        <description> Sveiki. 
Vajadzīgs spečuka padoms.
Virtuves zonā esam ieplānojuši 7kw indukcijas plīti. Pieslēguma shēma ir ar divām fāzēm,0 un zemi.
Betonējot grīdu līdz virtuves zonai es aizvilku divus 2,5 kvadrāt trīsdzīslu vadus.
Tagad domāju vai nebūs pa īsu..
Galvenais jautājums vai divi 2,5kvadrāt fāzes vadi turēs tos 7kw brūķi?
Cepeškrāsni ar leduskapi gribu likt uz vienu fāzi 2.5 kvadrāt, trauķeni ar nosūcēju uz 4 fāzi. Piekto un sesto izmantot visam pa nulli un zemi.
Atālums līdz sadales skapim apmēram 15m visiem vadiem.
Vai šitais koncepts strādā?Vai tomēr vajag vēl aizvilkt papildus kabeli?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/210064/210064/_subject_#msg-210064</link>
        <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 23:10:44 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210064/210176/_subject_#msg-210176</guid>
            <title>Re: Elektrības kabeļa laukums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210064/210176/_subject_#msg-210176</link>
            <description><![CDATA[ Vakar pa dzērumam nepamanīju - 3,5kW ir alumīnija vadiem zemapmetuma instalācijā..  Tiešām kāds dinozaurs vēl velk Alumīnija vadus mājās?]]></description>
            <dc:creator>Msnikss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 03 Nov 2019 09:17:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210064/210172/_subject_#msg-210172</guid>
            <title>Re: Elektrības kabeļa laukums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210064/210172/_subject_#msg-210172</link>
            <description><![CDATA[ Autor - iemācies Google. Es tām visām tabulām liktu vismaz 30% rezervi, bet anyway nesaprotu, no kurienes tie mistiskie 3,5kW uz 2,5mm2 vadu izrauti. <br />
<br />
[<a href="https://www.google.com/search?q=vadu+%C5%A1%C4%B7%C4%93rsgriezuma+tabula&amp;safe=off&amp;sxsrf=ACYBGNRaqeyJSWJs-3g4Y1l_NvWb6zZOdg:1572718388977&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjajKDHkMzlAhXzAhAIHcjYAbEQ_AUIEigB&amp;biw=2133&amp;bih=1041#imgrc=P0qz85LJmpiF6M"  rel="nofollow">www.google.com</a>]:]]></description>
            <dc:creator>Msnikss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 02 Nov 2019 20:19:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210064/210076/_subject_#msg-210076</guid>
            <title>Re: Elektrības kabeļa laukums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210064/210076/_subject_#msg-210076</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Turklāt, nullei jāliek divi vadi, nevar likt divas fāzes pa 2,5m2 uz vienu nulli uz šādu pašu šķēsgriezumu.&quot;<br />
<br />
Kāpēc? Fāzes taču darbojas ar nobīdi. Trīs fāžu kabeļos taču vienmēr ir 4 vai 5 vienādi vadi - 3 fāzes un nulle, vai 3 fāzes, nulle un zeme. Kas tad velkot 2 fāzes ir citādāk?]]></description>
            <dc:creator>mmmr</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 09:14:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210064/210075/_subject_#msg-210075</guid>
            <title>Re: Elektrības kabeļa laukums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210064/210075/_subject_#msg-210075</link>
            <description><![CDATA[ Tātad nedaudz apkopojot.<br />
1. Tātad sapratuto, ka nulles vadu tomēr vajadzētu atbilstošu fāzes vadam, bet zemes vadu peinākošo līdz virtuves zonai vaur splitot uz vairākiem patērētājiem.<br />
<br />
Indukcijas plīts 7kw- 2F,1N un Z<br />
Cepene 2.5kW+leduskapis 0.3kw+nosūcējs0.3-   1F, 1N un Z<br />
<br />
Paliek trauķene, 2kW <br />
un tējkanna 2kw<br />
<br />
Principā būtu jāatvelk viens 4dzīslu vads ar kabeļu laukumu 1.5mm2?]]></description>
            <dc:creator>pašdarbnieks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 09:02:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210064/210074/_subject_#msg-210074</guid>
            <title>Re: Elektrības kabeļa laukums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210064/210074/_subject_#msg-210074</link>
            <description><![CDATA[ Vspār jau pirms betonēšanas vajadzēja pastudēt... cepeškrāsnij un virsmai un arī kāda elektriskā tējkanna var nākotnē parādīties virtuvē... ieteicamais būtu ne mazāk par 4kvadrātiem, labāk visiem 6kvadrātiem uz dzīslu. <br />
<br />
2,5 kvadrāti tomēr ir]]></description>
            <dc:creator>Klauns</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:34:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210064/210071/_subject_#msg-210071</guid>
            <title>Re: Elektrības kabeļa laukums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210064/210071/_subject_#msg-210071</link>
            <description><![CDATA[ Teorētiski turēs, praktiski jāskatās. Bet diez vai tev tā plīts ilgstoši ies pilnā jaudā, lai tas sagādātu problēmas. Vienīgi jāskatās, kuri riņķi iet uz vienas fāzes, un kuri uz otras.]]></description>
            <dc:creator>Faradejs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:23:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210064/210069/_subject_#msg-210069</guid>
            <title>Re: Elektrības kabeļa laukums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210064/210069/_subject_#msg-210069</link>
            <description><![CDATA[ 2,5mm2 vads pavelk 3,5kw, divi vadi-7kw.<br />
Indukcijas plītij pietiek.<br />
Pārējiem-nē.<br />
<br />
Praksē visdrīzāk visi indukcijas plīts rinķi nekad nestrādās  ar pilnu jaudu vai strādās ar pilnu jaudu tikai dažas minūtes. Kaut ko mazu vēl var pieslēgt,bet labāk tomēr pievilt papildus vadus.<br />
<br />
<br />
Turklāt, nullei jāliek divi vadi, nevar likt divas fāzes pa 2,5m2 uz vienu nulli uz šādu pašu šķēsgriezumu.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 22:50:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210064/210064/_subject_#msg-210064</guid>
            <title>Elektrības kabeļa laukums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210064/210064/_subject_#msg-210064</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki. <br />
Vajadzīgs spečuka padoms.<br />
Virtuves zonā esam ieplānojuši 7kw indukcijas plīti. Pieslēguma shēma ir ar divām fāzēm,0 un zemi.<br />
Betonējot grīdu līdz virtuves zonai es aizvilku divus 2,5 kvadrāt trīsdzīslu vadus.<br />
Tagad domāju vai nebūs pa īsu..<br />
Galvenais jautājums vai divi 2,5kvadrāt fāzes vadi turēs tos 7kw brūķi?<br />
Cepeškrāsni ar leduskapi gribu likt uz vienu fāzi 2.5 kvadrāt, trauķeni ar nosūcēju uz 4 fāzi. Piekto un sesto izmantot visam pa nulli un zemi.<br />
Atālums līdz sadales skapim apmēram 15m visiem vadiem.<br />
Vai šitais koncepts strādā?Vai tomēr vajag vēl aizvilkt papildus kabeli?]]></description>
            <dc:creator>Janis parastais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 20:09:38 +0200</pubDate>
        </item>