<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
        <description>Labdien

Ir jautājums par bioloģiskās kanalizācijas gaisa kompresora uzstādīšanu.
Kompresors ir uzstādīts mājas kurtuvē (nav citas telpas mājā, kur to var uzstādīt), tur atrodas centrālapkures granulu katls un skurstenis ar ventilācijas kanālu, kuram ir vaļā atvere pie grīdas āra (aukstā) gaisa pieplūdes nodrošināšanai granulu dedzināšanai.
Problēma: kompresora  sūknē telpas silto gaisu bioloģiskās kanalizācijas sistēmā un pa ventilācijas cuku plūst iekšā aukstais āra gaiss, kas dzesē katlu. Tas nav labi, jo granulu katlam ir jābūt siltumā. Izteiktāka problēma ir pie ;ara mīnus grādiem, tad var just, ka kurtuves grīda ir auksta.
Viens no problēmas risinājuma veidiem, ir uzstādīt gaisa kompresoru pa tiešo pie ventilācijas kanāla, lai aukstais gaiss neplūst cauri visai katlu telpai līdz kompresoram un lieki nedzesē apkures katlu.
Kāda ir Jums pieredze ar bioloģiskās kanalizācijas kompresora izvietošanu?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/175768/175768/_subject_#msg-175768</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 19:30:07 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/187475/_subject_#msg-187475</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/187475/_subject_#msg-187475</link>
            <description><![CDATA[ 15min intervālam vislabākais būs parastais mehāniskais ar izvelkamām plastmasas tapiņām, kā reizi katra tapiņa 15min, vai nu iekšā, vai ārā. [<a href="https://www.google.lv/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj91s223YbMAhUKhiwKHZzUCKkQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fnl.aliexpress.com%2Fpromotion%2Fpromotion_15-min-timer-promotion.html&amp;psig=AFQjCNGZXxVwRYMeqtgeKKteP1C3YPFqlQ&amp;ust=1460469076784152"  rel="nofollow">www.google.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>LaurisV</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 16:51:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/187472/_subject_#msg-187472</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/187472/_subject_#msg-187472</link>
            <description><![CDATA[ Ar kādu taimeri Jūs regulējat to gaisa pumpi?<br />
Es nopirku šitādu - [<a href="http://www.semicom.lv/Instrumenti_Ra%C5%BE_iek%C4%81rtas/Regul%C4%93%C5%A1ana_un_vad%C4%ABba_Kontrolieri/_DT1_1416_Vivanco_Programm%C4%93jams_ned%C4%93%C4%BCas_taimeris_ar_LCD_230V_AC_16A_1935296_2045.html"  rel="nofollow">www.semicom.lv</a>]<br />
<br />
Bet tur ieprogrammēt 15 min darbības intervālu kaut kā nesanāk.]]></description>
            <dc:creator>amatieri</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 16:18:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/187458/_subject_#msg-187458</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/187458/_subject_#msg-187458</link>
            <description><![CDATA[ Es remkomplektu pirku kaut kādā Anglijas saitā, bet tas diemžēl nepalīdzēja, jo beigtas bija ne tikai pašas membrānas, bet arī vārstuļi, kas neļauj gaisam plūst pretējā virzienā, un tie komplektā neietilpa. Tā ka stipri jāskatās, kas tieši ir beigts.]]></description>
            <dc:creator>LaurisV</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 10:03:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/187456/_subject_#msg-187456</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/187456/_subject_#msg-187456</link>
            <description><![CDATA[ Vai kāds var pateikt kur var iegādāties membrānu kompresoram.]]></description>
            <dc:creator>Jānis A</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 09:10:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/183195/_subject_#msg-183195</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/183195/_subject_#msg-183195</link>
            <description><![CDATA[ Es šito te diskusīju salasījos un man jau tagad gandrīz gadu tas SECOH kompresors caur taimeri pieslēgts. Pusstundu rūc, pusstundu atpūšas. <br />
Kanalizācijas sistēmā nenovēroju kvalitatīvas vai kvantitatīvas izmaiņas pēc kompresora darba režīma maiņas.]]></description>
            <dc:creator>Izliecies</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 13:41:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/176034/_subject_#msg-176034</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/176034/_subject_#msg-176034</link>
            <description><![CDATA[ Man nav nekāda zinātniska pamatojuma tam vai ar 15 min pietiek vai nē, bet nu tā es pirms gadiem 7 uzliku un mainījis neesmu. Nekas īpaši ārā nesmird un duņas tajā bundulī veidojas, tad jau pieņemu ka viss darbojas.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 22:05:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/176031/_subject_#msg-176031</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/176031/_subject_#msg-176031</link>
            <description><![CDATA[ -&gt; E<br />
Tev sūknis slēdzās uz 15min reizi stundā? Vai šī laika pietiek lai apgādātu sistēmu ar skābekli?<br />
Man sūknis strādā 18h diennaktī, tāpēc sūknis iznieko 64.8 m3 siltā telpas gaisa.]]></description>
            <dc:creator>AndrisL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 20:13:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/176021/_subject_#msg-176021</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/176021/_subject_#msg-176021</link>
            <description><![CDATA[ Paldies.]]></description>
            <dc:creator>aakk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:44:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/176010/_subject_#msg-176010</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/176010/_subject_#msg-176010</link>
            <description><![CDATA[ Firma saucās Blastera. Viņiem arī mājas lapa blastera.lt.<br />
Aizsūti uz info savu pieprasījumu, Samaksā un saņem.<br />
Man SSL Repair kit, # 67/0006 ar visu piegādi no viņiem izmaksāja Eur 27,12.<br />
<br />
Lai veicas!]]></description>
            <dc:creator>Izliecies</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 09:55:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175997/_subject_#msg-175997</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175997/_subject_#msg-175997</link>
            <description><![CDATA[ --&gt; aakk<br />
<br />
Ok ielikšu, bet rīt.]]></description>
            <dc:creator>Izliecies</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Jan 2015 16:16:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175989/_subject_#msg-175989</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175989/_subject_#msg-175989</link>
            <description><![CDATA[ Izliecies, iemet tos leišu datus. remkomplektu par to naudu varētu pasūtīt un turēt rezervei, ja kas. nevis gaidīt kad nosprāgs.. un tad nezināt kur dabūt.]]></description>
            <dc:creator>aakk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Jan 2015 09:49:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175986/_subject_#msg-175986</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175986/_subject_#msg-175986</link>
            <description><![CDATA[ Tikko nomēriju savu motoru. Bija 223 vati. Tātad man mēnesī aiziet 40kwh (~ 6EUR) uz viņu (darbojas 15 min katru stundu). Tilpums kādi 5m3 tur bija.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 22:11:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175978/_subject_#msg-175978</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175978/_subject_#msg-175978</link>
            <description><![CDATA[ Es arī pasūtīju remkomplektu no Anglijas, bet tur iekšā diemžēl bija tikai membrānas un filtrs. Nomainīju, bet tie vienvirziena vārsti laikam bija beigti, baigi švaki pūta. Šobrīd put bēniņos, nopirku citu sūkni.]]></description>
            <dc:creator>LaurisV</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 16:46:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175972/_subject_#msg-175972</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175972/_subject_#msg-175972</link>
            <description><![CDATA[ Jau minēju, mans mazais SECOH SSL-50 strādā 24/7/365 un tērē 50 W. Viss burbuļo, viss vārās, šūdi maisās. Muca cik liela nezinu- liekas kaut kur 2-3 m3.<br />
<br />
Turēt šim mēŗkim 300 W patērējošu motoru ir neprāts, vai arī ja ir elektrība bez skaitītāja.<br />
<br />
Indukcijas tipa kompresori, kā aakk minēja sastāv no divām spolēm un liela plakana magnēta, kas 50 Hz ritmā ļurkājās pa labu un pa kreisi. Katrā magnēta galā ir membrāna un divi vienvirziena vārsti. Viss. <br />
<br />
Lietuvā ir kompānija, kas pa ļoooti nedārgu naudu (&lt; 20 Ls) man pārdeva un pa pastu atsūtīja sūkņa oriģinālo Japāņu remkomplektu. ja interesē varu apskatīties firmas datus. Remonts aizņems 1 stundu, ja ir rokas un skrūvgrieži.]]></description>
            <dc:creator>Izliecies</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 15:15:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175968/_subject_#msg-175968</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175968/_subject_#msg-175968</link>
            <description><![CDATA[ Man arī ir secoh kompresors, modeli nezinu, bet tērē 90w uz 3 kubu mucu. iekšā gumijas membrānas kas tiek raustītas ar 50hz frekvenci, radot gaisa spiedienu. darbojas jau 7 gadus un arī man lēni rodas jautājums cik ilgi tā gumija var turēt? un ja saplīsīs kur dabūt jaunas?<br />
Uzlikts uz taimeri arī man kompresors darbojas 15 min stundā un viss ok. baktērijas dzīvas. manuprāt otra svarīgākā funkcija gaisa pūtējam, neskaitot apgādi ar skābekli, ir visas tās masas apmaisīšana, jo kad kompresors strādā mucā viss mutuļo kā milzīgā katlā.]]></description>
            <dc:creator>aakk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 12:51:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175967/_subject_#msg-175967</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175967/_subject_#msg-175967</link>
            <description><![CDATA[ Ja tā parēķina, tad izklausās padaudz pat ņemot vērā, ka man strādā tikai ik 15 minūtes (tātad kopā 50kwh mēnesī, jeb 7 eur). Varbūt būšu kaut ko sajaucis, jo tas bija sen kad mēriju. Ja neaizmirsīšu tad šovakar nomērīšu vēlreiz.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 10:16:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175966/_subject_#msg-175966</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175966/_subject_#msg-175966</link>
            <description><![CDATA[ 0.3kw x 24h x 30d=215kwh/mēnesī? neticu. Privātmājai kaut kāds ārprāts tas būtu. Ja tās kakas par dimantiem ražo, tad varbūt varētu tā tērēties!]]></description>
            <dc:creator>pamats topošais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 09:44:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175963/_subject_#msg-175963</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175963/_subject_#msg-175963</link>
            <description><![CDATA[ Nu jā, te jau arī Izliecies raksta par savu kompresoru - SECOH SSL-50, kam ir 40-50W. Un arī vēl jautājums vai tam jāstrādā nepārtraukti vai periodiski.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 00:44:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175962/_subject_#msg-175962</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175962/_subject_#msg-175962</link>
            <description><![CDATA[ Nu tā uz ātru roku. Norvēģu Biovac attīrīšanai ar tilpumu 8m3 (2x4m3) pie 2000L notekūdeņu dienā pārstrādes darbojas kaut kas ar 125W. Tas ir nesalīdzināmi ar 300w pie visticamāk 1-2m3 bunduļa.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 00:38:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175961/_subject_#msg-175961</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175961/_subject_#msg-175961</link>
            <description><![CDATA[ 300 vati izklausās baigi daudz, priekš privātās kanalizācijas un ja vēl strādā nepārtraukti... Man pašam arī ir interese, bet neko daudz neesmu vēl izpētījis, Biju pie drauga un viņam kompresors slēdzas iekšā tikai pa kādām stundām uz neilgiem brīžiem un tas jau bija ražotāja uzstādījums. Par vatiem nezinu, bet negribas ticēt, ka tik lielam tam pasākumam jābūt. Es tā novērtētu, ka varētu būt kaut kur ap 80-100w ar īslaicīgu darbību. <br />
<br />
Es domāju, ka jāņem vērā nozares salīdzinoši mazā pieredze. Ir kaut kādi ārzemju ražojumi, ir tuvās ārzemes un vietējie. Es stādos priekšā, ka tur īpaši kalkulācijas neviens netaisa, uzlauž ārzemju aparātu, taisa līdzīgu un liek iekšā motoru kāds nu gadās un par elektropatēriņu klientam nesatraucas, cik to skābekli litros stundā vajag baktērijām to arī šaubos vai rēķina. Te prasītos papētīt tiešām nopietnu firmu piedāvājumus un saprast kāda principa kompresors un kā strādā, kādi parametri.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 00:31:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175957/_subject_#msg-175957</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175957/_subject_#msg-175957</link>
            <description><![CDATA[ Man viņš uz taimera uzlikts. Strādā tikai 15 minūtes katru stundu, lai netaisītu liekus izdevumus par elektrību. Pagaidām baktērijas nav iebildušas :D]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 23:19:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175956/_subject_#msg-175956</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175956/_subject_#msg-175956</link>
            <description><![CDATA[ Kāda membrāna???<br />
<br />
Es to savu āra gaisa pūtēju vienreiz interese pēc pajaucu vaļā un apskatījos kas lācītim vēderā. Tur bija liels elektromotors (nu tāds uz 10kg kaut kur), kas griež ventilatoru trubā. Viss. Tur principā nav kam salūzt, jo tas atrodas hermētiskā plastmasas kastē un visi tinumi izskatījās ar kārtīgu lakas kārtu.<br />
Brīnījos, ka tas lielais klucis patērē tikai 300 vatus elektrības (mēriju). <br />
<br />
Man ir bijis, ka to ieputina pusmetru zem sniega un viss strādā.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 23:17:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175955/_subject_#msg-175955</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175955/_subject_#msg-175955</link>
            <description><![CDATA[ un iekšā tā membrāna nebeidzas?]]></description>
            <dc:creator>hm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 21:52:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175949/_subject_#msg-175949</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175949/_subject_#msg-175949</link>
            <description><![CDATA[ No manas pieredzes, bio kompresors, kurš stāv ārā, atsevišķā bundulī, kalpo apmēram 4 gadus, pēc tam nobeidzas membrāna. Ja vien ir iespēja, labāk likt to iekšā, ja ir veids, kā cīnīties ar troksni. Man garāžas nav, tādēļ ārā ir vienīgā iespēja.]]></description>
            <dc:creator>LaurisV</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 19:28:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175943/_subject_#msg-175943</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175943/_subject_#msg-175943</link>
            <description><![CDATA[ Ja Tev tā bioloģiskā kanalizācija ciematu apkalpo, vai piemēram kādu rūpnīcu, tad par to neko nezinu, bet pēc raksta spriežot drīzāk varētu būt  bioloģiskā iekārta vidējā latvieša 4-6 cilvēku ģimenei. <br />
<br />
Man tas komressoriņš (SECOH SSL-50) stāv pagrabā un iesūc ap 50 L/minūtē. Iesūkšanas atvere ir kāda 5mm un es nekad neesmu novērojis, ka tas kompresoriņš ietekmētu gaisa plūsmu tajā pāris m2 telpā, kur tas atrodas. Neesmu specs, bet gaiss ko patērē granulu katls ir daudzreiz lielāks par to sīko pirdienu, kas tur stūrī rūc dienu un nakti.<br />
<br />
Ja liek to kompressoru akā, tur ir ļoti skāba vide, viss aprūsē, sačakarējās. Domāju, ka ārā tas kompressors ātrāk nobeigsies, piemēram 17 gaduas ārā vs. 20 gadu siekšā.]]></description>
            <dc:creator>Izliecies</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 17:41:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175807/_subject_#msg-175807</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175807/_subject_#msg-175807</link>
            <description><![CDATA[ Gaisa pumpīts iebāzts pašā bio bundulī, jau kuro gadu kaifoju par beidzot klusumu apkures telpā.]]></description>
            <dc:creator>mpls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 16:28:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175805/_subject_#msg-175805</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175805/_subject_#msg-175805</link>
            <description><![CDATA[ Man arī ir ārā, gan kompresors, gan gaisa pieplūde. Strādā gadus 7 jau. Arī pie -30C naktīs.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 13:36:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175803/_subject_#msg-175803</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175803/_subject_#msg-175803</link>
            <description><![CDATA[ AndrisL ... laut, kur minēji, ka vēl veiksi labiekārtojuma darbus. Tad varbūt var izmantot ideju par vertikāli ieraktiem automašīnu protektoriem, kas veido tādu, kā gaisa tuneli. Ttad no āra caur 100mm cauruli, tev gaiss ieplūdīs šajā apakšzemes tunelī. Zemes siltums to nedaudz uzsildīs - savus 3 ..5 grādus siltu un to vari pieslēgt  apkures telpai kompresoram gaisa ienemšanai. Ja tev arī ir siltumnīca, tad arī no tās vari ņemt gaisu. Nu vismaz atkrīt darbi apdarinātās iekštelpās.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 12:48:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175794/_subject_#msg-175794</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175794/_subject_#msg-175794</link>
            <description><![CDATA[ Jā, gaisu no āra ņem. Tāds mini ventilācijas skurstenītis blakus bundulim. Kaut kad pagājšziem sistēmu palaida - neatceros pirms vai pēc tām aukstajām nedēļām. Šoziem nav baigie sali bijuši, varbūt dažus vakarus bija -15... -17 C. Līdz šim problēmas neesmu manījis. Kantoris, kas lika, it kā ne pirmo gadu &quot;ar pīpi uz jumta&quot;. Ceru, ka zina, ko dara.]]></description>
            <dc:creator>hm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 17 Jan 2015 23:21:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/175768/175787/_subject_#msg-175787</guid>
            <title>Re: Bilologiskās kanalizācijas gaisa kompresors</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/175768/175787/_subject_#msg-175787</link>
            <description><![CDATA[ hm<br />
No kurienes tev kompresors ņem gaisu pūšanai iekšā kanalizācijas bundulī? Ja no āra, tad kā sistēma strādā, kad ārā ir kādi mīnus 15 grādi?<br />
<br />
Ivar<br />
Ideja laba, sanāk piespiedu ventilācijas hibrīds ar bioloģiskās kanalizācijas gaisa piegādi. Diemžēl neesmu attiecīgas caurules ierīkojis. Apdare pabeigta, negirul bojāt to kanālu štrobēšanai sienā priekš caurulēm. Vituve un vannas istabas gaisu gan negribu laist katlu telpā, bet gan izmantot kompresoru ar pienākošā gaisa caurules pieslēgumu, lai var pa tiešo pie ventilācijas caurules pieslēgt bez iejaukšanās katlu telpas gaisa telpā.]]></description>
            <dc:creator>AndrisL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 17 Jan 2015 17:25:45 +0200</pubDate>