content/dam/internet-global/pdf_documents/kurzprospekte/kpr-vitotrol_app_vitocom_100_typ_LAN1.pdf"  rel="nofollow">www.viessmann.de</a>]]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 14 Sep 2014 22:51:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171679/_subject_#msg-171679</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171679/_subject_#msg-171679</link>
            <description><![CDATA[ Siltumsūknī parasti ir vadība, kas vada trīsgaitnieku vai diverteri, kas pārslēdz silto ūdeni uz apkuri un otrādi. Arī siltumsūkņa liekais siltums tiek novadīts automātiski uz siltuma akumulatoru,arī kamīna. Principā, ja apsaiste ir izveidota pareizi viss notiek automātiski un manuāli no neta regulēt nav nepieciešams. Ja nu vienīgi prombraucot atstāj māju atdzist un atgriežoties ar tālvadību ieslēdz apkuri atpakaļ.  Visa apsaistes regulējošā automātika un vārsti ir saslēgti ar ss. Jāmeklē modulis ss vadībai attālināti. Grīdām nepieciešama sava automātika.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 14 Sep 2014 22:26:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171666/_subject_#msg-171666</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171666/_subject_#msg-171666</link>
            <description><![CDATA[ Par Watts paldies, biju palaidis garām... Būs jāapskata. Salus tech nepatika cena, un tehniskais izpildījums (uz sitiena piemirsās kas tieši) Aigarito atbildot: par Nest ir doma likt vienu galvenajā telpā, sensori būs viens turpat pašā Nestā +1 papildus āra t mērīšanai. Istabās atsevišķi bija doma likt citus. Nesta uzdevums regulēt &quot;galveno krānu&quot; grīdu apkurei un siltajam ūdenim- lai to varētu distancēti vadīt no mobilā... Kā arī var saprogrammēt atsevišķus režīmus dažādiem laika apstākļiem un dienas/nakts režīmus]]></description>
            <dc:creator>Gints Alfa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Sep 2014 15:36:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171665/_subject_#msg-171665</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171665/_subject_#msg-171665</link>
            <description><![CDATA[ Līdz siltumsūknim nonācu pēc šādas loģikas: Bija nepieciešama iespēja atstāt māju uz ilgāku laiku pašapgādē. Tapēc pašā sākumā bija doma par granulu katlu ar automātisko padevi. Bet tad, ievācot info sapratu, ka principā tas ir nereāli ar granulnieku, jo ir jātīra kurtuve, un granulas bieži mēdz iestrēgt padevējā... Tapēc sapratu ka alternatīvas ir gāze/elektrība. Gāzi nevēlējos jo negribu sev sētā novietot gāzes rezervuāru, kā arī dēļ čakara ar uzpildēm... Tātad elektrība... No sākuma bija doma par jonu katlu jo zemes-ūdens SS izmaksas ~7000-10000 Eur salīdzinot ar jonu katlu atmaksāsies pēc vairāk kā 20 gadiem (pie šī brīža elektrības cenām)... Likās galīgi garām... Tapēc biju jau nolēmis likt jonu katlu... Bet tad internetā uzkūlos uz gaiss-ūdens SS Viesmann Vitocal (tirgo Juneka). Vienīgais trūkums bija ka 14kw, kas lielākas m2 mājai nederēs, bet mani 140m2 bija kak raz... Cena bija 2700Eur :))) Tapēc nešauboties pirku nost.]]></description>
            <dc:creator>Gints Alfa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Sep 2014 15:08:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171663/_subject_#msg-171663</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171663/_subject_#msg-171663</link>
            <description><![CDATA[ Gints, kas vainas mūsu tirgū esošajām grīdu automātikām WATTS? Tirgo akvedukts.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2014 23:12:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171635/_subject_#msg-171635</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171635/_subject_#msg-171635</link>
            <description><![CDATA[ Cik tev tas ss. ir efektīvs ( ekonomisks)?, arī izvēles priekšā, likt granulnieku vai ss. gais-ūdens. Kamīns protams arī būs.]]></description>
            <dc:creator>bobo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 19:54:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171626/_subject_#msg-171626</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171626/_subject_#msg-171626</link>
            <description><![CDATA[ Paskaties te : UK , programmējas attālināti , varbūt tev noder [<a href="http://www.salus-tech.com/products/thermostat/it500/"  rel="nofollow">www.salus-tech.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>Enrike</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 14:42:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171622/_subject_#msg-171622</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171622/_subject_#msg-171622</link>
            <description><![CDATA[ Par nest pieslēgšanu domaju sis forums tev īsti nepalīdzēs..drīzak zvani tiek kas tev piegādaja tavu apkure sistemu unj auta vai viņi spes kopā &quot;sadziedaties&quot; NEST ar taviem siltumsūkņiem utt <br />
<br />
<br />
Viss nav tik vienārši ka liekās un nebūs tavas izmaksas tikai termostata pirkums...<br />
<br />
<br />
Es protams neziņu šī verķa darbūbas principus, bet viņa cena ir ap 220 USD <br />
<br />
Uzdod sev sākumā jautajumu<br />
<br />
1) cik tev tādus verķus vajadzēs pa visu maju? Vienu vai vairakus ?<br />
2)Ja pietiks ar vienu tad kas viņasm sūtīs signālus par temperatūru citās sitabās???<br />
3) Vai vsopār viņš būs spejīgs strādat kopā ar tavu apkures automatikam ?]]></description>
            <dc:creator>Aigaritto</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 12:30:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171621/_subject_#msg-171621</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171621/_subject_#msg-171621</link>
            <description><![CDATA[ Mjaa, būs par ko padomāt... Pašam jau arī aizdomas par to siltuminerci nelielas bija... Bet jautājums par to NEST pieslēgšanu gan joprojām aktuāls...<br />
<br />
<br />
Aigaritto Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Pieredze nav , bet cik esmu paprasījis zinosiem<br />
&gt; cilvekiem ja majai parsvara ir siltā sgrīdas tas<br />
&gt; vispar nav jegas slegt iekša arā..grīdām esot<br />
&gt; lieta siltuma inerce un tās salīdzinoši leni<br />
&gt; uzsilst un ilgi dziest !<br />
&gt; <br />
&gt; <br />
&gt; ietaupījums uz to nekāds īsti nesanaks ! un<br />
&gt; modernajiem katliem ir diezgan plaša automatika<br />
&gt; un visu var ieregulet , Gan apkuri gan ūdens<br />
&gt; sagatavošanu un recirkulāciju ! <br />
&gt; <br />
&gt; Darba dienas kamēr visa ģimene darbā <br />
&gt; recirkulācija nestrāda..tapat arī pa nakti nav<br />
&gt; recirkulacijas un siltā ūdens pagatavošana<br />
&gt; nestrādā ..tas pats ar apkuri<br />
&gt; <br />
&gt; no 8-16  ir paslegta uz taupības režīmu darba<br />
&gt; dienās <br />
&gt; <br />
&gt; <br />
&gt; Man ir Wolf gāzes apkure un ar vadības moduli<br />
&gt; visu var smuki saregulēt ! ko esmu ari uzdarījis<br />
&gt; <br />
&gt; <br />
&gt; <br />
&gt; Ja brauc prom tad ar vienu rokas kustību samazini<br />
&gt; visa maja temperatūru par 0.5-5 gradiem kā sird<br />
&gt; velās <br />
&gt; <br />
&gt; tevi smineto sistēmu var likt maja kur ir 1000m2<br />
&gt; un kur nav jegas kurinat istabas kurās ieej 2x<br />
&gt; gada <br />
&gt; <br />
&gt; Protams ja nauda spiež kabatu tad es tikkai par<br />
&gt; šitam spelītem telefona ar kuram var regulet<br />
&gt; apkuri, ventilāciju un pat cik zinu Veļas<br />
&gt; mašīnas nāk jau ar interneta<br />
&gt; pieslegumiem...sviests pilnīgs :)]]></description>
            <dc:creator>Gints Alfa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 11:52:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171620/_subject_#msg-171620</guid>
            <title>Re: Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171620/_subject_#msg-171620</link>
            <description><![CDATA[ Pieredze nav , bet cik esmu paprasījis zinosiem cilvekiem ja majai parsvara ir siltā sgrīdas tas vispar nav jegas slegt iekša arā..grīdām esot lieta siltuma inerce un tās salīdzinoši leni uzsilst un ilgi dziest !<br />
<br />
<br />
ietaupījums uz to nekāds īsti nesanaks ! un modernajiem katliem ir diezgan plaša automatika un visu var ieregulet , Gan apkuri gan ūdens sagatavošanu un recirkulāciju ! <br />
<br />
Darba dienas kamēr visa ģimene darbā  recirkulācija nestrāda..tapat arī pa nakti nav recirkulacijas un siltā ūdens pagatavošana nestrādā ..tas pats ar apkuri<br />
<br />
no 8-16  ir paslegta uz taupības režīmu darba dienās <br />
<br />
<br />
Man ir Wolf gāzes apkure un ar vadības moduli visu var smuki saregulēt ! ko esmu ari uzdarījis <br />
<br />
<br />
Ja brauc prom tad ar vienu rokas kustību samazini visa maja temperatūru par 0.5-5 gradiem kā sird velās <br />
<br />
tevi smineto sistēmu var likt maja kur ir 1000m2 un kur nav jegas kurinat istabas kurās ieej 2x gada <br />
<br />
Protams ja nauda spiež kabatu tad es tikkai par šitam spelītem telefona ar kuram var regulet apkuri, ventilāciju un pat cik zinu Veļas mašīnas nāk jau ar interneta pieslegumiem...sviests pilnīgs :)]]></description>
            <dc:creator>Aigaritto</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 11:34:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/171619/171619/_subject_#msg-171619</guid>
            <title>Apkures automatizācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/171619/171619/_subject_#msg-171619</link>
            <description><![CDATA[ Sveicināti, Vēlos ierīkot savai 140m2 vienstāvu jaunbūvei apkures automatizāciju. Man ir gaiss-udens siltumsuknis+kaminkurtuve ar centrālo +akumulators ar iebūvēto boileri + siltās grīdas 8 zonās.Vēlētos uztaisīt lai 8 silto grīdu zonas kontrolētu ar termosensoriem no istabām un 1 sistēmu kas vada visu apkuri distancēti, lai no ineta varētu dot komandu uzsildīt māju un silto ūdeni. Latvijā cik redzu piedāvājums ir švaks un dārgs-populārākais ir uponor kuram šādas sistēmas izmaksas cenas ir tālu kosmosā :)... Anglijā atradu Heatmiser.com ar tīri pievilcīgiem termostatiem ko varētu likt istabās, bet kā distancēto domāju likt NEST. Mani mulsina sistēmu savietojamība, jo Nest ir domāts amīšu tirgum tapēc 1. vai tas vispār rāda celsijus 2. vai viņu iespējams loģiski saslēgt ar kādu no maisītājiem, ja jā tad ar kādiem. Gribētos Jūsu pieredzi šajā jautājumā. Kādi +- termostatu sistēmu spriegumiem: 220v un zemsprieguma 12/24v ?]]></description>
            <dc:creator>Gints Alfa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 10:55:02 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>