        <description> Sveiki. Kāds nevarētu palīdzēt ar formulām un aprēķinu konkrētam gadījumam?


Aprēķināt īsslēguma strāvu, ja cilpas „fāze-nulle” pretestība Zf-0 = 2 Ω un mērījums veikts 1 km aiz transformatora S = 250 kVA gaisvadu līnijā 4x35 mm2 .</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/180398/180398/_subject_#msg-180398</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 23:44:20 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/180398/180422/_subject_#msg-180422</guid>
            <title>Re: īsslēguma strāvas aprēķins</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/180398/180422/_subject_#msg-180422</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000035980_e.pdf"  rel="nofollow">alephfiles.rtu.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 01 Jun 2015 15:59:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/180398/180421/_subject_#msg-180421</guid>
            <title>Re: īsslēguma strāvas aprēķins</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/180398/180421/_subject_#msg-180421</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://www.building.lv/forums/99/86408/inzeniertikli-issleguma-stravas-aprekins"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 01 Jun 2015 15:56:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/180398/180398/_subject_#msg-180398</guid>
            <title>īsslēguma strāvas aprēķins</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/180398/180398/_subject_#msg-180398</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki. Kāds nevarētu palīdzēt ar formulām un aprēķinu konkrētam gadījumam?<br />
<br />
<br />
Aprēķināt īsslēguma strāvu, ja cilpas „fāze-nulle” pretestība Zf-0 = 2 Ω un mērījums veikts 1 km aiz transformatora S = 250 kVA gaisvadu līnijā 4x35 mm2 .]]></description>
            <dc:creator>boldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 01 Jun 2015 08:33:35 +0300</pubDate>
        </item>