        <title>Tek vārsts boilerim</title>
        <description> Sveiki foruma biedri! Ir tāda šaize, boilers, pirkts iekš Depo 80l, stāv 3šo gadu,
 viss strādā, sida un atslēdzas, itkā problēmu nav, bet jau otro reizi sāka tecēt pretvārsts. Pirmais vārsts nostāvēja  2+ gadus, tad sāka tecēt, nomainīju uz citu, pirkts Depo pa 7 eiriķi, nostrādāja 2 mēnešus un atkal sāka tecēt. Shēma vienkārša, hidrofors un pēc 1m boilers, tīkls nav lils, divi stāvi viss tuvu. Spiediens sistēmā ap 4 atmosfērām. Sistēmā atgaisota. Daži sāka, ka nav gaisa spilvena boilerī un tādēļ uzsilstot spiež ārā, bet vārstam, manuprāt, jānostrādā pie kādām 8-9 vienībām. 
Vai vārsta defekts, vai ir kur kļūda. Vai vār visu salikt bez vārsts, kādas sekas? HZ ko darīt, atkal mainīt. Atverot karsto ūdeni spiediens parasts, nav virs 8ņi, krānu nesit. 
P.S. boilers pēdējo laiku ieregulēts uz 4. pozīciju no 5cām.
P.S.S. help.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/191473/191473/_subject_#msg-191473</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 13:44:57 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191606/_subject_#msg-191606</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191606/_subject_#msg-191606</link>
            <description><![CDATA[ Rx <br />
pamegini savam vecajam kad ir pastradajis un nav lietots udens uzlikt roku uz ienakosha udens. Parasti ta ir silta..jo vecie varsti laizh atpakal udenim atsperi izpiezh un karstais ieplust aukstaja udeni.]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 23:08:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191605/_subject_#msg-191605</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191605/_subject_#msg-191605</link>
            <description><![CDATA[ Vai kāds var ielikt rūpnīcas manual bildi, kur parādīts, ka jāliek izplešanās bāciņa? Es neatradu...Ir pateikts, ka izplūdes vieta no pārspiediena jāizvada kanalizācijā. Tāpat jau senāk tika pacelta šī tēma. Tad izdevās atrast  šķērsgriezumu boilerim, kurā tiek parādīts, ka iepildot ūdeni, boilera augšpusē veidojās burbulis, kas kalpo kā izplešanās trauks! Man 10 vai vairāk  gadu laikā Ariston 80l boileris nekad nav pārspiediena dēļ pilējis-tecējis.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 22:54:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191604/_subject_#msg-191604</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191604/_subject_#msg-191604</link>
            <description><![CDATA[ Liec kur gribi, bet spiediena attiecība būs tāda pati...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 22:11:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191603/_subject_#msg-191603</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191603/_subject_#msg-191603</link>
            <description><![CDATA[ Fica loti vnk. Vesa udeni membrana kalpos muzhigi. A karsta puse nee]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 21:50:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191579/_subject_#msg-191579</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191579/_subject_#msg-191579</link>
            <description><![CDATA[ Nesaprotu gan -kāpēc būtu jāmežģās un jāliek izplešanās trauks starp pretvārstu un boileri? Uzliekot karstajam ūdenim paredzēto izplešanās trauku uz siltā ūdens vada,tas tāpat nekad neuzkarsīs,jo kompensējot spiedienu tajā ūdens apjoms mainās nebūtiski. Attaisot silto krānu ūdens cirkulācija caur to nenotiek. Kur ir tā fīča?]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 08:03:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191568/_subject_#msg-191568</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191568/_subject_#msg-191568</link>
            <description><![CDATA[ Ja, un pareizi pumpet izplešanās trauku ir, aizverot pienākošo līniju un atverot krānu lai tek ūdens izlietne. Tad spiediens izplesanas trauka radās adekvati]]></description>
            <dc:creator>rbm-mob</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 12:31:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191562/_subject_#msg-191562</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191562/_subject_#msg-191562</link>
            <description><![CDATA[ Vajag tomēr tos 4bar (ja sistēmā 4bar), jo nav jau jēga uzreiz salaist tajā ūdeni . Ar 1,5 tāda muļķōšanās, tāpēc ka izpl trauks jāliek starp pretvārstu un boileri aukstājā ievadā, bet sūknim sasniedzot 4atm - tas iespiež tās 4atm aiz pretvārsta un jau daļēji uzpilda karstā ūd izplēšanās trauku. Tātad pieņemam, ka silšanas starts ir jau ar 4atm, bet jau ar iepildītu trumuli....]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 10:25:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191557/_subject_#msg-191557</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191557/_subject_#msg-191557</link>
            <description><![CDATA[ Problēma bija tanī, ka hidroforam bundulī nebija spiediena, vakar uzpumpēju uz 1,5 atmosfēru, diennakti vārsts nepil, iespējams, ka membrāna ir caura un to būs jāmaina, bet pašlaik viss ir kārtībā.<br />
Pēc nedēļas pačekošu vai spiediens hidroforā nav nokrities. <br />
P.S. Mazliet samazināju spiedienu pašā sistēmā, pašlaik ir uz 3 atmosfērām, bija uz 4 atmosfērām. P.S.S. Ja būtu vieta, tad noteikti uzliktu papildus izplešanās trauku, lielāku, bet nav fiziski kur novietot.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Sep 2016 23:33:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191554/_subject_#msg-191554</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191554/_subject_#msg-191554</link>
            <description><![CDATA[ Vai nu pretvārsts jāliek aiz boilera (karstā ūdens izejā, kas nav īsti pareizi) vai hidrofors jāliek aiz boilera.<br />
Man vasarnīcā bija ūdens sūknis ar hidroforu, lai nevajadzētu pirkt un likt otru hidroforu aiz boilera, pieliku pretvārstu karstā ūdens izejā.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Sep 2016 21:37:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191553/_subject_#msg-191553</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191553/_subject_#msg-191553</link>
            <description><![CDATA[ Precizeshu<br />
.<br />
Spiedienam ir jabut 3.5 bar un velams likt uz aukstaa udens aiz drosibas varsta.]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Sep 2016 21:30:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191548/_subject_#msg-191548</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191548/_subject_#msg-191548</link>
            <description><![CDATA[ Man tikk obija līdzīgi. no sākuma nesapratu kas pa vainu, tad piefiksēju, ka kad gāzes katls taisa termisko dezinfekciju un boilerī uzdzen temperatūru līdz 70 grādiem, tad sāka pilēt pretvārsts.<br />
Pārbaudīju mazā (15l) izlpešanās trauka soiedienu, bet tas tuvu nullei.<br />
Piepumpēju atkal 1,5atm un viss atkal ir kārtībā.]]></description>
            <dc:creator>rbm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Sep 2016 12:20:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191544/_subject_#msg-191544</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191544/_subject_#msg-191544</link>
            <description><![CDATA[ Izplešanās trauks liekams uz karsto ūdeni aiz boilera.]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Sep 2016 07:56:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191481/_subject_#msg-191481</guid>
            <title>Re: Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191481/_subject_#msg-191481</link>
            <description><![CDATA[ Boilera varstiem kas nak komplekta ir 6.5bar. Parasti vini laiz atpakal nevis tek. Pazemini udens spiedienu vai liec lielaku. Vai ari izplesanas trauku. Bet izplesanas trauks ir no 100l tikai obligati]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 21:19:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/191473/191473/_subject_#msg-191473</guid>
            <title>Tek vārsts boilerim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/191473/191473/_subject_#msg-191473</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki foruma biedri! Ir tāda šaize, boilers, pirkts iekš Depo 80l, stāv 3šo gadu,<br />
 viss strādā, sida un atslēdzas, itkā problēmu nav, bet jau otro reizi sāka tecēt pretvārsts. Pirmais vārsts nostāvēja  2+ gadus, tad sāka tecēt, nomainīju uz citu, pirkts Depo pa 7 eiriķi, nostrādāja 2 mēnešus un atkal sāka tecēt. Shēma vienkārša, hidrofors un pēc 1m boilers, tīkls nav lils, divi stāvi viss tuvu. Spiediens sistēmā ap 4 atmosfērām. Sistēmā atgaisota. Daži sāka, ka nav gaisa spilvena boilerī un tādēļ uzsilstot spiež ārā, bet vārstam, manuprāt, jānostrādā pie kādām 8-9 vienībām. <br />
Vai vārsta defekts, vai ir kur kļūda. Vai vār visu salikt bez vārsts, kādas sekas? HZ ko darīt, atkal mainīt. Atverot karsto ūdeni spiediens parasts, nav virs 8ņi, krānu nesit. <br />
P.S. boilers pēdējo laiku ieregulēts uz 4. pozīciju no 5cām.<br />
P.S.S. help.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O_mob</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 19:28:16 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>