        <title>Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
        <description> Sveiki,
granulu katlam ir 4 cirkulācijas sūkņi. 1- katlam atpakaļgaitā, 1- uz pirmā stāva kolektora siltajām grīdām, 1 - uz otrā stāva kolektora siltajām grīdām un viens priekš boilera siltajam ūdenim. Katls HKS Lazar(varbūt kādam arī ir). Viss bija labi pirms uzliku termogalvas kolektoriem. Tagad boilera temperatūra uzsilst vairāk nekā temperatūra, kas iestatīta. Cik saprotu tagad varētu veidoties situācija, ka lielākā daļa termogalvas aizveras, jo temperatūra istabās ir sasniegta, vaļā ir tikai dažas, līdz ar to veidojas piespiedu cirkulāciju caur boileri, lai gan boilera sūknis ir atslēgts, jo boilera temperatūra ir sasniegta.

Kas varētu būt par problēmu un kā to risināt? Vai sūkņiem varētu būt nepareizi režīmi? Kolektora sūkņiem bija uzlikts Auto Adapt režīms.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/226602/226602/_subject_#msg-226602</link>
        <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 11:13:55 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226659/_subject_#msg-226659</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226659/_subject_#msg-226659</link>
            <description><![CDATA[ Kamēr nebūs siltuma aķis, vai arī kaut vai salāgošanas tvertne, jautājumi neizzudīs...]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 22:33:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226656/_subject_#msg-226656</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226656/_subject_#msg-226656</link>
            <description><![CDATA[ Katls tīrās pirms katras iekuršanās un pēc katras izdzišanas. Tās 6h ir tad, ja kuras nepārtraukti. Tad ik pēc 6h nodziest, iztīras un iekuras vēlreiz.<br />
<br />
Uz ātro parēķinot no granulu patēriņa tev vidējā slodze pie 0 grādiem ir ap 6kW un pie -35 ap 15kW. Tad optimāli katla jauda ap 22kW. Tirgotāji un uzstādītāji, lai sevi piesegtu un nepārdotu par mazu katlu, vienmēr piedāvā lielāku kā vajag, kā arī aprēķinu reti kurš ir gatavs uztaisīt. No tā arī sanāk, ka katla minimālā jauda ir 9.3kW, bet slodze vidēji ap 6kW. Protams tā slodze ir mainīga, bet jebkurā gadījumā sanāk, ka bieži slēgājas. <br />
<br />
starpcitu atkarībā no programmas versijas, katlam var uzlikt visādus grafikus, piemēram izslēgt konkrētos laikos tīrīšanu, lai katls neslēdzas naktī utt. Kā arī ir iespēja, katlu bloķēt no telpas termostata.<br />
<br />
Tev visticamāk boileris stāv kā prioritāte t.i., ja boileris atdzisis, tad katls iekurās un uzsilda. Tam var histerēzi arī uzlikt lielāku, bet tas jātestē cik daudz vari atļauties, lai vienmēr ūdens pietiek..]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 18:27:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226654/_subject_#msg-226654</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226654/_subject_#msg-226654</link>
            <description><![CDATA[ Jā, laikam būs jāliek šitas vārsts, vienīgi baigi dārgi maksā. <br />
šitas arī derētu? [<a href="https://udensfiltri.lv/lv/filtru-sastavdalas/elektromagnetiskie-varsti-solenoidi/elektromagnetiskie-varsti-1-ac220v-nc"  rel="nofollow">udensfiltri.lv</a>]<br />
<br />
Šito vārstu var lit turpgaitā? Man atpakaļgaitā slikti tikt klāt un lielāks čakars pārtaisīt, turpgaitā vienkāršāk.<br />
<br />
Uģis S<br />
<br />
vot tagad, ka Tu pateici par tīrīšanu, manliekas, ka katls tīrās vizmas 1x 2h. Viņš uzsilsts līdz 75, tad ieslēdzas supervision time (gaidīšanas laiks - varētu būt latviski), un pēc tam uzreiz ir burning off. Citreiz tas burning off ir jau pie 70 C. Nebūtu slikti, ka pēc tā supervision time viņš vēl ieslēgotos uz 30%, bet nekur neatradu, kur to varētu pamainīt. Tīrīšana viņam uzlikta ik pēc 6h, bet tīrās daudz biežāk.<br />
<br />
Modulācija arī ir salikta granulu padevei un pauzei starp padevēm pie katra režīma.<br />
<br />
<br />
man ir 295m2, kad pirku teica, ka ar 21kW varētu būt pa īsu, bet nākamais 31kW.<br />
<br />
Man aiziet 6-7 paletes gadā. <br />
<br />
Akumulācijas tvertni teorētiski varētu ielikt, bet baigi negribās dēļ vietas.]]></description>
            <dc:creator>0utf1t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:43:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226650/_subject_#msg-226650</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226650/_subject_#msg-226650</link>
            <description><![CDATA[ Kad man pašam vajadzēja katlu, veicu izpēti un sapratu, ka katrai katla shēmai bez akumulācijas tvertnes ir savi trūkumi. Veidojas daudz režīmu ar biežu slēgāšanos. Pēc maniem aprēķiniem man optimāla katla jauda būtu 7-8kW, bet tādu, kas derētu pēc izmēriem un konfigurācijas neizdevās atrast, tādēļ ņēmu 11kW. Tā kā katls sanāk nedaudz par jaudīgu, tad akumulācijas tvertne bija ļoti vēlama, ko arī uzliku.<br />
<br />
Varbūt arī tev katls sanāk par jaudīgu? uz 31kW sezonā optimāli vajadzētu ap 9-10 tonnām patērēt. Ja katls ir par jaudīgu, akumulācijas tvetne vienmēr var glābt, bet tas saistīts ar papildus vietu un ieguldījumiem, īpaši, ja jāpārtaisa esošā shēma.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 00:56:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226648/_subject_#msg-226648</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226648/_subject_#msg-226648</link>
            <description><![CDATA[ 0utf1t rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ugis S,<br />
&gt; man ir 2019 gada, histerezes ir, es tikai vēl tajā<br />
&gt; visā neesmu iedziļinājies, jo notiek vislaik<br />
&gt; dažādi darbi.<br />
&gt; Man ir lielais SF31 modelis.<br />
&gt; <br />
&gt; Vari nedaudz sīkāk pastāstīt par tām histerēzēm,<br />
&gt; man šobrīd ir standarta iestatījumi:<br />
&gt; Katla temperatūra - 75<br />
&gt; Katla histerēze - 25<br />
&gt; Histerēze 30% H1 - 10<br />
&gt; Histerēze 50% H2 - 14 (Cik saprotu, ka 50%<br />
&gt; ieslēdzas kad temperatūra 75 - 14 =61 grāds<br />
&gt; sasniegts?)<br />
&gt; Un Katla heating curve 1.8, lai arī kas tas būtu<br />
&gt; <br />
&gt; Nu būtībā ir kā Tu saki, ka tas katls vislaik<br />
&gt; tīrās. Viņš uzsilst līdz tiem 75 grādiem,<br />
&gt; ieslēdzas Supervision mode, tad tik ilgi, kamēr<br />
&gt; temperatūra nokrīt līdz 55 vai 50, tad  Burning<br />
&gt; off un Fire up, to vislaik gribu kkā noregulēt,<br />
&gt; lai nav tik bieži.<br />
<br />
Skatos, ka esi jau kādu info dabujis Pretvārsts vai elektroniskais vārsts varētu palīdzēt. :)<br />
<br />
Par histerēzi pareizi esi sapratis. Ja katla temperatūra ir 75 grādi, tad histerēze darbojas šādi:<br />
Histerēze 30%- 10 grādi- pie 75-10=65 grādiem katls pāriet uz 30% jaudas uzstādījumiem<br />
Histerēze 50%- 14 grādi pie 75-14=61 grādiem katls pāriet uz 50% uzstādījumiem.<br />
Katla histerēze 25 nozīmē, ka atdziestot līdz 75-25=50 grādiem katls atkal iekurās.<br />
Heating curve- manā programmatūras versijā tādu neredzu. Man arī programma latviski. (aizdomas, ka šis ir tam gadījumam, kad grīdas maisītāja uzstādītā temperatūra ir atkarīga no nomērītās āra gaisa temperatūras). Pārbaudi arī jaudas modulācijas uzstādījumos vai granulu padeve un citi uzstādījumi pie 30/50/100% atbilst konkrētajam režīmam.<br />
<br />
Kopumā tev histerēzes uzstādījumi liekas loģiski. Var palielināt histerezi vai pazemināt uzstādīto katla temperatūru, bet lielu ieguvumu tas nedos. Var katla histerēzi pacelt uz 30, tas dos nedaudz retāku katla ieslēgšanos.  Vēl var supervision laiku palielināt. Tam visam nebūs liels ieguvums. Ar to visu, piemēram, no  7 reizēm diennaktī varbūt tiksi uz 5-6. <br />
<br />
<br />
Mans novērojums par kombinētajiem boileriem: Temperatūra boilera augšā ir atkarīgā no ūdens temperatūras ar ko sildi (katla izejas temperatūrass nevis no tā, ko uzliec katla iestaījumos kā boilera temperatūru.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 00:28:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226647/_subject_#msg-226647</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226647/_subject_#msg-226647</link>
            <description><![CDATA[ 0utf1t rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Bet tāds vārsts jau nebūs, kas bez eletrības ir ciet, bet kad ieslēdzas elektrība, respektīvi kopā<br />
&gt; ar boilera sūkni atveras, kad atslēdz elektrību, tad aizveras, līdzīgi ka termogalvas?<br />
<br />
Tieši tāds man stāv kombinētā boilera ievadā, lai tad, kad apkures sūknis nestrādā un boileri silda TENs, vārsts būtu ciet un nesildītu apkures sistēmu ar elektrību. Pēc skata tāds, kā Katls saitē, tikai maksāja ap 30 eiro.]]></description>
            <dc:creator>Cogito</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 22:07:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226646/_subject_#msg-226646</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226646/_subject_#msg-226646</link>
            <description><![CDATA[ Joptvai, nu kā nebūs? Es taču teicu nepieciešams vārsts ar normāli slēgtu stāvokli. Tas nozīmē, ka vārsts neaktivētā stāvoklī ir ciet.<br />
Boilera atpakaļgaitai jābūt pirms katla sūkņa, tad boilerim nekādu papildus sūkni un pretvārstus nevajadzēs, pietiks ar elektriski vadāmu noslēgvārstu.]]></description>
            <dc:creator>kubiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 20:49:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226645/_subject_#msg-226645</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226645/_subject_#msg-226645</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="https://www.santehnika24.lv/lv/apkure/drosibas-armatura/apkures-varsti/elektromagnetiskais-ventilis-normali-slegts-1/"  rel="nofollow">www.santehnika24.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Katls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 20:47:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226644/_subject_#msg-226644</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226644/_subject_#msg-226644</link>
            <description><![CDATA[ Jā, man atbildēja pārdevējs, ka jāieliek pretvārsts. Tik domāju, ka tagad tas katla sūknis piespiedu kārtā dzen pretējā virzienā caur boileri, ja ielikšu pretvārstu, tas teorētiski var dzīt cauri arī pareizā virzienā(kas šobrīd ir grūtāk), tas līdz galam neatrisinātu problēmu.<br />
<br />
Katls, tā nav slikta doma, par vārsta ielikšanu. Bet tāds vārsts jau nebūs, kas bez eletrības ir ciet, bet kad ieslēdzas elektrība, respektīvi kopā ar boilera sūkni atveras, kad atslēdz elektrību, tad aizveras, līdzīgi ka termogalvas?]]></description>
            <dc:creator>0utf1t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 20:29:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226627/_subject_#msg-226627</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226627/_subject_#msg-226627</link>
            <description><![CDATA[ Ugis S,<br />
man ir 2019 gada, histerezes ir, es tikai vēl tajā visā neesmu iedziļinājies, jo notiek vislaik dažādi darbi.<br />
Man ir lielais SF31 modelis. <br />
<br />
Vari nedaudz sīkāk pastāstīt par tām histerēzēm, man šobrīd ir standarta iestatījumi:<br />
Katla temperatūra - 75<br />
Katla histerēze - 25<br />
Histerēze 30% H1 - 10<br />
Histerēze 50% H2 - 14 (Cik saprotu, ka 50% ieslēdzas kad temperatūra 75 - 14 =61 grāds sasniegts?)<br />
Un Katla heating curve 1.8, lai arī kas tas būtu<br />
<br />
Nu būtībā ir kā Tu saki, ka tas katls vislaik tīrās. Viņš uzsilst līdz tiem 75 grādiem, ieslēdzas Supervision mode, tad tik ilgi, kamēr temperatūra nokrīt līdz 55 vai 50, tad  Burning off un Fire up, to vislaik gribu kkā noregulēt, lai nav tik bieži.]]></description>
            <dc:creator>0utf1t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:59:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226618/_subject_#msg-226618</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226618/_subject_#msg-226618</link>
            <description><![CDATA[ Man ir viens katla sūknis, viens grīdu sūknis. Normali katla sūknis ieslēdzas un nodrošina cirkulāciju. Tad ir vārsts, vai elektroniskais vai ar kapilāru, kas pamēra boilera vai atgaitas temperatūru un izvēlas atvert vai aizvērt plūsmu uz boileri. Tas sūknis tur nav vajadzīgs. Mūsdienu sūkņi nebloķē plūsmu. Caur izslegtu plūst siltuma nesējs.]]></description>
            <dc:creator>Katls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 23:16:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226617/_subject_#msg-226617</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226617/_subject_#msg-226617</link>
            <description><![CDATA[ Kā pats raksti- problēma ir tā, ka termogalvas aizveras un sanāk, ka katlam nav kur likt siltumu- mazajā lokā pieaug temperatūra, termovārsts sāk atvērties un katla sūknis sāk lielajā lokā dzīt karsto ūdeni. Tā kā grīdas kolektori spēj noņemt tikai daļu saražotā siltuma (ūdens plūsmas), tad katla sūknis to spiež uz boilerī. <br />
<br />
Lai šo atrisinātu vai nu jāpalielina siltuma slodze vai jāsamazina ražošana. Tavā gadījumā atliek tikai ražošanas samazināšana. Nezinu  cik tev jauns  un kāds katls. Man ir gadu vecs Lazar SF11 11kW. Viņam var uzstādīt histerēzi- t..i. sasniedzot noteiktu katla temperatūru, jaudu samazina līdz 50% un tad 30% vai izslēdzas (gaidīšanas režīms). Histerēzes uzstādījumos jāuzliek, lai pie vajadzīgās katla temperatūras, sāk samazināt jaudu. Atliek testēt un atrast īstās temperatūras. <br />
<br />
Manam katlam shēma cita- ir akumulators, no kura ņem grīdām un boilerim. Katls tikai uztur temperatūras diapozonu tvertnē. Kad uzkurina, tad izslēdzas pavisam (gaidīšanas režīms noņemts). <br />
<br />
Man pie 0 grādiem ārā dienā strādā ap 4.5h ar 100% jaudas,  iekuras 1x dienā. Vidējā siltuma slodze sanāk ap 2kW,  minimālā jauda, ko var uzlikt ir 3.3kW. Man histerēze vispār noņemta jeb atregulēta, lai viņu nesasniedz, jo citādi tas katls bezjēgā iekurās/nodzēšās. Pie katra cikla palaiž tīrīšanu utt, kas bezjēdzigi tērē katla resursu, tādēļ izvēlējos likt tvertni, kuru nākotnē vēl paredzēts no saules sildīt.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 22:39:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226616/_subject_#msg-226616</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226616/_subject_#msg-226616</link>
            <description><![CDATA[ Sarkanais krustpumnkts un 55 C vārsts ir oriģinālā katla komplektācija. sk pielikumā, tas nāca līdz, kā arī nāca līdz katla sūknis un boilera sūknis, atsevišķi tikai piepirku klāt kolektoru sūkņus.<br />
<br />
Boilera sūknis jau vislaik nestrādā, tas ieslēdzas tikai tad, kad nokrītas temperatūra zem normas.<br />
<br />
Vajadzētu dabūt, lai caur boileri nenotiek cirkulācija, kad sūknis izslēgts. Vai pārceļot boilera atpakaļgaidu pirms katla sūkņa un 55 C vārsta, cirkulācija nenotiktu?<br />
<br />
Rakstīju arī ražotājam, jo domāju, ka kontrolieris beigts, bet viņš teica, ka nē, ka notiek cirkulācija boilera turbās, kad nestrādā boilera sūknis. Viņš teica, ka vajag pārcelt tālāk vārstu, tad viss būs labi, sīkāk nepaskaidrojot, ko tas nozīmē.<br />
(Hello Arturs,<br />
Good news - your boiler is ok<br />
Bad news- you  have circulation in DHW pipes.<br />
Solution - back way valve on pipes (plumber mistake)<br />
<br />
Nu tad es mēģinu saprast, ko viņš ar to domāja. <br />
<br />
Un ja piemēram pārceļ boilera sūkni no atpakaļgaitas uz turpgaitu, tas kko mainītu?<br />
<br />
<br />
[<a href="https://files.inbox.lv/shared/file/787427322d18b79402446ff079e11441863c47ac"  rel="nofollow">files.inbox.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>0utf1t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 21:00:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226615/_subject_#msg-226615</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226615/_subject_#msg-226615</link>
            <description><![CDATA[ Pretvārsti, mazai, vienkaršai sistēmai ir tikai lāpīšanās. Lai parvarētu pretvarstu suknim ir jāstradā jaudīgāk, nekā būtu normāli. Normāli ir mazākais sūkņu skaits, ar kuru var iztikt pateizi izveloties pieslēgvietas.]]></description>
            <dc:creator>Katls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 19:58:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226614/_subject_#msg-226614</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226614/_subject_#msg-226614</link>
            <description><![CDATA[ Manuprat shemā sarkano cauruļu krustpunktā vajag trīs ceļu vārstu ar izpildmehanismu un boilera atgaitu pārceļot pirms sūkņa, tur sūkni nevajadzēs. Paslaik divi sūkņi cenšas iepust siltuma nesēju vienā caurumā. Tāpat atgaitu vajag 55+° vislabak termostatu 61°]]></description>
            <dc:creator>Katls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 19:53:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226611/_subject_#msg-226611</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226611/_subject_#msg-226611</link>
            <description><![CDATA[ Māc šaubas par boilera atpakaļgaitas pieslēgumu aiz katla sūkņa, bet ok.<br />
Problēmu risinātu elektriski vadāms NC noslēgvārsts, kura vadība notiek paralēli ar boilera sūkni.]]></description>
            <dc:creator>kubiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 16:27:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226610/_subject_#msg-226610</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226610/_subject_#msg-226610</link>
            <description><![CDATA[ Ja pēc boilera sūkņa ieliktu pretvārstu kā minēja Tbbt, tad pie šīs situācijas problēma tiktu atrisināta?]]></description>
            <dc:creator>0utf1t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:50:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226609/_subject_#msg-226609</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226609/_subject_#msg-226609</link>
            <description><![CDATA[ Apmēram uzzīmēju shēmu kā ir tagad.<br />
Sūkņus ieslēdz un izslēdz katla vadības bloks.<br />
<br />
Vienīgais, ko domāju, ka no boilera atpakaļgaitu vajadzētu pārlikt virs 55 C vārsta? <br />
Jo tagad varētu sanākt, ka katla atpakaļgaitas sūknis veido cirkulāciju caur boileri uz otru pusi, ja boilera sūknis ir izslēgts?(Ja tas ir nepareizi, tad nesaprotu, kāpēc 2 gadus viss darbojās OK)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[<a href="https://files.inbox.lv/shared/file/64eb307cb47ef94a8580417a6f7b646f3225fdf0"  rel="nofollow">files.inbox.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>0utf1t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:46:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226606/_subject_#msg-226606</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226606/_subject_#msg-226606</link>
            <description><![CDATA[ Pēc boilera sūkņa nav pretvārsts]]></description>
            <dc:creator>Tbbt</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 02:19:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226604/_subject_#msg-226604</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226604/_subject_#msg-226604</link>
            <description><![CDATA[ Bez apkures sistēmas shemas sanāks tikai minēt. Katrā zinā vismaz viens sūknis ir lieks, jo apkures katls strādā visu laiku.]]></description>
            <dc:creator>Katls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 22:21:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226603/_subject_#msg-226603</guid>
            <title>Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226603/_subject_#msg-226603</link>
            <description><![CDATA[ Kas vada cirkulācijas sūkņus? Ja granulu katlam ir cetri sukņi tad skaties, kurus un kapec granulu katls atsledz vai ieslēdz. Manuprāt, granulu katlam ir viens sūknis un katram silto grīdu kolektoram savs...]]></description>
            <dc:creator>Katls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 22:18:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/226602/226602/_subject_#msg-226602</guid>
            <title>Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/226602/226602/_subject_#msg-226602</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki,<br />
granulu katlam ir 4 cirkulācijas sūkņi. 1- katlam atpakaļgaitā, 1- uz pirmā stāva kolektora siltajām grīdām, 1 - uz otrā stāva kolektora siltajām grīdām un viens priekš boilera siltajam ūdenim. Katls HKS Lazar(varbūt kādam arī ir). Viss bija labi pirms uzliku termogalvas kolektoriem. Tagad boilera temperatūra uzsilst vairāk nekā temperatūra, kas iestatīta. Cik saprotu tagad varētu veidoties situācija, ka lielākā daļa termogalvas aizveras, jo temperatūra istabās ir sasniegta, vaļā ir tikai dažas, līdz ar to veidojas piespiedu cirkulāciju caur boileri, lai gan boilera sūknis ir atslēgts, jo boilera temperatūra ir sasniegta.<br />
<br />
Kas varētu būt par problēmu un kā to risināt? Vai sūkņiem varētu būt nepareizi režīmi? Kolektora sūkņiem bija uzlikts Auto Adapt režīms.]]></description>
            <dc:creator>0utf1t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 21:34:47 +0200</pubDate>
        </item>