        <description> Man privātmājai elektrība pienāk pa gaisa liniju. Tālāk uz ielas ir skaitītāja skapis, kur PEN ir atākrtoti sazemēts un uz māju jau aiziet atsevišķi PE un N. Sākumā kabelis ienāk garāžā (ap 100m kabelis), un tad no turienes uz māju (ap 10m kabelis). Mājas skapī nulle ar zemi atkal savienoti kopā, bet tur ir arī atkārtots zemējums. Tad nu jautājums - vai pareizi izdarīts, ka nulle atkal ir sazemēta. Parasti, cik lasīts, pēc tam, kad TN-C pārtop par TN-C-S, kopā PE un N vairs nevieno. Bet kaut kur biju redzējis arī informāciju par potenciālu starpības izlīdzināšanu. Varbūt tāpēc tā ir savienots? Redzot to, kādā kvalitātē skapī viss savienots, radās doma pārbaudīt, vai viss tur saslēgts pareizi. Nav man arī pārliecības, ka atkārtotais zemējums pie ievada mājā vēl kaut cik normāli funkcionē. Tur tik viens plakanstienis iedzīts zemē, savienojums tāds aprūsējis izskatās un nav ne jausmas, cik dziļi tas stienis iedzīts.
Varbūt vajag nodalīt nulli no zemes, un atkārtoto zemējumu atstāt tikai pie PE vada?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/224496/224496/_subject_#msg-224496</link>
        <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:20:34 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/224496/224501/_subject_#msg-224501</guid>
            <title>Re: Atkārtots zemējums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/224496/224501/_subject_#msg-224501</link>
            <description><![CDATA[ Kā jau teicu, sākumā kabelis ienāk garāžā. Tur viss vēl arvien ir atsevišķi. Savienots kopā ir tikai tālak otrā - mājas skapī. Tur vienkārši pie tās pašas klemmes gan N, gan PE saskrūvēti. Bet ir atsevišķi vēl resns zemējuma vads, kas savienojas ar zemējuma stieni tur pat aiz sienas ārpusē.<br />
Ok, tad labāk arī mājas skapī nodalīt zemi no nulles un tad atkārtoti sazemēts paliks tikai PE.<br />
Sāku to visu pētīt tāpēc, ka mājās iekārtas nedaudz &quot;kutina&quot;. Piemēram kondicioniera blokam ārā, kad pieskaras pie alumīnija radiatora. Izlietnē ir pārtikas smalcinātājs un, ja rokā kāds pušums, tad arī ūdens nepatīkami &quot;dzeļ&quot;. Arī diožu spuldzes nedaudz spīd pie izslēgta slēdža (slēdzis ir parasts bez indikācijas lampiņas). Bet tur, iespējams, slēdzis nulles vadā ielikts nevis fāzē. To vēl nomērīšu.]]></description>
            <dc:creator>Slowmo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 14:50:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/224496/224500/_subject_#msg-224500</guid>
            <title>Re: Atkārtots zemējums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/224496/224500/_subject_#msg-224500</link>
            <description><![CDATA[ kubiks rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ja PEN jau ir izdalīts PE un N vados Sadales tīklu<br />
&gt; skapī, tad nekur vēlāk tie savienoties NEDRĪKST.<br />
&gt; Atkārtotos zemējumus vieno tikai pie PE.<br />
<br />
Tā būtu, ja būtu  vairākas sadales kastes ar tur pievienotiem patērētājiem pa vidu.<br />
No sadales tīkla ievada līdz mājai esot  100m,  kas ir  ļoti daudz. PE un N savienošana kopā ir uzskatāma par vienu N, kas sastāv no diviem vadiem.  PE sākas  ar mājas zemējumu, kuru savieno ar N mājas centrālajā sadalē.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 14:10:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/224496/224499/_subject_#msg-224499</guid>
            <title>Re: Atkārtots zemējums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/224496/224499/_subject_#msg-224499</link>
            <description><![CDATA[ Ja PEN jau ir izdalīts PE un N vados Sadales tīklu skapī, tad nekur vēlāk tie savienoties NEDRĪKST.<br />
Atkārtotos zemējumus vieno tikai pie PE.]]></description>
            <dc:creator>kubiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 13:40:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/224496/224497/_subject_#msg-224497</guid>
            <title>Re: Atkārtots zemējums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/224496/224497/_subject_#msg-224497</link>
            <description><![CDATA[ Ja ir nepieciešamība, tad tam plakandzelzim var nomērīt pretestību un nonākt pie secinājuma cik reāls zemējums tas ir. To var izdarīt elektriķis, kuram ir zemējuma mērītājs - būs vismaz pārliecība par to.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 12:25:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/224496/224496/_subject_#msg-224496</guid>
            <title>Atkārtots zemējums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/224496/224496/_subject_#msg-224496</link>
            <description><![CDATA[ Man privātmājai elektrība pienāk pa gaisa liniju. Tālāk uz ielas ir skaitītāja skapis, kur PEN ir atākrtoti sazemēts un uz māju jau aiziet atsevišķi PE un N. Sākumā kabelis ienāk garāžā (ap 100m kabelis), un tad no turienes uz māju (ap 10m kabelis). Mājas skapī nulle ar zemi atkal savienoti kopā, bet tur ir arī atkārtots zemējums. Tad nu jautājums - vai pareizi izdarīts, ka nulle atkal ir sazemēta. Parasti, cik lasīts, pēc tam, kad TN-C pārtop par TN-C-S, kopā PE un N vairs nevieno. Bet kaut kur biju redzējis arī informāciju par potenciālu starpības izlīdzināšanu. Varbūt tāpēc tā ir savienots? Redzot to, kādā kvalitātē skapī viss savienots, radās doma pārbaudīt, vai viss tur saslēgts pareizi. Nav man arī pārliecības, ka atkārtotais zemējums pie ievada mājā vēl kaut cik normāli funkcionē. Tur tik viens plakanstienis iedzīts zemē, savienojums tāds aprūsējis izskatās un nav ne jausmas, cik dziļi tas stienis iedzīts.<br />
Varbūt vajag nodalīt nulli no zemes, un atkārtoto zemējumu atstāt tikai pie PE vada?]]></description>
            <dc:creator>Slowmo</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 12:08:40 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>