<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>cik dzīslu vads ir nepieciešams?</title>
        <description> Sveiki, man viens divdaļīgs jautājums. Doti 2 gab. slēdži ar kontaktu vienā korpusā. Viens slēdzis ar vienu grupu otrs ar divām. Kontakti ar zemējumu. 

Cik dzīslu vads vads ir nepieciešams no nozarkārbas līdz šai parikteij?

Pats izdomāju, ka pirmajā gadījumā četri (pienāk fāze, nulle, zeme, aiziet fāze uz lampu), t.i. jāuztaisa savienojums no kontakta fāzes uz slēdža pienākošo kontaktu,

otrajā  gadījumā piecas dzīslas (pienāk fāze, nulle, zeme, aiziet fāzes uz lampām(2 gab))

Vai pareizi domāju?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/177525/177525/_subject_#msg-177525</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 02:33:22 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/177525/177544/_subject_#msg-177544</guid>
            <title>Re: cik dzīslu vads ir nepieciešams?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/177525/177544/_subject_#msg-177544</link>
            <description><![CDATA[ ETT, jā, man uzmanīgāk jālasa.<br />
vismaz formula +1 der visos gadījumos.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 11:05:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/177525/177540/_subject_#msg-177540</guid>
            <title>Re: cik dzīslu vads ir nepieciešams?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/177525/177540/_subject_#msg-177540</link>
            <description><![CDATA[ Tātad šodien samontēju, viss darbojas tieši tā kā pats biju izdomājis. Jā, runa iet par diviem atsevišķiem punktiem. <br />
Dīvaini, bet  internetā man neizdevās atrast shēmu šiem gadījumiem ne latviski, ne krieviski]]></description>
            <dc:creator>spark</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 22:47:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/177525/177538/_subject_#msg-177538</guid>
            <title>Re: cik dzīslu vads ir nepieciešams?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/177525/177538/_subject_#msg-177538</link>
            <description><![CDATA[ elektriķis Māris<br />
Jautājums ir maksimāli samudžināts, bet aizdoma, ka jautājums ir drīzāk par 2 iespējamiem variantiem, nevis vienu kopējo.<br />
1.variants -  slēdzis ar rozeti;<br />
 2.varriants -  dubultais slēdzis ar rozeti.]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 22:34:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/177525/177535/_subject_#msg-177535</guid>
            <title>Re: cik dzīslu vads ir nepieciešams?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/177525/177535/_subject_#msg-177535</link>
            <description><![CDATA[ ar parastajiem slēdžiem ir tā, cik taustiņu, tik dzīslu + 1 barojošā, kas šajā gadījumā tev ir no rozetes.<br />
pienāk 3 dzīslas - zeme, nulle un fāze.<br />
aiziet šajā gadījumā 3.<br />
kopā 6 dzīslas]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 17:47:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/177525/177526/_subject_#msg-177526</guid>
            <title>Re: cik dzīslu vads ir nepieciešams?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/177525/177526/_subject_#msg-177526</link>
            <description><![CDATA[ Jā.]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 19:32:17 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/177525/177525/_subject_#msg-177525</guid>
            <title>cik dzīslu vads ir nepieciešams?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/177525/177525/_subject_#msg-177525</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki, man viens divdaļīgs jautājums. Doti 2 gab. slēdži ar kontaktu vienā korpusā. Viens slēdzis ar vienu grupu otrs ar divām. Kontakti ar zemējumu. <br />
<br />
Cik dzīslu vads vads ir nepieciešams no nozarkārbas līdz šai parikteij?<br />
<br />
Pats izdomāju, ka pirmajā gadījumā četri (pienāk fāze, nulle, zeme, aiziet fāze uz lampu), t.i. jāuztaisa savienojums no kontakta fāzes uz slēdža pienākošo kontaktu,<br />
<br />
otrajā  gadījumā piecas dzīslas (pienāk fāze, nulle, zeme, aiziet fāzes uz lampām(2 gab))<br />
<br />
Vai pareizi domāju?]]></description>
            <dc:creator>spark</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 18:30:54 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>