        <title>Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
        <description> Māja, viens stāvs. Pašteces apkures sistēma ar čuguna radiatoriem, taisīta pirms ~40 gadiem. Radiatori sila ļoti labi - visas sekcijas, arī apakša. Taču katls (čuguna sekciju) sāka tecēt, un tā kā čakarēties ar vaļā skrūvēšanu, dalīšanu pa sekcijām, blīvēšanu un ciet skrūvēšanu negribējās, turklāt skaidrs, ka pa 40 gadiem sekcijas ir aizaugušas), tad izlēmām nopirkt jaunu katlu.

Tagad jaunais katls vārās, turpgaitas caurule karsta, bet radiatori auksti, nu pēc diezgan ilga laika radiatoru augša paliek nedaudz silta, bet apakša tāpat auksta, atpakaļgaitas caurule pēc ilga laika labākajā gadījumā paliek knapi remdena. Ar veco katlu radiatori bija karsti uzreiz, arī atpakaļgaitas caurule bija riktīgi karsta.

Bija aizdomas, ka traucē kultūrslānis radiatoros - atskrūvējām korķus un to melno zampu izskalojām (40 gadu nosēdumi bija iespaidīgi:)), ar drāti izbakstījām arī pievadus, izskalojām un pārliecinājāmies, ka atpakaļgitas truba arī ir vaļā.

Jaunā katla apakša tagad ir par ~10cm augstāk, nekā bija vecajam katlam, bet tā kā tas ir kompaktāks/zemāks, tad tā vidus līnija tāpat ir zemāka par vecā katla viduslīniju - tātad sanāk, ka starpība starp katla vidu un radiatoru viduslīniju ir kļuvusi lielāka, un teorētiski cirkulācijai vajadzētu būt pat labākai.

Vai tiešām tā pacelšana par 10 cm tā var ietekmēt cirkulāciju? Vai to var ietekmēt tas, ka vecais katls bija ar sekcijām, bet šis ir tērauda, ar dubultām sienām, nevis sekcijām?

Godātie speciālisti, kā racionāli izskaidrot ļoti vājo cirkulēšanu un kāds būtu iespējamais risinājums? 

P.S. To, ka var pielikt cirkulācijas sūkni, arī pats varu izdomāt, bet vairāk interesē patiesais iemesls, kāpēc tā.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/192480/192480/_subject_#msg-192480</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 11:33:46 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/197078/_subject_#msg-197078</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/197078/_subject_#msg-197078</link>
            <description><![CDATA[ Tikai nelej ka neiet un nevar. Tu paceļot cauruli pirms katla izveidoji šifonu un tajā sanākušie mēsli pēc skalošanas nosprostoja pašplūsmai caurplūdi. Paceļot uz augšu atgaitā jāatstāj bija zemākā punkta izlaide un viss. Atceries ka pašcirkulācijas sistēmas atpakaļgaitu virzienā uz katlu vari būvēt visos virzienos un augstumos. Ar nosacījumu ka caurule nav nosprostota kā tavā gadījumā ar neapzinātu sifonu pirms katla kuram nav izlaides krāna.]]></description>
            <dc:creator>Blūmentāls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 May 2017 16:22:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192940/_subject_#msg-192940</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192940/_subject_#msg-192940</link>
            <description><![CDATA[ EPILOGS<br />
<br />
Izvērtējot visādus par un pret starp katla dziļākas novietošanas iespējām un cirkulācijas sūkņa pievienošanu, izvēlējāmies pievienot sūkni (un termo regulatoru pie turpgaitas caurules). Tagad radiatori kopumā silst ļoti labi, labāk, nekā ar iepriekšējo katlu..Kāpēc kopumā? Tāpēc, ka radiatori nesilst vienmērīgi - vairums ir forši karsti, bet divi silst nedaudz vājāk (pirmais un pēdējais), bet par šo efektu jau biju internetā pirms tam salasījies, tāpēc ar to rēķinājos. Vienkārši jāpabalansē ar ventiļiem, kas ir pie katra radiatora.<br />
<br />
Stāsta morāle - mainot katlu pašteces (dabīgās cirkulācijas) apkures sistēmā, NECELIET TO AUGSTĀK PAR IEPRIEKŠĒJO KATLU, LAI SAGLABĀJAS KRITUMS ATPAKAĻGAITAI LĪDZ PAŠAM KATLAM! Un pakonsultējieties ar speciālistiem PIRMS tam.))]]></description>
            <dc:creator>JurisL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 23:07:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192584/_subject_#msg-192584</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192584/_subject_#msg-192584</link>
            <description><![CDATA[ Cik ņemos ar pašteces sistēmām, mainot katlu, atgaitu savienoju tādā pašā augstumā. viss strādā.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 17:15:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192561/_subject_#msg-192561</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192561/_subject_#msg-192561</link>
            <description><![CDATA[ Kaa risini sho problemu. Liksi sukni]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 29 Oct 2016 01:31:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192540/_subject_#msg-192540</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192540/_subject_#msg-192540</link>
            <description><![CDATA[ to Khe: Tagad sapratu - jā, korķi katlam ir abos sānos, bet caurules, kas iet cauri, tur nav, redzēju.]]></description>
            <dc:creator>JurisL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 13:12:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192526/_subject_#msg-192526</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192526/_subject_#msg-192526</link>
            <description><![CDATA[ Ne tur iekrita . Piedodiet. Nezinu kā dzēst.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:29:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192524/_subject_#msg-192524</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192524/_subject_#msg-192524</link>
            <description><![CDATA[ Lasām par salizturību :&quot;Fibo: Ilgs kalpošanas laiks. Latvijas klimats ēku konstrukcijas ietekmē diezgan agresīvi un ir īsts pārbaudījums sienu ilgmūžībai. Tiesību aktos, kuri reglamentē produktu ilgmūžību, paredzēts, ka mūra blokiem, kuri tiek izmantoti ārsienām, būtu jāiztur mazākais 25 sasalšanas un atkušanas cikli, pēc kuriem spiedes izturība saglabātos nemainīga.<br />
<br />
Salīdzinājums:<br />
Produkti	 Keramiskie bloki	Gāzbetona bloki	 Silikātbloki  Betona blokiKeramzītbloki FIBO<br />
Salizturības cikli	F 25 – F 35;	  F 25 – F 35	    F 50	           F 50                          F 50<br />
(jo rādītājs F lielāks, jo mājas konstrukcija kalpos ilgāk)<br />
<br />
Vērts atcerēties, ka mūra blokiem, kuriem ir lielu poru struktūra, ir liela priekšrocība – salizturība. Šo materiālu iegremdējot, tā ārējās poras nekad pilnībā nepiepildās ar ūdeni, bet sasalšanas brīdī ledum, kurš rodas, ir vieta, kur izplesties, un tas neārda bloka struktūru. Tieši šāda struktūra ir FIBO blokiem, kurus var izmantot arī nelabvēlīgos klimatiskos apstākļos.<br />
Tiem kas nesaprata, jeb  nevar nolasīt, tad Betona blokiem ir tik pat kā Fibo = 50!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:24:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192521/_subject_#msg-192521</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192521/_subject_#msg-192521</link>
            <description><![CDATA[ Saprotu, ka atgaitu var pieslēgt no abām pusēm - tā kādreiz Vienybes katlam bija - iemetināta caurejoša caurule, kam vienā galā uzskrūvējas korķis, bet otrā(vajadzīgajā) pievienojas atgaita. Katla iekšā tajā caurulē bija saurbti caurumi, lai atgaitas ūdens nonāktu katlā. Tas nav shēmās, bet bija redzams skatoties atgaitas pieslēguma caurumā.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 21:38:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192505/_subject_#msg-192505</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192505/_subject_#msg-192505</link>
            <description><![CDATA[ Paldies visiem par padomiem!<br />
<br />
To SerViss: Augšējā maģistrāle toč nav noslīdējusi.<br />
<br />
To Rx: Augšējā (turpgaitas) caurule ir iztaustīta - plūsma nav caur visiem radiatoriem, tātad vēl viens apstiprinājums tam, ka kļūda ir pie krāsns. Jā, izplešanās trauks (vaļējais) ir pašā augstākajā vietā (bēniņos, vertikālā caurule no katla - tās galā), un uzpildīšana ir ierīkota no sistēmas apakšas (vibrosūknis no akas), un kā reiz pie krāsns. Pildot veco katlu 40 gadus gan nekādi gaisa burbuļi/nesilšana nav bijusi.:)<br />
<br />
To Khe: &quot;Tas atpakaļgaitas pieslēgums ir caurejoša caurule vai atsevišķi piemetināti gali? ... Ja caurumi tai saurbti apakšā...&quot; Atvaino, šo gan nesapratu. Caurejoša caurule cauri kam? Kādi gali, kam? Kādi vēl caurumi saurbti? Jebkurā gadījumā - nekas nav mainīts, salīdzinot ar veco katlu. Vienīgi tas, ka vecā katla apakša bija par ~10 cm zemāk, tā kā bišķīt iegremdēts grīdā, un tam jā - atpakaļgaitai kritums bija tiešām līdz pat pašam katlam. Jauno, par cik tas mazāks, un lai ērtāk ar to darboties, pacēlām grīdas līmenī, un līdz ar to tagad arī atpakaļgaitai sanāk neliels pacēlums pirms paša katla.]]></description>
            <dc:creator>JurisL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 14:15:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192501/_subject_#msg-192501</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192501/_subject_#msg-192501</link>
            <description><![CDATA[ Man arī bija pašteces...Ja nesilda, tad jādara sekojošais: Jāiet ar roku pa augsējo silto cauruli uz radiatoru pusi. Pie katra radiatora iet uz leju caurule līdz radiatora ieplūdei. Tausta, kāds tai stāvoklis. Cik tālu no augšas tā ir karsta. Tā apskata visus radiatorus. Ja visiem radiatoriem cauri nav plūsmas, tad kļūda ir pie krāsns, vai kāds burbulis, pat apakšā nosprostojis cirkulāciju. Vēl. Izplešanās atvertajam  traukam jābūt sistēmas pašā augstākajā vietā, tas ir pie pašas krāsns. Ja sistēma mainīta uz noslēgto, tad obligāti jābūt automatiskajai gaisa izvadīšanai no sistēmas kritiskajā punktā, kur gaiss var stabili uzturēties. Ja ir atvērtais izplešanās trauks, tad var atvērt sistēmas izliešanas krānu un ar lielu strūklu sistēmu parpildīt..arī tad gaiss tiek iešūpots un, cerams ,  izvadīts. Neaizmirst papildināt izplešanās traukā ūdeni. Un, vēl viltība uzpildē: Sistēmu uzpilda ar ūdeni, spiežot to apakšejā caurulē pie krāsns, nevis lejot ūdeni atvērtajā izplešanas traukā!  Mierīgi, bez steigas laiž ūdeni iekšā, lai tas lēni pilda visu ko var. Kad pilns, tas parādīsies pie krāsns izvada augstākā punkta. Tad var jau palielināt plūsmas ātrumu, lieko aizvadot prom...Tā palikušos burbuļus izkustina un aizvada gaisā.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 11:25:01 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192496/_subject_#msg-192496</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192496/_subject_#msg-192496</link>
            <description><![CDATA[ Primāri jau tomēr būtu jāpārbauda augšējās maģistrāles kritums. Varbūt darbošanās laikā kaut kas noslīdējis zemāk un izveidojies kūkums. Kļūda par 2 cm var samazināt caurplūdi par 50%.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 09:54:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192495/_subject_#msg-192495</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192495/_subject_#msg-192495</link>
            <description><![CDATA[ Tas atpakaļgaitas pieslēgums ir caurejoša caurule vai atsevišķi piemetināti gali? Vienybes katlam kādreiz bija caurejoša. Ja caurumi tai saurbti apakšā, tad tur varētu krāties gaiss, jo pirms ir tas nelielais pacēlums.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:46:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192494/_subject_#msg-192494</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192494/_subject_#msg-192494</link>
            <description><![CDATA[ Man ari ir pasteces sistema. Katls cuguna viadrus. Un man sanak kadu metru pirms katla, satiekas divas atpakalgaitas. Un  ir pacelums nevis kritums. Un visa pastece darbojas labi. Bet katrs gadijums jau individuals.]]></description>
            <dc:creator>Martins.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:23:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192492/_subject_#msg-192492</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192492/_subject_#msg-192492</link>
            <description><![CDATA[ Sistēma ir uzpildīta pilnībā, filtri nekādi nav likti un nav arī bijuši.<br />
Visi kritumi (gan turpgaita, gan atpakaļgaita) ir tā, ka gaisam īsti kur krāties nav.<br />
Foto uz sitiena nav dabūnams, jo pats dzīvojos pa Rīgu, tā māja ir kādu gabalu ārpus galvaspilsētas, un diezvai šajā vīkendā sanāks uz turieni aizbraukt..<br />
<br />
Pēc loģikas paliek plp izteiktais pieņēmums par atpakaļgaitas krituma nesaglabāšanu pirms paša katla, lai arī cik neticami tas neliktos.]]></description>
            <dc:creator>JurisL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 01:12:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192491/_subject_#msg-192491</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192491/_subject_#msg-192491</link>
            <description><![CDATA[ Kkur atgaitā krājas gaiss. Foto? Arī doma par uzpildi.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 00:34:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192489/_subject_#msg-192489</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192489/_subject_#msg-192489</link>
            <description><![CDATA[ Divaini ka razotajs noradijis. Kopeju apjomu sistema 41 litrs. Varbut pie 41 litra ir 12kw.]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 23:59:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192488/_subject_#msg-192488</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192488/_subject_#msg-192488</link>
            <description><![CDATA[ Neesmu pasteces profs un ieteicejs. Bet domaju ta ir problema kapec nesilda.jo nepienak udens vajadzigaja atruma . Vai ari sistema nav pilnigi uzpildiita.  Vel varbut. Ja esi licis kkads sietinu filtrus (plusmas filtrs) pilns ar zampu.]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 23:57:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192486/_subject_#msg-192486</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192486/_subject_#msg-192486</link>
            <description><![CDATA[ To plp: Šim katlam kā reiz pievadiem ir 2 collas (http://www.buvvide.lv/?l=1&amp;c=584&amp;pg=1&amp;p=23923). Jāatzīstas, ka atpakaļgaita pirms paša katla ir gan pacēlusies uz augšu, minimāli, bet ir. <br />
<br />
Intereses pēc - vai varētu, lūdzu, izskaidrot, kā šis &quot;sifona efekts&quot; ietekmē cirkulāciju? Bija pārliecība, ka uzkarsušais ūdens, ceļoties uz augšu, rauj iekšā katlā auksto ūdeni no atpakaļgaitas, un kaut kāds tās krituma zudums/pacēlums pirms paša katla īsti neko ietekmēt nevar.]]></description>
            <dc:creator>JurisL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 23:02:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192481/_subject_#msg-192481</guid>
            <title>Re: Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192481/_subject_#msg-192481</link>
            <description><![CDATA[ Pastece ir 2 cilas no tadiem laikiem. Ja  eko neesi izmaininis diametros tad butu jaiet. Bet nopirkt terauda katlu ar 2&quot; pievadiem. Ir retums. <br />
Atpakalgajta nedrikst pacelties uzaugshu veidojot sifonu.jabut  visam kritumaa  lidz katlam.]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 21:22:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/192480/192480/_subject_#msg-192480</guid>
            <title>Necirkulē ūdens pašteces sistēmā pēc katla nomaiņas</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/192480/192480/_subject_#msg-192480</link>
            <description><![CDATA[ Māja, viens stāvs. Pašteces apkures sistēma ar čuguna radiatoriem, taisīta pirms ~40 gadiem. Radiatori sila ļoti labi - visas sekcijas, arī apakša. Taču katls (čuguna sekciju) sāka tecēt, un tā kā čakarēties ar vaļā skrūvēšanu, dalīšanu pa sekcijām, blīvēšanu un ciet skrūvēšanu negribējās, turklāt skaidrs, ka pa 40 gadiem sekcijas ir aizaugušas), tad izlēmām nopirkt jaunu katlu.<br />
<br />
Tagad jaunais katls vārās, turpgaitas caurule karsta, bet radiatori auksti, nu pēc diezgan ilga laika radiatoru augša paliek nedaudz silta, bet apakša tāpat auksta, atpakaļgaitas caurule pēc ilga laika labākajā gadījumā paliek knapi remdena. Ar veco katlu radiatori bija karsti uzreiz, arī atpakaļgaitas caurule bija riktīgi karsta.<br />
<br />
Bija aizdomas, ka traucē kultūrslānis radiatoros - atskrūvējām korķus un to melno zampu izskalojām (40 gadu nosēdumi bija iespaidīgi:)), ar drāti izbakstījām arī pievadus, izskalojām un pārliecinājāmies, ka atpakaļgitas truba arī ir vaļā.<br />
<br />
Jaunā katla apakša tagad ir par ~10cm augstāk, nekā bija vecajam katlam, bet tā kā tas ir kompaktāks/zemāks, tad tā vidus līnija tāpat ir zemāka par vecā katla viduslīniju - tātad sanāk, ka starpība starp katla vidu un radiatoru viduslīniju ir kļuvusi lielāka, un teorētiski cirkulācijai vajadzētu būt pat labākai.<br />
<br />
Vai tiešām tā pacelšana par 10 cm tā var ietekmēt cirkulāciju? Vai to var ietekmēt tas, ka vecais katls bija ar sekcijām, bet šis ir tērauda, ar dubultām sienām, nevis sekcijām?<br />
<br />
Godātie speciālisti, kā racionāli izskaidrot ļoti vājo cirkulēšanu un kāds būtu iespējamais risinājums? <br />
<br />
P.S. To, ka var pielikt cirkulācijas sūkni, arī pats varu izdomāt, bet vairāk interesē patiesais iemesls, kāpēc tā.]]></description>
            <dc:creator>JurisL</dc:creator>