        <description> Sveiki!
Veidoju apkures katla cauruļu apsaisti, izmantoju dažādus skrūvējamos savienojumus, gan PPR, gan čuguna, gan misiņa. Kā vītņu blīvēšanu izmantoju linus ar smēri. It kā pašam likās, ka nu labi viss saskrūvējās, tomēr tagad uztaisīju spiediena testu ar gaisu, var dzirdēt, ka kautkur vairākās vietās savienojumos ir neliela gaisa noplūde, tā kā burbuļo kautkas. Redzēs, cik nokritīsies spiediens pa nakti, bet pusstundas laikā no 2 bar izmaiņas nemanīju. Vai ir naivi cerēt, ka ūdens tās pakulas/linus it kā &amp;quot;uzbriedinās&amp;quot; un reāli sūces nebūs?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/198195/198195/_subject_#msg-198195</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 09:41:44 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198461/_subject_#msg-198461</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198461/_subject_#msg-198461</link>
            <description><![CDATA[ Gads apm. būs pagājis esmu satinis sākot no apkures beidzot ar ūdensūkņiem un gaisa kompresoriem. Nekas netek, viņš tā kā zobu diegs izskatās, reāli tāds lipīgs, un skrūvējot izjūk izskatās kā pakulas tik baltas. Vairs pakulām neēsmu pieskāries. Galīgi lēts gan nav. Un lielākā atšķirība no fuma ka var pagriezt arī atpakaļ.]]></description>
            <dc:creator>svimarts</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 15:26:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198457/_subject_#msg-198457</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198457/_subject_#msg-198457</link>
            <description><![CDATA[ Cik tas Loctite 55 ir labs? Nebūs tā kā ar FUMu, kas tas maita pēc gada tomēr sāk pilināt?<br />
Pakulas ir pārbaudīta vērtība, bet ķēpa lielāka un pieredzi tomēr vajag, lai smuki un pareizo daudzumu uztītu.]]></description>
            <dc:creator>Old school</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 13:09:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198448/_subject_#msg-198448</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198448/_subject_#msg-198448</link>
            <description><![CDATA[ Vēl ir tāda lieta kā loctite 55... aizstāj gan pakulas gan fumu....]]></description>
            <dc:creator>svimart</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 23:29:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198238/_subject_#msg-198238</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198238/_subject_#msg-198238</link>
            <description><![CDATA[ Pārpakoju dažus savienojumus, piepildīju sistēmu ar ūdeni, redzēs kā turēs, bet pagaidām 12h laikā nav kritums, kā arī savienojumi nesulo..redzēs, kas būs tālāk.]]></description>
            <dc:creator>DzinPo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 21:52:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198222/_subject_#msg-198222</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198222/_subject_#msg-198222</link>
            <description><![CDATA[ Nu katrs dara kā vēlas, prot un var.<br />
Es savā praksē gaisu neizmantoju, jo 18 ūdenspiles stundā nepamanīsi spiediena kritumā par pēc 124h.]]></description>
            <dc:creator>Arhimēds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 09:37:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198221/_subject_#msg-198221</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198221/_subject_#msg-198221</link>
            <description><![CDATA[ Vispar nedrikst but taa ka kkas shnaac. Presejot ar gaisu jabut 1.5 x lielakam spiedienam neka darba spiediens. Ar udeni 1.25x lielaks. <br />
Presejot ar gaisu nedrikst nekas pazust. Drizak vairak palikt. Jo presetais gaiss ir auksts un pec tam mazliet uzsilst. Gruzu filtri un aizbidni laizh cauri gaisa spiedienu. Ja tadi ira. Ir japaredz ka vini laizh cauri. Tiem uzpushot apkart ap blivi jau parads balti burbulishi tadi kaa putinas. Ielejot udeni netek. Pieredze pieredze. Loni jatin uz noskrapetam virmam un ar atduri. Ja tadi nava. Ir japieshaujas pareizi uztiit.]]></description>
            <dc:creator>Viestursss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 01:27:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198220/_subject_#msg-198220</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198220/_subject_#msg-198220</link>
            <description><![CDATA[ Arhimed, nevajag jau pamanīt uz tausti, bet uz aci. Es ar ziepjūdeni pasmērēju uz savienojumiem un redzu burbuļus, ja tur ir noplūde..Pa pie relatīvi nelielas noplūdes, pēc 12 h ir ļoti labi redzamas izmaiņas arī uz manometra.]]></description>
            <dc:creator>DzinPo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 21:14:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198219/_subject_#msg-198219</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198219/_subject_#msg-198219</link>
            <description><![CDATA[ Hermētiskuma pārbaude ar gaisa spiedienu ir gandrīz pilnīgi bezjēdzīga. Ir jābūt ārprātīgi lielai sūcei, lai varētu redzēt, ka spiediens krītas. Tā kā gaiss ir ārkārtīgi saspiežams, tad spiediens kritīsies par 0,1atm, ja no sistēmas pazudīs 1/10 no gaisa, kas atrodas sistēmā. 40L mazajā lokā tie ir ~4L gaisa, ko būs grūti izspiest caur mazu sūci.<br />
<br />
Hermētiskums ir jāpārbauda ar ūdeni:<br />
1.sūci daudz vienkāršāk ir pamanīt.<br />
2.ūdens praktiski nav saspiežams, tāpēc pat minimāls tā zudums parādīsies straujā spiediena kritumā.]]></description>
            <dc:creator>Arhimēds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 20:51:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198215/_subject_#msg-198215</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198215/_subject_#msg-198215</link>
            <description><![CDATA[ Jā, Briedi, tā arī darīšu.]]></description>
            <dc:creator>DzinPo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:39:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198212/_subject_#msg-198212</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198212/_subject_#msg-198212</link>
            <description><![CDATA[ Labāk nepaslinko un pārtaisi vietas, kuras rada aizdomas. Pakulas ir laba lieta, bet kad pa karstām trubām laidīsi ūdeni, notiks plešanās. Tā, protams, būs ļoti, ļoti minimāla, taču tas palielina teorētisko risku, ka tās vietas pilēs. Tā ka vieglāk un vienkāršāt to būs nostrādāt līdz galam tagad.]]></description>
            <dc:creator>Briedis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:05:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198211/_subject_#msg-198211</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198211/_subject_#msg-198211</link>
            <description><![CDATA[ Mana pieredze: Svarīgi lai linu saišķis būtu gluds, iztaisnots, bez kumšķiem, pareizā- nepieciešamā resnumā. Obligāti &quot;eļļot&quot;, tas ir, veicināt slīdamību. Agrāk izmantoja tā saucamo eļļas krāsu, oksolu,... Tagad pelēkā masa tūbiņās. Kautkas specifisks jau taja iekšā. Lieliski, ja tiešām visā vītnē iespežās linu stiegras. Viss atkarīgs no saišķa biezuma, brīvās daļas vītnē, vītnes raupjuma ( lai neizslīd pakulas uz priekšu, uzskrūvējot. Un beidzamais: Ja uzskrūvēto mufi-detaļu tikai uzskrūvē, bez nospriegošanas, tad var būt nepilnīga noblīvēšanās. Tapēc ir divi varianti: skrūvē līdz atdurei, un tā panāk nospriegošanos ( atdurās pret citu mufi, detaļu), ar speciālu spriegojošo uzgriezni. Ar uzgriezni var veik t fiksāciju jebkurā uzskrūvēšanas vietā, neaizejot līdz vītnes galam. Pie kam, starp uzgriezni un nosacīto mufi paliek linu saišķītis, kas papildus noblīvē, neļauj savienojuma izkusteties.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 10:51:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198209/_subject_#msg-198209</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198209/_subject_#msg-198209</link>
            <description><![CDATA[ protuprotu Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Problēma var būt , ka pakulas pa vītni tiek<br />
&gt; aizstumtas līdz galam un nenoblīvē. Ja vītne<br />
&gt; ir bez rieviņām tad kaut ar dzelzs zāģīti<br />
&gt; vajag saskrāpēt , tad pakulas labāk turēsies<br />
&gt; un noteikti noblīvēs.<br />
<br />
Jā, tā varētu būt..]]></description>
            <dc:creator>DzinPo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 07:33:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198208/_subject_#msg-198208</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198208/_subject_#msg-198208</link>
            <description><![CDATA[ Problēma var būt , ka pakulas pa vītni tiek aizstumtas līdz galam un nenoblīvē. Ja vītne ir bez rieviņām tad kaut ar dzelzs zāģīti vajag saskrāpēt , tad pakulas labāk turēsies un noteikti noblīvēs.]]></description>
            <dc:creator>protuprotu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 22:42:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198206/_subject_#msg-198206</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198206/_subject_#msg-198206</link>
            <description><![CDATA[ Var gadīties arī ka noblīvējas, jo pakulas tik tiešām briest, plus ne visur ir sūce ar šķidrumu, jo gaiss tiek cauri vieglāk. Nu būtu jānovērtē cik stipri krīt spiediens uz diennakti. Ja tomēr jūtami nostaigā, tad labāk pārskrūvēt.<br />
Pārvilkt noteikti nevajag, pareizi un pareizā apjomā uztīta pakula blīvē visu vītni, nevis tikai beigu daļu. Ja nepareizi uztin, tad skrūvējot to pakulu var stumt pa vītni prom un sanāk ka tā pakula neblīvē pa vītni.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 22:29:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198202/_subject_#msg-198202</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198202/_subject_#msg-198202</link>
            <description><![CDATA[ es arī nosmērēju, tā bagātīgi, bet gaiss tomēr iet cauri..nav jau grūti teorētiski pārskrūvēt vēlreiz, vienīgi atkal īsti nezinu vai turēs..Teorētiski ir tā, ja pa daudz uzliek tās pakulas, tad arī nav labi, ja pārvelk, tad arī nav labi.. :) bet pieredzi var iegūt tikai montējot.. <br />
problēmas man te ir tikai uz lielajiem diametriem..]]></description>
            <dc:creator>DzinPo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 18:45:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198201/_subject_#msg-198201</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198201/_subject_#msg-198201</link>
            <description><![CDATA[ Vajag obligāti pakulu nosmērēt ar spec. pelēko pastu. Tad nekad nekas netecēs, pat pilnīgam iesācējam viss sanāk ar pirmo reizi un netek pat savienojumi kas pievelkas salīdzinoši viegli.]]></description>
            <dc:creator>aakk</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 16:21:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198200/_subject_#msg-198200</guid>
            <title>Re: Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198200/_subject_#msg-198200</link>
            <description><![CDATA[ ir pamats cerēt, ka ūdens uzbriedinās pakulas. Tie, kas tuvāk santehnikai, varētu to apstiprināt.<br />
Man bija tā, ka pāris savienojumi nedaudz laida garām, ka palaida sistēmu, bat pēc pāris mēnešiem pārtrauca sūkties. Gandrīz jau grasījos pats pārtīt.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 11:24:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/198195/198195/_subject_#msg-198195</guid>
            <title>Spiediena tests ar gaisu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/198195/198195/_subject_#msg-198195</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki!<br />
Veidoju apkures katla cauruļu apsaisti, izmantoju dažādus skrūvējamos savienojumus, gan PPR, gan čuguna, gan misiņa. Kā vītņu blīvēšanu izmantoju linus ar smēri. It kā pašam likās, ka nu labi viss saskrūvējās, tomēr tagad uztaisīju spiediena testu ar gaisu, var dzirdēt, ka kautkur vairākās vietās savienojumos ir neliela gaisa noplūde, tā kā burbuļo kautkas. Redzēs, cik nokritīsies spiediens pa nakti, bet pusstundas laikā no 2 bar izmaiņas nemanīju. Vai ir naivi cerēt, ka ūdens tās pakulas/linus it kā &quot;uzbriedinās&quot; un reāli sūces nebūs?]]></description>
            <dc:creator>DzinPo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 22:46:47 +0300</pubDate>