<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Granulu deglis čuguna katlam</title>
        <description>Sveiciens visiem!
Jau iepriekš atvainojos, ja tēma atkārtojas. Vandoties pa forumu īsti neizdevās rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem:
1) uzstādot čuguna katlam (manā gadījumā Sime) granulu degli kāds būs lietderības koeficients attiecībā 
     pret dzelzinieku, granulām paredzētu katlu!? Cenu starpība apmēram 1,5K eur.
2) patreiz, kurinot ar briketēm tiek izmantota 800l akumulācijas tvertne. Vai granulu katlam tāda ir 
     nepieciešama?
Katls pašreiz pieslēgts tā, ka primāri tiek sildīta akumulācijas tvertne un pa paralēlajiem izvadiem siltais ūdens tiek aizvadīts uz māju.
Apkurināmā platība 160m2. Pirmajā stāvā siltās grīdas + radiatori, otrajā tikai radiatori. Mājai ne visai labi nosiltināts jumts, kūst nost sniegs neliela sala laikā.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/219661/219661/_subject_#msg-219661</link>
        <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:30:04 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219852/_subject_#msg-219852</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219852/_subject_#msg-219852</link>
            <description><![CDATA[ Par bunkuru runājot - mans oriģinālais Atmos bunkurs arī nepatīk tieši dēļ tā, ka tur ~1 maiss vienmēr dibenā stāv ko šneks nevar paņemt. Pellas izskatās perfekti. Par pelnu tīrīšanu - šosezon tīrīju 1x, drīz būs jāiztīra 2x. Bet te ir nianse - pelnu daudzums ir atkarīgs no tā cik granulas nokurināts, man sanāk maz, jo māja labi siltinata, bet fakts tāds, ka pelnu daudzums protams ir atkarīgs no granulu kvalitātes. Latgranulas (laikam tā saucās) lietoju visu sezonu, varu teikt tikai labāko, tagad pēdējās nopirku Gaujas koks mājai un dārzam veikalā, izskatās arī labas, gaišas.]]></description>
            <dc:creator>sqq</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 10:16:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219851/_subject_#msg-219851</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219851/_subject_#msg-219851</link>
            <description><![CDATA[ Nu un protams slinkums dara savu. ir doma bunkuru vēl lielāku uzmetināt :)<br />
<br />
Starpcitu, Ferolli bunkurs ļoti nepatīk, jo liekot kā paredzēts, šneks ir pašā bunkurā iekšā, un reāli līdz pat 2 maisiem granulu netiek izmantots. Uz man jautājumu, kāpēc tāda konstrukcija? bez īsti skaidrojumiem tika teikts, ka tikai tā jābūt.<br />
pats uzmetināju kā nākas pēc principa: [<a href="https://pellasx.lv/lv/produkcija/granulu-tvertnes.html"  rel="nofollow">pellasx.lv</a>] <br />
sanāk izmantot līdz pat pēdējai granulai. un arī tiek izmantotas visas granulas no tīrības viedokļa. nekur nekas nekrājas, un nevajag domāt papildus spaini zem tā.]]></description>
            <dc:creator>TLK</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:35:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219850/_subject_#msg-219850</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219850/_subject_#msg-219850</link>
            <description><![CDATA[ Nu par tīrīšanu jāatceras, ka ļooti atšķiras tieši no granulām.<br />
1. pussezonu provēju Krustpils ielā pirktās. vajadzēja bieži tīrīt, nu laikam reizi 2nedēļās .Bija daudz oglīšu, lai gan to vēl var regulēt ar cik bieži tiek piebērtas granulas ( vismaz Sunp7n to var pa sekundei mainīt)<br />
<br />
Lai gan degļa meistari iesaka, ka pie katras bunkura pildīšanas, jo loģiski, ka jo tukšāks katls, jo efektīvāk strādā. Bet ne vienmēr ir gribēšana :) nu tad tajos līdz pat 2 mēnešos kādreiz sanāk noslinkot. iztīru līdz 3 spaiņiem. Kurinu tikai ar Latgales granulām. Starpcitu ļoti iesaku visiem ( nē ne par ko, no iepriekš minētā nesaņemu par reklāmu :) ) reāli Latgales granulas sadeg perfekti. apliek vieglais pulverītis un ļoti ļoti maz uz visu apjomu.<br />
Atceros, kā pirms granulām nācās tīrīt 2x dienā pa saviem 2 spaiņiem... nu un protams, pēc malkas/oglēm utt ar granulām tiek izdedzināti visi mēsli, kvēpi utt. Tas neizslēdz skursteņa tīrīšanu!, bet pašu katlu ir elementāri]]></description>
            <dc:creator>TLK</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:31:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219845/_subject_#msg-219845</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219845/_subject_#msg-219845</link>
            <description><![CDATA[ Dāgs rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Vai kāds ir lietojis kipi degli? Vai ir vēl kāda<br />
&gt; alternatīva tajā pašā cenā? katls 17 kw<br />
<br />
<br />
Apskatīju arī kipi degli.Man patika ,ka viņiem piedāvājumā ir dažādu garumu šneki,bet nepatika rotējošais deglis!Manuprāt ir radīta vēl viena lieka detaļa kam iespēja,,nobirt,,.]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 07:27:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219844/_subject_#msg-219844</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219844/_subject_#msg-219844</link>
            <description><![CDATA[ Kipi lietots 2 ziemas. nav bijušas problēmas. tīrīšana 1-2 reizes gadā noņemot un izjaucot degli. jānotīra rotējošie cilindri un jāsasmērē gultnis.]]></description>
            <dc:creator>ivars jakobsons</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 06:45:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219843/_subject_#msg-219843</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219843/_subject_#msg-219843</link>
            <description><![CDATA[ Vai kāds ir lietojis kipi degli? Vai ir vēl kāda alternatīva tajā pašā cenā? katls 17 kw]]></description>
            <dc:creator>Dāgs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 00:02:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219841/_subject_#msg-219841</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219841/_subject_#msg-219841</link>
            <description><![CDATA[ TLK rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Stāstu iz savas pieredzes:<br />
&gt; Čuguns Sime + Ferolli Sunp7n+ Akumulācijas tvertne<br />
&gt; 970l, kurai iekšā karstā ūdens tvertne, laikam<br />
&gt; 270l.<br />
&gt; <br />
&gt; Katls ar degli silda tikai akumulatoru. starpā,<br />
&gt; protams, mazais loks ar 61C trīspušu vārstu un<br />
&gt; sūkni (no katla uz mucu) sūknis pieslēgts pie<br />
&gt; degļa. tas tad arī ieslēdz un regulē - ieslēdzas<br />
&gt; pēc brīža kad iedegas, un atslēdzas 10min pēc<br />
&gt; degļa atslēgšanās. Mucā datčiks, kurš iet uz čina<br />
&gt; vistu kūts regulējamo termoreleju pa 10EUR, kurā<br />
&gt; delta regulējama līdz 20C, kas tieši man ir<br />
&gt; atbilstoši. un tas ieslēdz/ izslēdz degli. Mucā<br />
&gt; datčiks stāv tieši pa vidu. Ieslēdzas pie 40C,<br />
&gt; izslēdzas pie 60C ( bet šis ir individuāli,<br />
&gt; skatoties cik katram vajag karstu, un kurā vietā<br />
&gt; datčiks stāv<br />
&gt; <br />
&gt; Aiz mucas stāv gudrais grundfoss alpha auto<br />
&gt; režīmā, kurš pats regulē spiest spēju, plūsmu utt.<br />
&gt; Pilnīgi visi radiatori ar elektro termo galvām,<br />
&gt; vai kur bija nepieciešams vesela istaba, vai pat 2<br />
&gt; uz sienas datčika, kurš atver vai noslēdz konkrēto<br />
&gt; radiatoru kontūru.<br />
&gt; No mucas zemāk iznāk arī siltai grīdai izvads,<br />
&gt; attiecīgi atcevišķs kolektors utt.<br />
&gt; <br />
&gt; Gadiem spēlējoties un mēģinot saprotu, ka ir<br />
&gt; pilnīgi nejēdzīgi un stulbi regulēt temperatūru<br />
&gt; mājā palaižot/izslēdzot sūkni. Katrā istabā, katrā<br />
&gt; dienas stundā prasās savas temperatūras. Tikai un<br />
&gt; vienīgi tā.<br />
&gt; <br />
&gt; Sākotnēji degļa pārdevējs ļoti uzstāja, lai<br />
&gt; likvidēju mucu. Un visu māju regulēju ar degli -<br />
&gt; kad atdziest, tad iedegas, kad kārtībā tad<br />
&gt; izslēdzas. tas ir absurds. un pieļauju, ka reizi<br />
&gt; mēnesī tad jāmaina Tens deglim.<br />
&gt; <br />
&gt; Ja nepieciešami jautājumi droši uzdodiet.<br />
&gt; Iepriekš kurināju sākot no malkas, ar briketēm un<br />
&gt; pat oglēm. Viss štrunts. Tagad praktiski pilna<br />
&gt; automātika. Bunkurs uz 12maisiem, ko pildu ziemā<br />
&gt; rupji reizi 4-5 dienās. Un katlu jātīra reāli 1x<br />
&gt; 1.5-2 mēnešos<br />
<br />
<br />
Paldies,ļoti noderīga informācija.Viela pārdomām.....!]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 21:37:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219832/_subject_#msg-219832</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219832/_subject_#msg-219832</link>
            <description><![CDATA[ Stāstu iz savas pieredzes:<br />
Čuguns Sime + Ferolli Sunp7n+ Akumulācijas tvertne 970l, kurai iekšā karstā ūdens tvertne, laikam 270l.<br />
<br />
Katls ar degli silda tikai akumulatoru. starpā, protams, mazais loks ar 61C trīspušu vārstu un sūkni (no katla uz mucu) sūknis pieslēgts pie degļa. tas tad arī ieslēdz un regulē - ieslēdzas pēc brīža kad iedegas, un atslēdzas 10min pēc degļa atslēgšanās. Mucā datčiks, kurš iet uz čina vistu kūts regulējamo termoreleju pa 10EUR, kurā delta regulējama līdz 20C, kas tieši man ir atbilstoši. un tas ieslēdz/ izslēdz degli. Mucā datčiks stāv tieši pa vidu. Ieslēdzas pie 40C, izslēdzas pie 60C ( bet šis ir individuāli, skatoties cik katram vajag karstu, un kurā vietā datčiks stāv<br />
<br />
Aiz mucas stāv gudrais grundfoss alpha auto režīmā, kurš pats regulē spiest spēju, plūsmu utt.<br />
Pilnīgi visi radiatori ar elektro termo galvām, vai kur bija nepieciešams vesela istaba, vai pat 2 uz sienas datčika, kurš atver vai noslēdz konkrēto radiatoru kontūru. <br />
No mucas zemāk iznāk arī siltai grīdai izvads, attiecīgi atcevišķs kolektors utt.<br />
<br />
Gadiem spēlējoties un mēģinot saprotu, ka ir pilnīgi nejēdzīgi un stulbi regulēt temperatūru mājā palaižot/izslēdzot sūkni. Katrā istabā, katrā dienas stundā prasās savas temperatūras. Tikai un vienīgi tā.<br />
<br />
Sākotnēji degļa pārdevējs ļoti uzstāja, lai likvidēju mucu. Un visu māju regulēju ar degli - kad atdziest, tad iedegas, kad kārtībā tad izslēdzas. tas ir absurds. un pieļauju, ka reizi mēnesī tad jāmaina Tens deglim.<br />
<br />
Ja nepieciešami jautājumi droši uzdodiet.<br />
Iepriekš kurināju sākot no malkas, ar briketēm un pat oglēm. Viss štrunts. Tagad praktiski pilna automātika. Bunkurs uz 12maisiem, ko pildu ziemā rupji reizi 4-5 dienās. Un katlu jātīra reāli 1x 1.5-2 mēnešos]]></description>
            <dc:creator>TLK</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 14:14:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219793/_subject_#msg-219793</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219793/_subject_#msg-219793</link>
            <description><![CDATA[ Tātad,šitas vārsts [<a href="https://aliexpress.ru/item/4000208125696.html"  rel="nofollow">aliexpress.ru</a>] pie sūkņa atslēgšanās aizvērsies,bet pie ieslēgšanās atvērsies?]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 07:01:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219787/_subject_#msg-219787</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219787/_subject_#msg-219787</link>
            <description><![CDATA[ Tas vārsts strādā uz ūdens plūsmu, kas to ver ciet. Jo lielāks spiediens, jo labāk tas aizveras. Var jau likt arī elektrisko ventili:<br />
[<a href="https://www.aliexpress.com/item/4000257182106.html"  rel="nofollow">www.aliexpress.com</a>]<br />
bet tam vajadzēs mācēt pareizi saslēgt NC/NO stāvokļus caur papildus releju,<br />
Domāju, ka U cilpa tāpat varētu arī nestrādāt, ja aukstajam būs tieša plūsma uz akumulatora apakšu, jo tas izspiedīs karsto arī caur U cilpu.<br />
<br />
p.s.<br />
un iemācies rakstīt ar komatiem! Citādi 8x jālasa, lai varētu ko saprast.]]></description>
            <dc:creator>Arhimēds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 16:24:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219784/_subject_#msg-219784</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219784/_subject_#msg-219784</link>
            <description><![CDATA[ Arhimēds rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Manas piecas kapeikas par apkures pieslēgumu.<br />
&gt; Ja vēlies, lai karstums no akumulatora neceļas uz<br />
&gt; uz augšējiem stāviem, tad vajadzēs pēc lielā<br />
&gt; (mājas) loka sūkņa izslēgšanās pašam aizgriest<br />
&gt; trīsceļa vārstu uz mājas cirkulācijas pozīciju.<br />
&gt; Vai arī pirms trīsceļu vārsta ielikt<br />
&gt; elektromagnēstisko vārstu, kas darbotos tandēmā ar<br />
&gt; lielā loka sūkni.<br />
&gt; [<a href="https://www.aliexpress.com/item/4000208125696.html"  rel="nofollow">www.aliexpress.com</a>]<br />
&gt; Vai vēl advancētāk būtu manuālā trīsceļu vārsta<br />
&gt; vieta ielikt jau augstāk minēto esbe elektriski<br />
&gt; regulējamo lielā loka temperatūras regulatoru<br />
&gt; (https://www.sanel.lv/varsti-motori/esbe-cra111-regulators-230v-6nm)<br />
&gt; un lielā sūkni darbināt pastāvīgi, kamēr vien<br />
&gt; akumulatorā ir kāds siltums, bet ar minēto esbe<br />
&gt; turēt minimāli vajadzīgo temperatūru radiatoros.<br />
&gt; Man vairāk patīk, ka radiatoros ir konstanta<br />
&gt; temperatūra, nekā, ja tā visu laiku &#039;raustās&#039;,<br />
&gt; atkarībā no tā, cik karsts ir akumulators.<br />
<br />
Arī bij doma par elektromagnētisko vārstu,bet šaubos vai tas strādās,jo tak ja liek pie sūkņa on off,tad tak ja sūknis off vārsts arī nenostrādās un ja nebūs strāvas kas to vārstu notur ir  mega atspere?Vēl man bij doma aiz trīzarnieka cauruli nolaist līdz grīdai un atpakaļ,lai izveido tādu kā U veida cilpu,tad var būt ja caurule būs uz leju un atpakaļ augšā neizspiedīs cauri to karsto ūdeni.]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 13:29:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219776/_subject_#msg-219776</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219776/_subject_#msg-219776</link>
            <description><![CDATA[ Manas piecas kapeikas par apkures pieslēgumu.<br />
Ja vēlies, lai karstums no akumulatora neceļas uz uz augšējiem stāviem, tad vajadzēs pēc lielā (mājas) loka sūkņa izslēgšanās pašam aizgriest trīsceļa vārstu uz mājas cirkulācijas pozīciju.<br />
Vai arī pirms trīsceļu vārsta ielikt elektromagnēstisko vārstu, kas darbotos tandēmā ar lielā loka sūkni.<br />
[<a href="https://www.aliexpress.com/item/4000208125696.html"  rel="nofollow">www.aliexpress.com</a>]<br />
Vai vēl advancētāk būtu manuālā trīsceļu vārsta vieta ielikt jau augstāk minēto esbe elektriski regulējamo lielā loka temperatūras regulatoru (https://www.sanel.lv/varsti-motori/esbe-cra111-regulators-230v-6nm)<br />
un lielā sūkni darbināt pastāvīgi, kamēr vien akumulatorā ir kāds siltums, bet ar minēto esbe turēt minimāli vajadzīgo temperatūru radiatoros. Man vairāk patīk, ka radiatoros ir konstanta temperatūra, nekā, ja tā visu laiku &#039;raustās&#039;, atkarībā no tā, cik karsts ir akumulators.]]></description>
            <dc:creator>Arhimēds</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 10:09:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219763/_subject_#msg-219763</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219763/_subject_#msg-219763</link>
            <description><![CDATA[ Ieliekot sistēmā nepareizu vārstu var nakties grābt no katla ārā degošas pagales. Ir trīsceļnieki, kuriem tempretūras uzrāda, piemēram 30-70° - tāds noteikti nederēs mazajam lokam, jo līdz ko varsts uzkarst līdz 70° tas verās ciet. Itkā regulē plusmu, bet reāli uzvāra katlu, aizver plūsmu. Katls bremzē degšanu un dziest. Granulnieks apstāsies, malcinieks nespēs]]></description>
            <dc:creator>Katls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 20:24:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219762/_subject_#msg-219762</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219762/_subject_#msg-219762</link>
            <description><![CDATA[ agrais rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kada pilsētā atrodies? Varu ieteikt labu meistaru,<br />
&gt; bet tas Liepajas apkaimē.Talāk nebrauks, tepat<br />
&gt; viņam daudz darba....<br />
<br />
Oi,no Liepājas 400km,bet paldies par palīdzības piedāvāšanu!]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 18:06:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219761/_subject_#msg-219761</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219761/_subject_#msg-219761</link>
            <description><![CDATA[ Katls rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kapēc shēmā ir pretvārsts? Ja nav akumulacijas<br />
&gt; tvertnes vai sarežģītas silto grīdu sistēmas, tad<br />
&gt; pretvārsts nav nepieciešams. <br />
Ir akumulācijas tvertne,ir!Tik jautājums kāpēc to pretvārstu to vajag???<br />
<br />
<br />
Mazajā lokā arī nedrikst likt trīsceļnieku<br />
Mazajā likā stāv 60grādu trīsceļu termostats!!!<br />
<br />
<br />
Jau tas vien, ka virs katla ir termorelejs, kas regulē sūkni mazajā lokā ir diezgan riskanti.<br />
Šo es pirmo reiz dzirdu,ka tas nav vajadzīgs vai to riskanti izmantot!!!<br />
<br />
Ja termozonde regulē vārstu, tad tas nav pareizi.<br />
Kāda termozonde,kādu vārstu,šo nesapratu???]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 18:04:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219760/_subject_#msg-219760</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219760/_subject_#msg-219760</link>
            <description><![CDATA[ Kapēc shēmā ir pretvārsts? Ja nav akumulacijas tvertnes vai sarežģītas silto grīdu sistēmas, tad pretvārsts nav nepieciešams. Tālāk jādomā, kur paliks siltums, kad uzvarīsies katls. 34kw ir daudz. 2.trīsceļnieks nemaz nedrīkstetu tur būt, ja nav aku tvertnes ko regulēt. Principā šādas jaudas katlam nedrīkst likt trīsceļniekus, ja nav termoakumulators. Mazajā lokā arī nedrikst likt trīsceļnieku. Mazajam lokam ir parasts nepieciešams parasts termostats!<br />
Starp citu shēmas populārās katlu tirgotaju lapās ir kļūdainas un daudzi sertificetu firmu montieri pielaiž ļoti lielas kļūdas. Jau tas vien, ka virs katla ir termorelejs, kas regulē sūkni mazajā lokā ir diezgan riskanti. Tam sūknim ir jalasa katla temperatūra un cirkulacikai ir jābūt jebkurā gadījumā, ja katls darbojas. Ja termozonde regulē vārstu, tad tas nav pareizi.]]></description>
            <dc:creator>Katls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 12:14:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219758/_subject_#msg-219758</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219758/_subject_#msg-219758</link>
            <description><![CDATA[ Kada pilsētā atrodies? Varu ieteikt labu meistaru, bet tas Liepajas apkaimē.Talāk nebrauks, tepat viņam daudz darba....]]></description>
            <dc:creator>agrais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 08:31:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219757/_subject_#msg-219757</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219757/_subject_#msg-219757</link>
            <description><![CDATA[ Šāda būs visprecīzākā shēma  [<a href="https://foto2.inbox.lv/andzha65/apkures-shema/InkedInkedakkum-LI_1.jpg"  rel="nofollow">foto2.inbox.lv</a>]<br />
tad izņemot ventīļus  nav ko citu vairs piezīmēt ,viss ir kā bildē.<br />
Ja tomēr sadomāju to granulu degli likt un akumulatoru likvidēt,tad jau ar karstā ūdens spiešanu uz augšu problēma atrisināsies pati par sevi,jo taču pie sasniegtās temperatūras katls izslēgsies?!Cita lieta,ja būs granulu apkure ar akumulatoru(par ko vēl domāju kur tādā gadījumā novietot granulu bunkuru)tad problēma paliks tā pati ar karstā ūdens spiešanu uz augšas stāvu?!]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 07:23:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219756/_subject_#msg-219756</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219756/_subject_#msg-219756</link>
            <description><![CDATA[ SerViss rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ar trīsceļnieka pieslēgumu tad it kā viss ir<br />
&gt; kārtībā.<br />
&gt; Jāatgriežas pie iepriekšminētā priekšlikuma<br />
&gt; uzzīmēt reālo shēmu ar savienojumu un elementu<br />
&gt; secību vai jāsafotografē pa posmiem. Tāda aizdoma,<br />
&gt; ka realitātē tomēr ir kaut kas cits nekā<br />
&gt; atsūtītajā shēmas uzmetumā.<br />
&gt; 1.Termovārsta stāvoklim praktiski nebūtu jāietekmē<br />
&gt; lielā loka sūkņa darbību. 2. Pretvārstam varētu<br />
&gt; būt jēga, piemēram, atdalot pirmo stāvu no otrā,<br />
&gt; lai siltums necirkulētu no lejas uz augšu tad ,<br />
&gt; kad nestrādā sūknis, bet tad viņam būtu jābūt citā<br />
&gt; vietā.<br />
&gt; Bez bildēm tikai minējumi. Neizdodas uztvert<br />
&gt; iespējamo meistara domu gaitu un iespējamās<br />
&gt; izpildes kļūdas. Varbūt kāds meistara palīgs<br />
&gt; savienojumus salicis citā secībā DDDD<br />
<br />
<br />
Nu viss tur ir kā sazīmēju izņemot cauruļu ieju izeju uz akumulatoru,pamēģināšu iezīmēt kur  atrodās]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 07:01:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219755/_subject_#msg-219755</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219755/_subject_#msg-219755</link>
            <description><![CDATA[ Ar trīsceļnieka pieslēgumu tad it kā viss ir kārtībā.<br />
Jāatgriežas pie iepriekšminētā priekšlikuma uzzīmēt reālo shēmu ar savienojumu un elementu secību vai jāsafotografē pa posmiem. Tāda aizdoma, ka realitātē tomēr ir kaut kas cits nekā atsūtītajā shēmas uzmetumā.<br />
1.Termovārsta stāvoklim praktiski nebūtu jāietekmē lielā loka sūkņa darbību. 2. Pretvārstam varētu būt jēga, piemēram, atdalot pirmo stāvu no otrā, lai siltums necirkulētu no lejas uz augšu tad , kad nestrādā sūknis, bet tad viņam būtu jābūt citā vietā.<br />
Bez bildēm tikai minējumi. Neizdodas uztvert iespējamo meistara domu gaitu un iespējamās izpildes kļūdas. Varbūt kāds meistara palīgs savienojumus salicis citā secībā DDDD]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 04:42:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219743/_subject_#msg-219743</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219743/_subject_#msg-219743</link>
            <description><![CDATA[ SerViss rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Par pretvārstu pagaidām nav komentāru.<br />
&gt; Par trīsgaitnieku aizdomas, ka tai baltajai<br />
&gt; svītrai uz regulatora jābūt pretējā virzienā<br />
&gt; (leņķī starp ienākošo atgaitu un akumulatoru) lai<br />
&gt; rādītu uzstādīto priekšroku vienai vai otrai<br />
&gt; plūsmai. Vajag paskatīt zem plastmasas, kur<br />
&gt; regulatora asij iezāģētais stūrītis. Var jau būt,<br />
&gt; ka tā baltā svītriņa ar asī iezāģēto stūrīti<br />
&gt; nesaskan, bet iezāģētajam stūrītim gan vajadzētu<br />
&gt; rādīt aptuveni uz pulksten četriem.<br />
&gt; IMHO<br />
<br />
<br />
Tā arī ir trīsgaitnieka iszāģētais stūrītis skatās uz 4triem!]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 23:08:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219742/_subject_#msg-219742</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219742/_subject_#msg-219742</link>
            <description><![CDATA[ andzha65 rakstīja:<br />
......<br />
&gt; Abi stāvi apdzīvojami.<br />
<br />
.........<br />
Varbūt ne visai saprotami, bet centos norādīt, ka termoregulators liekams mājas atdzisušākajā vietā pirmajā stāvā, ja automātika slēdz sūkni tad, kad nepieciešams siltums.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 21:30:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219741/_subject_#msg-219741</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219741/_subject_#msg-219741</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="https://pvd.by/shop/klapanyi-termostaticheskie-elektroprivodyi/Esbe_VRG131.3.png"  rel="nofollow">pvd.by</a>]]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 21:01:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219739/_subject_#msg-219739</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219739/_subject_#msg-219739</link>
            <description><![CDATA[ Par pretvārstu pagaidām nav komentāru.<br />
Par trīsgaitnieku aizdomas, ka tai baltajai svītrai uz regulatora jābūt pretējā virzienā (leņķī starp ienākošo atgaitu un akumulatoru) lai rādītu uzstādīto priekšroku vienai vai otrai plūsmai. Vajag paskatīt zem plastmasas, kur regulatora asij iezāģētais stūrītis. Var jau būt, ka tā baltā svītriņa ar asī iezāģēto stūrīti nesaskan, bet iezāģētajam stūrītim gan vajadzētu rādīt aptuveni uz pulksten četriem.<br />
IMHO]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 20:11:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219737/_subject_#msg-219737</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219737/_subject_#msg-219737</link>
            <description><![CDATA[ SerViss rakstīja:<br />
-<br />
&gt; ...............................................<br />
&gt; <br />
&gt; <br />
&gt; PS par sūkņa gaudošanu, kad aizveras termovārsts.<br />
&gt; Varbūt vērts tuvāk papētīt trīsgaitnieku. Vai<br />
&gt; pietiekošs caurplūdes koeficients salīdzinājumā ar<br />
&gt; cirkulācijas sūkni. <br />
<br />
<br />
<br />
Šeit nevajag pretvārstu?[<a href="https://foto2.inbox.lv/andzha65/apkures-shema/InkedInkedakkum-LI.jpg"  rel="nofollow">foto2.inbox.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 19:23:55 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219736/_subject_#msg-219736</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219736/_subject_#msg-219736</link>
            <description><![CDATA[ SerViss rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; andzha65 rakstīja:<br />
&gt; -------------------------------------------------------<br />
&gt; &gt; Kungi,vēl ir jautājums.Kamēr vēl nēsmu izmetis<br />
&gt; &gt; akumulācijas tvertni ir vēl kāda problēma.Lielā<br />
&gt; &gt; loka sūknis ir pieslēgts pie termoregulatora<br />
&gt; &gt; salus,kurš nolasa istabas temperatūru otrajā<br />
&gt; &gt; stāvā.Pieņemsim,ka katls ir beidzis<br />
&gt; kurēties,mazā<br />
&gt; &gt; loka sūknis izslēdzies,māja sāk siltumu ņemt no<br />
&gt; &gt; akumulatora, sasniedzot izvēlēto temperatūru<br />
&gt; salus<br />
&gt; &gt; dod komandu sūknim atslēgties.Sūknis<br />
&gt; atslēdzās,bet<br />
&gt; &gt; tālāk pats interesantākais,siltums no<br />
&gt; akumulatora<br />
&gt; &gt; caur trīceļu vārstu kurš atvērts 30%no<br />
&gt; akumulatora<br />
&gt; &gt; 70%no abratkas,caur nedarbojošos sūkni, siltumu<br />
&gt; &gt; spiež uz augšējā stāva divām istabām,kurā vienā<br />
&gt; no<br />
&gt; &gt; tām ir salus termoregulators.Istabas silst un<br />
&gt; &gt; protams,ka salusam komanda netiek dota<br />
&gt; ieslēgties<br />
&gt; &gt; jo temperatūra ir pietiekoša,bet pa to laiku<br />
&gt; lejā<br />
&gt; &gt; istabas atdziest un ir vēsas.Kā novērs siltuma<br />
&gt; &gt; pašnoplūšanu?<br />
&gt; ...............................................<br />
&gt; Kādēļ termoregulators otrajā stāvā, ja siltums<br />
&gt; galvenokārt vajadzīgs pirmajā? Sūknis jau to<br />
&gt; nezina un tāpēc leja auksta, kamēr siltums tērējas<br />
&gt; augšā, ja paštece nav ierobežota.<br />
&gt; <br />
&gt; PS par sūkņa gaudošanu, kad aizveras termovārsts.<br />
&gt; Varbūt vērts tuvāk papētīt trīsgaitnieku. Vai<br />
&gt; pietiekošs caurplūdes koeficients salīdzinājumā ar<br />
&gt; cirkulācijas sūkni. Sliktākajā gadījumā pastāv arī<br />
&gt; iespēja, ka trīsgaitnieks uzlikts nepareizi -<br />
&gt; sūknis nevis pie AB zara, bet pie A vai B.<br />
&gt; <br />
&gt; Tāda ārstēšana pa telefonu sanāk. :)<br />
<br />
[<a href="https://foto2.inbox.lv/andzha65/23-04-2021/InkedDSC-1624-LI.jpg"  rel="nofollow">foto2.inbox.lv</a>]<br />
<br />
<br />
Abi stāvi apdzīvojami.]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 18:55:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219735/_subject_#msg-219735</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219735/_subject_#msg-219735</link>
            <description><![CDATA[ andzha65 rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; deformācijas šuve rakstīja:<br />
&gt; -------------------------------------------------------<br />
&gt; &gt; &quot;Kādēļ sūkņiem nedarbojoties siltumu no<br />
&gt; &gt; akumulatora spiež mājā.un pats galvenais,kā ar<br />
&gt; to<br />
&gt; &gt; tikt galā?&quot;<br />
&gt; &gt;<br />
&gt; &gt; Tvertne ir pagrabā? Jo lielāka augstumu<br />
&gt; starpība,<br />
&gt; &gt; jo niknāk &quot;spiedīs&quot;. Fizika. Aukstais ūdens<br />
&gt; laižas<br />
&gt; &gt; lejā, siltais ceļās. Kā novērst? Pastiprinot<br />
&gt; &gt; pretestību, piemeram, elektroniski aizverot<br />
&gt; ciet<br />
&gt; &gt; krānu, kas pārtrauc cirkulāciju līdz ar sūkņa<br />
&gt; &gt; izslēgšanos, viena ķēde abiem, kad sūknis off,<br />
&gt; tad<br />
&gt; &gt; vārsts ir off. Vai uzlikt termo galvas letās,<br />
&gt; tās<br />
&gt; &gt; paštecei baigi maisa, jo pretestība.<br />
&gt; <br />
&gt; <br />
&gt; Jā,muca ir par katlu zemāka kādi 50cm.Doma tāda,ka<br />
&gt; ja uzliktu parastā pretvārsta ar misiņa brīvi<br />
&gt; kustošo klapi kas aiz sūkņa,vietā pretvārstu ar to<br />
&gt; plastmasas<br />
&gt; atsperīti (nāk vēl akās sūkņiem)Var būt tā<br />
&gt; ā inimālā atsperes pretestība noturētu to<br />
&gt; plūsmu,jeb es aplami domāju.<br />
&gt; P.S.vispār kam tas pretvārsts vispār domāts,tip<br />
&gt; lai nespiež siltumu no mājas atpakaļ akumulatorā?<br />
Kam domāts?[<a href="https://foto2.inbox.lv/andzha65/23-04-2021/InkedDSC-1625-LI.jpg"  rel="nofollow">foto2.inbox.lv</a>]<br />
No šāda uz šādu![<a href="https://foto2.inbox.lv/andzha65/23-04-2021/InkedDSC-1626-LI.jpg"  rel="nofollow">foto2.inbox.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 18:50:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219734/_subject_#msg-219734</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219734/_subject_#msg-219734</link>
            <description><![CDATA[ deformācijas šuve rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; &quot;Kādēļ sūkņiem nedarbojoties siltumu no<br />
&gt; akumulatora spiež mājā.un pats galvenais,kā ar to<br />
&gt; tikt galā?&quot;<br />
&gt; <br />
&gt; Tvertne ir pagrabā? Jo lielāka augstumu starpība,<br />
&gt; jo niknāk &quot;spiedīs&quot;. Fizika. Aukstais ūdens laižas<br />
&gt; lejā, siltais ceļās. Kā novērst? Pastiprinot<br />
&gt; pretestību, piemeram, elektroniski aizverot ciet<br />
&gt; krānu, kas pārtrauc cirkulāciju līdz ar sūkņa<br />
&gt; izslēgšanos, viena ķēde abiem, kad sūknis off, tad<br />
&gt; vārsts ir off. Vai uzlikt termo galvas letās, tās<br />
&gt; paštecei baigi maisa, jo pretestība.<br />
<br />
<br />
Jā,muca ir par katlu zemāka kādi 50cm.Doma tāda,ka ja uzliktu parastā pretvārsta ar misiņa brīvi kustošo klapi kas aiz sūkņa,vietā pretvārstu ar to plastmasas<br />
 atsperīti (nāk vēl akās sūkņiem)Var būt tā inimālā atsperes pretestība noturētu to plūsmu,jeb es aplami domāju.<br />
P.S.vispār kam tas pretvārsts vispār domāts,tip lai nespiež siltumu no mājas atpakaļ akumulatorā?]]></description>
            <dc:creator>andzha65</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 18:18:42 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219733/_subject_#msg-219733</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219733/_subject_#msg-219733</link>
            <description><![CDATA[ andzha65 rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kungi,vēl ir jautājums.Kamēr vēl nēsmu izmetis<br />
&gt; akumulācijas tvertni ir vēl kāda problēma.Lielā<br />
&gt; loka sūknis ir pieslēgts pie termoregulatora<br />
&gt; salus,kurš nolasa istabas temperatūru otrajā<br />
&gt; stāvā.Pieņemsim,ka katls ir beidzis kurēties,mazā<br />
&gt; loka sūknis izslēdzies,māja sāk siltumu ņemt no<br />
&gt; akumulatora, sasniedzot izvēlēto temperatūru salus<br />
&gt; dod komandu sūknim atslēgties.Sūknis atslēdzās,bet<br />
&gt; tālāk pats interesantākais,siltums no akumulatora<br />
&gt; caur trīceļu vārstu kurš atvērts 30%no akumulatora<br />
&gt; 70%no abratkas,caur nedarbojošos sūkni, siltumu<br />
&gt; spiež uz augšējā stāva divām istabām,kurā vienā no<br />
&gt; tām ir salus termoregulators.Istabas silst un<br />
&gt; protams,ka salusam komanda netiek dota ieslēgties<br />
&gt; jo temperatūra ir pietiekoša,bet pa to laiku lejā<br />
&gt; istabas atdziest un ir vēsas.Kā novērs siltuma<br />
&gt; pašnoplūšanu?<br />
...............................................<br />
Kādēļ termoregulators otrajā stāvā, ja siltums galvenokārt vajadzīgs pirmajā? Sūknis jau to nezina un tāpēc leja auksta, kamēr siltums tērējas augšā, ja paštece nav ierobežota.<br />
<br />
PS par sūkņa gaudošanu, kad aizveras termovārsts. Varbūt vērts tuvāk papētīt trīsgaitnieku. Vai pietiekošs caurplūdes koeficients salīdzinājumā ar cirkulācijas sūkni. Sliktākajā gadījumā pastāv arī iespēja, ka trīsgaitnieks uzlikts nepareizi - sūknis nevis pie AB zara, bet pie A vai B.<br />
<br />
Tāda ārstēšana pa telefonu sanāk. :)]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 15:29:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/219661/219732/_subject_#msg-219732</guid>
            <title>Re: Granulu deglis čuguna katlam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/219661/219732/_subject_#msg-219732</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Kādēļ sūkņiem nedarbojoties siltumu no akumulatora spiež mājā.un pats galvenais,kā ar to tikt galā?&quot;<br />
<br />
Tvertne ir pagrabā? Jo lielāka augstumu starpība, jo niknāk &quot;spiedīs&quot;. Fizika. Aukstais ūdens laižas lejā, siltais ceļās. Kā novērst? Pastiprinot pretestību, piemeram, elektroniski aizverot ciet krānu, kas pārtrauc cirkulāciju līdz ar sūkņa izslēgšanos, viena ķēde abiem, kad sūknis off, tad vārsts ir off. Vai uzlikt termo galvas letās, tās paštecei baigi maisa, jo pretestība.]]></description>
            <dc:creator>deformācijas šuve</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 12:41:50 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>