        <description> Gribētos apkurei uzmontēt avārijas barošanu no auto akumulatora, lai bezelektrības gadījienā varētu mierīgi kurināt. Tāpēc ienāca prātā šāda ideja - vai ir iespējams atrast apkures cirkulācijas sūkni ar 12 v? Vai ir citas idejas kā kurbulēt viņu strāvas pārrāvuma gadījumā?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/174338/174338/_subject_#msg-174338</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 04:35:19 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174437/_subject_#msg-174437</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174437/_subject_#msg-174437</link>
            <description><![CDATA[ Cirkulācijas sūknim nafig nav vajadzīgs sinuss. Protams, ja ir, par ļaunu nenāks.Ar taisnstūra spriegumu asinhronais dzinējs silst par 10-15% vairāk dēļ virpuļstrāvām no augstākajām harmmonnikām. Bet sūknim tas nekas, jo efektīvi dzesējas ar šķidrumu.  Un trokšņo.  Bet tas arī nav nekas traks. Vienkārši skaļruņa efekts, kad mainīgs magnētiskais lauks kustina visu, kas padodas - statora plāksnītes un, vadus un varbūt vēl hvz ko. Pie sinusa tie kustas ar 50HZ , tapēc švaki dzirdas. Pie taisnstūra nāk vel klāt 100 150 200 utt , kas jau ir daudz labāk dzirdami.<br />
<br />
Ā, un vēl ja ņem upsi priekš tādiem mērķiem, tad jāskatās vai tas vispār darbojas no 12 V nevis no 24 vai 48 kā tas nereti ir jaudīgākiem upšiem.]]></description>
            <dc:creator>slepnis*</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 14 Dec 2014 15:10:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174425/_subject_#msg-174425</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174425/_subject_#msg-174425</link>
            <description><![CDATA[ Mans internātos noskatītais mazais UPS-is nebija noliktavā, veikals piedāvāja baigo atlaidi 1000 VA smārtajam :) tādu monstru arī paņēmu<br />
<br />
Katls vēl nav salikts, pamēģināju pielikt pliku 19&quot; monitoru, tam kādi 20 W darba jauda. Tādu ierīci tas UPS-is vnk neatzina kā slodzi :) rādija tikai &quot;load = 0%&quot;]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Dec 2014 18:22:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174418/_subject_#msg-174418</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174418/_subject_#msg-174418</link>
            <description><![CDATA[ man visa apkures sistēma  pieslēgta UPS , arī granulu deglis ar visu automātiku (aizdedzināšanu)]]></description>
            <dc:creator>martinsj</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Dec 2014 14:51:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174391/_subject_#msg-174391</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174391/_subject_#msg-174391</link>
            <description><![CDATA[ Lielakoties jaunajiem UPS orģinālo akumulatoru neizdodas aizstat ar &quot;kombaina&quot; akumulatoru. UPS programnodrošinājums jūt, ka kautkas ar aķi nav riktīgi un nelaižas vaļā. Protams, ja ir programista talants, tad var upsim &quot;iestāstīt&quot; ,ka akumulators ir īstais un tas darbosies. Otra problēma ir liela akumulatora uzlādēsana,kad ir elektrība. Ar UPS orģinālo lādētāju 100Ah akumulatoru neuzlādēsi. Es nemaz nerunāju,ka šiem nolūkiem jaizmanto speciāli dziļizlādes akumulatori. Ja parasto &quot;kombaina&quot; svina akumulatoru noturēsi pāris dienas izladētu, tad tam būs pipec. Vārdu sakot,ja rokas aug no īstas vietas, tad daudzko var sakombinet, bet jabūt labām zināsanām elektronikā. Savulaik biju autiņā uzlicis vecu APC 300VA UPS un tas darbojās ideāli, jo nekāda softa, kurš čekotu akumulatoru tam nebija. Viss bija labi līdz brīdim kamēr metinātājs svarku ieslēdza tai upsī, jo štepselis ta lien iekšā. Vēl  uzbrauca,kas tas  par sūda pārveidotāju, ka metināt nevar. Ar to arī UPS karjera beidzas :)]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:28:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174390/_subject_#msg-174390</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174390/_subject_#msg-174390</link>
            <description><![CDATA[ Par lielāka akumulatora pieslēgšanu: UPS shēma &quot;redz&quot; akumulatora spriegumu un nepalaiž UPS ja spriegums ir zem, tuvu  11V. Pat , ja palaišanas laikā spriegums nokrītās zem 11V...būs avārijas nepalaišanās režīms. Daudziem UPS var apmānīt, slēdzot iekšā ārā iekšā ar rokas pogu. Ja pielikts lielas ietilpības akumulators un tam ar spriegumu viss ok, tad UPS strādā ilgi no šī akmulatora. Jāņem vērā, ka iekšējā shēma lādē tikai ar mazu strāvu ( apmeram 500mA, ja ir akumulators 7AH). Tātad lielais akumulators netiks lādets, jeb lādēsies gandrīz bezgalīgi... Ja UPSam pielikta slodze, lielāka par pieļaujamo, vai slodzē ir lielas kapacitātes kondensatori, tad UPS var iestāties avārijas režīmā un to var atjaunoti palaist labākajā gadījumā ar rokas pogas spiešanu.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:24:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174389/_subject_#msg-174389</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174389/_subject_#msg-174389</link>
            <description><![CDATA[ Ja lieto parasto UPS ( taisnstūrveidīga sinusoīda), tad motoram ( sūknim) strauji zūd griezes moments, un izdalās uz tinumiem liels siltums. Motors var griezties tukšgaitā bet zem slodzes nē...Viss atkarīgs no daudziem faktoriem. Ja griežās, tad sūknē un liela varbūtība ka nesadegs...Bet karstāks gan paliks. Ja sūknis lielajā lokā, tad tam  siltums no siltumnesēja būs mazāks nekā mazajā lokā ( sevišķi akumulatora uzlādes laikā!) . Un ja apstājās mazajā lokā, tad tas var būt ļoti slikti...Tāpēc , domāju, pēc elektrības pazušanas un parastā UPS ieslēgšanās, vajadzētu arī &quot;iemidzināt&quot; krāsni, lai tā &quot;pieklust&quot;.  Drošāk iegādāties sinusoidālo UPS. Visādu filtru konstruēšana ir &quot;zelta roku&quot; privilēģija.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:12:17 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174388/_subject_#msg-174388</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174388/_subject_#msg-174388</link>
            <description><![CDATA[ Atvainojos topika autoram! Bet tā kā foruma meklētājs par UPS neko nerāda, tad pirms sestdien gaidāmās vētras atļaušos tēmas karstumā pajautāt:<br />
- Vai invertoram ORVALDI 820GE mazo oriģinālo akumulatoriņu var (drīkst) tā prasti aizvietot ar kādu, teiksim 50 Ah automobiļa akumulatoru? Izmantošanas mērķi - mobilo telefonu, portatīvā datora uzlādēšana; interneta modēma uzturēšana ; bārdas skuveklis; kāda galda lampa.<br />
Ja drīkst, tad vai drīkst turēt ilgstoši pastāvīgi pieslēgtu reizē ar esošu elektrību (piemēram papildus monitoru garantētai nenodzišanai) kā neizslēgšanās garantētāju, jeb tikai ar īslaicīgu barošanu no akumulatora avārijas reizēs, nepieslēdzoties elektrotīklam?]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:05:35 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174386/_subject_#msg-174386</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174386/_subject_#msg-174386</link>
            <description><![CDATA[ Reālus gadījumus nezinu. Zinu vien, ka ir lasīts, ka cilvēkiem pie UPS pieslēgti sūkņi mēdz nelāgi trokšņot, ko citi diskusiju biedri pamatojuši ar UPS izeju.<br />
<br />
Vēlreiz piebildīšu - vārīgā daļa varētu būt pats motors, nevis sūknī esošā &quot;elektronika&quot;, kam nevajag ne konstantus 50Hz (AC vispār nevajag), ne pāris simtus voltu.<br />
<br />
Pāris reizes gadā nav daudz. Man, piemēram, šomēnes vien Sadales Tīkla plānotie atslēgumi uz doto brīdi ir 4 gab, katrs pa 7 stundām. Vai būs vēl - pagaidām nezinu. Tāpat diezgan bieži (citreiz 1x mēnesī, citreiz 10x nedēļā) elektrība vienkārši noraustās vai pazūd - parasti par šiem gadījumiem nav ne jausmas, uz cik ilgu laiku, jo par to pēc darba liecina vien pulksteņi plītī un radio, kas &quot;nometās&quot; pie elektrības pazušanas (ja pazūd vakarā, tad, protams, varam arī novērtēt gan ilgumu, gan pārtraukumu skaitu vakara gaitā). Tas viss - nieka 30km attālumā no Rīgas centra.<br />
<br />
Pašam pagaidām apkure nav atkarīga no elektrības - pāris gadus plānots kurināt kamīnkrāsni. Pēc tam būs arī kāda automatizētā apkure, tāpēc pamazām ievācu info &quot;par un ap&quot; tēmām, kas vēlāk varētu pašam varētu būt aktuālas (tai skaitā apkures veidi, apkures sistēmas drošība).]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 11:01:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174385/_subject_#msg-174385</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174385/_subject_#msg-174385</link>
            <description><![CDATA[ binary Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; aae, par to domas dalās. Strādāt jau strādās,<br />
&gt; jautājums tikai - cik ilgi (tb kad būs pašu<br />
&gt; sūkni jāmaina).<br />
&gt; <br />
...<br />
<br />
empīriskā pieredze rāda, ka ilgi, man tāds &quot;ups&quot; iet jau daudzus gadus.<br />
Elektrības pārtraukumi, kad sūkņi iet no invertora gan bijuši reti, pāris reizes gadā uz max pusi dienas, vēl 1-2x sezonā mēdzu sistēmu &#039;patestēt&#039; kādas ~8 stundas, nekas slikts nav novērots. Sūkņi ir Grundfos klasiskie, nav Alpha, kuriem elektronika iekšā. <br />
Kuru detaļa tad cirkulācijas sūknī varētu tikt bojāta? Un vai zināms kāds reāls gadījums, kad sūknis nobeidzas tieši dēļ lētā invertora?]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 10:42:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174384/_subject_#msg-174384</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174384/_subject_#msg-174384</link>
            <description><![CDATA[ aae, par to domas dalās. Strādāt jau strādās, jautājums tikai - cik ilgi (tb kad būs pašu sūkni jāmaina).<br />
<br />
EgilsK, ja sūknim būtu datora smadzenes, tad pašām smadzenēm derētu arī štruntīgas kvalitātes elektrība - tāpat datora PSU to ienākošo pārveido uz normālu 12V, 5V un 3.3V DC, kas tad tālāk tiek padoti datora dzelžiem (gan smadzenēm, gan DC motoriem, gan visu pārējo). AC sūknim tomēr citas prasības pret to elektrību.]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 10:07:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174382/_subject_#msg-174382</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174382/_subject_#msg-174382</link>
            <description><![CDATA[ Nu šito es arī gribēju zināt - bez UPS piemetu vienkāršāko aķi un inverteru. Ne jau katru dienu zūd elektrība un neba nu man sūknim datora smadzenes...]]></description>
            <dc:creator>EgilsK</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 09:58:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174381/_subject_#msg-174381</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174381/_subject_#msg-174381</link>
            <description><![CDATA[ binary Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ar vislētāko varbūt gluži nē - cik ir<br />
&gt; lasīts, jāskatās, lai būtu normāla sinusoīda<br />
&gt; izejā. Tas pats arī uz UPS attiecas.<br />
<br />
Ja vajag nobarot tikai parastus cirkulācijas sūkņus, der arī lētais pārveidotājs ar &#039;zāģa sinusu&#039;]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 09:47:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174380/_subject_#msg-174380</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174380/_subject_#msg-174380</link>
            <description><![CDATA[ Var palasīties šeitan - www.building.lv/forums/99/86303/<br />
<br />
Tur vienā no beidzamajām lapām ir links uz 400W DC/AC 12V/230V sprieguma pārveidotāju ar (it kā) normālu sīnusu un lādēšanas funkciju, LV nopērkams par €120. Protams, papildus vajag 12V aķi, pēc papīriem robežās no 18Ah līdz 120Ah.<br />
<br />
Ar ko šāds variants varētu būt labāks nekā &quot;kompja UPS&quot;? Ar to, ka teorētiski tas pārveidotājs strādās gan šodien, gan pēc gada, gan pēc 20 gadiem, ja vien pašai elektronikai kaut kas neaizies pa pieskari. Aķi var bez problēmām nomainīt ik pēc dažiem gadiem. Kā notiek UPS aķa mainīšana - nav ne jausmas… Nomainīt, protams, var, jautājums ir - vai var piemeklēt piemērota izmēra aķi par saprātīgām naudām. Niks gadījumā tātad ik pēc dažiem gadiem jāmeklē nevis vienu UPS aķi, bet veselus 4 pārcenotus aķus.]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 09:47:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174379/_subject_#msg-174379</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174379/_subject_#msg-174379</link>
            <description><![CDATA[ Kā jau teicu - kombinācija &quot;kombaina accu + čaina inverters&quot; dod apšaubāmas kvalitātes spriegumu / sinusu. Un vēl pievienojas ar nelielu aizturi. Kas varētu nepatikt pārgudrai elektronikai. Bet APC smart ups atkal dod stabilu spriegumu un smuku &quot;vilni&quot;. Tāpēc ir doma no relatīvi lēta avota dabūt augšā spriegumu, kuru tad izlaist caur APC, lai nogludina un piefrizē.<br />
<br />
Tāda ipšanās ir izdevīga, jo APC lielākā izmērā (2 stundas velkošs) ir besīgi dārgs<br />
<br />
un tie APC smarti barojas no 2 vai pat 4 X 12 volti... Ja gribētu ķīmiķot to &quot;kombaina aķi&quot; pa taisno iebarot tajā smartā, vajadzētu vismaz 2 lielos aķus....]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 09:23:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174377/_subject_#msg-174377</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174377/_subject_#msg-174377</link>
            <description><![CDATA[ Nik - kāds pamatojums ilgstoša pārrāvumu gadījumā nevis lielo &quot;kombaina aķi&quot; slēgt klāt ups mazā aķa vietā, bet caur apšaubāmas kvalitātes inverteru dot 220 (vai cik nu mums te tagad tas gosts) uz upsi? &quot;]]></description>
            <dc:creator>gints__</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 08:47:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174376/_subject_#msg-174376</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174376/_subject_#msg-174376</link>
            <description><![CDATA[ Negribu nozagt topikstarterim tēmu, bet nu tomēr padalīšos ar saviem prātojumiem :)<br />
<br />
Man gan katlam ir ļoti daudz &quot;ntelekta&quot;, gan vēl visādi servo- pasākumi ieplānoti. <br />
Lai to pasargatu un pavilktu garumā darbību elektrības pazušanas gadijumā izmantošu UPS-i. Relatīvi nelielu, bet &quot;gudru&quot; no APC smartu sērijas. Cik esmu sapratis, tie modeļi faktiski atdala ienākošo spēku no aizejošā, visu laiž caur sevi, pie viena &quot;piefrizējot&quot; voltus un frekvences. Un ja Latvenergo vai ST nofeilo, tas turpina barot ierīces bez tiem miliseknužu pārtraukumiem - nav nekādu releju utt, jo barošana jau bija no accu arī kamēr viss bija labi :) Tikai kamēr bija labi, accu tika barots no ienākošā &quot;spiediena&quot; :)<br />
<br />
Ja gadijumā elektrības pārtraukums būs ilgstošāks, UPS-i barošu no 12 V vilkmes aķa caur pasaulē lētāko inverteru, kurš man jau ir. Tas sinusa vietā dod ārā kaut kādu kantainu zāģi, kuru (ceru) APC iztaisnos un sakārtos tā, ka katls un sūkņi neapvainosies]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 08:25:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174375/_subject_#msg-174375</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174375/_subject_#msg-174375</link>
            <description><![CDATA[ Ar vislētāko varbūt gluži nē - cik ir lasīts, jāskatās, lai būtu normāla sinusoīda izejā. Tas pats arī uz UPS attiecas.]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 07:39:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174350/_subject_#msg-174350</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174350/_subject_#msg-174350</link>
            <description><![CDATA[ Paldies, tad, cik saprotu, var mierīgi likt auto aķi ar vislētāko auto 12v pārveidotāju no 12 uz 220? Ja nav vajadzīga automātiskā pārslēgšanās strāvas zuduma gadījienā.]]></description>
            <dc:creator>EgilsK</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 14:50:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174346/_subject_#msg-174346</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174346/_subject_#msg-174346</link>
            <description><![CDATA[ Binary, protams, var. Bet šeit, ja cilvēks nezin kas ir ups, tad uzlodēt elektroniku priekš 12v motora nez vai ir variants.<br />
<br />
Egīl: [<a href="http://lmgtfy.com/?q=ups+cirkul%C4%81cijas+s%C5%ABknim"  rel="nofollow">lmgtfy.com</a>] - topiku daudz par šo tēmu.]]></description>
            <dc:creator>gints__</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 12:36:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174345/_subject_#msg-174345</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174345/_subject_#msg-174345</link>
            <description><![CDATA[ Par UPS nav ne mazākā sajēga. Kur tādu var nopirkt, cik maksā un kādu vajag?]]></description>
            <dc:creator>EgilsK</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 12:26:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174344/_subject_#msg-174344</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174344/_subject_#msg-174344</link>
            <description><![CDATA[ gint, nav jau tā, ka 12V sūkni būtu pašam jāslēdz iekšā - arī par to var parūpēties elektronika.]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 12:17:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174342/_subject_#msg-174342</guid>
            <title>Re: 12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174342/_subject_#msg-174342</link>
            <description><![CDATA[ Nu 12V uzreiz liek domāt par kaut ko no autoindustrijas - gan jau kādam auto dzesēšanas sistēmas cirkulācija ir uz elektrību (kaut vai tā pašām autonomās apkures sistēmam tipa webasto). Es gan tādas ķīmiķošanas vietā izvēlētos upsi - tomēr drošāk, un strāvai pazūdot nav pašam jāiet slēgt tas 12V cirkulācijas sūknis iekšā.]]></description>
            <dc:creator>gints__</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 11:44:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/174338/174338/_subject_#msg-174338</guid>
            <title>12v cirkulācijas suknis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/174338/174338/_subject_#msg-174338</link>
            <description><![CDATA[ Gribētos apkurei uzmontēt avārijas barošanu no auto akumulatora, lai bezelektrības gadījienā varētu mierīgi kurināt. Tāpēc ienāca prātā šāda ideja - vai ir iespējams atrast apkures cirkulācijas sūkni ar 12 v? Vai ir citas idejas kā kurbulēt viņu strāvas pārrāvuma gadījumā?]]></description>
            <dc:creator>EgilsK</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:45:24 +0200</pubDate>