        <title>Viessmann katla regulēšana</title>
        <description>Labdien vai šeit būtu kāds kas varētu noregulēt Viessmann Vitogo 150 malkas gāzģenerācijas katlu, jo viņš man klepo atpakaļ(ar tiem sitieniem viņš man pat  atsit vāļā klapi šīberi gāzes kamerai vai kā viņu tur sauc) , un visa katlene ir dūmos. malka sausa 3gadi žavēta pasmalka gan alksnis pārsvarā.
Kādai jābūt liesmai sadekšanas kamerā                                                                                           
    Un malkas patēriņš ari ir liels šajaā siltajā laikā, 8,5 steri šogad māja labi siltināta 170kvadrāti.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/193367/193367/_subject_#msg-193367</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 12:53:50 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193590/_subject_#msg-193590</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193590/_subject_#msg-193590</link>
            <description><![CDATA[ Vilnis_Radio Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ar Rx strīdus pamatā bija par plašāk izmantoto<br />
&gt; Esbi, kuram tiešām nevajag to balansieri. Kā<br />
&gt; strīda beigās secnājām Rx runāja par tieši<br />
&gt; šo LM armatūru, es savukārt par esbi, jo ar LM<br />
&gt; nebiju saskāries.<br />
&gt; Šinī gadījumā ir LM un te es ieteiktu<br />
&gt; uzklausīt Rx. Es gan joprojām nesaprotu, kāpēc<br />
&gt; būtu jāizmanto LM ar regulāciju, ja var likt<br />
&gt; muļkdrošāko esbi.<br />
&gt; Gati, kas tas par misiņu tomēr ir pie paša<br />
&gt; katla?<br />
<br />
parasta mufe savienojoša]]></description>
            <dc:creator>ggatis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 20:28:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193589/_subject_#msg-193589</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193589/_subject_#msg-193589</link>
            <description><![CDATA[ Es domāju, ka šamajā apsaistē ar sūkni visam būtu jābūt kārtībā. Nu ņemot, ka ir tik viegli, tad gatis protams var uzlikt to sūkni uz atgaisošanu, tāpat joka pēc. Bet japameklē tālāk.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 20:13:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193588/_subject_#msg-193588</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193588/_subject_#msg-193588</link>
            <description><![CDATA[ Nu neesmu novērojis problēmas jaunajos. Nekāda dižā regulācija jau viņā nav - dinamiskais un lineārais režīms un jauda attiecīgi. Griež uz vienu vai otru pusi pēc vajadzības. Tur noteikti nav nekāda raķešzinātne, patiesībā mēģina griezt tik zemu kamēr vēl strādā - ko tur citu izrēķināsi. Grīdām siltajām es piemēram tā arī neesmu neko daudz sapratis, slēdzu 5w un arī it kā strādā tie mani 10 kontūri, tad atnāk puika un sagriež uz 20, pārslēdz uz linēaro - tāpat strādā. Nu bonuss ir patīkama atgaisošana, kad viņš izšūpina to visu pasākumu.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 20:11:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193587/_subject_#msg-193587</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193587/_subject_#msg-193587</link>
            <description><![CDATA[ Pico būtu jāatbilst 6m cēlējspēks pie 0 ražības. Un vēl: Pico ir &quot;gudrs&quot;....Un tam pareizi- optimāli viss ieregulēts? Ja tā...tad sūknis OK. Lietotājam būtu jāiepazīstās ar regulēšanu : [<a href="http://docplayer.me/1675647-Wilo-yonos-pico-installation-and-operating-instructions-asennus-ja-kayttoohje-monterings-och-skotselanvisning.html"  rel="nofollow">docplayer.me</a>]<br />
Teikšu kā ir: Neesmu tos regulējis....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 19:25:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193586/_subject_#msg-193586</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193586/_subject_#msg-193586</link>
            <description><![CDATA[ Pag, pag - nemēram sūkņus vatos, jo vecie sūkņi strādā neefektīvāk pret vatiem. Laddomatos vēl pirms gada montēja vecos sūkņus iekšā. Slinkums pētīt konkrēto modeli, bet jāskata būtu m3 nevis vati. Es tā ļoti rupji apskatot redzu, ka viņam ir max kaut kas ap 3-4m3, kas tā kā atbilstu tam pico vai nu kas tur bija uzlikts.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:20:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193583/_subject_#msg-193583</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193583/_subject_#msg-193583</link>
            <description><![CDATA[ Nu re...kautkas noskaidrojās. Atvainošanas par uzbraucienu  (murgiem) vien izpaliek...Bet tālāk teikšu visa turpinājumu, jo visi gudri, vēlas tādi palikt. Jāņem piemēri no rekomendācijām, jo nopietnām firmām kļūdu ir daudz mazāk...Skatāmies te: [<a href="http://www.sinvia.lv/wp-content/uploads/SinviaSN_apsaistes_shema_01_web3.jpg"  rel="nofollow">www.sinvia.lv</a>]   ( Kunzel krāšnu ražotājs...)<br />
Redzam Laddomat 10 un sūkni. Skatāmies tālāk: [<a href="http://www.termoventiler.se/application/files/8314/7402/1729/LM10_Manual_E.pdf"  rel="nofollow">www.termoventiler.se</a>]<br />
Ko redzam: Mezgla risinājumu. Un skatāmies sūkni: Wilo RS25-6/3-130<br />
Ko par to atrodam: To, ka sūkņa jauda ir šāda: slēdzama: 46W, 67W, 93W. Un kopumā sistēma paredzēta līdz 100kW krāsnīm. Secinājums: Pat tadā gadījumā, kad nav jālieto balansieris, un plūsmas tiek ļoti efektīvi sadalītas ( pārslēdzošs vārsts, Jums ir pārsledzošš ventilis, kas strāda neefektīvāk), jauda sūknim  jau ir pat vajadzīga līdz 93W. Pilnīgi iespējams, ka arī ar 67W Jums pietiktu. Jūsu variantā...jau 93W sūknis varbūt  pat vajadzīgs. Un tikai balansēšana šajā slēgumā ar Jūsu 40W sūkni,  neglābs, kas izriet no teiktā? Uzklausīt arī  citu domas .]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 16:40:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193581/_subject_#msg-193581</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193581/_subject_#msg-193581</link>
            <description><![CDATA[ Ar Rx strīdus pamatā bija par plašāk izmantoto Esbi, kuram tiešām nevajag to balansieri. Kā strīda beigās secnājām Rx runāja par tieši šo LM armatūru, es savukārt par esbi, jo ar LM nebiju saskāries.<br />
Šinī gadījumā ir LM un te es ieteiktu uzklausīt Rx. Es gan joprojām nesaprotu, kāpēc būtu jāizmanto LM ar regulāciju, ja var likt muļkdrošāko esbi.<br />
Gati, kas tas par misiņu tomēr ir pie paša katla?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 16:19:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193579/_subject_#msg-193579</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193579/_subject_#msg-193579</link>
            <description><![CDATA[ ggati, ja akumulators nav uzlādēts pilns, tad katlam nav ne mazākā pamata aiziet gulēt. Tā ir meistara problēma uztaisīt attiecīgu apsaisti.<br />
Meistara problēma ir arī saprast, ka katla nominālā jauda (60kW) nenozīmē maksimālā jauda. Un sistēma no drošības viedokļa ir jābūvē, lai tā strādātu ar rezervi pie maksimālās jaudas (~70kW). <br />
Un jā - tiešām, sveiciens meistaram ar jautājumu: kāda velna pēc atgaitā stāv balansieris, ja plūsmu regulē ar termovārstu? Uz meistara triumfējošo atbildi &quot;tāpēc, lai noregulētu sistēmu pašteces gadījumam, kad nav elektrības&quot; uzdod precizējošu jautājumu &quot;kādēļ tad balansieris nestāv apejas posmā, bet gan pirms sūkņa?&quot; un tad ar s. koku.]]></description>
            <dc:creator>Dindirin</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:59:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193578/_subject_#msg-193578</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193578/_subject_#msg-193578</link>
            <description><![CDATA[ nu tad tas nozimē ka man to balansieri vajag un pat kārtigi jāpiegriez ciet lai mazāk nem no katla karsto mazajā lokā.<br />
[<a href="https://drive.google.com/file/d/0Bx3RRRfGwbQkeUZnbGg3YVpQMFE/view?usp=sharing"  rel="nofollow">drive.google.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>ggatis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:45:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193576/_subject_#msg-193576</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193576/_subject_#msg-193576</link>
            <description><![CDATA[ Nu redz, sakrīt iekšējā konstrukcija un tas ir termoventilis nevis termovārsts. Atšķirība? Tur jau tas &quot;suns aprakts&quot;: konstrukcijā! Termoventilis ver vaļā trešo galu , bet never otro ciet. Termovārsts ver trešo galu, pieverot otro. Termoventilim vajag balansēšanu, termovārstam nē. silst termokamera no mazā loka. Bet noteikti jāsaprot visa konstrukcija, lai tas būtu patiesi visos gadījumos ko veikalā un uz letes redzat uzrakstītu, jo daudzi to nesaprot, kāda atšķirība. Un tagad atkal jautājiet VilnimRadio un citiem tāpat piebalsotājiem: Jāmet arā balansēšanas vārsts? . Mēs ar VilniR jau esam gana strīdējušies šajā tēmā. Esmu vairaks reizes bijis &quot;murgos&quot;.<br />
 Atkārtošu tikai Jums, domāšanai: Ja trīscaurumu &quot; termoventilī&quot; visi caurumi vaļā, un skatoties konstrukcijā, kas ir dota minetajos materiālos,  kā sadalīsies plūsmas, ja pa vienu-1  vilks ūdeni  ārā, bet pa divām ieejām  2;3  nāks iekšā. Kā sadalīsies ienākošās plūsmas procentuāli? 50 uz 50 vai kā savādāk...(atkarīgs no plūsmu pretetestībām...) Ja 50 uz 50 tad 3m3 vietā no akumulatora ienāks 1,5m3? un no krāsns arī 1,5m3.....Bet varbū no krāsns 2m3, bet no akumulatora..1m3. Ko dara balansēšanas aizbīdnis, jeb kas tam būtu jadara?............]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:33:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193575/_subject_#msg-193575</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193575/_subject_#msg-193575</link>
            <description><![CDATA[ testa kūriens bija gan bet ne pilna izkursanās un tas viss notika ar rupjāku malku. Un es kam iepriekš nau bijis sakara  ar centrāl apkuri nevaru zināt kam kā jābūt laikaa gaitā rodas problēmas un jautājumi.<br />
mans meistars uzkata ka tas irnormāli ja katls uzsiltot aiziet gulēt, un viņam visu laiku nau jāstrādā pilnā jaudā.]]></description>
            <dc:creator>ggatis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:24:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193574/_subject_#msg-193574</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193574/_subject_#msg-193574</link>
            <description><![CDATA[ Vilnis_Radio Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Arre: nav tomēr tā, ka vienmēr ir šādi<br />
&gt; sarežģījumi. Es tā ceru, ka vairumā gadījumu<br />
&gt; šīs lietas tomēr tiek saliktas pareizi, jo ir<br />
&gt; pagājis jau krietns laiciņš apsaistu bumā un<br />
&gt; vairumam ir skaidrība.<br />
&gt; Cita lieta, ka būtu pareizi vienmēr prasīt<br />
&gt; testa kūrienu ar pilnu ciklu, lai tik tiešām ir<br />
&gt; skaidrs, ka viss darbojas, saregulēt nočekot vai<br />
&gt; visas temperatūras sakrīt, pārbaudīt vai<br />
&gt; atslēdzot sūkni strādā apvads un vienkārši<br />
&gt; noinstruēt kādu malku un kā, cik bieži un kā<br />
&gt; skursteni utt  + atstāt telefonu ja ir<br />
&gt; neskaidības. Ja testā viss ir ok, tad retu reizi<br />
&gt; parādās kaut kādas citas problēmas. <br />
&gt; Gata gadījumā pieļauju testa kūriens un<br />
&gt; regulācija bija izpalikusi, jo kā gan savādāk<br />
&gt; var būt tā kā ir tagad.<br />
<br />
Tieši tā arī ir jānotiek katla nodošanai. Man personīgi vienmēr tas ir pats interesantākais mirklis, kad saimnieks trīcošām rokām darbojas. Pēc vairākām dienām es vismaz aizbraucu atkal un ļauju saimniekam pašam darboties bez manas palīdzības. Vienīgi jāuzmanās, ja saimniece taisa garšīgi ēst, tad varu arī biežāk braukt ciemos! :D]]></description>
            <dc:creator>Jānis Zomerfelds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:13:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193573/_subject_#msg-193573</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193573/_subject_#msg-193573</link>
            <description><![CDATA[ Rx Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Sakāt:&quot;...Gatis man atsūtīja bildi un tas ir<br />
&gt; 820 TermoVar. Tam regulācija nav vajadzīga.<br />
&gt; Savukārt TermoBac ir regulācija vajadzīga, jo<br />
&gt; izpildījumā nav atspere ar termokapsulu.&quot;<br />
&gt; Ko tad TAM ir jāregulē, vai nav jaregulē? Kas<br />
&gt; ir &quot;regulācija????&quot;<br />
<br />
<br />
BAC versijai ir manuāli jāsaregulē plūsmas karstajā un aukstajā pusē. Kā sūknis ieslēdzas, tad neatkarīgi sākas jaukšanas process. Sākumā auksto ciet un tad pakāpeniski ver to vaļā, jo katls iekūries un spēj lielāku daudzumu aukstā ūdens sajaukt ar karsto. Tāpēc viņam grādu virsū nav, jo visu nosaka cirkulācija un plūsmas katrā pieslēgumā.<br />
<br />
Bet labāk sēdi pats un izglītojies. [<a href="http://www.lkarmatur.se/en"  rel="nofollow">www.lkarmatur.se</a>]]]></description>
            <dc:creator>Jānis Zomerfelds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:09:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193572/_subject_#msg-193572</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193572/_subject_#msg-193572</link>
            <description><![CDATA[ Arre: nav tomēr tā, ka vienmēr ir šādi sarežģījumi. Es tā ceru, ka vairumā gadījumu šīs lietas tomēr tiek saliktas pareizi, jo ir pagājis jau krietns laiciņš apsaistu bumā un vairumam ir skaidrība.<br />
Cita lieta, ka būtu pareizi vienmēr prasīt testa kūrienu ar pilnu ciklu, lai tik tiešām ir skaidrs, ka viss darbojas, saregulēt nočekot vai visas temperatūras sakrīt, pārbaudīt vai atslēdzot sūkni strādā apvads un vienkārši noinstruēt kādu malku un kā, cik bieži un kā skursteni utt  + atstāt telefonu ja ir neskaidības. Ja testā viss ir ok, tad retu reizi parādās kaut kādas citas problēmas. <br />
Gata gadījumā pieļauju testa kūriens un regulācija bija izpalikusi, jo kā gan savādāk var būt tā kā ir tagad.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:07:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193570/_subject_#msg-193570</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193570/_subject_#msg-193570</link>
            <description><![CDATA[ Sakāt:&quot;...Gatis man atsūtīja bildi un tas ir 820 TermoVar. Tam regulācija nav vajadzīga. Savukārt TermoBac ir regulācija vajadzīga, jo izpildījumā nav atspere ar termokapsulu.&quot;<br />
Ko tad TAM ir jāregulē, vai nav jaregulē? Kas ir &quot;regulācija????&quot;]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 14:54:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193569/_subject_#msg-193569</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193569/_subject_#msg-193569</link>
            <description><![CDATA[ arre Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Es šo te palsaīju jautājums ne par tēmu - bet<br />
&gt; filozofiskas dabas. Kā cilvēkam, kurš kādreiz<br />
&gt; plāno no krāšņu apkures pāriet uz<br />
&gt; centrālapkuri. <br />
&gt; Vai man arī visa šitā *uiņa būs jāapgust vai<br />
&gt; arī ir iespējams noalgot cilvēku, kurš atnāk,<br />
&gt; saslēdz katlu ar apsaisti un viss strādā un var<br />
&gt; iztikt bez šitajām diskusijām? Vai arī tie<br />
&gt; apkures licēji visi ir līkroči vai arī prasa<br />
&gt; tādu atalgojumu, ka visā jāiedziļinās pašam?<br />
<br />
Tas ir kā loto, vari laimēt, bet vari arī iegrābties! :)]]></description>
            <dc:creator>Jānis Zomerfelds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 14:47:35 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193568/_subject_#msg-193568</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193568/_subject_#msg-193568</link>
            <description><![CDATA[ Rx Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Jānis Zomerfelds Wrote:<br />
&gt; --------------------------------------------------<br />
&gt; -----<br />
&gt; &gt; ggatis<br />
&gt; &gt; <br />
&gt; &gt; ir pareizais, tikai savādākā izpildījuma<br />
&gt; &gt; uzlikts.<br />
&gt; &gt; <br />
&gt; &gt;<br />
&gt; [<a href="http://www.cerbos.ee/img/cms/kutteautomaatika/LKAr"  rel="nofollow">www.cerbos.ee</a>]<br />
&gt; <br />
&gt; &gt; matur/termostaat-messing-LK-820-ThermoVar.PDF<br />
&gt; Ir divu veidu TĀDI LM ARMATUR : katram savs<br />
&gt; nosaukums: ThermoVAR, un ThermoBAC. Katram savs<br />
&gt; pielietojums. Kas Jums ir? <br />
&gt; Domāju ka tas nav viens un tas pats...<br />
<br />
Gatis man atsūtīja bildi un tas ir 820 TermoVar. Tam regulācija nav vajadzīga. Savukārt TermoBac ir regulācija vajadzīga, jo izpildījumā nav atspere ar termokapsulu.<br />
<br />
VAR un BAC pilda pilnīgi vienādu misiju. Tikai vienam ir atspere un uzsilstot sāk jaukt ūdeni, bet otram ir tikai klape un cirkulāciju plūsmu regulē ar aizbīdņiem. Ja mazā loka sūknis apstājas, tad klape aizveras un tiek novērsta paštece no akumulatora uz katlu, kad katls atdzisis.]]></description>
            <dc:creator>Jānis Zomerfelds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 14:45:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193567/_subject_#msg-193567</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193567/_subject_#msg-193567</link>
            <description><![CDATA[ Izdevās tieši tādas konstrukcijas atrast: <br />
[<a href="https://www.yumpu.com/en/document/view/35914251/lk-820-thermic-loading-valve"  rel="nofollow">www.yumpu.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 14:44:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193563/_subject_#msg-193563</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193563/_subject_#msg-193563</link>
            <description><![CDATA[ Jānis Zomerfelds Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; ggatis<br />
&gt; <br />
&gt; ir pareizais, tikai savādākā izpildījuma<br />
&gt; uzlikts.<br />
&gt; <br />
&gt; [<a href="http://www.cerbos.ee/img/cms/kutteautomaatika/LKAr"  rel="nofollow">www.cerbos.ee</a>]<br />
&gt; matur/termostaat-messing-LK-820-ThermoVar.PDF<br />
Ir divu veidu TĀDI LM ARMATUR : katram savs nosaukums: ThermoVAR, un ThermoBAC. Katram savs pielietojums. Kas Jums ir? <br />
Domāju ka tas nav viens un tas pats...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 14:19:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193562/_subject_#msg-193562</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193562/_subject_#msg-193562</link>
            <description><![CDATA[ Es šo te palsaīju jautājums ne par tēmu - bet filozofiskas dabas. Kā cilvēkam, kurš kādreiz plāno no krāšņu apkures pāriet uz centrālapkuri. <br />
Vai man arī visa šitā *uiņa būs jāapgust vai arī ir iespējams noalgot cilvēku, kurš atnāk, saslēdz katlu ar apsaisti un viss strādā un var iztikt bez šitajām diskusijām? Vai arī tie apkures licēji visi ir līkroči vai arī prasa tādu atalgojumu, ka visā jāiedziļinās pašam?]]></description>
            <dc:creator>arre</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 13:53:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193560/_subject_#msg-193560</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193560/_subject_#msg-193560</link>
            <description><![CDATA[ Kur atbilde: &quot;Tikai jaatbild uz jautajumu: kas ir uzlikts?&quot;. Man neizdevās atrast ......]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 13:37:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193559/_subject_#msg-193559</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193559/_subject_#msg-193559</link>
            <description><![CDATA[ Beidzot arī atvēru bildi. It kā neliela redukcija tomēr ir īsajā lokā pie termovārsta aukstā ievada.<br />
Klau bet vai gadījumā pie paša katla nestāv arī atsperes pretvārsts? Tāds iesūbējis misiņš? Varbūt arī tā ir mufte, nevar no bildes saprast. Ja tas ir pretvārsts, tad tam gan tur pilnīgi noteikti nav jābūt un var būt problēmas cēlonis.<br />
Par LK armatūru jau būtu jāpapēta, te gan var būt vajadzība ar balansēšanas vārstu, rep. tā piegriešanu pēc Rx instrukcijas.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 13:32:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193558/_subject_#msg-193558</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193558/_subject_#msg-193558</link>
            <description><![CDATA[ ggatis<br />
<br />
ir pareizais, tikai savādākā izpildījuma uzlikts.<br />
<br />
[<a href="http://www.cerbos.ee/img/cms/kutteautomaatika/LKArmatur/termostaat-messing-LK-820-ThermoVar.PDF"  rel="nofollow">www.cerbos.ee</a>]]]></description>
            <dc:creator>Jānis Zomerfelds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 13:22:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193557/_subject_#msg-193557</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193557/_subject_#msg-193557</link>
            <description><![CDATA[ Rx Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Tikai jaatbild uz jautajumu: kas ir uzlikts? Sauc<br />
&gt; to par &quot;LK ARMATUR termoventilis&quot;..nevis<br />
&gt; termovārsts. Īstais būti šis no LK ARMATUR:<br />
&gt; tikai 60 grādi C.<br />
&gt; <img src="http://www.santehnet.lv/userfiles/Image/db_ka
&gt; talogs/c553/kxo_11559_1.jpg" class="bbcode" border="0" /><br />
<br />
<br />
Tas nozīmēka tas nau īzstais uzlikts un tāpēc bremzē caurplūdi?]]></description>
            <dc:creator>ggatis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 12:57:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193555/_subject_#msg-193555</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193555/_subject_#msg-193555</link>
            <description><![CDATA[ Tikai jaatbild uz jautajumu: kas ir uzlikts? Sauc to par &quot;LK ARMATUR termoventilis&quot;..nevis termovārsts. Īstais būti šis no LK ARMATUR: tikai 60 grādi C.<br />
<img src="http://www.santehnet.lv/userfiles/Image/db_katalogs/c553/kxo_11559_1.jpg" class="bbcode" border="0" />]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 12:17:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193554/_subject_#msg-193554</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193554/_subject_#msg-193554</link>
            <description><![CDATA[ provēšu šādi ielikt bildes<br />
[<a href="https://drive.google.com/file/d/0Bx3RRRfGwbQkeUZnbGg3YVpQMFE/view?usp=sharing"  rel="nofollow">drive.google.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>ggatis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:07:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193553/_subject_#msg-193553</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193553/_subject_#msg-193553</link>
            <description><![CDATA[ Dindirin<br />
<br />
Uzdevu jautājumu par plūsma ātrumu un vai to kāds projektējot, plānojot ņem vērā. Vecākais no visiem vienīgais nesmējās un uz reiz teica, ka šis lielums tika 100% nodrošināts tikai PSRS laikos, kad sevišķi liela materiālu izvēle nebija. Lika resnas caurules un viss bija kārtībā. Šobrīd neviens nav gatavs par to maksāt, tāpēc šo rādītāju neviens vērā vairs tik skurpulozi neņem.:)]]></description>
            <dc:creator>Jānis Zomerfelds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 10:56:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193548/_subject_#msg-193548</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193548/_subject_#msg-193548</link>
            <description><![CDATA[ Sūkņa parametri man arī izskatās adekvāti.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 07:30:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193547/_subject_#msg-193547</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193547/_subject_#msg-193547</link>
            <description><![CDATA[ Jā, ja nav slinkums atjaukt termovārsta savienojumu, tad tur būtu vērts ieskatīties, iepsējams, ka tie gruži tur saskrējuši nevis filtrā.<br />
Bildi gan nevaru atvērt kaut kā. It kā ieeju savā google drive, bet man vajadzētu nonākt kaut kur citur.<br />
Cauruļu diamters ~ 50+ šim katlam ir pareizākais. Ar sūkni var nodrošināt plūsmu pie mazāka cauruļvada, bet šos diametrus izmanto posmā no katla līdz aķim dēļ avārijas pašteces, kad sūknis nestrādā.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 07:29:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/193367/193546/_subject_#msg-193546</guid>
            <title>Re: Viessmann katla regulēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/193367/193546/_subject_#msg-193546</link>
            <description><![CDATA[ Dindirin<br />
Izlasīju 4 literatūras avota autora uzvārdu un jautājumu vairs nav! Nez ko viņa audzēkņi saka par savām sistēmām. :D Rīt, būs laiks, pakaitināšu dažus :D Iekšējā balss tomēr saka, ka karstā ūdens cirkulācija un apkures cirkulācija nav viens un tas pats. Jo pats zinu, ka ātrumi ir daudz lielāki par 1 m/s.<br />
Par sūkņu salīdzināšanu es biju domājis, ka nevar dārza laistīšanas pumpi salīdzināt ar cirkulācijas, jo viens ņem no kaut kurienes un dzen uz šļūtenes galu un dārzā, bet cirkulācijas sūknis, cik izpumpē, tik pat daudz ar spiediena kritumu piestum sev pie ņemošās puses. Un tad jau spēles noteikumi ir citi.]]></description>
            <dc:creator>Jānis Zomerfelds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 00:37:04 +0200</pubDate>
        </item>