        <title>rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
        <description> Kādas ir Jūsu domas un vai LV noteikumi par rozešu paralēlo montāžu. Lai gan uz rozetes ir kopnes ar iespēju pievienot divas dzīslas vienu pienākošo un otru uz nākamo rozeti, cik saprotu, šī metode nav īsti droša. Zinu citās valstīs ir aizliegts ar likumu rozetēs zemējmu veidot paralēli no rozetes uz rozeti, bet gan piem. tai pašā rozetes nozarkārbā veidot drošu lodētu savienojumu un un uz katru rozeti atvēlēt vien dzīslu.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/207744/207744/_subject_#msg-207744</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:16:05 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/208033/_subject_#msg-208033</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/208033/_subject_#msg-208033</link>
            <description><![CDATA[ Neredzu problēmu tai virtuvē. Jāskatās jaudas un viss - visa māksla. Bojājums elektroinstalācijā bieži vien ēku degšanai ir tāpēc, ka kaut ko jau tajā atzinumā ir jāraksta. Tas, kurš to sastāda visticamāk nav ar el. sertifikātu eksperta līmenī. Tādus atzinumus varēja sastādīt mana vecmamma, ne speciālists.]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 21:45:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207795/_subject_#msg-207795</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207795/_subject_#msg-207795</link>
            <description><![CDATA[ Ne jau zemejums nosargas no ugunsgreka...Man garaza vesela kaste ar dazadiem kontaktiem sakrajusies.Interses pec papetiju- nevienam vadu spailes nekadi nevar izlurkaties no vada ara-ieksa raustisanas.Te es nerunaju par krievu laiku. Uzmetu intereses pec aci majas esosai sadzives tehnikai- tikai velas masinai un plitij ir zemejums! Tapat no maniem neskaitajamiem rokas instrumentiem tikai daziem ir zemejums paradzets.Pareizi ka katrs esam tik gudrs cik esam...Bet ir jau nodzivots 50 gadu majas kuras par tadu zemejumu pat dzirdets nebija, un tukstosiem cilveku tadas dzivo vel joprojam.Ir izmantotas visadas iespejamas tehnikas un instrumenti, gan  sakot ar visada veida zagiem un beidzot ar visadiem metinamajiem.Un bez zemejuma, jo tada vienkarsi nebija, un laukos nav joprojam..Ne reizi neesmu sastapies ar vajadzibu tadu ierikot....un tas tiesam liekas mazsvarigi. Jaumaja maja jau protams ka viss notiek , zemejums ir, bet lai par to ietu ipasi iespringt...Ir pietiekami daudz citu problemu.Tadas manas domas un mana pieredze.]]></description>
            <dc:creator>agrais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 08:46:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207792/_subject_#msg-207792</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207792/_subject_#msg-207792</link>
            <description><![CDATA[ Rozešu pievienošanas problēmas uzskatāmībai virtuvē:<br />
<img src="https://cs8.pikabu.ru/post_img/2018/05/08/1/1525734429129577785.jpg" class="bbcode" border="0" />]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 20:22:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207791/_subject_#msg-207791</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207791/_subject_#msg-207791</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Drošam pieder pasaule&quot;...Droša montāža nodrošina lielāku drošību, lai kā arī saka, ka kāds nav redzējis savām acīm  to skādi, ko tas var nodarīt.  Reti lieto? Kā kur. Piemēram telefona lādētāju sprauž pat 1 reizi dienā...katrs mājinieks. Virtuvē tāpat mikseris, kāds cits elektropalīgs tiek diezgan bieži ieštepselēts. Putekļu sūcējs arī jāpārštepselē vienā darba ciklā. Un kad slinkums pārštepselēt, tad velk ar vadu tā...ka rozete šķība vai pat ārā. Pataustiet pie štepseļa putekļu sūcējam pēc darba: Manāmi sasilst.  Nu bet katrs jau gudrs. Un tāpēc katram savs skatījums. Ik pa laikam lasām, ka uguns grēka iespējamais iemesls ir elektroinstalācijas bojājums...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 20:05:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207790/_subject_#msg-207790</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207790/_subject_#msg-207790</link>
            <description><![CDATA[ Tur jau ta lieta....Parasti liek kontaktus ar zemejumu, bet majas gandrīz neviena ierice ar prasibam pēc tada kontakta  nav...Nu izņemot kadu velas masīnu un vel paris verku. Tas no pieredzes. Un vēl- nevaru ta uz sitiena iedomaties kuru razotaju kontaktiem varetu no spraušanas iekša-arā vadu spailes izļurkaties.Varbūt jau ka kadiem ta ir, bet nu pamatā visiem ta padarīšana ir stabila. Un nav gadījies redzet ka no spraušanas kaut kas butu noticis. Cita lieta ka nav bijis labs kontakts, parak jaudigi paterētaji piesprausti. Bet tad arī  zemejuma vads nav tas kas nosvilst pirmais...]]></description>
            <dc:creator>agrais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 19:02:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207788/_subject_#msg-207788</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207788/_subject_#msg-207788</link>
            <description><![CDATA[ Pārdomu jautājums no prakses - cik bieži kontakti ar zemējumu tiek kustināti - rauti ārā, bāzti iekšā?. Lielākoties tie ir patērētāji ar salīdzinoši lielu jaudu un stacionāri. Pārējiem parasti zemējuma nav. Tad izceļas vēl viens jautājums - vai rozetes ar zemējumu netiek izvietotas biežāk, nekā nepieciešams, līdz ar to nevilšus mēģinot vienkāršot pieslēgumus un mazinot to drošību? Bet tas vairāk filozofiskas dabas jautājums par to, ko vēlas, un kas iespējams...]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 18:11:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207787/_subject_#msg-207787</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207787/_subject_#msg-207787</link>
            <description><![CDATA[ Tajā pašā wikipedia lapā ir gari sarakstīts par rinķa slēguma trūkumiem un kāpēc to nepieņem pārējā pasaulē.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:24:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207786/_subject_#msg-207786</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207786/_subject_#msg-207786</link>
            <description><![CDATA[ nedroši Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kas tur nedrošs?<br />
Teorētiskā un arī praktiska problēma ir tāda: Štepselējot iekšā- ārā, rozete tiek kustināta, pievienojumi mehāniski šūpoti, raustīti. Tātad to savienojumu vietas &quot;izdilst&quot;, vadu stiprinājumi atlaižas, kontakts pasliktinās.  Virknē slēgtām rozetēm strāva vienmēr iet cauri visām pieslēguma vietām, ja slodze ir gala rozetē. Bojājums zemes vadā var būt liktenīgs. Tāpat ar ugunsdrošību, jo strāvas no rozetēm summējas un iet cauri potenciāli nedrošiem kontaktiem. Remonta laikā tiek atslēgtas pārējās rozetes. Arī zemes vads!. Šī problēma tika atrisināta Lielbritānijā, ap 1942 gadu izstrādājot riņķa slēguma veidu, kad strāvu pievada no abām pusēm. Tāda shēma tika ieviesta Lielbritānijā [<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_circuit"  rel="nofollow">en.wikipedia.org</a>]  un tās pavalstīs, arī kādā citā, kas piekrita tādam slēgumam.  Pie mums tā slēdz elektriķi, kas zin uzdevumu un apstākļi tam ir pateicīgi.  Otrs risinājums ir vienmēr no rozetes vilkt atsevišķu vadu uz sadales kārbu, tā panāk savienojuma drošumu, arī  rozetes remonta laikā, samazina potenciāli bīstamos punktus.  [<a href="http://remont220.ru/shleif.php"  rel="nofollow">remont220.ru</a>]    [<a href="http://openfile.ru/bez-rubriki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.html"  rel="nofollow">openfile.ru</a>]   Tur arī nianses par kabeļa pievienošanu.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 14:28:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207783/_subject_#msg-207783</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207783/_subject_#msg-207783</link>
            <description><![CDATA[ Vadu sametināšana ir izcils savienojums.<br />
<br />
 Spēka vadu salodēšanu neuzskatu par labu savienojumu. Vienīgi, ja sākumā uztaisa skrutku un tad aplodē.<br />
<br />
Nesaprotu kāda problēma ir saslēgt saprātīgu skaitu rozešu virknē. Un pie pabeigšanas vienmēr ir jānomēra.]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 21:53:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207782/_subject_#msg-207782</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207782/_subject_#msg-207782</link>
            <description><![CDATA[ Kā teica mans bijušais šefs..&quot; nav pieļaujams nepamatoti tērēt pasūtītāja līdzekļus&quot;. <br />
Šitais ir vai nu no tās pašas operas, vai arī pats pasūtītājs meklē veidu kā izbrāķēt apakšnieka darbu...]]></description>
            <dc:creator>Pašdarbnieks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 20:56:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207781/_subject_#msg-207781</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207781/_subject_#msg-207781</link>
            <description><![CDATA[ Labvakar. Tās &quot;citas &quot;valstis visticamāk domāta mūsu kaimiņvalst Krievija. Tiem tur savi Gosti, Poes utt.<br />
Pie garām paralēlām rozešu rindām( nu it kā nerekomendē tās veidot garākas par 8 gab. Lai gan noteikumus vai likumus uz kā pamata šāds &quot;nerakstītais&quot; ieteikums veidojies, nosaukt nespēšu) Manuprāt lielākais risks būtu ja visās tajās rozetēs tiktu pieslēgts kāds pajaudīgs sildītājs, piem.-tad uz pirmo rozetes pievienojuma spailēm visslielākā slodze,noteikti sāks silt/atdzist,tātad kaut kādā veidā notiks savienojuma kavalitātes pasliktināšanas noteiktā laika posmā(gads,3;5;10) un reti jau kāds no mums regulāri pārbauda savienojumu kvalitāti. Un kaut kādā brīdī kaut kas var &quot;nosvilt&quot;. Ne jau obligāti ar ugunīm, bet piem. bieži sitīs arā automātu.Šeit protams svarīga piezīme par pareizi izvēlētu aizsardzības automāta nominālu attiecīgajam vada šķērsgriezumam, kurš kalpos lai tādas ķēdes netiek pārslogotas.. Manis aprakstītais gadījums reti ir iespējams(daudz sildītāju) , bet var gadīties visādi- ir kāda telpa(visas rozetes paralēļa ķēdē), kuru reti apdzīvo un tad ievajagās uzsildīt ar elektriskiem sildītājiem. Bet &quot;pa lielam&quot;neredzu&quot;ko ļoti sliktu šādai rozešu savienošanai-kvalitatīvas rozetes no &quot;zināmiem&quot;ražotājiem(arī ar atsperspailēm) un loģiska aplēse kādas strāvas plūdīs. šo nosacīti vārīgo vietu-kurā ķēdes posmā ir &#039;pasliktinājies kontakts- var atklāt ar cilpas fāze-nulle mērīšanas metodi.<br />
Par zemējumu. Katrai rozetei gan zemē&#039;jumu nemēra.Iekšējās instalācijās parasti mēra tā saucamo &quot;vadītāja nepārtrauktību&quot;. Tas ir kad visu zemējumu vadu galus(tajā slkaitā arī rozetēs), pie lustrām(ar metālisku korpusu), veļas mašīnas, boileri, utt patērētāji kuriem korpuss ir spriegumu vadošs, pārbauda uz kontakta esamību ar zemējuma kopni sadalnē. Šeit tad arī &quot;uzpeldēs&quot; defektīvais savienojums ja kāds kaut ko nav līdz galam iespraudis.<br />
Maza piebilde-mērījumi normāla pielietojuma ietaisēs atkārtoti ir jāveic 1X10 gados!!! pagaidām tā ir noteikts MK Noteikumos]]></description>
            <dc:creator>Daniliano</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 20:29:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207780/_subject_#msg-207780</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207780/_subject_#msg-207780</link>
            <description><![CDATA[ reinisz<br />
Salodē visu kopā, bet tālāk visur kļūdies, vai arī kļūdies jau jau zemējuma kopnē, zemējuma pievienošanā. Kāda šķirba?]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 19:04:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207777/_subject_#msg-207777</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207777/_subject_#msg-207777</link>
            <description><![CDATA[ Nu tad nevajag kļūdīties tos vadus bakstot spailēs. Ta tada izdomata problema....bet pareizi te jau teica- nu velc ja patik to vadu ka velies. Es nekadu problemu paralelaja savienojuma neredzu. Un pienaks laiks kad sertificetos merijumus obligati uzspiedīs, nekur jau neliksies. Pagaidam apdrošinataji privatiem neprasa, bet runa ka prasīšot. Juridiskiem jau tagad prasa, taka merījumi jataisa vienalga,ja grib apdrosinat.Nezinu ka ir ar jaunas majas nodosanu, drosi vien jau tur ari prasa merījumus.Un vispar 50 gadus dzīvojam bez zemejuma...nekas, esam sveiki un veseli...Vel tagad lielakaja daļa daudzdzīvokļu māju nemaz zemejuma vads nav...]]></description>
            <dc:creator>agrais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:00:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207776/_subject_#msg-207776</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207776/_subject_#msg-207776</link>
            <description><![CDATA[ piemērs: tev ir 5-10rozetes paralēli un ja nu pirmajā rozetē, vienojot uz spailēm sanāk kļūdīties, liekot iekšā kārbā izsprūk vadiņš, vēl kāds uzmanības vai tehnisks brāķis ko tad, visas pārējās tās jūsu paralēlās rozetes paliek bez zemējuma! <br />
ja tas notiek ar fāzi vai neitrāli tad to uzreiz redz, jo ro<br />
zete nedarbojas. Bet ne jau visi taisot remontu, sauc meistaru ar sertificētu aparātu un mēra katrā rozetē zemējumu! Tur tā drošība un tur tā atšķirība cenā un darba kvalitātē!]]></description>
            <dc:creator>reinisz</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 15:41:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207771/_subject_#msg-207771</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207771/_subject_#msg-207771</link>
            <description><![CDATA[ es nesaprotu kur ir problēma nopirkt atsevišķi zaļi/dzelteno vadu un vilkt līdz katrai rozetei to jaunu. muļķu drošs un viss ir ok.<br />
Normāla prakse zemējumam ir ka līdz katram patērētājam tas ir nepārtraukts?]]></description>
            <dc:creator>lūdzu info</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 09:58:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207770/_subject_#msg-207770</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207770/_subject_#msg-207770</link>
            <description><![CDATA[ Kā redzams, te neviens nespēj pat teorētiski aizdomāties kur ir problēma :)]]></description>
            <dc:creator>Hmm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 18:39:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207768/_subject_#msg-207768</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207768/_subject_#msg-207768</link>
            <description><![CDATA[ katra ziņā ASV un UK zemes vadu liek tapat ka pie mums...Tur gan atkal ir citas fīčas kuras nav pie mums. Cik minos tad arī Vacijā un Zviedrija nebija nekas atsķirīgs no mūsējās sistemas.Arī nesaprotu par ko cepiens. Bet tu jau vari lodet un vienot ka gribi, tava darīšana...]]></description>
            <dc:creator>agrais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 17:27:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207763/_subject_#msg-207763</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207763/_subject_#msg-207763</link>
            <description><![CDATA[ Kas tur nedrošs?]]></description>
            <dc:creator>nedroši</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 08:43:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207761/_subject_#msg-207761</guid>
            <title>Re: rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207761/_subject_#msg-207761</link>
            <description><![CDATA[ Kurās valstīs? Afganistānā? Pilnīgi normāls savienojums no vienas uz otru paralēli.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
reinisz Wrote:<br />
<br />
<br />
<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kādas ir Jūsu domas un vai LV noteikumi par<br />
&gt; rozešu paralēlo montāžu. Lai gan uz rozetes ir<br />
&gt; kopnes ar iespēju pievienot divas dzīslas vienu<br />
&gt; pienākošo un otru uz nākamo rozeti, cik<br />
&gt; saprotu, šī metode nav īsti droša. Zinu citās<br />
&gt; valstīs ir aizliegts ar likumu rozetēs zemējmu<br />
&gt; veidot paralēli no rozetes uz rozeti, bet gan<br />
&gt; piem. tai pašā rozetes nozarkārbā veidot<br />
&gt; drošu lodētu savienojumu un un uz katru rozeti<br />
&gt; atvēlēt vien dzīslu.]]></description>
            <dc:creator>Moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 00:13:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/207744/207744/_subject_#msg-207744</guid>
            <title>rozetes paralēli un savienojums uz rozetēm bez maģistrāles</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/207744/207744/_subject_#msg-207744</link>
            <description><![CDATA[ Kādas ir Jūsu domas un vai LV noteikumi par rozešu paralēlo montāžu. Lai gan uz rozetes ir kopnes ar iespēju pievienot divas dzīslas vienu pienākošo un otru uz nākamo rozeti, cik saprotu, šī metode nav īsti droša. Zinu citās valstīs ir aizliegts ar likumu rozetēs zemējmu veidot paralēli no rozetes uz rozeti, bet gan piem. tai pašā rozetes nozarkārbā veidot drošu lodētu savienojumu un un uz katru rozeti atvēlēt vien dzīslu.]]></description>
            <dc:creator>reinisz</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 22:47:23 +0200</pubDate>
        </item>