        <description> Need help! No CK uz IUS pienāk AXPK 4x70mm2, no IUS līdz mājai ~200m, automāts 3C25A, jauda 10-15kW. Kādu pēcuzskaites kabeli būtu labāk guldīt?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/210745/210745/_subject_#msg-210745</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:16:04 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/210745/210753/_subject_#msg-210753</guid>
            <title>Re: Pēcuzskaites kabelis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/210745/210753/_subject_#msg-210753</link>
            <description><![CDATA[ Kas ir CK?<br />
Uz tādu garumu 200+ m būtu vēlams ne mazāk kā AXPK 4x25mm2.<br />
Ja ir doma par slodzes pieaugumu nākotnē vai ir vēlme samazināt sprieguma kritumu un zudumus līnijā, tad AXPK 4x35mm2.]]></description>