<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
        <description> Situācija tāda,ir problēma ar sprieguma kritumu. ST trafs apmēram 600m no manas ST uzskaites sadales,pāris mājas uz līnijas un es kā pēdējais līnijā.Pienākošais ST kabelis uz kasti 25mm2 alu,tālāk mans 16mm2alu no skapa uz māju ap 130m.Pa dienu 242V,vakaros 237V.  Ieslēdzot piem.3kw pūtēju uz L1 pie 237V,pie 3kw slodzes tur nokritīsies uz 217V,tātad 20V kritums šajā fāzē,bet L2 un L3 ceļas attiecīgi augšā,bieži ejot pār 250V ka tien ieslēgti kādi atsevišķi patērētāji kādā no fāzēm... Dienā pie ST dotajiem 242V,rodas pamatīgs disbalanss,tieši PV invertoram,kas reizēm atslēdzas uz tiem 255V...  Problēma ir šīs krasās,lielās svārstības.Visi kontakti smuki pievilkti.Krīt aizdomas uz diviem variantiem:1.ST piegādā jau enerģiju ar palielāku kritumu 2.Mans 16mm2 alu 130m pretestība dara savu un rodas kritums. Kā pareizi būt sākt šķetināt šo jautājumu,lai dabūtu pēc iespējas stabilāku tīklu? Izsaukt ST lai nomēra vai ieliek skapī kādu testeri uz laiku?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/227301/227301/_subject_#msg-227301</link>
        <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 03:24:18 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227339/_subject_#msg-227339</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227339/_subject_#msg-227339</link>
            <description><![CDATA[ Lietu pārzinošs cilvēks to var izdarīt, bet konkrēti vai tu to paveiksi ir abstrakts jautājums. Var paveikties un var arī pavisam nepaveikties.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:22:42 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227337/_subject_#msg-227337</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227337/_subject_#msg-227337</link>
            <description><![CDATA[ Vilnis_Radio rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ar zemējumu viss nav tik ļoti vienkārši kā<br />
&gt; izskatās - tā lielā mērā ir lielumliela alķīmija.<br />
&gt; Pie mums praktizē metodi, ka dzen stieni garumā<br />
&gt; iekšā, liek nākamo posmu, un tad kad divi ir iekšā<br />
&gt; tad sāk mērīt omus. Dzen dziļumā kamēr iet un<br />
&gt; kamēr dabon teiskim 4 omus. Ja nevar iedzīt un omi<br />
&gt; nav, dzen atstatus, savieno un atkal mēra utt. BET<br />
&gt; tā omu mērīšana ir stipri nosacīta. Pirmkārt, cik<br />
&gt; patiešām korekti nomērīs 3 polu mērītājs? Nu<br />
&gt; ciparu iegūs, bet vai tas tik tiešām atbilst tava<br />
&gt; zemējuma pretestībai jau noslēgtā ķēdē - nav<br />
&gt; zināms. Tālāk nav zināma pārējo zemējumu<br />
&gt; pretestība, kuri arī piedalās noslēgtajā ķēdē -<br />
&gt; transormatora, atkārtotie zemējumi utt. Tāpat nav<br />
&gt; zināmas vadu pretestības fāzēm (kuras arī piedalās<br />
&gt; zemējuma nostrādāšanas gadījumā). Īsāk sakot<br />
&gt; praktiskais labums no tā nav. 4 omu sasniegšana ir<br />
&gt; labticība, ka viss ir tāa kā teorētiski būtu jābūt<br />
&gt; (aparāts + citi zemējumi). Zemējuma praktiskais<br />
&gt; labums un vienīgais iemesls ir tas vai tas strādā<br />
&gt; vai nē un to vai strādā var noteikt ieliekot vāju<br />
&gt; patērētāju daži vati starp fāzi un zemējumu un vai<br />
&gt; izsitīs ārā noplūdnieku ar atbilstošu nominālu vai<br />
&gt; neizsitīs. Ja neizsit, tātad zemējums nestrādā kā<br />
&gt; vajag. Īsajam būtu jāizsit MCB (bet tad nevar būt<br />
&gt; RCB, jo to vienmēr izsitīs pirmo). Tādas tās<br />
&gt; lietas. Turklāt laika gaitā viss kalambūrs var<br />
&gt; mainīties tieši to pašu apsvērumu dēļ - visas<br />
&gt; pretestības var izmainīties. Kāds ir tātad<br />
&gt; zemējuma uzdevums &gt; pātraukt ķēdi a) ja uz<br />
&gt; korpusiem nonāk fāze (MCB), b) ja uz korpusa nav<br />
&gt; pilns fāzes spriegums (izsit RCB).<br />
<br />
<br />
<br />
Bet paskaties uz to ko ST mums piedāvā,viņiem pie trafa ir iedzīts stienis? un tālāk ik pa laikam ir vnk nenopietni dzelži iedzīti zemē,kas piem.pie mana ST skapja ārpusē viss ir korodējis un ar nezināmi lielu pretestību. Jautājums šobrīd ir dabūt labu nulli.Vai ar mājas zemējuma izveidi ar OBO sistēmu es to varu panākt?]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 09:50:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227329/_subject_#msg-227329</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227329/_subject_#msg-227329</link>
            <description><![CDATA[ Un vispār - atgriežoties pie tavas pamatproblēmas tas kas tev patiešām būtu jādara ir samērīt savas saimniecības iekšējo tīklu pretestības. Lai to izdarītu vajag zināt oma likumu un izprast kādā secībā, kā, kur likt ampērmetru un voltmetru un kad to darīt, jo visus šos mērījumus ietekmē arī ārējie apstākļi - kaimiņi, spriegums transformatorā utt. Arī tur ir daudz pieņēmumi, bet kopumā ņemot pamonitorējot nakts laikā kad mazāk traucē ārējie faktori - to var izdarīt. Ir 2 varianti, vai nu tu pats visu apgūsti un saproti ko dari vai uztici profesionāļiem.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 13:56:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227328/_subject_#msg-227328</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227328/_subject_#msg-227328</link>
            <description><![CDATA[ Ar zemējumu viss nav tik ļoti vienkārši kā izskatās - tā lielā mērā ir lielumliela alķīmija. Pie mums praktizē metodi, ka dzen stieni garumā iekšā, liek nākamo posmu, un tad kad divi ir iekšā tad sāk mērīt omus. Dzen dziļumā kamēr iet un kamēr dabon teiskim 4 omus. Ja nevar iedzīt un omi nav, dzen atstatus, savieno un atkal mēra utt. BET tā omu mērīšana ir stipri nosacīta. Pirmkārt, cik patiešām korekti nomērīs 3 polu mērītājs? Nu ciparu iegūs, bet vai tas tik tiešām atbilst tava zemējuma pretestībai jau noslēgtā ķēdē - nav zināms. Tālāk nav zināma pārējo zemējumu pretestība, kuri arī piedalās noslēgtajā ķēdē - transormatora, atkārtotie zemējumi utt. Tāpat nav zināmas vadu pretestības fāzēm (kuras arī piedalās zemējuma nostrādāšanas gadījumā). Īsāk sakot praktiskais labums no tā nav. 4 omu sasniegšana ir labticība, ka viss ir tāa kā teorētiski būtu jābūt (aparāts + citi zemējumi). Zemējuma praktiskais labums un vienīgais iemesls ir tas vai tas strādā vai nē un to vai strādā var noteikt ieliekot vāju patērētāju daži vati starp fāzi un zemējumu un vai izsitīs ārā noplūdnieku ar atbilstošu nominālu vai neizsitīs. Ja neizsit, tātad zemējums nestrādā kā vajag. Īsajam būtu jāizsit MCB (bet tad nevar būt RCB, jo to vienmēr izsitīs pirmo). Tādas tās lietas. Turklāt laika gaitā viss kalambūrs var mainīties tieši to pašu apsvērumu dēļ - visas pretestības var izmainīties. Kāds ir tātad zemējuma uzdevums &gt; pātraukt ķēdi a) ja uz korpusiem nonāk fāze (MCB), b) ja uz korpusa nav pilns fāzes spriegums (izsit RCB).]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 13:32:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227327/_subject_#msg-227327</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227327/_subject_#msg-227327</link>
            <description><![CDATA[ Kādu zemējumu iesakiet izveidot? Zinu,ka zen stieņus zemē vai arī rok tādu kā trijstūri. OBO ir pieejami visi piederumi ierīkošanai. Galvenais mājas skapis atrodas iekštelpā,4m no ārsienas,kur arī varētu veidet ārējo novadītāju.Vienkāršāk man liktos iedzīt stieņus nekā rakt trijstūri,bet vai dabūšu vajadzīgo pretestību dzenot tikai stieņus,un ja nē,tad stieņi vējā?Kādi komentāri par šo visu lietu?]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 12:13:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227323/_subject_#msg-227323</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227323/_subject_#msg-227323</link>
            <description><![CDATA[ PE un N atdalīšanu uzsāk mājas sadalē, nevis skapī simtus metrus tālāk uz īpašuma robežas kā šajā gadījumā.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 06:24:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227322/_subject_#msg-227322</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227322/_subject_#msg-227322</link>
            <description><![CDATA[ Hmm, Aldis - drošs par tādu variantu? tiem kontūriem nevajag būt savienotiem? Man kaut kā šķiet ka atkārtotais Pe šeit būs pie kastes, kurā arī ir N+PE un ja mājā likt, tad tam būtu jābūt kā atsvišķam PE un savienotam ar N tikai ST skapī.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 23:08:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227321/_subject_#msg-227321</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227321/_subject_#msg-227321</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Tavai nullei&quot; būs tiešais savienojums ar zemējumu pie mājas, salīdzinājumā ar esošo sadales tīklu nulli, kam ir savienojums ar zemi 600m attālajā trasformātorā. Pārnestā nozīmē tava māja ar transformatoru būs savienota nevis pa cik tur kvadrātmilimetru vadu, bet gan (salīdzinoši) teju pa bezgalīga diametra zemi.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 22:27:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227320/_subject_#msg-227320</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227320/_subject_#msg-227320</link>
            <description><![CDATA[ Aldiss rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Problēma ir ar sliktu neitrāles (nulles) zemējumu.<br />
&gt; Vai mājai ir zemējums un vai tas ir savienots ar<br />
&gt; nulli mājā esošajā pirmajā elektrības sadalē?<br />
&gt; <br />
&gt; Ja sākot slogot vienu fāzi, pieaug spriegums starp<br />
&gt; citu fāzi un nulli, tas nozīmē, ka nulle ir slikti<br />
&gt; iezemēta un  sanāk  mērīt spriegumu starp fāzi un<br />
&gt; nulles vadu, kurā dzīvojas spriegums no noslogotās<br />
&gt; fāzes.  Pamērot spriegumu starp noslogotu nulli un<br />
&gt; zemi visdrīzāk būs kādu voltu starpība.<br />
&gt; <br />
&gt; Ko darīt - ierīkot savu zemējumu un savienot to ar<br />
&gt; neitrāli,. Vienīgi, ja sadales tīkliem ir slikti<br />
&gt; ar nulli, tad visi kaimiņi ceļos uz tavu<br />
&gt; zemējumu....<br />
&gt; <br />
&gt; Ja šobrīd tev ir 600m līdz transformatoram pa<br />
&gt; vienu vadu turp un 600 m pa otru vadu atpakaļ,<br />
&gt; kopā 1200m, tad ar savu zemējumu (labu) tev<br />
&gt; sprigums kritīs tikai vienā vadā, kura garums ir<br />
&gt; 600m.<br />
<br />
Paldies par atgādinājumu ierīkot savu zemējumu,kas man uz doto brīdi nav ierīkots.Neesi pirmais kas šo iesaka,laikam lieta aktuāla.Ar šo laikam tad būs jāsāk,jo tas būs tikai un vienīgi ieguvums sākt ar sava zemējuma izveidi,zaudētājs nebūšu jebkurā gadījumā? un tādā veidā tā nulle būs &quot;stiprāka&quot;,ar mazāku pretestību nekā tas ir no ST? <br />
<br />
Tālākais jau pēc pareiza zemējuma ierīkošanas varētu šķetināt tālāk šo problēmu,ja joprojām būs nestabilitāte starp fāzēm.]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 21:31:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227319/_subject_#msg-227319</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227319/_subject_#msg-227319</link>
            <description><![CDATA[ Problēma ir ar sliktu neitrāles (nulles) zemējumu. Vai mājai ir zemējums un vai tas ir savienots ar nulli mājā esošajā pirmajā elektrības sadalē? <br />
<br />
Ja sākot slogot vienu fāzi, pieaug spriegums starp citu fāzi un nulli, tas nozīmē, ka nulle ir slikti iezemēta un  sanāk  mērīt spriegumu starp fāzi un nulles vadu, kurā dzīvojas spriegums no noslogotās fāzes.  Pamērot spriegumu starp noslogotu nulli un zemi visdrīzāk būs kādu voltu starpība.<br />
<br />
Ko darīt - ierīkot savu zemējumu un savienot to ar neitrāli,. Vienīgi, ja sadales tīkliem ir slikti ar nulli, tad visi kaimiņi ceļos uz tavu zemējumu....<br />
 <br />
Ja šobrīd tev ir 600m līdz transformatoram pa vienu vadu turp un 600 m pa otru vadu atpakaļ, kopā 1200m, tad ar savu zemējumu (labu) tev sprigums kritīs tikai vienā vadā, kura garums ir 600m.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 17:16:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227316/_subject_#msg-227316</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227316/_subject_#msg-227316</link>
            <description><![CDATA[ Slodzes balanss 3f sistēmā ir fizikas likums, kurš vienkārši ir jāpieņem. Ja ir izvēle pērkot patērētāju, tad vienmēr ir labāk izvēlēties 3f patērētājus. Iespējams mūsdienu jaudas elektronikas laikmetā ir invertori 3f&gt;1F (bet es neesmu ar tādiem saskāries). Iespējams pietiek ar 0 sakārtošanu. Savukārt, ja problēma ir ST līnijā, tad tas būs komplicētāk un attīstot to jautājumu pozitīvajā scenārijā ST var iekļaut plānā līnijas rekonstrukciju, negatīvajā scenārijā var nonākt pie tā, ka ST pazemina atļauto SP jaudu. Viens veids kā saprast problēmu ir vienlaicīgi mērīt V fāzē, kur tie pieaug gan pie sevis gan kaimiņa. Ja tu pacel V arī kaimiņiem līdz tiem 255V, tad problēma ir fundamentāla, ja tie paceļas tikai pie tevis, tad tā ir tavu iekšējo tīklu problēma. Pēc būtības ST to pie sevis redz.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:57:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227315/_subject_#msg-227315</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227315/_subject_#msg-227315</link>
            <description><![CDATA[ Vilnis_Radio rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Izbalansēta māja tev visticamāk ir tādā nozīmē, ka<br />
&gt; uz dažādiem 1f patērētājiem līnijas ir atsevišķas,<br />
&gt; taču tas nenozīmē balansētu slodzi. Balansēta<br />
&gt; slodze ir 3f patērētājiem vai arī 3iem 1F<br />
&gt; patērētājiem ar sinhronu darbību un jaudu. Visas<br />
&gt; novirzes veido disbalansu un attiecīgi slodzi uz<br />
&gt; nulli. Ja nulle nevar paņemt disbalansa starpību,<br />
&gt; tā meklēs ceļu caur patērētājiem citās fāzēs,<br />
&gt; attiecīgi ceļot V tur. Tāda ir nulles problemātika<br />
&gt; saistībā ar nesabalansētiem 1F patērētājiem.<br />
&gt; Kopumā ņemot jaudīgi 1F patērētāji vienmēr būs<br />
&gt; iemesls problēmai un efektivitātes zudumam.<br />
<br />
Manuprāt tie paši 2+2kw uz fāzi nav nekas traks. Katram no mums mājās ir ntās ierīces,viss tas ir izmētāts pa fāzēm. Tavuprāt kā domāji izbalansēt slodzi,kā to praktiski paveikt? Nu ja man uz to L1 piem ir tējkanna un citā telpā matu fēns,tad ieslēdzot tos reizē būs kritums šai un pacēlums pārējām fāzēm. Problēma jau,ka to ierīču ir vairāk un tāpat jau esmu tās uzlicis katram uz savu fāzi... problēma nebeidzas.]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:35:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227314/_subject_#msg-227314</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227314/_subject_#msg-227314</link>
            <description><![CDATA[ Izbalansēta māja tev visticamāk ir tādā nozīmē, ka uz dažādiem 1f patērētājiem līnijas ir atsevišķas, taču tas nenozīmē balansētu slodzi. Balansēta slodze ir 3f patērētājiem vai arī 3iem 1F patērētājiem ar sinhronu darbību un jaudu. Visas novirzes veido disbalansu un attiecīgi slodzi uz nulli. Ja nulle nevar paņemt disbalansa starpību, tā meklēs ceļu caur patērētājiem citās fāzēs, attiecīgi ceļot V tur. Tāda ir nulles problemātika saistībā ar nesabalansētiem 1F patērētājiem. Kopumā ņemot jaudīgi 1F patērētāji vienmēr būs iemesls problēmai un efektivitātes zudumam.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:24:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227311/_subject_#msg-227311</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227311/_subject_#msg-227311</link>
            <description><![CDATA[ Ugis S rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kabelis AL 25mm2 tāds netipisks priekš ST, parasti<br />
&gt; liek 35. Vai tas 25mm2 visā garumā līdz<br />
&gt; transformatoram?<br />
&gt; <br />
&gt; Sprieguma kritums atkarīgs no faktiskās slodzes un<br />
&gt; mainās laikā kopā ar slodzi, aprēķinos parasti<br />
&gt; izmanto atļautās slodzes jeb katra klienta<br />
&gt; automātu nominālus. Neesi uzrakstījis kāds tev<br />
&gt; automāts, pieņemšu 3C20A. Pieņemšu, ka tad, kad<br />
&gt; tērē atļauto slodzi-13kW, tad citi arī kaut ko<br />
&gt; tērē. Ja mēs pieņemam, ka visā garumā ir tas Al<br />
&gt; 25mm2, tad līdz tavam skaitītājam ir aptuveni 7% +<br />
&gt; 2% tavā kabelī. Kopā ap 9%, kas ir daudz.<br />
&gt; Vajadzētu būt līdz 5%. Savukārt, kad ieslēdz SP&#039;un<br />
&gt; slodze tīklā ir maza, tad SP ceļ spriegumu un tas<br />
&gt; iziet ārpus normas un SP atslēdzas. ST vietā es<br />
&gt; nebūtu ļāvis slēgt SP, jo šādā garā tīklā ar<br />
&gt; maziem šķērsgriezumiem un ar SP problēmas būs ar<br />
&gt; garantiju.<br />
&gt; <br />
&gt; ST parasti trafā liek 400/230V+5%, tad visiem<br />
&gt; klientiem ir normāls spriegums, ja psrieguma<br />
&gt; kritumi ir daudz maz normāli. Tos +5% var trafā<br />
&gt; noņemt, tad SP darbosies labāk, bet tad brīdī, kad<br />
&gt; ieslēgsi jaudīgu vienfāzes patērētāju, tad tev būs<br />
&gt; jau nevis 217V, bet gan ap  205V, toties SP<br />
&gt; strādās. Šeit var meklēt kompromisus, bet tīkls ir<br />
&gt; par vāju jau tāpat, kur nu vēl ar SP.<br />
<br />
ST 25mm2 alu kabelis ir kādi 100m no balsta līdz manam skapim.Tālāk no balsta uz trafu iet gaisvada līnija,resnais vītais melnais kabelis 1gb.<br />
<br />
Nav izslēgts,ka arī mani 140m ar 16mm2alu ir par švaku no ST kastes uz māju,kas rada papildus pretestību voltāžas kritumiem/pacēlumiem. Nekādās lielās jaudas uz katru fāzi neslēdzu,māja ir izbalansēta,bet tik un tā jau pie 2+2kw uz fāzi spriegums sāks nepatīkami staigāt jau virs 250V. Principā tējkanna un matu fēns uz fāzi...  Vai arī ieslēdzot Karcher uz 3kw,tas uzreiz paņem lielu jaudu,kas attiecīgi pārējās fāzes uzmet gaisā līdz 255V un inv.atslēdzas... <br />
<br />
Tas ko es gribb noteikt šobrīd: Ko mums ST piegādā,kās tur ir kritums un pienākošie man parametri uz skapi. Un nākamais izejot no tā skatīts savu kabeli no skapja uz māju.  Iespējams pat &quot;abi divi ir labi&quot;,katrs ideo savu % un kopā rodas disbalanss.    <br />
Citam arī līdzīga situācija,līnijas beigas,800m no trata un arī voltāža lēkā vairāk kā citiem,nav stabilas mazas svārstības,bet lielas..]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:55:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227310/_subject_#msg-227310</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227310/_subject_#msg-227310</link>
            <description><![CDATA[ Kabelis AL 25mm2 tāds netipisks priekš ST, parasti liek 35. Vai tas 25mm2 visā garumā līdz transformatoram?<br />
<br />
Sprieguma kritums atkarīgs no faktiskās slodzes un mainās laikā kopā ar slodzi, aprēķinos parasti izmanto atļautās slodzes jeb katra klienta automātu nominālus. Neesi uzrakstījis kāds tev automāts, pieņemšu 3C20A. Pieņemšu, ka tad, kad tērē atļauto slodzi-13kW, tad citi arī kaut ko tērē. Ja mēs pieņemam, ka visā garumā ir tas Al 25mm2, tad līdz tavam skaitītājam ir aptuveni 7% + 2% tavā kabelī. Kopā ap 9%, kas ir daudz. Vajadzētu būt līdz 5%. Savukārt, kad ieslēdz SP&#039;un slodze tīklā ir maza, tad SP ceļ spriegumu un tas iziet ārpus normas un SP atslēdzas. ST vietā es nebūtu ļāvis slēgt SP, jo šādā garā tīklā ar maziem šķērsgriezumiem un ar SP problēmas būs ar garantiju.<br />
<br />
ST parasti trafā liek 400/230V+5%, tad visiem klientiem ir normāls spriegums, ja psrieguma kritumi ir daudz maz normāli. Tos +5% var trafā  noņemt, tad SP darbosies labāk, bet tad brīdī, kad ieslēgsi jaudīgu vienfāzes patērētāju, tad tev būs jau nevis 217V, bet gan ap  205V, toties SP strādās. Šeit var meklēt kompromisus, bet tīkls ir par vāju jau tāpat, kur nu vēl ar SP.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:38:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227305/_subject_#msg-227305</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227305/_subject_#msg-227305</link>
            <description><![CDATA[ Vilnis_Radio rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Pārbaudi nulli. Nesabalansētā sistēmā šādi<br />
&gt; simptomi ir dēļ sliktas nulles.<br />
<br />
Vizuāli visur viss smuki.Kā lai notestē to nulli ar mērījumiem?]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 22:01:20 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227304/_subject_#msg-227304</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227304/_subject_#msg-227304</link>
            <description><![CDATA[ onc rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kas ar kaimiņu mājām? Varbūt visu sakarinājušas uz<br />
&gt; vienas fāzes jeb vispār vienfāznieces. Varbūt vēl<br />
&gt; kādam kaimiņam vienfāzes saules panelis.<br />
<br />
Ir daži opji apkārt,bet visiem manuprāt pienāk 3F un nav nekādi lielie patērētāji.Nav nevienam SP izņemot mani.]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 22:00:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227303/_subject_#msg-227303</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227303/_subject_#msg-227303</link>
            <description><![CDATA[ Kas ar kaimiņu mājām? Varbūt visu sakarinājušas uz vienas fāzes jeb vispār vienfāznieces. Varbūt vēl kādam kaimiņam vienfāzes saules panelis.]]></description>
            <dc:creator>onc</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 21:16:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227302/_subject_#msg-227302</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227302/_subject_#msg-227302</link>
            <description><![CDATA[ Pārbaudi nulli. Nesabalansētā sistēmā šādi simptomi ir dēļ sliktas nulles.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 20:59:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227301/227301/_subject_#msg-227301</guid>
            <title>Spēka kabeļa izmērs un sprieguma kritums?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227301/227301/_subject_#msg-227301</link>
            <description><![CDATA[ Situācija tāda,ir problēma ar sprieguma kritumu. ST trafs apmēram 600m no manas ST uzskaites sadales,pāris mājas uz līnijas un es kā pēdējais līnijā.Pienākošais ST kabelis uz kasti 25mm2 alu,tālāk mans 16mm2alu no skapa uz māju ap 130m.Pa dienu 242V,vakaros 237V.  Ieslēdzot piem.3kw pūtēju uz L1 pie 237V,pie 3kw slodzes tur nokritīsies uz 217V,tātad 20V kritums šajā fāzē,bet L2 un L3 ceļas attiecīgi augšā,bieži ejot pār 250V ka tien ieslēgti kādi atsevišķi patērētāji kādā no fāzēm... Dienā pie ST dotajiem 242V,rodas pamatīgs disbalanss,tieši PV invertoram,kas reizēm atslēdzas uz tiem 255V...  Problēma ir šīs krasās,lielās svārstības.Visi kontakti smuki pievilkti.Krīt aizdomas uz diviem variantiem:1.ST piegādā jau enerģiju ar palielāku kritumu 2.Mans 16mm2 alu 130m pretestība dara savu un rodas kritums. Kā pareizi būt sākt šķetināt šo jautājumu,lai dabūtu pēc iespējas stabilāku tīklu? Izsaukt ST lai nomēra vai ieliek skapī kādu testeri uz laiku?]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 20:40:26 +0300</pubDate>
        </item>