        <description> - Plānots pieslēgt ēku (līdz 100 m2 abos stāvos) pie elektrības.
- Plānotā slodze: 3 Fāzes; 16A vai 20A (iekšā ir kādas 10-15 rozetes, un vēl vadi gaismām).
- Nākotnē ir plāns pieslēgt klāt nelielu lapeni, un salikt nelielas gaismas ārā.
- Ēkā visi vadi 3x2.5 (rozetēm) (monolītie), un attiecīgi 1.5 gaismām (ceru, ka nekļūdos - esmu amatieris).

a) Sakiet, lūdzu, kādu spēka kabeli no galvenās kastes līdz mājas sadales kastei rekomendējat ierīkot (aptuveni 50 metri, varbūt mazāk)?
Cik dzīslas? Kāda šķērsgriezuma? Kapara vai alumīnija (cik zinu, Latvenergo paši liek alumīnija vadus).

b) Sakiet, lūdzu, cik dziļi viņu rakt? Kaut ko ieteiksiet ņemt vērā saistībā ar rakšanu?

Būšu pateicīgs par atbildēm!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/202523/202523/_subject_#msg-202523</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:33:31 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202562/_subject_#msg-202562</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202562/_subject_#msg-202562</link>
            <description><![CDATA[ Precīzi 75 metri!]]></description>
            <dc:creator>ME</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 11:09:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202560/_subject_#msg-202560</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202560/_subject_#msg-202560</link>
            <description><![CDATA[ ja jauns pieslēgums 4X16 alumīnijs vai 4X10 kapars. Projektā norādīts kāds.  Ja 90m kabelis liktu 4x25 alumīniju ~20 centi dārgāk uz metru vai 4x16 kaparu.]]></description>
            <dc:creator>A.B</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 10:29:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202539/_subject_#msg-202539</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202539/_subject_#msg-202539</link>
            <description><![CDATA[ Paldies! Sanāca:<br />
1) 4.11 x 13.3 (respektīvi, 4 x 14) - Alumīnija kabelim<br />
2) 2,5 x 6,3 Cu kabelim<br />
<br />
Tur mērnvienības sanāk AWG (American wire gauge), kas jāpārvērš milimetros.]]></description>
            <dc:creator>ME</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 08:28:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202538/_subject_#msg-202538</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202538/_subject_#msg-202538</link>
            <description><![CDATA[ wire gouge calculator google]]></description>
            <dc:creator>daudzjautajumi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 07:47:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202536/_subject_#msg-202536</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202536/_subject_#msg-202536</link>
            <description><![CDATA[ Piebilde - kabeļa garums būs 90 metri.<br />
<br />
Tad labāk nav pirkt lielāku kabeli?]]></description>
            <dc:creator>MEE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 23:44:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202535/_subject_#msg-202535</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202535/_subject_#msg-202535</link>
            <description><![CDATA[ Pēc būtības ar 4x4mm2 kabeli pietiktu atliktiem galiem, jo ievadaizsardzības automāts ir paredzēts 20A, tas nozīmē, ka pa šo kabeli nekad vairāk par 20A neplūdīs, jo automāts to nepieļaus - atsitīs vaļā. Ja nākotnē paredzēts slodzi palielināt nu piem. uz 25A, kā arī lai būtu mazāks sprieguma kritums, tad ieliekot 4x6mm2 vara vai alumīnija kabeli, tas būs pilnīgi pietiekami, jo caur šādu kabeli var izlaist vairāk kā 30A strāvu.<br />
Kabelis jārok 70cm dziļumā un vēlams to ielikt sarkanajā kabeļu aizsargcaurulē (var ņemt pašu mazāko ar 40mm diametru).]]></description>
            <dc:creator>Niks (neīstais)</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 22:53:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202532/_subject_#msg-202532</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202532/_subject_#msg-202532</link>
            <description><![CDATA[ 1 mm2 vidēji tur 15A strāvu<br />
AXPK 4x16 paredzēts 78A strāvai. Gan jau pietiks<br />
[<a href="http://www.draka.ee/public/product/AXPK%20PLUS.pdf"  rel="nofollow">www.draka.ee</a>]]]></description>
            <dc:creator>Dindirin</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 20:55:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202531/_subject_#msg-202531</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202531/_subject_#msg-202531</link>
            <description><![CDATA[ Patiešām 4*16 šķērsgriezums būs pietiekams? <br />
<br />
Nevēlos nevienu apgrūtināt ar jautājumiem, bet būtu labi, ja kāds padalītos ar pieredzi! Respektīvi, lai nav tā, ka, ieslēdzot gaismu vienā istabā, raustās otrā. Lai iztur to paredzēto slodzi dzīvojamai mājai, silto grīdu apkures sistēmu sūkņiem, u.tml. Plus vēl doma klāt pieslēgt citus āra apgaismes elementus nākotnē. Varbūt ņemt ar rezervi?]]></description>
            <dc:creator>MEE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 20:29:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202529/_subject_#msg-202529</guid>
            <title>Re: Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202529/_subject_#msg-202529</link>
            <description><![CDATA[ 4*16 alumīnijs<br />
<br />
Sadales tīkls savus kabeļus laikam rok vismaz 70cm dziļumā]]></description>
            <dc:creator>skrachs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 19:46:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/202523/202523/_subject_#msg-202523</guid>
            <title>Elektrības (spēka) kabeļa izvēle</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/202523/202523/_subject_#msg-202523</link>
            <description><![CDATA[ - Plānots pieslēgt ēku (līdz 100 m2 abos stāvos) pie elektrības.<br />
- Plānotā slodze: 3 Fāzes; 16A vai 20A (iekšā ir kādas 10-15 rozetes, un vēl vadi gaismām).<br />
- Nākotnē ir plāns pieslēgt klāt nelielu lapeni, un salikt nelielas gaismas ārā.<br />
- Ēkā visi vadi 3x2.5 (rozetēm) (monolītie), un attiecīgi 1.5 gaismām (ceru, ka nekļūdos - esmu amatieris).<br />
<br />
a) Sakiet, lūdzu, kādu spēka kabeli no galvenās kastes līdz mājas sadales kastei rekomendējat ierīkot (aptuveni 50 metri, varbūt mazāk)?<br />
Cik dzīslas? Kāda šķērsgriezuma? Kapara vai alumīnija (cik zinu, Latvenergo paši liek alumīnija vadus).<br />
<br />
b) Sakiet, lūdzu, cik dziļi viņu rakt? Kaut ko ieteiksiet ņemt vērā saistībā ar rakšanu?<br />
<br />
Būšu pateicīgs par atbildēm!]]></description>