        <description>Labvakar! 
Salīdzinoši nesen manam apkures katlam tika uzstādīta akumulācijas tvertne. Tagad, jau kādu laiku visu to izmantojot, man ir ir radušās dažas neskaidrības, kuras mēģināšu pēc iespējas skaidrāt noformulēt (uzreiz brīdinu, ka par apkures sistēmām saprotu diezgan maz).

http://foto.inbox.lv/nn777/Apkure

Tātad, pirmais jautājums man ir tāds - vai tas trīsgaitas termovārsts ir ielikts pareizajā vietā? Jo tagad man sanāk tā, ka tad, kad es sāku kurināt, tas ūdens, kas nav sasniedzis to 61 grāda temperatūru, neiet uz māju bet pirms tā vārsta iet uz leju pa to cauruli uz atkaļgaitu un ieiet atkaļ katlā (bildēs var apklūkot to sistēmu). Sanāk, ka tas ūdens skraida turpat gar to katlu, kamēr ūdens neuzsilst līdz tiem 61 grādam. Vai tā ir jābūt? Jo cik es sapratu, tad tas termovārsts ir domāts priekš tam, lai no sākuma sāktu silt māja un, kad sistēmas temperatūra sasniedz 61 grādu tiek sākts sildīts akumulators. Pie kam, kad tas vārsts atveras, ūdens, kas aiziet uz māju, vairs nav tik karsts kā pie katla, jo sanāk tā, ka viņš sajaucas ar to ūdeni, kas tiek vilkts pa augšu no akumulatora. Vai nevajadzētu būt tā, ka akumulators tiek sildīts pa taisno no padeves, t.i pa augšu? Tagad ir tā, ka uz māju aiziet karstais ūdens, bet tā caurule, kura aiziet uz akumulatoru ir remdena (akumulatora temperatūrā). Akumulators tiek sildīts tikai no apakšas, t.i ar atgaitu. 
Akumulators 1000l, māja 110kv/m, čuguna malkas apkures katls. 
Es ceru, ka varēja kaut ko saprast un kads speciālists varēs atbildēt. Varbūt ka viss tur ir kā vajag :) Paldies jau ieprieš!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/184941/184941/_subject_#msg-184941</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 21:34:04 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/185014/_subject_#msg-185014</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/185014/_subject_#msg-185014</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt kādu skaidrību radīs šis info: [<a href="http://www.lkarmatur.se/globalassets/documents/lk-armatur/instruktioner/lk-525-solar_polar.pdf"  rel="nofollow">www.lkarmatur.se</a>]<br />
Jautājums shēmas autoram: Kādām  vajadzībām uzstādīts ar spriegumu vadāms vārsts? <br />
Tikai problēmas: Sprieguma atkarība, lecienveidīga pārslēgšanās ( ...tā izskatās pēc apraksta.. un trokšņa slēdzoties).]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 15:05:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/185004/_subject_#msg-185004</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/185004/_subject_#msg-185004</link>
            <description><![CDATA[ Grūti pateikt vai tas trīsgaitas vārsts ir uzlikts pa plūsmu vai pretplūsmu. Galvenais jau, lai viņš tā būkšķinoties nenobeidzas.<br />
<br />
[<a href="http://files.inbox.lv/ticket/ad327fab11d03f89db49c8ce248698736db8db4a/apkures_sistema.jpg"  rel="nofollow">files.inbox.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Uldis_r</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 12:37:35 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184997/_subject_#msg-184997</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184997/_subject_#msg-184997</link>
            <description><![CDATA[ Jautājums no malas - Tā ir normāla parādība, ka automātiskais trīsgaitas vārsts pārslēdzas ar lielu būkšķi?<br />
<br />
Ja trīsgaitas vārstu uzstāda pretēji plūsmas virzienam, tad tas nostrādā ”asāk”. Savukārt ja pabaksta trīsgaitu vārsta adatiņu var dabūt, ka tas vārsts sitās diezgan skaļi. <br />
<br />
Pretēji, ja vārsts uzstādīts plūsmas virzienā, tad pat grūti piefiksēt, kad tas nostrādā. Jautājums –kā  Tev to vārstu jāmontē plūsmas vai pretplūsmas virzienā!? Man izrādījās, ka trīsceļu vārsts jāmontē pretēji plūsmas virzienam.]]></description>
            <dc:creator>jaunakais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 09:56:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184996/_subject_#msg-184996</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184996/_subject_#msg-184996</link>
            <description><![CDATA[ Kāpēc jaregulē  tik liela temperatūra radiatoros? Akumulatora sistēmai pilnīgi jāpietiek ar 45 grādiem radiatorā. Nu, ja baigi auksts ilgu laiku ārā, tad vairāk. Akumulators pildās no augšas un tas ir pareizi ka augšā karsts, apakšā vēss. Pildīšanas laikā izteikti pārvietojas siltums no augšas uz leju. Tērējot- pretēji. Tā tam jābūt. Kā jau iepriekš rakstīju, ja trīszaru regulējamais vārsts pilnīgi vaļā uz radiatoriem, tad tikai akumulators sils no apakšas un tikai tad  tas vienmērīgi paliek silts.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 09:41:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184989/_subject_#msg-184989</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184989/_subject_#msg-184989</link>
            <description><![CDATA[ Nu pamēģini to trīsgaitnieku pagriezt vēl,tā lai uz māju iet vēl mazāka temperatūra, jo ja knapi vari noturēt roku pie radiatoriem,tad tur drošvien ir kā minimums 60C, pagriez vēl nedaudz to trīsgaitnieku un līdz ar to uz māju ies nedaudz vēsāks un aķis ātrāk sils! Par to kurināšanu! Nu nedaudz pavērtai gaisa pieplūdei vajadzētu visu laiku būt, lai katls pareizāk un lietderīgāk strādātu, jo ja ir muca tad nevajag slāpēt to katlu! Ā un vispār , cik jaudīgs ir tas čuguna katls, cik sekciju? Jo kad man bija čugunnieks 5 sekciju, tad ar vienu malkas krāvumu arī neko īpaši nevarēja uzkurināt tajā mucā tur riktīgi ir jākurina un ik pa 30-40min. jāpapildina ar malku!]]></description>
            <dc:creator>Jankouzs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 07:10:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184984/_subject_#msg-184984</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184984/_subject_#msg-184984</link>
            <description><![CDATA[ Paldies visiem, kas iesaistās diskusijā un dod padomus - būšu uzzinājis daudz ko jaunu un noderīgu!<br />
Šovakar izkurināju vienu pilnu krāsni ar pusaizgrieztu (pat vairāk) trīsgaitnieku uz radiatoriem (bildēs redzams stāvoklis). Ar šādu stāvokli mājās radiatori ir tādā temperatūrā, ka roku knapi knapi var noturēt (radiatori ar termoregulatoriem, pozīcija 4). Arī truba, kas iet augšā uz akumulatoru tagad silst kārtīgi. Iepriekš, kad tas vārsts uz māju bija līdz galam vaļā, aķis uzsila vienmērīgi - augša un apakša (ar vienu katlu par ~ 10 - 13 grādiem), bet tagad, aķim apakšā temp ir tāda pati kā sākot kurināt, bet augšā ir par 40 grādiem lielāka (bildēs par 30 grādiem - katls nebij izkūries vēl). Tā tam ir jābūt?<br />
Un vēl, sameklēju papīrus no tā manuālā trīsgaitnieka (bildēs) - man izskatās, ka viņam vajadzētu būt uzstādītam kā 1b attēlā, bet man ir uzstādīts kā 1a. Tur ir kāda nozīme? Un ar temperatūru tagad viss kārtībā, pieļauju ka vakar tie 110 grādi bij dēļ vilkmes regulatora, kurš bija drusku pagriezies uz sāniem ar to visu asīti, pie kuras ir ķēde. Asīte bija atspiedusies pret katla malu, tādējādi ķēdīte brīvi karājās un durtiņas bija nedaudz vaļā palikušas.<br />
<br />
Bildes: [<a href="http://foto.inbox.lv/nn777/Apkure-2"  rel="nofollow">foto.inbox.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>CNN</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 23:06:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184980/_subject_#msg-184980</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184980/_subject_#msg-184980</link>
            <description><![CDATA[ To 3-gaitas termovārstu vajag apakšā, lai viņš darītu savu darbu - regulētu katlā ienākošā ūdens temperatūru. Tagad iznāk, ka viņš regulē no katla izejošā ūdens temperatūru.<br />
Attiecībā uz otru jaut. - ja patērētāju (radiatoru/grīdu..) siltuma patēriņš ir lielāks par katla saražoto, tad akumulators nesils. Kā jau te minēja, var pat sākt silt no apakšas. Bet tas nav kritiski un parasti ir īslaicīgi. <br />
Es parasti daru tā - ja sistēma atdzisusi, tad visu siltumu laižu uz māju (šajā gadījumā ar roku regulējamo 3gaitas vārstu uz 10), kad telpas uzsilušas, tad samazinu pēc vajadzības uz ~5 un sāku intensīvi pildīt akumulatoru.]]></description>
            <dc:creator>Māronkulis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 19:14:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184978/_subject_#msg-184978</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184978/_subject_#msg-184978</link>
            <description><![CDATA[ Pēc apraksta &quot;Thermoback&quot; ir trīsvirzienu automātiskais vārsts ar rūpnīcas uzdoto pārslēgšanās temperatūru, tāpat kā Thermovar, tikai tam ir uzlabojums: Ja apstājās sūknis !!!! tad tas laiž cauri pašplūsmas režīmā auksto. Tātad ir kautkāda klapīte, kas stāv vienā stāvoklī ja ir sūkņa  retinājums un paverās brīvai plūsmai, ja sūknis nestrādā. Tāpēc to liek apakšā, un augšā liek Thermovar, kas no karstuma tāpat atverās! Ja lieto tikai Thermovar, tad to liek apakšā. Bet tas sūkņa apstāšanās gadījumā  savu režīmu nemaina, un tad liek apvedceļu ar klapīti, lai strādātu pašplūsma. Thermovar varēja reversēt, kā arī bildīti mainīt attiecīgi, to apgriežot...( cik atceros...).<br />
Par būšķiem: Esat pārliecināts ka tas ir &quot;automātiskais trīsgaitas vārsta&quot; būķškis? Te ir runa par diviem: Automātiskais ir tas, kam rūpnīcā uzdota pārslēgšanās temperatūra, un otrs: Regulējamais ar automātiku, kur automātika ar servomotoru to griež un regulē maisīšanas proporciju. Tas, kas tiek griezts, nekad būšķēt nevar pēc savas uzbūves. Tas, kas slēdzās ar rūpnīcas uzdoto temperatūru arī sevišķi nebukšķ, bet kautkāda skaņas izmaiņa ir ( Man ir Thermovar sarkanais...).]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 18:53:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184977/_subject_#msg-184977</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184977/_subject_#msg-184977</link>
            <description><![CDATA[ Kas tiem būkšķiem varētu būt par iemeslu? Trīsgaitnieks ir jauns ar Salus automātiku.]]></description>
            <dc:creator>Uldis_r</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 16:49:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184976/_subject_#msg-184976</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184976/_subject_#msg-184976</link>
            <description><![CDATA[ Nē, tā nav normāla parādība.<br />
Manu ESBE trīsgaitnieku vispār nav iespējams dzirdēt. Tikai ar tausti sajust un termometros redzēt, ka tas sāk darīt savu darbu.]]></description>
            <dc:creator>Atbilde no sāna</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 15:59:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184973/_subject_#msg-184973</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184973/_subject_#msg-184973</link>
            <description><![CDATA[ Jautājums no malas - Tā ir normāla parādība, ka automātiskais trīsgaitas vārsts pārslēdzas ar lielu būkšķi?]]></description>
            <dc:creator>Uldis_r</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 13:58:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184969/_subject_#msg-184969</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184969/_subject_#msg-184969</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt ir vērts arī apskatīties to vārsta virzienu? Man kaut kā pēc bildēm sanāk, ka tas vārsts stāv otrādi, bet ar apgrieztu plastmasas šilti. Vai šai firmai ir kreisie un labie vārsti vai arī tos izjaucot var reversēt?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 11:18:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184968/_subject_#msg-184968</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184968/_subject_#msg-184968</link>
            <description><![CDATA[ Hmm, neesmu saskāries ar šitādu termovārstu - to kas ir ar to melno plāksnīti. Te ir minimāls apraksts un īsti jau laikam pareizi nav viņš tur ielikts, ja skata aprakstu. <br />
[<a href="http://www.kreutz.at/pdf/LK%20Armatur/LK820%20ThermoVar%20Ladeventil.pdf"  rel="nofollow">www.kreutz.at</a>]<br />
<br />
Es gan personīgi nesaprotu Termobaka aprakstā pirmo shēmu - tur neveidojas taču apvads sūknim!? Ko tas termobaks tad tur šūpina? Otrajā shēmā skaidrs.<br />
[<a href="http://www.kreutz.at/pdf/LK%20Armatur/LK822%20ThermoBac%20Rueckschlagventil.pdf"  rel="nofollow">www.kreutz.at</a>]]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 11:10:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184966/_subject_#msg-184966</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184966/_subject_#msg-184966</link>
            <description><![CDATA[ CNN Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Vēl jautājums - vai no tā, ka es pagriezu to<br />
&gt; vārstu uz pusapgriezienu (uz māju) var notikt<br />
&gt; kādas izmaiņas katla darbības temperatūrā?<br />
&gt; Parasti man katls kuras uz 80-90 grādiem, bet<br />
&gt; tagad, kad pagriezu to vārstu, piemetu pilnu ar<br />
&gt; malku, pēc stundas aizgāju un temp gandrīz 110<br />
&gt; :D Jāsaka gan, ka man tas vilkmes regulators tur<br />
&gt; ir drusku sačakarēts, bet iepriekš šitādi<br />
&gt; brīnumi nebij! Max 90 bija temp<br />
&gt; Rx - paldies par skaidrojumu!<br />
TAS NOZĪMĒ : Nenotiek pareiza akumulatora uzlāde! Kā tā notiek: Termovārsts  paliek arvien vairāk atvērts, jo vidēja temperatūra mazajā lokā aug. Un tā rezultatā vairāk aiziet karstais prom uz akumulatoru un trīsvirzienu vārstu. Ja  trīsvirzienu vārsts puspavērts, tad maza loka sūknis spiež karsto vairāk akumulatorā. Bet , kā jau teicu, mazajā lokā ir ventilis- balansa aizbūdnis. Tā uzdevums: radīt slodzi mazajā lokā. Un ja būs slodze, tad atveroties termovārstam lielakā plūsmas daļa ies uz akumulatoru un lielo loku caur trīsvirzienu vārstu. Ja nav ieregulēta slodze, tad karstais cirkulēs pa mazo loku, krasnij jauda tiek noņemta daļēji, un temperatūra aug....Tas tā nedrīkst būt. Pie kam, arī sūkņa jaudai mazajā lokā ir liela nozīme: tam jāsūknē akumulatora uzlādei nepieciešamais siltumnesējs  tā, lai noņemtu saražoto siltumu, kas jau ir daudzi kilovati! ( ne tā, kā parastajā apkurē...). tā jauda pat var būt 100w!  Kā noregulēt šo balansa vārstu? Es daru tā: Kad krāsns auksta, palaiž lai sūknis mazajā lokā strādā ( ja ir temoslēdzis mazā loka sūknim- pagriež lai nostrādā..),  un klausās sūkņa darbību- rūkoņu, skaņu. Tā ir dzirdama.  Atgriež pilnīgi vaļā. Lēni griež balansa aizbīdni ciet, un kad skaņa sūknī mainās, apstājās, un mazliet, mazliet pagriež atpakaļ ( lai sūknim nebūtu liela slodze šajā režīmā). OK!  Kad krāsns iesils, termovārsts atvērsies un sūknis jau lielāko daļu sūknēs uz akumulatoru- lielo loku caur vārstu.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 10:48:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184964/_subject_#msg-184964</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184964/_subject_#msg-184964</link>
            <description><![CDATA[ Ar to kurināšanu ir tā, ka es savu mucu varu piepildīt paralēli sildot māju kādās aptuveni 3 stundās, ja ārā baigi aukst,tad kādas 4 stundas! Es tāpat kādas 3x pieeju pie katla, kā kuru reizi! Es parasti tā no sākuma iekurinu ar kādu trešdaļu malkas no tā cik lien kurtuvē,katls iekurās,tad pēc kādām 15min pielieku pilnu ar malku ar to man kurināšana beidzās,ja ārā nav auksts! Ja ir mīnusos,tad nu kādas 3x piemetu,bet es jau negaidu, kad katls ir gandrīz viss izkūries, es piemetu jau laicīgi,kad katlā vēl ir reāli degoša malka, jo te jau ir jāmočī riktīgi nevis jāpurpina! :)]]></description>
            <dc:creator>Jankouzs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 09:36:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184963/_subject_#msg-184963</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184963/_subject_#msg-184963</link>
            <description><![CDATA[ Es biju domājis par to tālāko trīsgaitnieku, tas apaļais ar ķepiņām! Vajag viņu paregulēt, paeksperimentēt, kad katls ir iesilis, palaid no sākuma kā bija,kad viss siltums gāja uz māju un tad lēnām mēģini griezt to trīsgaitnieku un ik pa laikam patausti to trubu kura iet uz mucu no augšas, kādā brīdī vaidzētu sākt iet karstumam arī uz mucu,un tad reāli katlam temperatūrai toč nevajadzētu tā kāpt,ja nu vienīgi nedaudz kristies, jo nāks no akumulatora atpakaļ vēsais ūdens un muca tiks sildīta!<br />
Galvenais to visu regulēšanu taisi tad kad katls ir iesilis un uz māju,lai siltums paiet kādu brīdi,tad tik sāc regulēt! Es šitā ņēmos 2 gadus, bet nu tagat kā esmu nolicis vienā stāvoklī,tā šoziem nevienu reizi nēesmu grozījis un viss ir ideāli silst gan muca gan māja vienlaicīgi!<br />
Ā un par to otru trīsgaitnieku (termovārstu) viņš tak ir automātiskais uz konkrētiem grādiem, vai tad tur ko var regulēt tas vairāk - Servissam!]]></description>
            <dc:creator>Jankouzs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 09:24:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184961/_subject_#msg-184961</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184961/_subject_#msg-184961</link>
            <description><![CDATA[ Šorīt iekurināju, viss ok. Acīmredzot, ja to trīsgaitnieku uz radiatoriem pagriež mazāk tad arī tas vilkmes regulators ir attiecīgi jāpieregulē.<br />
Vai tad tas vārsts ar bultu vispār regulējas?]]></description>
            <dc:creator>CNN</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 08:34:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184960/_subject_#msg-184960</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184960/_subject_#msg-184960</link>
            <description><![CDATA[ Būtu labāk, ja aķī katls sūtītu ūdeni pa atsevišķām rorēm un māja ņemtu no aķa pa citām, pie kam atgaita no mājas slāņotos aķī atkarībā no temp.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 08:30:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184959/_subject_#msg-184959</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184959/_subject_#msg-184959</link>
            <description><![CDATA[ Visu cieņu diskusijas dalībniekiem.Vispirms jau tā kā vajadzētu vienoties, par kura trīsgaitnieka regulēšanu iet runa, citādi visi vērtīgie padomi negūst nekādu jēgu.<br />
1. Trīsgaitnieks, kurš nodrošina katla loka temperatūru. (Kvadrātgalva ar balto bultu)<br />
2. Trīsgaitnieks, kurš nodrošina radiatoru loka temperatūru.(Apaļais ar 4 ķepiņām)]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 08:13:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184958/_subject_#msg-184958</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184958/_subject_#msg-184958</link>
            <description><![CDATA[ Paskaties šito shēmu, kā ir jābūt [<a href="http://atmos.cz/russia/images/zapojeni/13.gif"  rel="nofollow">atmos.cz</a>]]]></description>
            <dc:creator>Eds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 07:05:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184956/_subject_#msg-184956</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184956/_subject_#msg-184956</link>
            <description><![CDATA[ Reāli, cik saprotu tas bij tāpēc, ka daļa karstā ūdens tagad aizgāja uz abratku, zem tā trīsgaitnieka pa taisno un līdz ar to katls sūdīgāk dzesējās?]]></description>
            <dc:creator>CNN</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 00:59:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184955/_subject_#msg-184955</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184955/_subject_#msg-184955</link>
            <description><![CDATA[ Vēl jautājums - vai no tā, ka es pagriezu to vārstu uz pusapgriezienu (uz māju) var notikt kādas izmaiņas katla darbības temperatūrā? Parasti man katls kuras uz 80-90 grādiem, bet tagad, kad pagriezu to vārstu, piemetu pilnu ar malku, pēc stundas aizgāju un temp gandrīz 110 :D Jāsaka gan, ka man tas vilkmes regulators tur ir drusku sačakarēts, bet iepriekš šitādi brīnumi nebij! Max 90 bija temp<br />
Rx - paldies par skaidrojumu!]]></description>
            <dc:creator>CNN</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 23:43:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184954/_subject_#msg-184954</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184954/_subject_#msg-184954</link>
            <description><![CDATA[ Piezīme pie teiktā: Jūsu shēmā termovārsts uztur temperatūru krāsns izejā 61C , bet kas notiek ieejā? Krāsns izejā vienmēr ir lielāka temparatūra nekā ieejā. Siltums ceļās uz augšu, un arī sūknis dzen no lejas uz augšu, bet 70 un vairāk litrus &quot;samaisīt&quot; nemaz nav  vienkārši.  Pie kam, iekuršanas sākumā mazā loka sūknim nav jāstrādā, kamēr izejā nebūs vismaz 70 grādi, Bet Jūsu gadījumā termovārsts jau atvēries un lielais loks savāc siltumu! Ieejā krāsnī auksts........krāsns raso, siltums tiek noņemts, un šis iesilšanas process  var notikt ilgi.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 22:38:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184951/_subject_#msg-184951</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184951/_subject_#msg-184951</link>
            <description><![CDATA[ Ko ievēroju: Termovārsts nav pareizi uzstādīts! Tam bija jābūt lejā, pie atgaitas ieejas  krāsnij. Tas kontrolē- regulē samaisīšanos ar auksto no akumulatora, radiatoriem, patrērētājiem . Princips kāds: Kamēr nav sasniegta pārslēgšanās temperatūra, siltumnesējs cirkulē pa mazo loku, jo termovārsts pilnīgi ciet. Sasniedzot pārslēgšanās temperatūru, tas verās vaļā, padodot klāt auksto no akumulatora, radiatoriem, siltuma patērētājiem. Tikko tas notiek, karstais augšā tik pat daudz tiek padots uz akumulatoru, radiatoriem, patērētājiem ( proporcija atkarīga no trīsvirzienu vārsta stāvokļa). Tikko aukstais tiek padots pa atvērto termovārstu, tas atkal verās ciet, jo nu atkal temperatūra krīt ...Tā tas notiek apkures sākuma darbības laikā. Pieaugot atgaitas temperatūrai, cikla ilgums pieaug, vai pat iestājās pusatvērts, un vēlāk pat pilnīgi atvērts stāvoklis. Lai labi strādātu, un atkarībā no termovārsta uzbūves, jāieregulē arī attēlā redzamais balansa &quot;krāns&quot;. ( par tā lomu jau bija daudz runāts.......). <br />
Un jā, ja trīsvirzienu vārsts pilnīgi pārslēgts uz radiatoriem, tad abi sūkņi ( mazajā un lielajā lokā) sāk strādāt virknē, un plūsmu pretestību iespaidā, akumulators var sāk pat silt no apakšas ar atgaitas temperatūru. Nekas traks tas nav...tā tas sanāk. Bet tikko telpas vairs padoto lielo krāsns enerģiju vairs neņem pretī ( ir iesilušas) tad trīsvirzienu vārsts jātaisa puspavērts, un plūsma no krāsns jau ies arī akumulatorā no augšas. Bez automātikas novaldīt šādu sistēmu optimāli nav iespējams. Ko dod akumulators, ja saimniekam ik pa laikam jāgroza vārsts..........Var negrozīt tikai tad, ja lielajā lokā uztur lielu temparatūru un telpas nepārkarst.....Un kad sāk krist temperatūra...atkal kurina. Bet tā nav pareizi uzbūvēta sistēma: Telpām jābūt siltām ar zemu apkures nesēja temparatūru, un tikai tā var izmantot akumulatora priekšrocības,  lielāko uzkrāto siltuma daudzumu, jeb citādi sakot, radiatoriem jābūt 2 reizes lielākiem kā &quot;parasti&quot; liek, vai jābūt grīdas apkurei.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 22:06:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184950/_subject_#msg-184950</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184950/_subject_#msg-184950</link>
            <description><![CDATA[ Liels paldies visiem par atbildēm, bilde ķļuva daudz gaišāka par visu šo pasākumu. Vienkārši atmiņā kaut kā palicis tas, ka meistars teica, ka no sākuma tiks sildīta māja un tikai tad akumulators, bet nu varbūt es nepareizi sapratu vai meistars pārteicās. <br />
Jā, trīsgaitnieks uz māju man ir līdz galam vaļā, mēģināšu viņu pieregulēt uz to optimālāko variantu! <br />
Jankouzs - tīri intereses pēc, cik Tu vari ar vienu katlu uzkurināt temperatūru akumulatorā? Saprotu, ka katli dažādi, bet nu intereses pēc?<br />
Vilnis_Radio - pavisam nesen lasīju par tiem vārstiem, kas paši regulē to ūdens temperatūru - laba lieta, domāju, ka šogadu vēl paeksperimentēsu ar šo pašu, ja nekas prātīgs nesanāks, tad nākošgad jātaisa apgreids. Pie reizes pulksteni abratkai var uzlikt!]]></description>
            <dc:creator>CNN</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 22:05:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184949/_subject_#msg-184949</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184949/_subject_#msg-184949</link>
            <description><![CDATA[ Gan jau ka aptuveni ir pareizi, tomēr ir viena nepilnība ko uzreiz redzu - nav avārijas apvads sūknim lejā pie katla. Tur būtu jābūt savādākam risinājumam - uz apvada sūknis un taisnajā gabalā pretvārsts. To varētu pārtaisīt ja ir iespēja, jo tas dotu to, ka elektrības pārrāvumā katls nepārkarstu.<br />
Parasti termovārstu liek apakšā, bet iespējams, ka tam nav nozīme. Slinkums domāt.<br />
Otra lieta, ka uz trīsgaitnieka uz māju vajadzētu uzlikt to servomotoru, jo tas tomēr ir arhaiski ar roku grozīt. Ja tev būtu tas motors, tad tu uzliec piemēram 50 grādus un tu aizmirsti - radiatoros vienmēr būs 50 grādi, kamēr vien sistēmā silts. Tagad tur tā temperatūra baigi lēkā un tas nav forši.<br />
Bet nav taisnība, ka kumulators silst no apakšas, viņš silst no augšas, tas ka remdens tur aiziet, tas tikai nozīmē, ka mājas radiatori nozog to siltumu, bet tas ir normāli. Kad māja nezog, tad siltums iet mucā. apakšā vienmēr nāks tikai vēsais, kurš atjaukts ar silto no katla, lai būtu tie 60 grādi. Nu jā, apakšā uz atgitu arī vajadzēja vienu termometru ielikt, lai var redzēt cik ienāk katlā.<br />
Skolas atzīme sistēmai - 6 no 10.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 21:27:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184948/_subject_#msg-184948</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184948/_subject_#msg-184948</link>
            <description><![CDATA[ Tam vārstam jābūt apakšā pirms sūkņa un jākontrolē, lai atplūde uz katlu būtu virs 60C. Un kad atplūde pārsniedz 60C, piejaucas klāt aukstais ūdens no sitēmas un tikpat karstais no katla aiziet uz sistēmu]]></description>
            <dc:creator>gunchisk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 21:22:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184947/_subject_#msg-184947</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184947/_subject_#msg-184947</link>
            <description><![CDATA[ Vēl piebildīšu, ka akumulators tiek sildīts no augšas nevis apakšas, vajag paregulēt to trīsgaitnieku!]]></description>
            <dc:creator>Jankouzs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 21:08:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184946/_subject_#msg-184946</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184946/_subject_#msg-184946</link>
            <description><![CDATA[ Tā laikam ir pareizi, bet tā baltā lenta, ar kuru blīvēti vītņu savienojumi, gan  ir pēdējais su sū me mē  :d]]></description>
            <dc:creator>JovI</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 21:03:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/184941/184944/_subject_#msg-184944</guid>
            <title>Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/184941/184944/_subject_#msg-184944</link>
            <description><![CDATA[ Nēesmu es ar nekāds baigais spečuks, bet man šķiet ka viss ir pareizi! No sākuma katlam ir pašam sevi jāuzsilda un tad kad ir sasniegti tie 61C tad tas vārsts verās vaļā un tiek padots uz māju un mucu! Vienīgi tur tālāk tas trīsgaitnieks ir jāparegulē,lai ir tā,ka iet siltums gan uz mucu gan māju, man ir ļoti līdzīga sistēma! Es esmu noķēris tādu momentu,kad ja katls kurās uz teiksi 80C tad man uz māju iet tikai 40-45C viss pārējais karstums uz mucu! Varbūt Jums tas trīsgaitnieks ir pagriezsts tā ka viss siltums iet tikai uz māju! Vajag pagrozīt un paeksperimentēt! Es arī ilgi čakarējos kamēr noliku man piemērotā pozīcijā!]]></description>
            <dc:creator>Jankouzs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 20:50:14 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>