<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
        <description> ieskatījos, ka man laukos sadales kastē stāv 16A, B automāts. Vai nav par švaku priekš galvenā slēdža?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/21226/21226/_subject_#msg-21226</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 14:44:00 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/21226/23318/_subject_#msg-23318</guid>
            <title>Re: ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/21226/23318/_subject_#msg-23318</link>
            <description><![CDATA[ Parasti iespējams izmantot tieši tik lielu strāvu, cik liela aizsardzības ierīce Tev noteikta Latvenergo līgumā. Tas var būt 16A, 20A, 25A utt. līdz 2x1600A vai pat 10kV uzskaitei Tavā personīgajā fīderpunktā. <br />
Attiecībā uz jaudu Latvenergo tīklos tiek pieņemts, ka 93% no darba strāvas Tev sastāda aktīvā jauda un 7% reaktīvā. Attiecība aktīvā/pilnā(reaktīvā +aktīvā) jauda tiek apzīmēta ar cosFi, šajā gadījumā 0,93.<br />
Ja saslēgsi galīgi draņķīgus patērētājus ar cosFi piem.0,6, tad no saviem 25A darba darīšanai varēsi izmantot tikai 15A jeb nepilnus 10kW.<br />
Jaudu (aktīvo) trīsfāžu ķēdē aprēķina P=I*U(līnijas)*sqrt3*cosFi]]></description>
            <dc:creator>šņurka</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 02 Jul 2006 18:20:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/21226/23304/_subject_#msg-23304</guid>
            <title>Re: ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/21226/23304/_subject_#msg-23304</link>
            <description><![CDATA[ cik zinu tad parasti, ja nav noslēgts līgums par lielāku jaudu, tad no latvenergo puses maajai pienaak un iespeejams izmantot 25A lielu strāvu!? kāds varētu pateikt kāīsti rēķināja jaudu, zinu ka P=UI, bet tur klāt nāk kautkāds koeficients, paskaidrojiet lūdzu cik liels tas ir, kur liekas un ko raksturo?!]]></description>
            <dc:creator>arturs111</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 02 Jul 2006 02:37:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/21226/23301/_subject_#msg-23301</guid>
            <title>Re: ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/21226/23301/_subject_#msg-23301</link>
            <description><![CDATA[ lielaakoties parastaa 3 faazu ievadaa, kur nav nekaada liiguma par lielaaku jaudu no latvenergo puses, praksee liek 32 A stipru C grupas automaatu! tas no noveerojumiem un tad nu taalaak sadalaas, galvenais lai sazarojuma apakshaa uzliktie aautomaati nebuutu lielaaki par ieprieksh uzliktajiem un lai B grupa buutu peec C!]]></description>
            <dc:creator>norch</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 02 Jul 2006 01:51:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/21226/21808/_subject_#msg-21808</guid>
            <title>Re: ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/21226/21808/_subject_#msg-21808</link>
            <description><![CDATA[ a pec noteikumiem tu vari ari uzlikt NH-2 drošinātājus ievadā tikai tas tev maksās dārgi un vai vajag tādu jaudu? 16 ampēri katrā fāzē normāli. pareizi slodzes sadalīt pa fāzēm un bēdu nezināsi.]]></description>
            <dc:creator>Bumerangs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 May 2006 05:34:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/21226/21394/_subject_#msg-21394</guid>
            <title>Re: ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/21226/21394/_subject_#msg-21394</link>
            <description><![CDATA[ Tālākās sadalēs nav jēga likt lielāku par to, kāds stāv pirms uzskaites (kam jābūt norādītam enerģijas piegādes līgumā). Pēdējam lietotājs legāli klāt netiek.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Apr 2006 01:12:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/21226/21279/_subject_#msg-21279</guid>
            <title>Re: ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/21226/21279/_subject_#msg-21279</link>
            <description><![CDATA[ nu, to es zinu :)<br />
gribēju zināt, cik lielu var likt pēc noteikumiem? 40A ?]]></description>
            <dc:creator>zipaks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Apr 2006 22:28:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/21226/21271/_subject_#msg-21271</guid>
            <title>Re: ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/21226/21271/_subject_#msg-21271</link>
            <description><![CDATA[ Ja otrā galā viena 60W lampiņa, tad par niknu :)<br />
Kā sapratīsi, tas ir atkarīgs no patērētāju jaudas.]]></description>
            <dc:creator>Zipo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Apr 2006 19:28:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/21226/21226/_subject_#msg-21226</guid>
            <title>ienākošā 3-fāzu automāta parametri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/21226/21226/_subject_#msg-21226</link>
            <description><![CDATA[ ieskatījos, ka man laukos sadales kastē stāv 16A, B automāts. Vai nav par švaku priekš galvenā slēdža?]]></description>
            <dc:creator>zipaks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Apr 2006 00:23:21 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>