        <description> Labdien 

Apskatiju latviski runajosu internetu un atradu vairakas piezimes par parsprieguma ietekmi uz elektroiekartam. Diemzel, ne RTU, ne kada cita universitate ne apstiprina, ne noliedz sekojosu apgalvojumu: lielaki adapteri var izdzivot pirmo parsprieguma vilni, bet tas dramatiski samazina to kalposanas laiku.

Kadas domas ir ekspertiem?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/215931/215931/_subject_#msg-215931</link>
        <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:51:22 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/215931/215933/_subject_#msg-215933</guid>
            <title>Re: Parspriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/215931/215933/_subject_#msg-215933</link>
            <description><![CDATA[ Ar vārdu adapteris var apzīmēt arī fizsku pārejas moduli no vienas valsts rozetes standarta uz citu. Pārspriegums lielākoties ir impulsveidīga nevis viļņveidīga parādība, un &quot;dramatiski&quot; vispār nav tehnisks termins. Uz nekonkrētiem jautājumiem nevar dabūt kaut cik konkrētas atbildes...]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 08:42:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/215931/215932/_subject_#msg-215932</guid>
            <title>Re: Parspriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/215931/215932/_subject_#msg-215932</link>
            <description><![CDATA[ Adaptera izmēram nav nozīmes pārsprieguma aizsardzībā, visu nosaka tā shēma un instalētās komponentes, kā arī tas, vai vispār tur ir paredzēta jebkāda aizsardzība pret pārspriegumu. Ķīniešu miniatūrs telefona lādētājs izturēs 400 voltus 220 voltu vietā, bet 90.gados ražota radio barošanas bloks nodegs zilos uguņos. Zibens rezultātā nosvils abi.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 08:28:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/215931/215931/_subject_#msg-215931</guid>
            <title>Parspriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/215931/215931/_subject_#msg-215931</link>
            <description><![CDATA[ Labdien <br />
<br />
Apskatiju latviski runajosu internetu un atradu vairakas piezimes par parsprieguma ietekmi uz elektroiekartam. Diemzel, ne RTU, ne kada cita universitate ne apstiprina, ne noliedz sekojosu apgalvojumu: lielaki adapteri var izdzivot pirmo parsprieguma vilni, bet tas dramatiski samazina to kalposanas laiku.<br />
<br />
Kadas domas ir ekspertiem?]]></description>
            <dc:creator>BeduIeleja</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:53:30 +0300</pubDate>