<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Junkers Supraclass S?</title>
        <description>Kāds var ko pakomentēt par Junkers tērauda katlu Supraclass S? http://www.junkers.lv/files/201303211137050.Supraclass%20S%20A4%20TT%2024138%20LV.pdf</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/179002/179002/_subject_#msg-179002</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 23:44:12 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179411/_subject_#msg-179411</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179411/_subject_#msg-179411</link>
            <description><![CDATA[ Ļoti labi! ;)]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 07:32:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179320/_subject_#msg-179320</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179320/_subject_#msg-179320</link>
            <description><![CDATA[ Ar pašteces iespēju  laddomat 21-60.]]></description>
            <dc:creator>kaamis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 08:19:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179310/_subject_#msg-179310</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179310/_subject_#msg-179310</link>
            <description><![CDATA[ Jautājums, kuru laddomat, ar pašteces iespēju vai bez?]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 23:16:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179280/_subject_#msg-179280</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179280/_subject_#msg-179280</link>
            <description><![CDATA[ Neko nereklamēju, bet šeit [<a href="http://www.tavasistema.lv/product-category/4-laddomat/"  rel="nofollow">www.tavasistema.lv</a>] šobrīd loddomat var pa akcijas cenām nopirkt. Vakar pasūtīju sodien saņēmu!]]></description>
            <dc:creator>kaamis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 14:23:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179261/_subject_#msg-179261</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179261/_subject_#msg-179261</link>
            <description><![CDATA[ SerViss Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Niks Wrote:<br />
&gt; --------------------------------------------------<br />
&gt; -----<br />
&gt; &gt; Dūmsūknis gāja uz pilllu klapi. Abi šīberi<br />
&gt; &gt; bija vaļā <br />
&gt; ..................................<br />
&gt; Kas tie par abiem šīberiem tam &quot;brīnumkatlam&quot;?<br />
&gt; Tikai nesaki, ka tiešās iekures aizbīdnis.<br />
<br />
Primārā un sekundārā gaisa klapes<br />
To stāvokli es varu redzēt, bet ne kontrolēt<br />
<br />
<br />
<br />
Tā kā svētdienas kūrienu vējš &quot;izpostija&quot;, biju spiests vakar atkal piešķilt. Vēja tik pat kā nekāda nebija, smukā saulainā dienā, katlam ejot uz pilnu klapi, no skursteņā arā nenāk vispār nekas. Nē, nu es zinu, ka gan jau nāk, bet pat stāvot blakus neredz vispār neko :)]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 08:40:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179245/_subject_#msg-179245</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179245/_subject_#msg-179245</link>
            <description><![CDATA[ Niks Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Dūmsūknis gāja uz pilllu klapi. Abi šīberi<br />
&gt; bija vaļā <br />
..................................<br />
Kas tie par abiem šīberiem tam &quot;brīnumkatlam&quot;? Tikai nesaki, ka tiešās iekures aizbīdnis.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:35:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179242/_subject_#msg-179242</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179242/_subject_#msg-179242</link>
            <description><![CDATA[ Te Nikam pie nākamās kurināšanas būtu jāuzrāpjas uz jumta un jāuzbāž uz skursteņa nosūces ventilators, citādi abas teorijas ir tikai teorijas. Manam čuguna katlam vulgaris lielā vējā temp. kāpj, bet nu ar to jau viss ir skaidrs.]]></description>
            <dc:creator>kkk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 12:56:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179241/_subject_#msg-179241</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179241/_subject_#msg-179241</link>
            <description><![CDATA[ Nedomāju, ka vilkmes regulatoru varētu likt dūmu posmā, domāju ka tikai apakšā pēdā, kur nav dūmi. Pretējā gadījumā caur to regulatoru nāks dūmi iekšā.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 12:47:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179240/_subject_#msg-179240</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179240/_subject_#msg-179240</link>
            <description><![CDATA[ Es kaut ka neticu, ka var izraut labumu cauri nesadedzinot - temperatūrai bija jākāpj jūtami un arī dūmam bija jābūt krietni virs normas, nevis otrādi. Palielināta vilkme nozīmētu pamatīgu katla forsēšanu, turklāt tur tak ir visas zondes, kuras neļautu tā vien nesadegušam dūmam aiziet skurstenī. Es stipri sliecos uz to, ka bija pilnīgi pretēji, t.i. skurstenī bija pretspiediens un nosūcējs nav spējis dabūt vajadzīgo vilkmi.<br />
Ņemu pēc analoģijas savu katlu. Man dūmsūknis kuršanās laikā strādā bez apstājas. Ja es dūmsūkni noslēdzu procesā, tad katls paliek tikai ar skursteņa vilkmi un tajā brīdī tas ir par maz un uzreiz parādās zilais dūms un katlā krīt temperatūra. Ja man būtu ekstrēma vilkme skurstenī, tad katlam viss būtu ok un tas strādātu tā it kā būtu ieslēgts dūmsūknis. Šiem gāzģeneratoriem tomēr vajag diezgan pamatīgu vilkmi, lai dabūtu pareizu procesu, tāpēc diez vai paaugstināta vilkme varētu rezultēt zemā dūmgāzu temperatūrā, vajadzētu būt tieši otrādi.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 12:44:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179239/_subject_#msg-179239</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179239/_subject_#msg-179239</link>
            <description><![CDATA[ Man jau arī liekas, ka visu labumu vnk &quot;izrāva cauri&quot; un tā tas nočakarējās... <br />
<br />
Uzstādijumus es mainīt nevaru, viss notiek automātiski - sorch -&gt; run up - &gt; control. Var tikai ieslēgt reheat, bet es īsti nezinu ko tas nozīmē :)<br />
<br />
<br />
Par pārmērīgi sausu malku nekas nav teikts, un ne jau pirmo reizi ar to kurināju. Lielai paletes kastei esmu ticis līdz apm pusei :)<br />
<br />
<br />
Bobo video ir parādīts tas vilkmes sūdiņš. Manuprāt, to vēl var pielikt tajā melnajā metāla daļā, kas savieno katlu ar Isokernu<br />
<br />
[<a href="http://farm9.staticflickr.com/8600/16061754167_1599c597d2_h_d.jpg"  rel="nofollow">farm9.staticflickr.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 12:29:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179231/_subject_#msg-179231</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179231/_subject_#msg-179231</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=edrwqzRgV3U"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]     diez pie mums kautkas tāds nav atrodams ?]]></description>
            <dc:creator>bobo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 08:35:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179229/_subject_#msg-179229</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179229/_subject_#msg-179229</link>
            <description><![CDATA[ Vai instrukcijā nevarētu būt minēts pārāk mazs malkas mitrums un smalka malka, vēl sveķaina, ko grūti savaldīt  pirmajā kamerā?]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 07:21:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179228/_subject_#msg-179228</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179228/_subject_#msg-179228</link>
            <description><![CDATA[ Ā. Vēl atmiņā anekdotisks gadījums, kad saimniece pusgadu kurinājusi ATMOS katlu iekuršanas režīmā un lamāja reklamētājus. Varbūt arī te tiešais šīberis no gāzu kameras uz skursteni palicis vaļā ( vai patvaļīgi virinās pārmērīgas vilkmes iespaidā).]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 07:08:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179227/_subject_#msg-179227</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179227/_subject_#msg-179227</link>
            <description><![CDATA[ Pieņēmums par - pārmērīga vilkme+ dūmi+ temperatūras pazemināšanās.<br />
Teorētiski dūmi pirolīzes katlā veidojas gāzes kamerā, un tālāk tiem būtu jāpazūd (jāsadeg), un jauniem nav kur rasties. Acīmredzot pārmērīgā vilkme neļauj izveidoties pilnvērtīgam ogļu slānim pietiekošā dīzes laukumā un daļa gāzu (dūmu) nesadegušas tiek izrautas caur vietām, kur ogles vēl nav vai vairs nav.<br />
Bet vai gudrā automātika tādā gadījumā nebremzētu dūmsūkni? Varbūt kādā opcijā pietrūkst uzstādījumu?]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2015 06:52:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179224/_subject_#msg-179224</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179224/_subject_#msg-179224</link>
            <description><![CDATA[ Malka bija max optimāla: sausi rieksta koka un priedes mēbeļu atgriezumi. Viss tik sauss, ka čab :)<br />
Tur bija jādomā kā to novaldīt, ne uzpūst :)]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 23:44:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179223/_subject_#msg-179223</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179223/_subject_#msg-179223</link>
            <description><![CDATA[ Ja dūmsūknis strādāja pilnā jaudā un zils dūms, tad manuprāt tikai 2 varianti: tajā dienā trāpījās ne tā labākā malka, vai arī tomēr skurstenī bija pretspiediens, kas neļāva sasniegt normālu vilkmi (katrā gadījumā vilkme nebija par lielu).]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 23:40:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179221/_subject_#msg-179221</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179221/_subject_#msg-179221</link>
            <description><![CDATA[ Neprecīzi izteicos. Katls pats nedūmoja, skursteņa dūmus spieda uz leju, tas virpulis kas izveidojas aiz mājas viss smirdēja un rāvās iekšā mājā caur [atvērtiem] garāžas vārtiem. Vēlu pamaniju...<br />
<br />
Dūmsūknis gāja uz pilllu klapi. Abi šīberi bija vaļā <br />
<br />
Kad katls ieiet &quot;control phase&quot; tad dūms ir tīrs, sausā laikā teju neredzams. A vakar bija zilganpelēks smaceniex<br />
<br />
<br />
Par jumtiņu - manuprāt nevajag, labākajā gadijumā ežektoru, ka koncentrē dūmu un uzsviež augstāk]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 23:24:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179218/_subject_#msg-179218</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179218/_subject_#msg-179218</link>
            <description><![CDATA[ Ieteiktu uzzvanīt kaut kādiem skursteņu speciem, kuri tirgo tās daļas, kuras nosedz skursteni, lai viņi izstāsta savas versijas. Ja piezvanīsi kādiem 3, tad jau doma būs kaut kāda.<br />
Skatoties uz bildi visam būtu jābūt kārtībā.<br />
Kaut kur tepat bija arī forumā diskusija pat to vai skurstenim likt vai nelikt jumtiņu. Versijas bija dažādas no kategoriska nē, līdz kategoriskam jā. Es loģiski domājot teiktu, ja tas katls ir ar dūmsūkni, tad jumts jāliek, ja ne, tad drīzāk ka nelikt. Jumts varētu tieši būt tas, kas pasargātu no šīm retajām reizēm. Bet nu labāk apjautāties skursteņniekiem.<br />
Kāpēc tu domā, ka vilkme bija par lielu? Ja vilkme par lielu, tad katlā vajadzēja temperatūrai celties, ventilatoram bija jāslēdzas nost. Ko tev tā automātika centās darīt?<br />
Tā dūmošana un zemā temperatūra nav īsti saprotama.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 22:55:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179215/_subject_#msg-179215</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179215/_subject_#msg-179215</link>
            <description><![CDATA[ kkk Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ar vilkmes regulatoru tu domā veco labo šīberi,<br />
&gt; ko manuāli pievērt kad vilkme par lielu?<br />
&gt; <br />
&gt; Lūku turēt vaļā - ar domu izlīdzināt<br />
&gt; spiedienu katlu telpā un ārā? Pat ja tas<br />
&gt; netraucē katlam man nepatiktu caurums, kas sūc<br />
&gt; gaisu ārā no mājas, nerunājot par drošības<br />
&gt; apsvērumiem.<br />
<br />
<br />
Nē, tas ir kā Vilnis raksta - tāds štrunts, kas piesūc gaisu no telpas, ja vilkme ir par dullu <br />
Gūgē &quot;draught stabiliser&quot;<br />
<br />
Man tāda problēma bija pirmo reizi. Skursteņa gals ir +/- vienā līmenī ar kori<br />
[<a href="http://farm8.staticflickr.com/7467/16276900211_4f7759e876_k_d.jpg"  rel="nofollow">farm8.staticflickr.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 22:31:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179198/_subject_#msg-179198</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179198/_subject_#msg-179198</link>
            <description><![CDATA[ Man ar vēju nekad nav bijušas problēmas, resp. neizjūtu, ka būtu paaugstināta vai pazemināta vilkme un es īsti nezinu kas tieši tam par iemeslu. Varbūt tas ir daļēji no tā, ka man jumtiņš uz skursteņa (kas normālai pašvilkmes sistēmai radītu problēmu)?<br />
Vilkmes regulatori ir redzēti, tie kuri nodrošina noteiktos Pa skurstenī. Cik skatījos uz viņiem, tad manuprāt viņi tieši tā arī dara, ka atkarībā no vilkmes rauj apakšā vaļā skursteni kas būtu analoģiska darbība revīzijas lūkas kustināšanai, tikai to dara automātiski. Bet Nik tavā gadījumā vai tik nav tā, ka vilkme tieši ir par mazu, resp. vējš spiež iekšā skurstenī? to es spriežu pēc dūmošanas un pazeminātās dūmu t. Tādā gadījumā vilkmes regulators diez vai tev palīdzēs, jo tas strādā tieši pretējā virzienā - kā reduktors. Tev vajadzētu tieši otrādi. Starp citu, skursteņa gals kur atrodas - korē, piebūvē zemāk par kori, koki? Pagaidām es drīzāk sliecos par to, ka kaut kas ar skursteņa galu būtu jādara - jumtiņš, tas kustīgais/rotējošais gals utml.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 16:49:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179195/_subject_#msg-179195</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179195/_subject_#msg-179195</link>
            <description><![CDATA[ Ar vilkmes regulatoru tu domā veco labo šīberi, ko manuāli pievērt kad vilkme par lielu? Isokernam to izdarīt ir samērā vienkārši, un tas ir darīts bloka apakšējā daļā, uzreiz virs iepriekšējā bloka pilnās virsmas. Caurumu kādu vajag uztaisa ar urbšanu un zobenzāģi. Bet es man liekas vispirms pamēģinātu iemontēt katla pieslēguma trubā.<br />
<br />
Lūku turēt vaļā - ar domu izlīdzināt spiedienu katlu telpā un ārā? Pat ja tas netraucē katlam man nepatiktu caurums, kas sūc gaisu ārā no mājas, nerunājot par drošības apsvērumiem.]]></description>
            <dc:creator>kkk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 16:09:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179194/_subject_#msg-179194</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179194/_subject_#msg-179194</link>
            <description><![CDATA[ Vakar tajā trakajā vējā palaidu savu &quot;prieka katlu&quot; un ... jau pēc 10 min nožēloju<br />
Skurstenī nav vilkmes regulatora, vējš visu rāva cauri, gāzu temp turējās ap 130 (norm ir 180) un katls dūmoja....<br />
<br />
Attiecīgi efektivitāte pakaļā, aķis tikai lidz pusei pilns utt<br />
<br />
<br />
Uzmanību - jautājums :)<br />
Vai Šiedeļa Isokernam var ierīkot tādu vilkmes regulātoru ? Mož vienkārši pavērt vaļā apakšējās revīzijas durteles ?]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 15:41:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179174/_subject_#msg-179174</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179174/_subject_#msg-179174</link>
            <description><![CDATA[ Veiksmi eksperimentos!<br />
Samazinot cirkulācijas sūkņa ātrumu un palielinot gaisa pieplūdi kurtuvē, it kā tika veikti uzreiz divi soļi vienā virzienā katla temperatūras paaugstināšanai. Varbūt, ka tieši tas arī bija nepieciešams katla visoptimālākajai darbībai, bet.....<br />
Tomēr jāatceras, ka rungai ir divi gali, un abas šīs darbības summā ietekmēja  siltummaiņa darbības efektivitāti un izplūstošo dūmgāzu temperatūru, iespējams samazinot katla lietderības koeficientu.<br />
Varbūt ir vērts pamēģināt nesamazināt sūkņa ātrumu siltumapmaiņas efektivitātei, bet tikai palielināt gaisa pieplūdi degšanas intensificēšanai. Tā kā katlam ir keramiskās plāksnes kā karstuma katalizatori, tad varbūt pastiprināta degšana viena pati spēs uzturēt pietiekoši labu katla temperatūru, tajā pat laikā ļaujot sūknim straujāk savākt siltumu ūdenī un uzturēt labu lietderības koeficientu.<br />
Eksperimenti, eksperimenti...]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 11:13:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179171/_subject_#msg-179171</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179171/_subject_#msg-179171</link>
            <description><![CDATA[ Labas ziņas (tā sķiet). :)<br />
Vakar pamēģināju dažus ieteikumus un šķiet, ka problēmai ir risinājums.<br />
1. Sūkņa jaudu samazināju uz 1.ātrumu. Plūsmas vārstu neaiztiku, tikai sūknim podziņas paspaidīju. :) Secinājums - katls jau aptuveni pēc 15-20 min pēc iekuršanas sasniedza 60C, vēl pēc 15-20 min 80C un visu laiku strādāja ar T ne mazāku kā 80C (vidēji ~85-90C, beigās ~95C). Aķis arī pildījās tā - kamēr augšā jau bija 80+ grādi, vidū un apakšā auksts un tad pamazām 80C gāja aķī uz leju. Lai saprastu, vai sūknis varēja ietekmēt, pamēģinju arī citus ātrumus (lielākus), kurus nospiežot, katlā redzami sāk kristies T. Mans ipirmais secinājums tātad, ka sūkņa ātrums bija par lielu.<br />
2. Malku saliku vertikāli (jau iepriekš biju novērojis, ka tā katls kuras labāk). Turklāt arī turēju vaļā apakšējo un arī 3.gaisa padeves caurumu, līdz ar to kuršanās notika &quot;jaudīgāk&quot;. Šeit nepiekrītu soseds2, ka katls &quot;pēc noklusējuma&quot; kurās lēni, jo liesma iet uz leju - jā, galvenā plūsma sānāk uz leju tālāk uz dūmgāzu ejām, bet tas nenozīmē, ka katls kurās lēni.<br />
Šo darbību rezultātā katls no špickas līdz nedaudz sarkanām oglītēm ar aķi no 22C līdz ~80C izkurējās aptuveni 3,5 stundās. Šoreiz ļoti precīzus laikus neuzņēmu un malku nesvēru (bet uz aci izgāja aptuveni tikpat, cik tad, kad svēru). Secinājums tātad tāds, ka arī ar malku šim katlam var dabūt lielāku jaudu ārā. Tagad tik jānoskaidro, vai malkas likšana (horiznotāli/vertikāli) un/vai sūkņa ātrums, un/vai gaisa padeve vai visi trīs bija pie vainas, ka iepriekš negāja kā vajag.<br />
Internetā atradu, ka šādus pašus katlus &quot;copy-paste&quot; ražo arī Buderus, Bosch, u.c. ražotāji.]]></description>
            <dc:creator>Uldiš</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 09:28:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179167/_subject_#msg-179167</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179167/_subject_#msg-179167</link>
            <description><![CDATA[ kkk Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Nik, vai pamēģināji nosvērt malkas apjomu, ko<br />
&gt; izdodas sakrāmēt vienā mutē?<br />
<br />
Tas svaru nav, tad aizmirstas ... Vienvārdsakot - vēl nē :(]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 12 Apr 2015 22:35:55 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179138/_subject_#msg-179138</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179138/_subject_#msg-179138</link>
            <description><![CDATA[ Uldiš Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
 ...................Pirmajā kursmā iegāja 14kg................<br />
...................................<br />
........... 1 kursma vilka nedaudz zem 2 h ..........<br />
...................................<br />
Neizskatās, ka būtu meklējamas kādas īpašas problēmas.<br />
Ja katls darba režīmā ir norijis ~7kg malkas 1 stundā, tad tas 1 stundā no malkas ir paņēmis ~ 28 kwh un nodevis sistēmai ~ 21kwh. Tas varētu būt diezgan tuvu parametriem, ko malkas režīmā gribēt no 32 kw brūnogļu katla.<br />
Tie 25 kg malkas 5 stundās nav īsti nosaucami par darba režīmu, jo augstākminētie citāti parāda citu realitāti (turklāt vēl no 2h varētu atrēķināt iekuršanās laiku līdz optimālajam režīmam).]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Apr 2015 11:52:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179128/_subject_#msg-179128</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179128/_subject_#msg-179128</link>
            <description><![CDATA[ Vārsts regulē t, kas atpakaļgaitā iet atpakaļ uz katlu, bet neregulē, cik daudz. Vilnis jau raksta par pārsildīšanu jeb akumulatora sildīšanu tādos ka 2 piegājienos, bet jābūt jau būtu ar ūdens stratificesanos, ne taa? Ar suukna ātrumiem jau paspēlēties var, tik tagad siltā laika kurinaat?]]></description>
            <dc:creator>Ruukis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 21:43:01 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179126/_subject_#msg-179126</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179126/_subject_#msg-179126</link>
            <description><![CDATA[ Uldi, tāda ir šī katla specifika , ka viņš kuras lēni, jo liesma no malkas  iet uz leju un neapņem to,degšana nav tik intenīva, kā katliem ar lielu kurtuvi. <br />
Baltezerā ir šitā pati lieta, ka katls kuras ļoti lēni.  Sūķņa caurplūdi neaiztiec, visu regulē vārsts!<br />
Kāmis, var izvēlēties jebkuru tērauda katlu normāla lieluma ar horizontālo ielādi. 30KW robežās pa 900e varētu būt kkas no  Galmet, Elektromet, Wolf  vai Līvānu utt. Vislabākie ir ar cauruļu siltummaini.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 21:26:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179112/_subject_#msg-179112</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179112/_subject_#msg-179112</link>
            <description><![CDATA[ Paldies, Vilni, par formulu. Skatīšos un, ja kas izdosies, ziņošu! :)]]></description>
            <dc:creator>Uldiš</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 12:38:42 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/179002/179110/_subject_#msg-179110</guid>
            <title>Re: Junkers Supraclass S?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/179002/179110/_subject_#msg-179110</link>
            <description><![CDATA[ Tavā gadījumā formula gaužām vienkārša, jo tev ir 1000L. <br />
1. Mucā uzkrātā enerģija kw = delta T/0.86 Tavā gadījumā (87-26)/0.86=70.93kw<br />
2. Saražoto enerģiju izdalot ar kuršanās stundām iegūst vidējo katla jaudu, t.i. 70.93/5 = 14.2kw (tavā gadījumā es piemetu vēl 2kw saražoto stundā kā katla paša izdalīto siltumu, tāpēc katlam sanāca 16kw.<br />
3. Lietderība katlam %=saražotā enerģija/malkas kg*4.16, tavā gadījumā, ja atmet paša katla zudumus būs 70.93/25*4.16=67%. Manuprāt šeit nav vērts ņemt vērā malkas sugu, jo kg reāli ir un paliek kg ar savu enerģiju. Vieglākām malkām vienkārši tie 25kg būs lielāks apjoms, bet energoietilpība būs tāda vien pati.<br />
<br />
Par sūkņa ražību slinkums iedziļināties, bet principā protams, ka sūkņa jaudai jābūt saskaņotai ar sistēmu, resp. ja par ražīgu tad slikti un otrādi. Sliktāks variants, ja tas sūknis ir par vāju.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 12:36:34 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>