Ir ūdensapgādes sūknis ar 80l hidroforu (https://www.akvedukts.lv/lv/e-noliktava/?item=110648), bet sūknis jau pēc 20l nolaišanas ieslēdzas. Ieslēgšanās spiediens ir uzregulēgts 1,8, bet izslēgšanās 3,2. Hidroforā vajadzētu būt 1,5-1,6. Atslēdzot sūkni no elektrības un atverot krānu, ūdens iztek, spiediens ir šie 1,5. Bet nolaižot 20l, sūknis atkal ieslēdzas. Sakiet ko daru nepareizi? Varbūt vienkārši atverot krānu viss ūdens neiztek?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/206187/206187/_subject_#msg-206187</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 03:32:35 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206219/_subject_#msg-206219</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206219/_subject_#msg-206219</link>
            <description><![CDATA[ Paldies visiem par atbildēm - piedodiet par neprofesionāli uzdotu jautājumu...Bet galveno sapratu, un sapratu arī kļūdu jautājuma uzdošanā. Topiku varam slēgt!]]></description>
            <dc:creator>Ingus_321</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 19:40:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206210/_subject_#msg-206210</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206210/_subject_#msg-206210</link>
            <description><![CDATA[ Jābeidz laikam. Tikai kāpēc tāds pārsteigums, jautājums, kas nedod miera jautājuma uzdevējam: ...bet sūknis jau pēc 20l nolaišanas ieslēdzas..&quot;.   JAU, tātad pārsteigums, ātrāk, kāpēc tik ātri, kāpēc ne vairāk varu iztecināt, kamēr sūknis neieslēdzas?. Tālāk autors stāsta, ko rāda, darīja, lai nebūtu šis &quot;JAU pēc 20 litriem neslēgtos&quot;. Vai viņam kāda kļūda pārbaudot sistēmu. Viņa prāt visu dara pareizi, bet...tikai 20 litri.  Vārda JAU skaidrojums latviešu valodai, kā viens no tiem:   &quot;Norāda, ka darbība ir sākusies, ir notikusi vai sāksies, notiks laikus, pat agrāk, nekā paredzēts.&quot;  Izceļu: &quot; agrāk nekā paredzēts&quot;! Piedodiet, nebija mērķis iziet no topika, bet tas parāda, ka katra jautājuma uzdevējam ir jābūt lakoniskam, bet tai pat laikā jāsniedz pietiekami daudz informācijas, lai nebūtu tāda taustīšanās, pie nesavtīgas vēlmes palīdzēt situācijā. Palīdzēt, reizē arī izskaidrojot, saprašanai.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 14:58:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206209/_subject_#msg-206209</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206209/_subject_#msg-206209</link>
            <description><![CDATA[ Rx<br />
Nejauc lūdzu apraksta vadmotīvu ar pašu jautājumu.  Aprakstot sūkņa darbību, jautājumiem vajadzētu būt  sekojošiem - &quot;Kāpēc tikai 20 litri?&quot;, un &quot;Vai tas ir normāli?!&quot; Jautājums &quot;Ko es daru nepareizi?&quot; paģēr, ka apriori pieņemts - sūknis nedarbojas normāli, un tiek meklēts risinājums šīs &quot;nenormālības&quot; novēršanai.  Respektīvi, jautājums ir nepareizs tāpēc, ka sūknis darbojas normāli, un nav iespējams novērst to, kas nav. <br />
Var jau protams no teksta, sakarā ar pieredzi, papildus uzburt paša fantāzijas ainiņas, tā teikt, lasīt starp rindām, bet tas diemžēl reizēm noved pie pavisam nepareizām atbildēm. Tāpēc parasti cenšos turēties pie teksta faktoloģijas, izklāstīto faktu secības, un vēstījuma atbilstības starp tā atsevišķām daļām. Tāpēc arī konkrētajā gadījumā teksts par putru.  Bet katrs jau pieradis savādāk. <br />
Un atkal palags ārpus tēmas. Cerams, ka topika autoram tas kaut kā palīdzēs :)]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 14:40:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206204/_subject_#msg-206204</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206204/_subject_#msg-206204</link>
            <description><![CDATA[ Nedz topika autora tekstā, nedz te  [<a href="https://www.akvedukts.lv/lv/e-noliktava/?item=110648"  rel="nofollow">www.akvedukts.lv</a>]<br />
neredzu, ka runa ir par 80 l ūdens. Tīri normāli, ka no 80 l hidrofora nāk ārā 20 l ūdens. Vispār skaitās, ka no 100 l hidrofora jānāk 30 l ūdens.]]></description>
            <dc:creator>Tinis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 12:29:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206203/_subject_#msg-206203</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206203/_subject_#msg-206203</link>
            <description><![CDATA[ Diemžēl Jūs, ETT pats tomēr nesapratāt galveno jautājuma vadmotīvu : Viss tajā pateikts. Īsumā: 80 litri hidroforam- tā rūpnīcas definētais tilpums  ūdenim. Doti rādījumi spiedieniem. Bet jautājuma autoram uzkrātais-izmantojamais ūdens tilpums  sūkņa &quot;gaidīšanas režīmā&quot;  ir  &quot;20 litri&quot;. TIKAI 20 LITRI! &quot; Kāpēc tāds daudzums, jeb, kāpēc tik maz tiek uzkrāts? Jautājums izriet jau tālāk: citāts &quot; Sakiet ko daru nepareizi?&quot;]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 12:11:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206201/_subject_#msg-206201</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206201/_subject_#msg-206201</link>
            <description><![CDATA[ Rx<br />
Tev no autora puses viss likās ļoti saprotami uzrakstīts? Labi, varam izķidāt, pierakstot autora tekstam savus komentus, kaut gan tam vairs nav nozīmes.  Bet  tomēr tik daudz jautājuma zīmes esi salicis :)<br />
-----------------------------------------------------------<br />
Labdien! <br />
Ir ūdensapgādes sūknis ar 80l hidroforu (https://www.akvedukts.lv/lv/e-noliktava/?item=110648), bet sūknis jau pēc 20l nolaišanas ieslēdzas. Ieslēgšanās spiediens ir uzregulēgts 1,8, bet izslēgšanās 3,2.<br />
(Tiktāl viss saprotams) Hidroforā vajadzētu būt 1,5-1,6. (Vai tas ir domāts iespējamais gaisa priekšspiediens vai ūdens spiediens?  Vai iepriekš  un kādi mērīts? Pie kāda sūkņa uzpildes stāvokļa?) Atslēdzot sūkni no elektrības un atverot krānu, ūdens iztek (cik litri?), spiediens ir šie 1,5  (ūdens spiediens, gaisa priekšspiediens? Kur mērījums nolasīts, vai arī tā ir domāta iepriekš aprakstītā iespējamība?) Bet nolaižot 20l, sūknis atkal ieslēdzas ( Kā var nolaist vēl papildus 20 litrus pie tikko izlaista ūdens, un kā sūknis var ieslēgties pie atslēgtas elektrības? :) ).  Sakiet ko daru nepareizi? Varbūt vienkārši atverot krānu viss ūdens neiztek? (Te nav ko komentēt, jo vienkārši uzdots nepareizs jautājums)<br />
<br />
Ingus_321<br />
Piedod par Tava teksta ķidāšanu, bet Rx nesaprata manējo tekstu tāpat, kā es Tavējo :)  Neredzu Tavas sistēmas darbībā nekādas novirzes, velti satraucies. Nemeklē blusas, lai viss darbojas kā ir, tikai katru gadu vismaz vienreiz  pie atslēgtas elektrības izlaid ūdeni un pārbaudi gaisa priekšspiedienu hidroforā, jo tas tomēr mēdz kristies. Pie pazemināta gaisa priekšspiediena sūknis biežāk slēgsies iekšā un vienā ciklā dos krietni mazāk ūdens. Bet pie situācijas, kad priekšspiediena nav vai hidrofora pūslis vispār caurs sūknis  slēgsies iekšā un ārā nepārtraukti, tiklīdz atvērsi krānu, jo ūdens pats saspiežas slikti. Bet to jau Rx te aprakstījis...]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 11:18:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206199/_subject_#msg-206199</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206199/_subject_#msg-206199</link>
            <description><![CDATA[ ETT Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Rx<br />
&gt; Uz topika autora sākuma komentu<br />
<br />
??????????????]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 09:06:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206197/_subject_#msg-206197</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206197/_subject_#msg-206197</link>
            <description><![CDATA[ Rx<br />
Uz topika autora sākuma komentu]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 00:13:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206194/_subject_#msg-206194</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206194/_subject_#msg-206194</link>
            <description><![CDATA[ Lai efektīvāk izmantotu hidrofora tilpumu (retākas sūkņa ieslēgšanās, lielāks uzkrātais ūdens tilpums) var mazliet samazināt minimālo spiedienu uz 1,7 atmosfērām (0,2 atmosfēras drošuma zona, lai laižot ūdeni  nav īslaicīga spiediena krišanās (ja  spiediens pietuvojās hidrofora gaisa priekšspiediena vērtībai 1,5 atmosfēras, ūdens strauji vairs netek...).Var  palielināt maksimālo spiedienu, ja atļauj sūknis -akas dziļums, spiešanas augstums...un sūknim  nav par grūtu.... Teiksim, izslēgšanās robežu  uzliek 3,5 atmosfēras.  Bet kopumā ūdens spiediena izmaiņas mājas ūdens lokālās padevēs rekomendē min-max 1,5 atmosfēras (delta).  Bet ar to var tikai &quot;vinnēt&quot; kādus 5-7 litrus, jeb uzkrāsit 35 litrus.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 20:09:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206193/_subject_#msg-206193</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206193/_subject_#msg-206193</link>
            <description><![CDATA[ Rx Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ja nolasīšanas un dotie parametri ir precīzi<br />
&gt; kā rakstāt, tad: Pie 1,5 atmosfērām gaisa<br />
&gt; (priekšspiediens hidroforā) , hidroforā nebūs<br />
&gt; ūdens: gaiss visu ūdeni  ir  izspiedis ārā.<br />
&gt; Piepumpējot 1,8 atmosfēras ūdeni, 14 litri<br />
&gt; ieplūdīs hidroforā. Paliek vietas 66 litriem,<br />
&gt; no 80 iespējamajiem teorētiski. Šie litri, kas<br />
&gt; iepumpēti, darba režīmā tur vienmēr paliek,<br />
&gt; jo sistēma netiek nolaista zem 1,8 atmosfērām.<br />
&gt; Tālāk, pumpējot spiedienu līdz 3,2<br />
&gt; atmosfērām gaisa tilpums hidroforā paliks 37,5<br />
&gt; litri. Iepumpēts tiks 66 litri mīnus 37,5 litri,<br />
&gt; kas ir 28,5 litri. Tie tad ir jūsu izmantojamie<br />
&gt; litri sūkņa darbības rezultātā ar minimālo<br />
&gt; spiedienu 1,8 atmosfēras un max spiedienu 3,2<br />
&gt; atmosfēras. Neesmu fiziķis, bet mēģināju<br />
&gt; pielietot formulu, ko atceros, ka spiediens<br />
&gt; gāzēs pieaug divas reizes, samazinot tilpumu<br />
&gt; divas reizes. Likums saucās &quot;Boila-Mariota<br />
&gt; likums&quot; un ir : P*V=konstante. Sākuma spiediens<br />
&gt; 1,5 atmosfēras, tilpumā 80 litri.  Domāju, ka<br />
&gt; Jums  mazliet nepareizi nolasītie  rādījumi,<br />
&gt; dati. Kļūda kaut kur, mazliet....<br />
<br />
<br />
Labi, pieņemsim ka kļūda - tad saprotu ka ir jāmaina ieslēgšanās/izslēgšanās spiediens? Kāds būtu pareizs 80l hidroforam?]]></description>
            <dc:creator>Ingus_321</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 19:25:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206192/_subject_#msg-206192</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206192/_subject_#msg-206192</link>
            <description><![CDATA[ Aldiss Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kurā vietā mēri spiedienu- uz ūdenssūkņa vai<br />
&gt; hidroforā, kur gaisu pumpē?<br />
&gt; <br />
&gt; Manometri var rādīt arī nepareizi, pie<br />
&gt; izslēgta sūkņa un izlaista ūdens, ja vien tas<br />
&gt; nav 2 stāvā un sūknis pagarbā, spiediens<br />
&gt; nekādi nevarētu būt 1.5 atm.<br />
&gt; <br />
&gt; Ja spiedkatlā gaisa pa maz, tad bez instrumentiem<br />
&gt; un zinātnes:<br />
&gt; 1) izslēdz sūkni<br />
&gt; 2) atgriež krānu<br />
&gt; 3) sagaida, kad iztek viss ūdens<br />
&gt; 4) sāk spiedkatlā lēnām pumpēt iekšā gaisu<br />
&gt; 5) pa krānu sāk tecēt ārā ūdens<br />
&gt; 6) pumpē gaisu spiedkatlā tik ilgi, kamēr pa<br />
&gt; krānu tek ārā ūdens<br />
&gt; 7) kad vairs netek, taisa krānu ciet.<br />
&gt; 8) iepumpē katlā vēl mazliet gaisa<br />
&gt; 9) noņem pumpi un ieslēdz sūkni.<br />
&gt; <br />
&gt; Ja spiediens spiedkatlā pa lielu, tad pie<br />
&gt; atslēgta sūkņa un atgriezta krāna, sākot<br />
&gt; pumpēt iekšā papildus gaisu ūdens pa krānu<br />
&gt; netek.<br />
<br />
Spiedienu skatos uz kompresora manometra, kurš pieslēgts hidrofora ventilim.]]></description>
            <dc:creator>Ingus_321</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 19:21:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206191/_subject_#msg-206191</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206191/_subject_#msg-206191</link>
            <description><![CDATA[ Uz kuru komentāru attiecās vārds &quot;putra&quot;?]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 19:10:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206190/_subject_#msg-206190</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206190/_subject_#msg-206190</link>
            <description><![CDATA[ Te viss vienā putrā. Jāsaprot, ka manometrs uz sūkņa neuzrāda gaisa priekšspiedienu, bet gan ūdens spiedienu. Gaisa priekšspiediens tiek mērīts pie izlaista ūdens uz gaisa papildināšanas ventiļa. 80 litru tilpums nenozīmē 80 litrus ūdens vienā sūkņa darbības ciklā. Un atslēdzot no elektrības sūknis pats nevar ieslēgties :)<br />
Sūknis ar hidroforu ir domāts salīdzinoši vienmērīga un pastāvīga ūdens spiediena nodrošināšanai patērētājiem. Savukārt, nepieciešamais hidrofora tilpums un sūkņa ražīgums ir atkarīgi no iespējamā maksimālā vienlaicīgā ūdens patēriņa.]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 19:04:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206189/_subject_#msg-206189</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206189/_subject_#msg-206189</link>
            <description><![CDATA[ Ja nolasīšanas un dotie parametri ir precīzi kā rakstāt, tad: Pie 1,5 atmosfērām gaisa (priekšspiediens hidroforā) , hidroforā nebūs ūdens: gaiss visu ūdeni  ir  izspiedis ārā. Piepumpējot 1,8 atmosfēras ūdeni, 14 litri ieplūdīs hidroforā. Paliek vietas 66 litriem, no 80 iespējamajiem teorētiski. Šie litri, kas iepumpēti, darba režīmā tur vienmēr paliek, jo sistēma netiek nolaista zem 1,8 atmosfērām. Tālāk, pumpējot spiedienu līdz 3,2 atmosfērām gaisa tilpums hidroforā paliks 37,5 litri. Iepumpēts tiks 66 litri mīnus 37,5 litri, kas ir 28,5 litri. Tie tad ir jūsu izmantojamie litri sūkņa darbības rezultātā ar minimālo spiedienu 1,8 atmosfēras un max spiedienu 3,2 atmosfēras. Neesmu fiziķis, bet mēģināju pielietot formulu, ko atceros, ka spiediens gāzēs pieaug divas reizes, samazinot tilpumu divas reizes. Likums saucās &quot;Boila-Mariota likums&quot; un ir : P*V=konstante. Sākuma spiediens 1,5 atmosfēras, tilpumā 80 litri.  Domāju, ka Jums  mazliet nepareizi nolasītie  rādījumi, dati. Kļūda kaut kur, mazliet....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 17:28:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206188/_subject_#msg-206188</guid>
            <title>Re: Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206188/_subject_#msg-206188</link>
            <description><![CDATA[ Kurā vietā mēri spiedienu- uz ūdenssūkņa vai hidroforā, kur gaisu pumpē?<br />
<br />
Manometri var rādīt arī nepareizi, pie izslēgta sūkņa un izlaista ūdens, ja vien tas nav 2 stāvā un sūknis pagarbā, spiediens nekādi nevarētu būt 1.5 atm.<br />
<br />
Ja spiedkatlā gaisa pa maz, tad bez instrumentiem un zinātnes:<br />
1) izslēdz sūkni<br />
2) atgriež krānu<br />
3) sagaida, kad iztek viss ūdens<br />
4) sāk spiedkatlā lēnām pumpēt iekšā gaisu<br />
5) pa krānu sāk tecēt ārā ūdens<br />
6) pumpē gaisu spiedkatlā tik ilgi, kamēr pa krānu tek ārā ūdens<br />
7) kad vairs netek, taisa krānu ciet.<br />
8) iepumpē katlā vēl mazliet gaisa<br />
9) noņem pumpi un ieslēdz sūkni.<br />
<br />
Ja spiediens spiedkatlā pa lielu, tad pie atslēgta sūkņa un atgriezta krāna, sākot pumpēt iekšā papildus gaisu ūdens pa krānu netek.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 16:38:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/206187/206187/_subject_#msg-206187</guid>
            <title>Hidrofora spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/206187/206187/_subject_#msg-206187</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
Ir ūdensapgādes sūknis ar 80l hidroforu (https://www.akvedukts.lv/lv/e-noliktava/?item=110648), bet sūknis jau pēc 20l nolaišanas ieslēdzas. Ieslēgšanās spiediens ir uzregulēgts 1,8, bet izslēgšanās 3,2. Hidroforā vajadzētu būt 1,5-1,6. Atslēdzot sūkni no elektrības un atverot krānu, ūdens iztek, spiediens ir šie 1,5. Bet nolaižot 20l, sūknis atkal ieslēdzas. Sakiet ko daru nepareizi? Varbūt vienkārši atverot krānu viss ūdens neiztek?]]></description>
            <dc:creator>Ingus_321</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 15:52:53 +0200</pubDate>