<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
        <description>Sveiki! 
Buutu ljoti pateiciigs ja kaads man vareetu paskaidrot jautaajumu par &quot;zemeejumu&quot;, t.i. kas tas iisti ir, kam vajadziigs un taapat par &quot;nulli&quot; un kaada tiem ir saistiiba? 
paldies!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/20760/20760/_subject_#msg-20760</link>
        <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 14:22:27 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/205843/_subject_#msg-205843</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/205843/_subject_#msg-205843</link>
            <description><![CDATA[ Protams ka tas nav normāli.<br />
Normālajā pasaulē pret šādām strāvas noplūdēm cīnās uzstādot noplūdes automātus.<br />
<br />
Esmu dzirdējis variantu kad kaimiņš nuli vai zemi bija uzmetis uz aukstā krāna trubas, otrs kaimiņš kā iet dušā un pieskaras klausulei tā dabūn pa nagiem :D<br />
<br />
kopā to visu sauc par gateri, ko gadiem ejot ir izveidojuši dzīvokļu iemitnieki.<br />
<br />
Protams tikpat labi varbūt ka tā trauku un velāsmašīnas ir bojātas.<br />
<br />
Jutu līdz.]]></description>
            <dc:creator>Viesturs773</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 09:46:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/205841/_subject_#msg-205841</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/205841/_subject_#msg-205841</link>
            <description><![CDATA[ nejauši dabūju mazliet pa nagiem no gāzes plīts padomjlaiku daudzīvokļa mājā. izskatās, ka tādēļ, ka gāzes plīts ar elektronisko aidedzi bija atslēgta. <br />
<br />
pēc atslēgšanas uzreiz uz iekārtu korpusiem (piemēram ledusskapis / veļas mašīna) parādījās spriegums - ar multimetru mērot (pret ūdenskrānu) sanāca 45 V. ja atvieno no kontakgligzdas (izslēgto) veļasmašīnu tad krīt uz 16 V. ja vēl atvieno (arī izslēgto) trauku mašīnu, tad jau paliek uz 5V.<br />
<br />
kontakligzdā ir uz 232 V, starp zemējumu un nulli / fāzi attiecīgi 5 / 9 V. ja pieliek trauku mašīnu jau 17 / 25 V. vēl veļasmašīnu - 45 / 60 V. tikko kā iesprauž atpakaļ gāzes plīti tīklā - tā 0 / 232 V.<br />
<br />
ja pareizi saprotu, tad te netieši gāzes vads kalpo kā zemējums? kāpņu telpas skapī kāds kaimiņš pielicis zemējumu pie skaitātāja korpusa - darīt tā pat vai ir kādi citi ieteikumi? skaitātāja korpuss izskatās pievienots pie kaut kāda trosveidīga vada, kas izskatās stiepjas cauri visu stāvu sadales skapjiem.<br />
<br />
un vai normāla ir: 1) 5 V indukcija nepieslēgtā zemes vadā 2) veļas mašīnas un trauku mašīnas ieguldījums strāvas pastiprināšanā līdz 45 V?]]></description>
            <dc:creator>zemejums</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 22:08:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/197445/_subject_#msg-197445</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/197445/_subject_#msg-197445</link>
            <description><![CDATA[ khe Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Dzīvokļa &quot;trubas&quot; nedrīkst ne zemēt, ne<br />
&gt; nullēt! Ja tās sit &quot;pa nagiem&quot;<br />
&gt; <br />
&gt; Ja pieliek el boileri ar strāvu vadošām<br />
&gt; &#039;&#039;trubām&#039;&#039;, tad sanāk sazemēs ūdensvads...<br />
&gt; Sūkņi arī, gan jau vēl ko piemeklētu...<br />
<br />
<br />
Boilerim ir speciāla zemes vada klemme, un tā ir jaizmanto! To protams daudzi to nedara, no nav pie kā likt, nav zemesvada. Protams, pieliekot pie metāla ūdensvada caurulēm, &quot;zeme&quot; tiek daļēji saņemta, varbūt nesaņemta , jo neviens negarantē tāda zemes vada nepartrauktību līdz labai zemei. Noplūdes gadījuma tad tāds &quot;zemesvads&quot; būs zem sprieguma!  Man ir zināms gadījums, kad mainot ievada ūdens skaitītāju mājā, meistars dabūja tādu triecienu, ka tika slimnīcā ar lieliem sarežģījumiem...Jo izņemot skaitītāju, caurules galos var būt ļoti bīstams spriegums....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 09:39:01 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/197437/_subject_#msg-197437</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/197437/_subject_#msg-197437</link>
            <description><![CDATA[ Dzīvokļa &quot;trubas&quot; nedrīkst ne zemēt, ne nullēt! Ja tās sit &quot;pa nagiem&quot;<br />
<br />
Ja pieliek el boileri ar strāvu vadošām &#039;&#039;trubām&#039;&#039;, tad sanāk sazemēs ūdensvads... Sūkņi arī, gan jau vēl ko piemeklētu...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 00:09:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/197428/_subject_#msg-197428</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/197428/_subject_#msg-197428</link>
            <description><![CDATA[ labāk paskaties vai tev gadījumā nesit brīžos, kad ir ieslēgta kāda elektroierīce, kurai ir arī pieslēgums pie ūdensvada(boileris, veļene, trauķene, utt)]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 11:55:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/197425/_subject_#msg-197425</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/197425/_subject_#msg-197425</link>
            <description><![CDATA[ Var, protams, mēģināt izvairīties, bet prātīgāk tomēr būtu problēmu atrast un novērst. Pirmkārt, jau to būtu jādara apsaimniekotājam, taču labi zinam, cik viņi visi ir izdarīgi (pat Nils teica, ka ķeršoties tiem razbainiekiem klāt).<br />
Mans ieteikums ir vispirms atrast dzīvokli, kurš pie tā vainīgs. Ātrākais veids ir vienam sēdēt ar indikatoru un telefonu pie caurules, otram atslēgt uz mirkli strāvas padevi dzīvokļos. Vajadzētu būt tā, ka atslēdzot vainīgo dzīvokli, pazudīs arī strāva no caurules.]]></description>
            <dc:creator>MartinV</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 10:04:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/197413/_subject_#msg-197413</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/197413/_subject_#msg-197413</link>
            <description><![CDATA[ Dzīvokļa &quot;trubas&quot; nedrīkst ne zemēt, ne nullēt! Ja tās sit &quot;pa nagiem&quot; un tās kāds ir izmantojis tādiem  mērķiem, kā &quot;zemējums&quot; , tad tā ir liela problēma, lai noteiktu vainīgo....Ir  teorija, kas var notikt un kādos apstākļos. Te tai nav jēgas..... Krāns var &quot;sist pa nagiem&quot; arī tad, kad &quot;nagi&quot; ir paši uzlādējušies ar statisko elektrību, staigājot pa elektrizējošu grīdu, staigājot un beržoties sintētiskā apģērbā. Kā tad sevi un citus  aizsargāt? Praktiski nekādi.....Vienīgi uzticoties veļas mašīnas izolācijai, nelietot fēnus , bārdas dzenamos no tīkla un t.t.t.t vannas izstabā. Protams, pārtaisot visu elektroapgādi mājā, ierīkojot atsevišķu zemes vadu var nodrošināties  no strāvas bīstama trieciena.....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 16:12:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/197412/_subject_#msg-197412</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/197412/_subject_#msg-197412</link>
            <description><![CDATA[ Dzīvoklī krāns šad tad sit pa nagiem, vai būs pareizi ja dzīvoklī trubas savienošu ar dzīvokļa sadales nullvadu???]]></description>
            <dc:creator>didzis2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 10:52:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/106335/_subject_#msg-106335</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/106335/_subject_#msg-106335</link>
            <description><![CDATA[ Katrs ir domāts savām lietām, nevar nejēgām 2-vos teikumos iemācīt zemējumu taisīt :)]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:34:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/106332/_subject_#msg-106332</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/106332/_subject_#msg-106332</link>
            <description><![CDATA[ Nav.]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:56:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/106330/_subject_#msg-106330</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/106330/_subject_#msg-106330</link>
            <description><![CDATA[ A tā vienkārši sadales skapī vai rozetē ir iespējams nomērīt vai zemējums ir +/- OK (neiet runa par atbilstību stingrtākajiem standartiem, bet tā - vai vispār ir vai nav)?]]></description>
            <dc:creator>Jurčiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:32:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/106294/_subject_#msg-106294</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/106294/_subject_#msg-106294</link>
            <description><![CDATA[ Zemējuma pretestību mēra kā tadu pret zemi. Tur ir speciālas metodes, tjipa iedzen zemē vēl divus elektrodus, tad izveido tiltu un mēra. Ja vēlēšanās visā tai iebraukt, tad te metodika  [<a href="http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/GroundResistance.htm"  rel="nofollow">www.diagnost.ru</a>]     <br />
Vārdu sakot, tā vienkārši ar ķīniešu multimetru zemējuma pretestību nenomerīsi:)]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:10:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/106290/_subject_#msg-106290</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/106290/_subject_#msg-106290</link>
            <description><![CDATA[ Atvainojos par izcili stulbu jautājumu, bet to zemējuma pretestību mēra kurā vietā (pie sadales skapja?) un starp ko (starp PE un 0?) ?!]]></description>
            <dc:creator>Jurčiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:08:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94177/_subject_#msg-94177</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94177/_subject_#msg-94177</link>
            <description><![CDATA[ eziitis mezjaa Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; 8 omi par maz_Ja nav vietas var dzīt kaut līdz<br />
&gt; zemes kodolam, bet ja ir, tad nav jēga<br />
&gt; ākstīties_<br />
<br />
Es tik ezīt burtiski paturpināju tavu tekstu, pats jau rakstīji, ka 8 omi ir par maz.<br />
]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:50:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94174/_subject_#msg-94174</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94174/_subject_#msg-94174</link>
            <description><![CDATA[ to elektriķis Māris ---&gt; Ja vajag lielāku pretestību, vari nedzīt vispār neko :)]]></description>
            <dc:creator>eziitis mezjaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:34:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94173/_subject_#msg-94173</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94173/_subject_#msg-94173</link>
            <description><![CDATA[ Par tulkotājiem<br />
Uz latviešu valodu pagaidām tiešām dzeja sanāk ;)<br />
Tulkojot uz kādu citu valodu diezgan labs ir šis<br />
[<a href="http://www.translate.ru/"  rel="nofollow">www.translate.ru</a>]<br />
Par 8 omu nepietiekamību.<br />
Piekrītu, ka norma skaitās 4 omi pie cilvēka pieņemtās pretestības 1 k oms. Var jau protams atstiept 5 dzīslu atstiept no LE skapja kopnes un izlikties, ka viss ir labi. Tik tiem skapjiem pēdējā laikā tik vien atkārtotā zemējuma, kā kājas ieraktas zemē. Kā iepriekš minēts, konkrētajā gadījumā dzelzs caurule 1,5m dziļumā deva pāri par 600 omiem. Tad nu, ja patikšana, var parēķināt, cik 1,5m garus stieņus vajadzētu, lai sasniegtu 4 omus. Vēl rēķinot, ka attālums starp stieņiem ir aptuveni vienāds ar to garumu, cik vajadzēs teritoriju parakņāt. Maz neliekās. <br />
 Ar tiem 8omiem pilnīgi pietiks, lai saglabātu dzīvību un nodrošinātu visa veida tehnikas normālu darbību. Ja vēl papildus, aiz bailēm, kritiskākajās vietās būs uzstādi strāvas noplūdes automāti, tad nekādām bažām principā nevajadzētu būt.<br />
Šie nav tehniskie noteikumi, šis ir mans subjektīvais viedoklis :D]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:15:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94168/_subject_#msg-94168</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94168/_subject_#msg-94168</link>
            <description><![CDATA[ Pamatā es arī izmantoju google translate. +/- ir ok tūlkojums. Bet tāpat ir jākoriģē. Pa santehnikas līniju man nav problēmu savilkt rezumē.<br />
<br />
Bet šitas iztūlkojas kroplīgi un nevarēju saprast kur tur īsti kas ir prasīts sazemēt:<br />
Saules sistēma būtu pamatota, lai pasargātu no jaudas pieaugumu. Priekšzināšanas skavas jāpievieno saules ķēdes, izmantojot vara stieplēm, kuru diametrs ir 16 mm2 un dzelzceļa, lai kompensētu atšķirības potenciālu. Ja ēka ir zibens atbrīvošanu uzstādīšanu, saules paneļa jābūt saistītai ar to.<br />
<br />
Pēc Tavām korekcijām viss skaidrs. Paldies!]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:27:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94166/_subject_#msg-94166</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94166/_subject_#msg-94166</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Saules sistēmai jābūt iezemētai, lai to pasargātu no jaudas pieaugumiem. Zemējuma  skavas jāpievieno saules paneļu  ķēdēm, izmantojot vara stieples, kuru diametrs ir 16 mm2 un  lai kompensētu atšķirības potenciāliem. Ja ēkā ir uzstādītas zibens izlādes instalācijas (zibens aizsardzības sitēmas) saules paneļiem  jābūt savienotiem ar tiem.&quot; Bet iesaku šādos gadījumos izmantot : [<a href="http://translate.google.com/translate_tools?hl=lv"  rel="nofollow">translate.google.com</a>] kura ar peli attiecīgo valodu ievelk saglabato linku sarakstā. Tad kad vajag, teiksim, tulkot no kādas valodas uz latviešu, atver šo linku. Un tulkojums mašīniski notiek.(Tulko visu www!!!) Saprotot dzeju, arī sis tulkojums būs saprotams. Ja vēlas, var pēc tam arī tulkot uz krievu. Un kopā abi tulkojumi būs informatīvāki. Palīdz vairumā gadījumu...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:43:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94141/_subject_#msg-94141</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94141/_subject_#msg-94141</link>
            <description><![CDATA[ Palīdziet elektriķi! Kā iztūlkot šitādu tekstu??<br />
<br />
The solar system should be grounded in order to protect from power surges. Grounding clamps should be attached to the solar circuit using copper wire with a diameter of 16 mm2 and a rail to compensate differences in potential. If the building has a lightning discharge installation, the solar panel should be connected to it.]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:37:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94137/_subject_#msg-94137</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94137/_subject_#msg-94137</link>
            <description><![CDATA[ v_t, esot par maz, vajadzēja vairāk omus ;), moš 10 omi būtu ok :)]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:51:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94128/_subject_#msg-94128</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94128/_subject_#msg-94128</link>
            <description><![CDATA[ 8 omi par maz_Ja nav vietas var dzīt kaut līdz zemes kodolam, bet ja ir, tad nav jēga ākstīties_]]></description>
            <dc:creator>eziitis mezjaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:05:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94098/_subject_#msg-94098</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94098/_subject_#msg-94098</link>
            <description><![CDATA[ manā gadījumā &quot;pietiekami dziļi&quot; izvērtās par 18,5 metru garu stieni zemes klēpī, ko ar EJTakTu materiālu, tehnisku un morālu atbalstu pirms gada izdevās realizēt. rezultātā iegūts 8 omu zemējums.<br />
 ]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:57:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94097/_subject_#msg-94097</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94097/_subject_#msg-94097</link>
            <description><![CDATA[ Cik zinu, normālā gadījumā zemējumus dzen pietiekaimi dziļi, lai saule vai ēna, augsnei uzliets sālsūdens vai uzčurāšana tos neietekmētu ne tuvu tik, cik, piemēram, gruntsūdens un iežu sastāvs...<br />
Esmu dzirdējis, ka pastāv īpaši zemējuma trenēšanas (atoksidēšanas) paņēmieni.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:35:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94023/_subject_#msg-94023</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94023/_subject_#msg-94023</link>
            <description><![CDATA[ kur man likt zemējumu, ja es dzīvoju zemnīcā lauka vidū? Ēna man ir tikai iekštelpās. izeja ir tikai istabai pa vidu :)<br />
<br />
Regulāri kārtojot savas tekošās vajadzības zemējuma tuvumā uzlabo tā pretestību.<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Apr 2009 17:24:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94019/_subject_#msg-94019</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94019/_subject_#msg-94019</link>
            <description><![CDATA[ Un vēl viņš aizmirsa piebilst, ka zeme visu laiku griežas un ēna nestāv uz vietas :))))]]></description>
            <dc:creator>eziitis mezjaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:13:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/94012/_subject_#msg-94012</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/94012/_subject_#msg-94012</link>
            <description><![CDATA[ zemējuma stabs ir jārok ēnas pusē, jo tur ir lielāks zemes mitrums. tā teica elektreiķis.]]></description>
            <dc:creator>arnolds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Apr 2009 01:02:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/77762/_subject_#msg-77762</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/77762/_subject_#msg-77762</link>
            <description><![CDATA[ Varam dot atskaiti par sētas mietiem ;)  Pāris dienu atpakaļ sētas miets uzrādīja 640 omus :(  Grunts smilšaina, pašlaik diezgan mitra. Vasarā izžūs un būs kiloomi. Variants atkrīt. Tas priecē kaimiņu suņus :D ]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 10 May 2008 08:22:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/69210/_subject_#msg-69210</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/69210/_subject_#msg-69210</link>
            <description><![CDATA[ super! nu, tad jāsagaida jūlijs. <br />
viss būs apžuvis un mērījumi objektīvi.]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 08 Dec 2007 01:07:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/69138/_subject_#msg-69138</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/69138/_subject_#msg-69138</link>
            <description><![CDATA[ =&gt;v_t<br />
Svinīgi solos Tev kādu stabu nomērīt ;) Tikai vajag normālu laiku priekš mērījumiem, jo šitādā slapjumā, tāpat kā lielā sausumā vai salā šamējie nebūs īsteni pareizi. Pašlaik tajā slapjumā iespraud kaut vai dakšiņu, un šamējā atbildīs normām :D Gaidam pavasari...]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 07 Dec 2007 04:08:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/20760/69098/_subject_#msg-69098</guid>
            <title>Re: jeedziens par &quot;zemeejumu&quot; un &quot;nulli&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/20760/69098/_subject_#msg-69098</link>
            <description><![CDATA[ Yess Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Man tāds jautājums par zemēšanu:<br />
&gt; 1. Ar ko apzīmē zaļi/dzelteno vadu - tas ir<br />
&gt; PE?<br />
&gt; 2. Kas ar ko tad galu galā ir jāsavieno? Nulle,<br />
&gt; kontūrs pie mājas, un dzeltni/zaļais vads? Visi<br />
&gt; šie trīs vadi mājas sadalnē ir jāsavieno<br />
&gt; savā starpā un pie sadalnes korpusa klāt???<br />
&gt; 3. Vai tomēr jāsavieno tikai zemējuma kontūrs<br />
&gt; ar to dzelteni/zaļo. Bet nulle jāatstāj tāda<br />
&gt; kāda tā ienāk no nezin kurienes?<br />
&gt; 4. Ko dod tas zaļi/dzeltenais vads tādā<br />
&gt; variantā, ja viņš tiek savienots ar 0. Tas<br />
&gt; tikai dažādu motoru korpusu aizsardzībai:<br />
&gt; sūkņi, veļasmašīnas, boileri?<br />
&gt; <br />
&gt; <br />
&gt; Mājā ienāk divi vadi fāze un 0. Par atkārtotu<br />
&gt; zemējumu nav ne miņas vai tāds ir un vai<br />
&gt; vispār darbojas. Tādas ārējās uzskaites<br />
&gt; pagaidām nav, kur nu vēl atkārtots zemējums.<br />
&gt; Ir vecais skaitītājs mājā, pie kura pienāk<br />
&gt; divi vadi. Un viens patstāvīgi pārkarsis<br />
&gt; padomju 25A drošinātājs (pagaidām)<br />
&gt;<br />
<br />
1.Ja tas ir PE (protection earth) <br />
2.3.4. Latvenergo kabeļiem (ienākošiem) ir PEN sistēma (4 dzīslas)  t.i kabeļiem ir fāzes dzīslas L1,L2,L3 un kopēja PEN dzīsla, piemērām kabelis AXMK-4x16.  [<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a8/TNC-Netz.png"  rel="nofollow">upload.wikimedia.org</a>]<br />
<br />
Māju sadalnē PEN dzīslu savieno kopā ar ēku zemējuma  kontūru t.i. veido kopēju punktu (kopni) pie kuras ir pievienotas ienākoša kabeļa PEN dzīsla, zemējuma konturs, potenciālu izlīdzināšana. Pēc ši punkta (kopnes) jau veido 5 dzīslu sistēmu – L1,L2,L3, N, PE – tas nozīme pie rozetes jāguldā 3x2.5 kabelis.<br />
[<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a8/TN-C-S-earthing.svg"  rel="nofollow">upload.wikimedia.org</a>]<br />
<br />
<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:17:46 +0200</pubDate>