        <title>kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
        <description>Situācija: apmēram 60 m garš 3 dzīslu kabelis zem zemes uz sūkni, privāts zemes gabals. Abi kabeļa gali pieejami. Kabelis nav gofrā, kaut kāds melnais - cyky vai tmldz, kas paredzēts ārā izmantošanai.

Problēma: pusgadu nostrādāja, tagad sāka sist ārā drošinātājus, virknē C10 un B20, reizēm pa vienam, reizēm abus. Sit ārā, pat ja vada galā nekas nav pieslēgts. Pirms pāris dienām sākās, un strauji progresēja. Galus izjaucu un pārliecinājos, ka gala rozetēs nav problēmas. Drošinātāji arī it kā nevarētu būt vainīgi, jo pirmkārt nostrādā divi, otrkārt ar citiem patērētājiem nenostrādā.
Testeris starp kabeļa dzīslām rāda bezgalīgu pretestību. Man uzprasās secinājums, ka kaut kur kaut kas ir ar izolāciju čupā, tā, ka it kā ir (testeri tur), bet ar 220 V šauj cauri.

Jautājums: vai ir kāda metode/aparāti/pakalpojumi, kas maksātu lētāk nekā jauns kabelis un rakšana, kas ļautu precizēt pazemes posmu, kur izolācija ir bojāta, lai mazāka rakšana? Lai vismaz skaidrs, no kura gala sākt rakt.
Paldies!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/173458/173458/_subject_#msg-173458</link>
        <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 04:22:00 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/214415/_subject_#msg-214415</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/214415/_subject_#msg-214415</link>
            <description><![CDATA[ Uzliek galā impulsu ģenerātoru un tipina pa kabeli.]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Jun 2020 20:31:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/214261/_subject_#msg-214261</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/214261/_subject_#msg-214261</link>
            <description><![CDATA[ Kā jau RX te pirms pāris gadiem rakstīja, ar ģeneratoru un kabeļa meklētāju. Var protams arī ar vienkāršu dārzeņu rīvi vai vienkārši taisnā leņķī saliektām stieplēm...]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 28 May 2020 18:36:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/214259/_subject_#msg-214259</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/214259/_subject_#msg-214259</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
<br />
Vai ir kāda iekarta ar kuras palīdzību var atrast zemē apraktas videonovērošanas sistēmas kabeļus?<br />
<br />
<br />
Cieņā,<br />
Aleksejs]]></description>
            <dc:creator>Aleksejs2020</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 28 May 2020 17:14:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/206735/_subject_#msg-206735</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/206735/_subject_#msg-206735</link>
            <description><![CDATA[ Aivars Kalnakarklis Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Nepieciesams noteikt elektrokabela parravumu ,<br />
&gt; kurs pienak privatmajai Meza prospeta 4a<br />
&gt; Zvejniekciema,Saulkrastu nov.<br />
&gt;     t.29174252<br />
<br />
Vai sadales tīkli atsakās noteikt? (Bojājumu pieteikšanas zvans...) Viņiem ir speciāli ģeneratori- skeneri . Rīgā viņi manu acu priekšā ļoti precīzi noteica kabeļa bojājuma vietu zemē, vecam kabelim.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 11:04:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/206731/_subject_#msg-206731</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/206731/_subject_#msg-206731</link>
            <description><![CDATA[ Nepieciesams noteikt elektrokabela parravumu , kurs pienak privatmajai Meza prospeta 4a Zvejniekciema,Saulkrastu nov.<br />
    t.29174252]]></description>
            <dc:creator>Aivars Kalnakarklis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 08:50:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173603/_subject_#msg-173603</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173603/_subject_#msg-173603</link>
            <description><![CDATA[ jauns kabeļa gabals ar &quot;skrutku&quot; (izskatījās kvalitatīvi) + termogumija ar līmi uz katras dzīslas atsevišķi un visam kopā pa virsu vēlreiz]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 22 Nov 2014 09:54:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173602/_subject_#msg-173602</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173602/_subject_#msg-173602</link>
            <description><![CDATA[ Kā realizēta &quot;salabošana&quot;?]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 22 Nov 2014 09:12:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173601/_subject_#msg-173601</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173601/_subject_#msg-173601</link>
            <description><![CDATA[ Malacis, ka atrakstīji, kāds bij atrisinājums. Kādam var būt noderīgi.]]></description>
            <dc:creator>strāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 22 Nov 2014 00:51:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173598/_subject_#msg-173598</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173598/_subject_#msg-173598</link>
            <description><![CDATA[ atskaite: problēma atrisinājās ar rakšanu uz gandrīz labu laimi. Kabeļa bojājums (aš veseli divi) bija tiešā pārsūknētavas tuvumā, kur apmēram gadu atpakaļ kabeļa ievada vieta tika rakta vaļā, lai novērstu citu problēmu. Acīmredzot toreiz racējs kabeli bija traumējis ar lāpstu, bet sekas lika sevi manīt tikai tagad - apmēram pēc gada. Labā ziņa, ka tā pati iestāde, kas kabeli satraumēja, viņu arī salaboja. Cits cilvēks gan.]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 22:20:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173567/_subject_#msg-173567</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173567/_subject_#msg-173567</link>
            <description><![CDATA[ IIVee Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; &quot;megeris&quot; ir Megommetrs - Jūsu megommetru<br />
&gt; iedalījumu par zemsprieguma un augstsprieguma<br />
&gt; dzirdu 1x 20 darba gados. Nevajag jaukt testeri<br />
&gt; vai multimetru ar megommetru, kura izejas<br />
&gt; spriegums izolācijas pretestības mērīšanai ir<br />
&gt; 500 - 1000.... 2500.....5000 V. Jā, tā ir<br />
&gt; seciāla iekārta, kuru garāžas skapī<br />
&gt; neturēsi, atšķirībā no multimetra.<br />
<br />
Rakstīju:&quot;...&quot;megeris&quot; ir Megommetrs. Tas iedalās zemsprieguma un augstsprieguma, ja ta drīkstētu teikt&quot;.  Akcentēju: JA TĀ DRĪKSTĒTU TEIKT!  Kāpēc to minēju, lai saprastu, ka parasta megomu mērīšana ar testeri (multimetru), nav tas pats kas pretestības mērīšana izolācijas   pārbaudei un novērtēšanai.....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 22:46:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173565/_subject_#msg-173565</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173565/_subject_#msg-173565</link>
            <description><![CDATA[ uldis_s Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kungi, lūdzu. Megaommetrs lai turpmāk top<br />
&gt; lietāts.<br />
<br />
EN megohmmeter; megger<br />
LV megommetrs<br />
Latviešu-angļu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca — 2006<br />
<br />
LV megommetrs<br />
Definīcija: Ommetrs, ar ko mērī lielas elektriskās pretestības (līdz 1010 Ω).<br />
B. Rolovs. Par fiziku un fiziķiem. Fizikas terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 1989<br />
<br />
LV megommetrs<br />
RU мегомметр<br />
Tehnika. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979<br />
<br />
LV megers; megommetrs<br />
RU меггер<br />
Fizikas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 5 — R., LVI, 1964]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 22:29:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173563/_subject_#msg-173563</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173563/_subject_#msg-173563</link>
            <description><![CDATA[ Liels paldies visiem par padomiem un diskusijām.<br />
Darbošos un ziņošu par laimīgām beigām - vienā vai otrā veidā sasniegtām :)<br />
Vakar jau ar 2 dažādiem lētajiem multimetriem samērīju 30 kOm - 70 kOm - kā kurā dzīslu pārī, kas it kā diezgan  viennozīmīgi norāda uz izolācijas bojājumu.]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 21:34:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173558/_subject_#msg-173558</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173558/_subject_#msg-173558</link>
            <description><![CDATA[ Ātrākais ir atrast kādu paziņu, kurš strādā kādā el. montāžas uzņēmumā vai ST relejniekos, tad tas draugs atradīs bojājumu ātri un pa lēto. Saukt laboratoriju, lai meklē bojājumu, šādam vadam ir neloģiski, pārāk dārgi. <br />
Megeris parādīs vai izolācija ir vai nav, turklāt pie neizteikta bojājuma un sausā laikā mērījums krietni atšķirsies no mitrā laikā veikta mērījuma, bet paaugstinot spriegumu ar to pašu megeri, gan jau caursitīsi (ir arī 10 kV megeri).<br />
1. Pārbaudi vadu ar megeri – izolāciju starp dzīslām / zemi, domāju, ka ir pieejams nomā.<br />
Ja izolācija būs tuvu nullei / nulle (visām dzīslām vai tikai divām, vai vienai, vei pret zemi), tad<br />
2. Pacenties atcerēties vai vads ir kaut kur labots / stiķēts u.t.t. tur skaties.<br />
Ja vada izolācija ir laba tiecas uz bezgalību / vairāki Momi (jāredz uz vietas lai vērtētu) un savstarpēji vienāda starp 1-2, 1-3, 2-3 dzīslu, tad skaties sūkni. Bet ja aizsardzība nostrādā pie atvienotas slodzes, tad visdrīzāk bojāts ir vads. (IMHO rakt jaunu vadu gofrā u.t.t.)<br />
P.S. un tīklos sen izmanto bojājuma vietas noteicējus, gan stacionāros, gan pārnēsājamos. ir gan uz pretestības mērīšanas, gan impulsa u.t.t. diezgan precīzi arī bez staigāšanas gar trasi. (ir savi nosacījumi pasākumam)]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 16:40:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173557/_subject_#msg-173557</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173557/_subject_#msg-173557</link>
            <description><![CDATA[ Kungi, lūdzu. Megaommetrs lai turpmāk top lietāts.]]></description>
            <dc:creator>uldis_s</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 16:08:35 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173556/_subject_#msg-173556</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173556/_subject_#msg-173556</link>
            <description><![CDATA[ &quot;megeris&quot; ir Megommetrs - Jūsu megommetru iedalījumu par zemsprieguma un augstsprieguma dzirdu 1x 20 darba gados. Nevajag jaukt testeri vai multimetru ar megommetru, kura izejas spriegums izolācijas pretestības mērīšanai ir 500 - 1000.... 2500.....5000 V. Jā, tā ir seciāla iekārta, kuru garāžas skapī neturēsi, atšķirībā no multimetra.]]></description>
            <dc:creator>IIVee</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:53:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173555/_subject_#msg-173555</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173555/_subject_#msg-173555</link>
            <description><![CDATA[ &quot;megeris&quot; ir Megommetrs. Tas iedalās zemsprieguma un augstsprieguma, ja ta drīkstētu teikt. Zemsprieguma ir jebkurš ar bateriju barotais, bez sprieguma pārveidotāja, mēra padodot uz slodzi desmit, vai tuvu tam, voltus, un mēra strāvu, pārrēķina uz pretestību. Pie zema sprieguma process- pretestība ir viens, pie liela- otra. Tāpēc elektrotīklos mēra pie 1 un vairāk kV. Iekārta jau ir speciāla.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:42:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173554/_subject_#msg-173554</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173554/_subject_#msg-173554</link>
            <description><![CDATA[ Lasu un nesaprotu, vai tiešām tāda problēma ir pārbaudīt kabeļa izolācijas pretestību ar megeri, nevis niekoties ar testeri vai kvēlspuldzēm. Kur tas vispār atrodas?]]></description>
            <dc:creator>IlVeee</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:31:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173547/_subject_#msg-173547</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173547/_subject_#msg-173547</link>
            <description><![CDATA[ Elektrolīniju kabeļu bojajumus nosaka dažādā veidā, un tehnika šādiem darbiem pilnveidojās no vienkāršākām metodēm ( tilta mērījumi) līdz impulsu raidīšanai, to atstarošanai, liela sprieguma impulsu padošanai- dzirksteles &quot;klausīšanās&quot;, dažādu frekvenču raidīšana un inducēta starojuma mērīšana un t.t.t.<br />
Bet tas prasa naudiņu. Vai tas ir tā vērts, izvēlas &quot;maksātājs&quot;.  Bet &quot;zelta roku&quot; variantus var mēgināt.....<br />
Man ir [<a href="http://www.p-mastech.com/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=121&amp;category_id=9&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=29&amp;vmcchk=1&amp;Itemid=29"  rel="nofollow">www.p-mastech.com</a>] . Signalizācijas kabeļus &quot;redz&quot; desmit un vairāk cm attālumā. Bet ja ģeneratoru padotu uz ZF pastiprinatāju, un pastiprinato signālu padotu pa kabeli...var jau būt ka apraktam kabelim arī būtu redzams signāls. Uztvērēja galviņai arī kadu ruļļantenu var mēģināt pielikt...bet tas &quot;zelta rokām&quot;]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 12:23:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173545/_subject_#msg-173545</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173545/_subject_#msg-173545</link>
            <description><![CDATA[ Iekārtu, kas mēra attālumus līdz bojājumam, darbība pamatojas uz atstarotā signāla mērījumiem līnijās ar konstantu un ar mērītāju salāgotu viļņa pretestību. Baidos, ka elektrokabeļi ir tik dažādi, ka uztaisīt mērītāju ar adaptīvi mainīgu pretestību pietiekamā diapazonā nebūs viegli. Kaut gan datu pārraide pa elektroinstalācijas vadiem pazīstama jau sen...]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 11:11:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173544/_subject_#msg-173544</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173544/_subject_#msg-173544</link>
            <description><![CDATA[ Tā starp citu - datoru tīklu kartes jau sen spēj noteikt tīkla kabeļa garumu (vai bojājuma vietas attālumu). Nezinu, kā tas notiek, bet tas liek domāt, ka jābūt arī iekārtām, kas ļauj noteikt elektrības kabeļa garumu (bojājuma vietu). Varbūt pirms rakšanas ir vērts painteresēties pie kādiem elektriķiem, ja nav pārliecības, ka ar &quot;mājas tehnoloģijām&quot; noteikta īstenā bojājuma vieta?]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 10:50:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173541/_subject_#msg-173541</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173541/_subject_#msg-173541</link>
            <description><![CDATA[ Nemēriet ar testeri, bet ar mazjaudīgu kvēlspuldzi (vai pat divām virkmē, ja nu kāda negadījuma pēc tuvojas 380) no fāzes uz katru no nepieslēgta vada dzīslām, pēc tam vēlreiz, pārējās dzīslas ienullējot.<br />
Elektroierīču plastmasu virsma mitrumā mēdz pārogļoties veidot pat 16A izsitošus īsos.<br />
Tikmēr iegremdējamie sūkņi mēdz kalpot pat padsmit gadus.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 10:14:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173533/_subject_#msg-173533</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173533/_subject_#msg-173533</link>
            <description><![CDATA[ Vai pirms sūkņa nav veidota mufta? parasti jau tur izšauj.<br />
Pēc standarta minimālā izolācijas pretestība starp dzīslām ir 0,5 megaomi. Atvienotam kabelim jāuztaisa mērījums ar 1000V megaommetru.<br />
Mājas apstākļos būs grūti noteikt zemē esoša kabeļa izolācijas bojājuma vietu. Vieglāk būtu noteikt, ja kabelis būtu pušu pavisam.]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 21:09:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173529/_subject_#msg-173529</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173529/_subject_#msg-173529</link>
            <description><![CDATA[ Ja nelīdz Rx padoms, tad - nomainīt automātu uz 100 amperīgu, slēgt iekšā un skatīties, no kuras vietas lien ārā sliekas, kurmji un neveiksmes gadījumā arī ogļrači. Tā būs īstā.]]></description>
            <dc:creator>strāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 20:38:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173528/_subject_#msg-173528</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173528/_subject_#msg-173528</link>
            <description><![CDATA[ Esi pārliecināts, ka sūknis nesit ārā? Iegremdējamie sūkņi ilgi nedzīvo - no pieredzes.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 20:14:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173527/_subject_#msg-173527</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173527/_subject_#msg-173527</link>
            <description><![CDATA[ Pamēriet kabela dzīslas pretestību  pret zemi.  Var visas dzīslas kopā satīt pēc tam.  Ja uz zemi ir kontakts ( ārējā izolācija arī pušu...). Padod fāzes spriegumu, un ja drošinātāju nesit, ejot pa trasi, mēra soļa spriegumu ( spriegums starp diviem iedurtiem stieņiem zemē, saglabājot vienu un to pašu attālumu starp tiem,  ne jau dziļi....) Jo spriegumu mērot strāva ir ļoti niecīga un zemes pretestība kontakta vietā to maz iespaido. Mēra... un tur, kur lielākais soļa spriegums, būs bojājums.  Protams, tas ir teorētisks padoms, bet lielu enerģiju tā pārbaudei  neprasa. Vēl: Var mērīt spriegumu no nulvada pret zemi, izmantojot garu palīgkabeli. Iet pa trasi, baksta zemē, un skatās, vai neparādās spriegums. Ja parādās, meklē vietu, kur tas ir vislielākais...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 20:02:17 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173526/_subject_#msg-173526</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173526/_subject_#msg-173526</link>
            <description><![CDATA[ roc vidū, knieb uz pusēm. Visdrīzāk viena no tām būs OK. Tad beigto vēlreiz uz pusēm utt.. Bet nu katrā vietā būs jāstiķē ar termocaurulēm, tā ka baigi sīkos gabalos nav jēgas..]]></description>
            <dc:creator>Māronkulis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 19:38:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173523/_subject_#msg-173523</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173523/_subject_#msg-173523</link>
            <description><![CDATA[ pārmērīju pretestību starp dzīslām, vai nu slikti vakar mērīju (iespējams nepārslēdzu uz megomiem), vai kaut kas ir progresējis, bet nu jau starp visām dzīslām redzu galīgu pretestību ar testeri. Tātad visas dzīslas ir čupā. Nāksies rakt.<br />
Ja kāds var pačukstēt vēl kādu veidu/pakalpojumu, kā par samērīgām naudām noteikt aptuveno bojājuma vietu nerokot , priecāšos]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 19:12:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173470/_subject_#msg-173470</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173470/_subject_#msg-173470</link>
            <description><![CDATA[ Ja ir īsslēgums, tad bojāti ir divi kabeļi noteikti, jo citādi nevar veidoties īsslēgums. Noplūde uz zemi no maza laukuma, jeb atkalināta vada zemē ir salīdzinoši maza, jeb zemes pretestība nevar radīt 10A strāvu. Izolācijas bojājums rada silšanu, vēlāk pārogļošanos, un vēlāk...īsslēgumu......]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 18 Nov 2014 23:43:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173468/_subject_#msg-173468</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173468/_subject_#msg-173468</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par saiti - oriģināli :)<br />
Prātojot radās doma, ka tā kā man ir 3 dzīslu kabelis, kā arī ja ir &quot;paveicies&quot; un izolācijas defekts ir tikai starp 1 dzīslu un zemi, vai tikai starp divām dzīslām savā starpā, tad varētu atteikties no zemējuma šajā posmā un ar zaļdzelteno dzīslu aizstāt zilo vai brūno, bet 3. defektīvo dzīslu atstāt neizmantotu.<br />
Ar šo kabeli tiek barots iegremdēts sūknis, kas atrodas puslīdz hermētiskā plastmasīgā tvertnē zem zemes līmeņa, kur ik pa brīdim ar pludiņu tiek ieslēgts, lai pārsūknētu satecējušo attīrīto bio kanalizācijas ūdeni grāvī. <br />
Ar ko riskēju atstājot šo pasākumu bez zemējuma? Soļa spriegums pie mucas, grāvja? 10A drošinātājs ir, noplūdes automāta nav.]]></description>
            <dc:creator>he</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 18 Nov 2014 22:58:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/173458/173460/_subject_#msg-173460</guid>
            <title>Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/173458/173460/_subject_#msg-173460</link>
            <description><![CDATA[ Var mēģināt sekojošu &quot;mājas&quot;  metodi: [<a href="http://nemezida.su/opredelenie_mesta_zamikaniya_kabelya_kak_nayti.htm"  rel="nofollow">nemezida.su</a>]]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 18 Nov 2014 19:58:00 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>