        <title>Smaka no ventilācijas</title>
        <description> Sveiki. 
PROBLĒMAS APRAKSTS
Man ir sekojoša problēma. 
Dzīvojam rindu mājā, mājai 2 stāvi. Lejot ūdeni vai nolaižot ūdeni tualetē, vienalga, 1-jā stāvā virtuvē vai tualetē, vai 2 stāvā tualetē, no tvaika nosūcēja nāk (pūš) iekša nepatīkamu smaka,  smaka tika līdzīga kā no kanalizācijas. 
-Vasaras periodā kad logi vaļā smakas nebija.
-Reizēm (īpaši kad ārā aukstāks par +10) stāvot pie plīts var just ka pūš iekšā (reizēm ļoti stipru smaku reizēm mērenu) 
-smaka parāds it īpaši ja netiek īlgi lietots ūdens (piemēram no rītiem, vai atgriežoties no laukiem pēc brīvdienām.
-Ja taisu vaļa balkona durvis tad no tvaika nosīcēja nepūs, bet otrādāk iesūc iekša (neslēdzot nosūcēju)
Bēnios iepreiksejais saimnieks pārbuvēja ventilācijas caurules: bija 2 skursteņi un katrā sava ventilācija. Tagad vienu ventilāciju noņema un betonāgrīdā novirzīja pie atlikušas ventilācijas caurule, tur par tkur gazes katla dumvads.
JAUTĀJUMI:
1) Vai varētu būt tā, ka tika paredzēta kanalizācijas ventilācijas truba un tā, piemēram bēniņos darbu rezultātā tika savienota ar tvaika nosūcēja ventilācijas trubu, kas kopā ir ielikti bēniņos betonā grīdā? 
2)Vai ventilācijas apkopes pakalpojuma sniedzējiem ir tāds rīks kā čūska (nezinu kā pareizi saucas, lai ieliktu ventilācijas šahtā (trubā) un  paskatīties kās tai caurulei ir pievienots, pirms es sāku darbus bēniņos (doma ir uzcelt grīdu vietā, kur  bija nogrieztas caurules un apskaties kā viņas tur ir savienotas tagad.

Un vēl paris dienas atpakaļ saindējamies ar tvana gāzi. Saprotu, ka lieta ir nopietna līdz ar to prasu padomu, jo tas lietas noteikti ir savienotas, jo ventilācija nestrādā tā ka vajag.!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/172021/172021/_subject_#msg-172021</link>
        <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 23:10:48 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/210206/_subject_#msg-210206</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/210206/_subject_#msg-210206</link>
            <description><![CDATA[ Ēdienu smaka no ventilācijas katru dienu]]></description>
            <dc:creator>Alfrēds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 23:00:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172108/_subject_#msg-172108</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172108/_subject_#msg-172108</link>
            <description><![CDATA[ Nolēmu pārnest tos 3 caurules; tvaika nosūcēja vannasistabas un kanalizācijas vedinašanau no stūra skursteņa uz to kas ir pa vidu( kā bija no paša sākuma,  kad būveja māju). Tā ir viesiem kaimiņiem.  Gazes katla ventilācija iziet blakus gazes katla dumvadim stūrā skurstenī uz jumta, varbūt arī šo gazes katla vedināšanas cauruli arī pārnes tālāk no stūra dumvada, lai tās gazes un dūmi,  kas varētu veidoties no gazes katla kurināšas un kuras iziet pa dumvadu ārā , netiktu uzreiz iekšā gazes katla vedinašanas caurule un lai netiktu iekša mājā. Vai šādā gadījumā tā nevarētu būt?]]></description>
            <dc:creator>saty</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 14:09:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172105/_subject_#msg-172105</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172105/_subject_#msg-172105</link>
            <description><![CDATA[ Šodien no beniņīem piekļūvu pie tā skursteņa, kas atrodas mājas stūrī<br />
Ieradzīju sekojošo:<br />
1 -caurule- dumvads<br />
1-caurule 100mm - visticamāk 1 stāva tualetes ventilācijas<br />
1-caurule 100mm visticamāk 1 stāva katla ventilācija <br />
papildus 2 caurules 100mm (lakam)  tvaika nosūcejs un vannas istabas ventilācija  un viena 50mm kanalizācija vedināšana ) nāk no grīdas  - var redzēt, ka tās ir tās kuras tika novirzītas u šo skursteni no centra izvada  (skursteņa) pa betona grīdu. Sanāk, ka neviena caurule netika ielikta kādā citā!<br />
Vienīgais ir tās, ka caurules peināk no 2 stāva un  90 grādi pagriežas beniņos pa grīdas segumu kāus 3-4 metrus tad atkāl 90- Grādi un iet vertikāli uz āru līdz skurstenim. TAd man jautājums, vai nevarēu būt, ka tā smaka ir nevis no kanalizācija, bet no nu nezinu no tā ka tiek kondensāts un sastāvējušais ūdens tajās caurulēs smird. Bet tad kāpēc, no laižot ūdeni tualete vai lējot izlietnē tikai no tvaika nosūcēja naks smaka, nevis no vannas istabas ventilacijas, kuras caurule arīiet pa grīdu ?]]></description>
            <dc:creator>saty</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 11:03:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172081/_subject_#msg-172081</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172081/_subject_#msg-172081</link>
            <description><![CDATA[ Japiekrit he ... vienkarsi fiziski ir &#039;jaizzvana&#039; katrs kanals ...]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 13:54:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172080/_subject_#msg-172080</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172080/_subject_#msg-172080</link>
            <description><![CDATA[ ... bet vispār varbūt sazinies ar kādu ventilācijas kantori vai skursteņslauķiem [<a href="http://www.skurstenslaukiem.lv/chimney-sweeper-list.html"  rel="nofollow">www.skurstenslaukiem.lv</a>], lai zinoši cilvēki atbrauc, apskata uz vietas un iesaka optimālāko variantu, atkarībā no konkrētajiem apstākļiem, iespējām, finansēm utt. <br />
Jo pēc jautājumiem spriežot neesi baigais specs, un ja jau bija incidents ar tvana gāzi, tad lieta ir pietiekami nopietna un labāk samaksāt kādus desmitus (?) eiro par &quot;tehnisko apskati&quot;, diagnozi un recepti....]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 13:42:01 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172079/_subject_#msg-172079</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172079/_subject_#msg-172079</link>
            <description><![CDATA[ sorry, iepr tekstā jābūt nevis &quot;pretvārsts&quot; bet &quot;vakumvārsts&quot;]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 13:33:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172077/_subject_#msg-172077</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172077/_subject_#msg-172077</link>
            <description><![CDATA[ par ventilācijas kanālu vismaz es saucu vienu trubu, nevis trubu komplektu. Manā - nespeciālista - sapratnē, jo mazāk trubai visādu līkumu un horizontālu daļu, jo labāk strādās ventilācija vai dūmvads. Tāpēc, manuprāt, jāatjauno skurstenis arī mājas centrā, jo nekādīgi tev nesanāks sabāzt gāzes katla dūmvadu, kanalizācijas ventilāciju un virtuves/vannas/tualetes ventilāciju 2 kanālos, kas ir stūra skurstenī.<br />
<br />
Kanalizācijas stāvvada ventilāciju nevar apvienot ne ar ko un tās izvads uz jumta arī vēlams jāliek gana tālu no citām ventilācijām (uz likumu bija saite iepriekš), ja nav garantijas, ka cita ventilācija kādu apstākļu ietekmē nepagriežas pretējā virzienā (sāk vilkt gaisu iekšā mājā ar visu blakus esošā kanalizācijas stāvvada ventilācijas smaku).<br />
<br />
Arī gāzes katla vai kamīna dūmvadu jānodrošina atsevišķi no ventilācijas.<br />
<br />
Par kanalizācijas stāvvada ventilāciju tepat forumā <br />
[<a href="http://www.building.lv/forums/99/91728/page=5/_subject_"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]<br />
tika spriests un izskanēja, ka 2stāvu mājā bez tās var tīri labi iztikt. Tātad teorētiski Tu bēniņos vari atvienot nost kanalizācijas ventilāciju no pārējās ventilācijas un vai nu to aizbāzt nafig un pavērot kā viss strādā, vai arī kanalizācijas stāvvada augstākajā punktā (bēniņos, vai otrajā stāvā) var uzlikt pretvārstu, kas, sūdam krītot pa stāvvadu lejā, ļautu stāvvadā ieplūst gaisam un neļautu stāvvadā veidoties vakumam un neizrautu ūdeni no augšējo izlietņu sifoniem. Tā tu visdrīzāk atrisināsi kanalizācijas smakas problēmu, bet neatrisināsi tvana gāzes problēmu.]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 13:13:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172073/_subject_#msg-172073</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172073/_subject_#msg-172073</link>
            <description><![CDATA[ Beniņos laikam vares redzet cik caurules nāk pie izvada uz jumta. Šobrīs tas stūra kanāls ir ciet; aizlimēts ar sudraba skoču pa visu perimetru, un iziolācija laikam,  to noņemšu un redzēšu. Uz jumta kāpt sarežģitak]]></description>
            <dc:creator>saty</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 12:10:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172072/_subject_#msg-172072</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172072/_subject_#msg-172072</link>
            <description><![CDATA[ Beniņos laikam vares redzet cik caurules nāk pie izvada uz jumta. Šobrīs tas stūra kanāls ir ciet; pagadam ir ciet aizlimēts ar sudraba skoču pa visu perimetru un laikam vel ar reģispsi, to noņemšu un redzēšu.]]></description>
            <dc:creator>saty</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 12:07:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172070/_subject_#msg-172070</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172070/_subject_#msg-172070</link>
            <description><![CDATA[ Lien uz jumta un saskaiti cik ir kanalu skurstenim ... un tad tikai kaut ko talak shtuko]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 11:58:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172069/_subject_#msg-172069</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172069/_subject_#msg-172069</link>
            <description><![CDATA[ Varat lūdzu ieteikt kā būtu pareizi, jo tuvākas dienas gribēju bēniņos izcelt to betona daļu, kur iepriekšējas saimnieks grieza tādu ka celiņu no centra kanāla uz stūra kanālu, un un lika iekšā tas caurules pārtaisīt tā ka bija no paša sākuma. <br />
<br />
1) Vai nav tā, ka VISAS MĀJAS ventilācijai nekāda gadījuma nedrīkst būt blakus tam izvadam uz jumta pie kura ir pieslēgts gāzes katls,  es domāju to stūra kanālu.<br />
2) Vai VISAS MĀJAS ventilācijai jābūt centrā kanālā tas centra kanāls kaut kur 4-5 metri no stūra kanāla<br />
<br />
3) Ja es novirzīšu VISAS MĀJAS ventilāciju uz CENTRA KANĀLU, tad  pirmā stāva ventilācijai un tai ventilācija, kas pie gāzes katla būs 2 leņķi, t.i bēniņos nolikt horizontāli caurules un pēc tam atkal no bēniņu grīdas vertikāli uz jumtu. Kā tas ietekmēs ventilācijas darbības. Vai nav tā, ka ja tika vertikāli tad ventilācija stādā labāk, nekā ir 2 pagriezieni.  <br />
<br />
4) Tātad mana ir 2 kanāli kas iziet uz jumta: VIENS mājas stūrī, tajā paša stūri pirmajā stāvā ir gāzes katls un ir ventilācija pie sienas pie gāzes katla, OTRS mājas centrā.<br />
Un ir sekojošie elementi: <br />
a) Nosūcējs<br />
b) Pirmā stāva tualetes ventilācija<br />
c) Ventilācija pie gāzes katla<br />
d) Otra stāvā Ventilācija vannas istaba<br />
e) Un protams kanalizācija elpināšanas caurule.<br />
Vai būtu pareizs tā ka:<br />
Stūra kanāls: – gāzes katls un kanalizācijas elpināšana<br />
Centra kanāls: ventilācija pie gāzes katla, pirmā stāva tualetes ventilācija tvaika nosūcējs, otra stāva ventilācija.]]></description>
            <dc:creator>saty</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 11:53:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172068/_subject_#msg-172068</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172068/_subject_#msg-172068</link>
            <description><![CDATA[ Visticamāk HE un DsKs ir taisnība.<br />
<br />
Ja zem kanāls ir domāts cauruļu komplekts, nevis vienā caurulē, kas iziet uz jumta tad JĀ. No sākuma vija divi kanāli. Viens mājas stūrī Dūmvada un  varbūt vēl kas tur tajā kanālā (uz jumta nebiju nezinu))  un otrs ir mājas centrā. Tas otrs  kas mājas centrā bija paredzēts kamīnam, viena caurule 50mm diametra - visticamāk kanalizācijas ventilācija un 2 caurules diametrā 100mm. Kas tās par 2 caurulēm diametra 100mm es nezinu šobrīd, bet izskatās, ka viena nosūcējam un otra vannasistabas ventilācija jo šie divi elementi ir  mājas vidū. Šo kanālu iepriekšējais saimnieks nogrieza un novirzīja uz to kanālu kas ir mājas stūrī , kur arī dūmvads. Iespējams vēl apvienojot kanalizācijas ventilāciju ar nosūcēju, vai tie ir  tuvu viens otram uz jumta.]]></description>
            <dc:creator>saty</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 11:26:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172052/_subject_#msg-172052</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172052/_subject_#msg-172052</link>
            <description><![CDATA[ Te gadijuma viss nav viena kanala salikts - ventilacija,gazes katla dumvads un kanalizacijas elpinasana?]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 08:41:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172045/_subject_#msg-172045</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172045/_subject_#msg-172045</link>
            <description><![CDATA[ izskatās, ka tur ir problēmu buķete.<br />
<br />
1) vai nu savienota kanalizācijas ventilācija ar parasto ventilāciju vai arī abu ventilāciju izvadi uz jumta ir par tuvu viens otram - tas ir pretrunā ar būvnormatīviem [<a href="http://likumi.lv/doc.php?id=49286"  rel="nofollow">likumi.lv</a>] punkti 252 - 254<br />
<br />
2) visdrīzāk telpā ar gāzes katlu nav pietiekama gaisa pieplūdes (nav logu, šķirbu uz āru). Rezultātā kurinot katlu nav no kurienes paņemt trūkstošo gaisu, kam skriet ārā pa dūmvadu. Un tad gaisu sāk raut iekšā pa mājas vent kanāliem (piemēram, virtuves nosūcēju), kas paredzēti gaisa aizvadīšanai no mājas. Un tas gaiss nāk iekšā ar ventkanālā piejaukto kanalizācijas ventilācijas smaku. Normālā režīmā gaisam pa ventkanāliem jāiet ārā no mājas, nevis jāplūst iekšā. Tāpēc arī attaisot logu smaka pazūd, jo tad pa logu gaiss pieplūst un ventilācijas kanālos gaisa plūsma pagriežas pareizajā virzienā - no mājas ārā.<br />
<br />
3) kad ieslēdz virtuves nosūcēju un logi ciet, tad gaisu mājā rauj iekšā pa dūmvadu? kopā ar tvana gāzi.....<br />
<br />
Un no autora(es) teiktā nav skaidrs, kas tur ar ko ir kopā - vai arī gāzes katla dūmvads pie ventkanāla pievienots?!?<br />
Jebkurā gadījumā telpai ar apkures katlu, kurā kaut kas deg, vajag normālu gaisa pieplūdi organizēt, vēdlodziņu vai tmldz.... Ja nē atkal var sanākt epizodes ar tvana gāzi...]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 22:45:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172041/_subject_#msg-172041</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172041/_subject_#msg-172041</link>
            <description><![CDATA[ Uzkāp uz jumta un apskaties cik izvadu ir uz jumta. tālāk palaižam lejā caur ventilāciju dūmus un ieslēdzam nosūcēju, kā rezultātā redzam caur kuru atveri tiek izvadīts virtuves nosūcējs. tālāk ostam trubu galus un saprotam vai kanalizācijas stāvvads ir pieslēgts turpat vai atsevišķi.]]></description>
            <dc:creator>rbm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 22:09:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172035/_subject_#msg-172035</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172035/_subject_#msg-172035</link>
            <description><![CDATA[ Ja pūš iekša tā ir pusbēda, bet ja pūš ar nepatikamo smaku, tad jau ir nekomfortabli. Dažreiz ieslēdzu tvaika nosūcēju, lai nepūš iekšā virtuvē. Attaisot logu sākt pūst iekša tvaika nosūcējā.]]></description>
            <dc:creator>saty</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 20:48:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172032/_subject_#msg-172032</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172032/_subject_#msg-172032</link>
            <description><![CDATA[ Vai apkures telpā ar gāzes katla ierīci gaiss no ārienes tiek iekšā pa tiešo? Varbūt katlam darbojoties ventilātors spiests vilkt gaisu gāzes sadedzināšanai no citām iekšējām telpām un tapēc ventilācijai jādarbojas, kā gaisa pievadam. Arī visām telpām ailes ļoti blīvi noslēdz gaisa padevi - tapēc tad, kad tiek vaļā turēti logi vai balkona durvis  problēmas tikpat kā nav.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 20:22:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172030/_subject_#msg-172030</guid>
            <title>Re: Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172030/_subject_#msg-172030</link>
            <description><![CDATA[ Ir iespējams, ka būvniecības laikā savienotas k ventilācija un noūcējs. Kanalizācijas opkopes firmām ir  kamera cauruļu izpētei no iekšas. Varbūt ir nomā.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 19:40:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/172021/172021/_subject_#msg-172021</guid>
            <title>Smaka no ventilācijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/172021/172021/_subject_#msg-172021</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki. <br />
PROBLĒMAS APRAKSTS<br />
Man ir sekojoša problēma. <br />
Dzīvojam rindu mājā, mājai 2 stāvi. Lejot ūdeni vai nolaižot ūdeni tualetē, vienalga, 1-jā stāvā virtuvē vai tualetē, vai 2 stāvā tualetē, no tvaika nosūcēja nāk (pūš) iekša nepatīkamu smaka,  smaka tika līdzīga kā no kanalizācijas. <br />
-Vasaras periodā kad logi vaļā smakas nebija.<br />
-Reizēm (īpaši kad ārā aukstāks par +10) stāvot pie plīts var just ka pūš iekšā (reizēm ļoti stipru smaku reizēm mērenu) <br />
-smaka parāds it īpaši ja netiek īlgi lietots ūdens (piemēram no rītiem, vai atgriežoties no laukiem pēc brīvdienām.<br />
-Ja taisu vaļa balkona durvis tad no tvaika nosīcēja nepūs, bet otrādāk iesūc iekša (neslēdzot nosūcēju)<br />
Bēnios iepreiksejais saimnieks pārbuvēja ventilācijas caurules: bija 2 skursteņi un katrā sava ventilācija. Tagad vienu ventilāciju noņema un betonāgrīdā novirzīja pie atlikušas ventilācijas caurule, tur par tkur gazes katla dumvads.<br />
JAUTĀJUMI:<br />
1) Vai varētu būt tā, ka tika paredzēta kanalizācijas ventilācijas truba un tā, piemēram bēniņos darbu rezultātā tika savienota ar tvaika nosūcēja ventilācijas trubu, kas kopā ir ielikti bēniņos betonā grīdā? <br />
2)Vai ventilācijas apkopes pakalpojuma sniedzējiem ir tāds rīks kā čūska (nezinu kā pareizi saucas, lai ieliktu ventilācijas šahtā (trubā) un  paskatīties kās tai caurulei ir pievienots, pirms es sāku darbus bēniņos (doma ir uzcelt grīdu vietā, kur  bija nogrieztas caurules un apskaties kā viņas tur ir savienotas tagad.<br />
<br />
Un vēl paris dienas atpakaļ saindējamies ar tvana gāzi. Saprotu, ka lieta ir nopietna līdz ar to prasu padomu, jo tas lietas noteikti ir savienotas, jo ventilācija nestrādā tā ka vajag.!]]></description>
            <dc:creator>saty</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 15:18:47 +0300</pubDate>