        <description> Ir 30m2 telpa 10 stāvu mājas trešajā stāvā. Telpas ir bez logiem, no griestiem uz jumtu ārā ir izvadītas 2 ventilācijas caurules 120mm. Gaiss telpā prasās pēc uzlabojuma. Kāds būtu optimālākais risinājums?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/182924/182924/_subject_#msg-182924</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 21:29:31 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/183180/_subject_#msg-183180</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/183180/_subject_#msg-183180</link>
            <description><![CDATA[ 30m2 telpa ar griestu augstumu ~2,6m ... tilpums ~80m3. Gaisa nomaiņas ātrums nedzīvojamai tehniskai telpai ~0,5. Tātad vajag ventilātoru pievadam 40m3 izvadam ~30m3 stundā. Pārspiediens no ārpuses neļaus telpā ieplūst gaisam no gaiteņa vai kā&#039;pņu telpas.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 17:40:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/183176/_subject_#msg-183176</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/183176/_subject_#msg-183176</link>
            <description><![CDATA[ Nevar nekur uz āru tikt - telpa nav norobežota ar ārsienām, atrodas ēkai viducī.]]></description>
            <dc:creator>meeerin</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 13:16:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/183175/_subject_#msg-183175</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/183175/_subject_#msg-183175</link>
            <description><![CDATA[ Optimalaks risinajums drizak butu meginat siena izurbt caurumu,uzstadit svaiga gaisa piepludes varstu ... un bus Tev gaisa apmaina - bus nodrosinata pieplude un nosuce Tev jau ir atrisinata]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 12:43:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/183173/_subject_#msg-183173</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/183173/_subject_#msg-183173</link>
            <description><![CDATA[ Nekas tur nav specializetaks - tiesi tos pasus ko izmanto nosucei,izmanto ari piepludei ... ja iet runa par kanala ventilatoru ... spiedienus vajag parekinat un ari nepieciesamos m3 noskaidrot,lai var piemeklet attiecigu ventilatoru ...]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 10:23:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/183165/_subject_#msg-183165</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/183165/_subject_#msg-183165</link>
            <description><![CDATA[ Specializētāks gan.]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 23:46:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/183153/_subject_#msg-183153</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/183153/_subject_#msg-183153</link>
            <description><![CDATA[ Vai kāds ir zinošs par pašiem ventilatoriem, veikalos kā likums ir tikai nosūces kanāla ventilatori. ja man vajag iesūkt gaisu telpā vai var izmantot šo pašu ventilatoru otrādi apgrieztu. vai ir jāmeklē kas specializētāks?]]></description>
            <dc:creator>meeerin</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 14:47:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/182933/_subject_#msg-182933</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/182933/_subject_#msg-182933</link>
            <description><![CDATA[ Būvnormatīvi aizliedz tāda veida telpas izmantot patstāvīgai dzīvošanai. Gaisa kvalitāti nav iespējams uzlabot, jo to -   telpu virsmas nevar izsauļot (insolēt) un tapēc ir divas caurules - gaisa ieplūdei un izvadam .]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 19:39:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/182930/_subject_#msg-182930</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/182930/_subject_#msg-182930</link>
            <description><![CDATA[ Pa vienu iekšā pa otru ārā, nekā savādk, es gan nez vai tas praktiski iespējams, ~20m kā nekā, gan kāds ventilācijas specs pateiks vai ir iespējams iesūkt gaisu pa 20m vertikālu pievadu.<br />
Durvīs caurums no kāpņu telpas pieplūdei? Caurums un caurule  uz ārtelpu šī stāva līmenī nav iespējama?]]></description>
            <dc:creator>Teorētiķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 17:34:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/182927/_subject_#msg-182927</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/182927/_subject_#msg-182927</link>
            <description><![CDATA[ Tā tas ir, katram dzīvoklim  ir viena atsevišķa caurule uz jumta, šai atsevišķai  telpai tās ir 2.]]></description>
            <dc:creator>meeerin</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 11:46:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/182926/_subject_#msg-182926</guid>
            <title>Re: Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/182926/_subject_#msg-182926</link>
            <description><![CDATA[ Vai tiešām no 3. līdz 10.stāvam stiepjas divas caurules?]]></description>
            <dc:creator>Dindirin</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 11:29:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/182924/182924/_subject_#msg-182924</guid>
            <title>Telpas ventilēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/182924/182924/_subject_#msg-182924</link>
            <description><![CDATA[ Ir 30m2 telpa 10 stāvu mājas trešajā stāvā. Telpas ir bez logiem, no griestiem uz jumtu ārā ir izvadītas 2 ventilācijas caurules 120mm. Gaiss telpā prasās pēc uzlabojuma. Kāds būtu optimālākais risinājums?]]></description>
            <dc:creator>meeerin</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 10:26:41 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>