        <description> Sveiki.Ir nepieciešamība pēc ievadkabeļa no ST kastes uz māju.Garums apm 150m.ST skapī 20A automāts.Lai būtu mazi sprieguma kritumi,vai šis izmērs būs atbiltošs?Un kādu kabeli izvēlēties no alu,skatos ir dažādi varianti,vai varat ieteikt labu kvalitatīvu kabeļa ražotāju/modeli?Paldies</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/227780/227780/_subject_#msg-227780</link>
        <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:35:56 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227840/_subject_#msg-227840</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227840/_subject_#msg-227840</link>
            <description><![CDATA[ Loģiski domajot jau ST ir to kabeli uzlikusi ar rezervi...Bet Tu tik mal savu malamo. Nu ja jau esi izdomajis tadu kabeli likt...tad liec.]]></description>
            <dc:creator>agrais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 May 2023 22:42:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227839/_subject_#msg-227839</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227839/_subject_#msg-227839</link>
            <description><![CDATA[ Bet tā loģiski domājot,ja no ST uz viņu skapi pienāk 25mm2 alu un tālāk man tie 150m ir 4x16mm2,tad loģiski tur būs kritums spriegumam un vienīgais jautājums cik liels kritums...  pie tam es esmu pēdējais uz līnijas... Normāli būtu jābūt manuprāt tā,ja no šiem pienāk 25mm2 uz ST skapi,tad ņemot vērā manu metrāžu(150m),Neko mazāku par tiem 35mm2 nevajadzētu likt... Es to tā aptuveni pēc sava redzējuma redzu,pat turpinot ar tiem pašiem 25mm2,tie dotu lielāku sprieguma kritumu nekā 35mm2...  Kā jau viens teilla,50mm2 alu  būtu ļoti labi. Pārējo domas?]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 May 2023 22:22:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227830/_subject_#msg-227830</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227830/_subject_#msg-227830</link>
            <description><![CDATA[ Vidzeme, tas nav tas. Ar to verķi, protams, ir iespējams nomērīt arī zemējumu, bet bildēs tas netiek mērīts. Visu zemēju, tai skaitā ātkārtoto zemējumu kopsumma noteiks neitrāles kvalitāti. Un bez kvalitatīvas neitrāles kaut cik vērā ņemama simetrija fāzēs nav iespējama.]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 May 2023 13:14:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227822/_subject_#msg-227822</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227822/_subject_#msg-227822</link>
            <description><![CDATA[ ETT rakstīja:<br />
<br />
&gt; Interesani, kādi ir &quot;atkārtotā zemējuma&quot;,<br />
&gt; respektīvi, nulles mērījumi?<br />
<br />
[<a href="https://foto.inbox.lv/idejulauks/Elektriba"  rel="nofollow">foto.inbox.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 04 May 2023 18:32:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227821/_subject_#msg-227821</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227821/_subject_#msg-227821</link>
            <description><![CDATA[ Vidzeme rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Tikai veikti cilpa fāze-nulle mērījumi un uzrāda<br />
&gt; palielu pretestību. Visur kontakts ir smuks,ir arī<br />
&gt; pāris reizes jau pārvilkts.Līnijā esmu kā pēdējais<br />
&gt; lietotājs,līdz trauma ap 600m un tikai dažas lauku<br />
&gt; mājas.<br />
Interesani, kādi ir &quot;atkārtotā zemējuma&quot;, respektīvi, nulles mērījumi?]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 04 May 2023 17:58:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227819/_subject_#msg-227819</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227819/_subject_#msg-227819</link>
            <description><![CDATA[ kubiks rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kāpēc aprobežoties ar 35 mm2? Nākamais izmērs ir<br />
&gt; tikai nedaudz dārgāks. Nu tā lai kārtīgi pietiek.<br />
<br />
Par šo jau domāji,iesaki 4x50? bet varbūt labāk ņemt ar 5dzīslām,lai ir rezervei kādreiz vai arī ja tīkls reiz to &quot;pieprasīs&quot;?]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 04 May 2023 17:48:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227818/_subject_#msg-227818</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227818/_subject_#msg-227818</link>
            <description><![CDATA[ Vilnis_Radio rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
Es palabošu - tev pat nav poņa vai<br />
&gt; problēma ir 150m kabelī un tu jau skrien to rakt<br />
&gt; :))) Tas ko tur mbu zini, ka problēma ir tavā<br />
&gt; pusē, bet tava psue nav tikai 150m kabelis un tas<br />
&gt; ka tu saki, ka viss čotka tev tur savienots. <br />
<br />
Tikai veikti cilpa fāze-nulle mērījumi un uzrāda palielu pretestību. Visur kontakts ir smuks,ir arī pāris reizes jau pārvilkts.Līnijā esmu kā pēdējais lietotājs,līdz trauma ap 600m un tikai dažas lauku mājas.]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 04 May 2023 17:47:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227808/_subject_#msg-227808</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227808/_subject_#msg-227808</link>
            <description><![CDATA[ Kāpēc aprobežoties ar 35 mm2? Nākamais izmērs ir tikai nedaudz dārgāks. Nu tā lai kārtīgi pietiek.]]></description>
            <dc:creator>kubiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 22:58:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227806/_subject_#msg-227806</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227806/_subject_#msg-227806</link>
            <description><![CDATA[ Ja cilvēks nejēdz neko no elektrības un meklē padomu pavisam citām problēmām forumā, nu tad good luck. :) Es palabošu - tev pat nav poņa vai problēma ir 150m kabelī un tu jau skrien to rakt :))) Tas ko tur mbu zini, ka problēma ir tavā pusē, bet tava psue nav tikai 150m kabelis un tas ka tu saki, ka viss čotka tev tur savienots. Kā jau teicu - good luck.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 21:39:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227805/_subject_#msg-227805</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227805/_subject_#msg-227805</link>
            <description><![CDATA[ Vai tik tev nav prnlēmas ar zemējumu/nullējumu. Pamēri, cik liels spriegums ir starp fāzēm.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 20:14:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227803/_subject_#msg-227803</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227803/_subject_#msg-227803</link>
            <description><![CDATA[ Nu tālāk ar interesi sekošu tevis izvēlētam risinājumam. Tāds naivs jautājums - ja Sadales Tīklā nav iespējams sameklēt kādu elektroinženieri, kurš tev spēj teorētiskā līmenī palīdzēt par doto pārsprieguma, virs 250V likvidēšanu darbojoties tavam strāvas inventoram no saules elektropaneļiem!!! ... tad varbūt izīrē šo kabeli uz kādu laiku un pārbaudi to darbību neierokot zemē, taču veicot pārslēgumus uz šo diametru.]]></description>
            <dc:creator>Ivara Godmaņa vārdabrālis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 19:14:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227797/_subject_#msg-227797</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227797/_subject_#msg-227797</link>
            <description><![CDATA[ Ivara Godmaņa vārdabrālis rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Grūti pateikt cik nozīmīgs būs tava esošā kabeļa<br />
&gt; nomaiņas projekts, ja uz to transformatora<br />
&gt; apakšstaciju, kura apkalpo tavu ēku sēž citi<br />
&gt; jaudīgi patērētāji  <br />
<br />
Uz manas līnijas ir tikai daas mājas,kuriem nav nekādu lielo patērētāju. No ST pa dienu pienāk 242V un savā mājsaimniecībā pie ieslēgta invertora bieži uzspiežas virs 250V... Invertors dara savu darbu,tas pielāgojas tīkla spriegumam,ja tas ir nestabils(manā gadījumā dēļ kabeļa),tad tas danco līdzi greizajam tīklam un rodas liela asimetrija. Nomainot kabeli 150m no 4x16 uz 4x35 manuprāt iegūšu mazāku pretestību uz to postum un būs stabilāks spriegums. ST kastē tā spriegums nedanco,ko pats arī izmērīju kad bija tāda iespēja,lēkāšana notiek mājā...  Kādreiz neviens jau nedomāja,ka tiks slēgta klāt jūtīga tehnika...]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 15:41:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227795/_subject_#msg-227795</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227795/_subject_#msg-227795</link>
            <description><![CDATA[ Megaommetriem]]></description>
            <dc:creator>Zapzap</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 15:12:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227794/_subject_#msg-227794</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227794/_subject_#msg-227794</link>
            <description><![CDATA[ Grūti pateikt cik nozīmīgs būs tava esošā kabeļa nomaiņas projekts, ja uz to transformatora apakšstaciju, kura apkalpo tavu ēku sēž citi jaudīgi patērētāji – piemēram vairākas dzīvojamās ēkas ar 8..12kW zemes siltuma sūkņu kompresoriem, vai darbnīcas ar elektrometināšanas ierīcēm. Tāpat spriegumus spēj ietekmēt zemnieku saimniecības kaltes vai citi ar gaisa sildīšanu un īpaši dzesēšanas ierīces. Te cik saprotu sadales tīkls, tevi neinformējot, drīkst pazemināt patērētājiem spriegumus pat līdz 25% no jaudas – tas ir novest līdz 170V tēŗēšanai, ja lietotāju pieprasītā jauda pārsniedz saražoto. Ko te palīdzēs kabelis ar lielāku šķērsgriezumu? - tad drīzāk uz mājas jūtīgām iekārtām liekams stabilizators vai tīkla filtrs. Praksē jābūt skaidrībā par to, ka esoša kabeļa pieslēguma vieta nav korodējusi un vai ir nodrošināts kvalitatīvs iezemējums – cik saprotu, tad to mēra elektriķi ar gigaommetriem.]]></description>
            <dc:creator>Ivara Godmaņa vārdabrālis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 14:50:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227793/_subject_#msg-227793</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227793/_subject_#msg-227793</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Īss&quot; situācijas skaidrojums :D<br />
<br />
ST parasti trafā uzstāda +5% jeb 420/240V- tas ir pie nominālās slodzes. Pie pēdējā klienta dU parasti ir līdz 5%- tātad +0% jeb 400/230V. Viss ir skaisti- tējaknna vārās boileris silst, visi laimīgi.<br />
<br />
ST dU rēķina tikai kabeļos un neņem vērā, ka tukšgaitā trafam paaugstinās spriegums par Uk% ( transformatora īsslēguma spriegums) , kas parasti ir 4-10% robežās. Pieņemsim 4%, lai vienkāršāk. Tātad pilnīgā tukšgaitā trafa izejas spriegums jau +5% +4%=+9% jeb 436/251V (nedaudz apaļoju voltus, lai vienkāršāk). Brīdī, kad tavi SP jau sāk pārsniegt tuvējo patēriņu un strāva iet pretējā virzienā pie šiem 251V jāpieskaita sprieguma kritums pretējā virzienā- gan kabeļos, gan trafā. Tur paliek tikai 1% rezervē lai vispār kaut ko nodotu tīklā, pie +10% invertors jau samazina jaudu vai vispār izslēdzās. Un tād vēl tāda lieta, ka ST vidējā sprieguma tīklā arī spriegums staigā dažu % robežās, kas brīžiem var būt pat +2.5% vai viarāk. Un tad jau sanāk, ka bez vietējā patēriņa, neko prātīgu nevarēsi nodot tīklā. Vienīgais, ja ST uzstāda trafā +0% jeb 400/230V un ar to visiem klientiem pietiek un tālākajā galā spriegums nesēžas par daudz. Un tad nomainot savu kabeli varbūt (vai nemainot) varbūt viss strādās<br />
<br />
īsa skaidrojuma un risinājuma šeit nebūs, jo jāveic padziļināta izpēte tīkla struktūrā, kaimņu patēriņā utt]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 14:06:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227792/_subject_#msg-227792</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227792/_subject_#msg-227792</link>
            <description><![CDATA[ Atceros, bija diskusija par šo tēmu, drošivien ar tevi- Vidzeme.<br />
<br />
Ar saules paneļiem ir nedaudz citādi- ja ir garš un maznoslogots tīkls, tad brīdī, kad tīklā ir maza slodze, bet liela ģenerācija, SP krietni spēj pacelt spriegumu visā tīklā, īpaši SP uzstādīšanas vietā. Ja tīkls ir noslogots ar daudz klientiem, tad SP saražoto patērē kaimiņi. Cik atceros tavā gadījumā tīkls bija maz noslogots un kādā brīdī SP spēj nosegt visu klientu patēriņu kabelī vai pat transformatorā. Tad garā kabeļa posmā (varbūt pat trafā) sākas prete&#039;ja strāvas plūsma un tad sprieguma kritums ir ar +zīmi. Rodas problēma ar to, ka ST trafā nevar uzstādīt normālu sprieguma pakāpi, lai derētu visiem režīmiem, jo pats 0,4kV tīkls ir par vāju. <br />
<br />
Jā, tava kabeļa nomaiņa situāciju noteikti uzlabos, bet tad ir jāpēta viss tīkls, lai noteiktu ar kuru kabeli būs pietiekoši un vai vispār būs.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 13:51:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227787/_subject_#msg-227787</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227787/_subject_#msg-227787</link>
            <description><![CDATA[ Ir 3F pieslēgums un ST kastē ir C20 ievadautomāts.Šobrīd ir 4x16mm2alu un uz tiem apm.150 ir lielas sprieguma svārstības,nav stabili kā ST kastē,tātad kabelis ir par mazurkas rada pretestību,kura savukārt izsauc sprieguma krasas izmaiņas. ST puse sevi ir pārbaudījusi,trafā arī visi kontakti pārtīrīti no viņu puses,domājams arī nulle abilst normām. 4x16mm2 varētu grūst cauri daudz A,bet man tas nav būtiskākais,būtiskākais ir iegūt stabilu spriegumu priekš SP darbības.]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 11:04:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227786/_subject_#msg-227786</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227786/_subject_#msg-227786</link>
            <description><![CDATA[ Zap zap tev taisnība, elektrība nav mana stiprā puse, tikai apjoms būvniecības studijās. Taču te jautājums drīzāk filozofisks? Kādu kabeli guldīt – vari taču izvēlēties arī šķērsgriezumu virs 1000mm2. Pie kādām pazīmēm ir jēga tērēt lieku naudu, jo to taču var ieguldīt savādāk. Arī saprotu, ja kabeli aizķers eskavatora kauss – tad šķērsgriezumam nav nekādas nozīmes. Tad jau drīzāk kalpo filozofija par to, ka tu-es uzstādīšu saules paneļus ar lielu momentālo jaudu ~100kW vai vairāk un tad kabelis derēs...taču kā to saprast? Un tas precīzais &#039;idealizētais” 220V spriegums kādam mērķim-iekārtai. Savulaik Latgalē televizoram lietoja sprieguma stabilizatorus – tad varbūt tādu labāk lietot nepieciešamajām ierīcēm un ņemt tikai kabeli 20A sprieguma uzņemšanai.]]></description>
            <dc:creator>Ivara Godmaņa vārdabrālis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 10:29:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227784/_subject_#msg-227784</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227784/_subject_#msg-227784</link>
            <description><![CDATA[ Neesi uzrakstījis 1f vai 3f. 1f gadījumā sprieguma zudums 2.2%, 3f gadījumā 1.1% (kā Ivars saka). Tagad dzīvojam Eiropā un visi tīklī pārbūvēti uz 400/230V. Pie trafa parasti tie ir +5% jeb 420/240V, pie lietotāja ap 400/230V.<br />
<br />
Kabelis būs pietiekošs un paliek vēl rezerve nākotnei. Uz to garumu mazāku neliktu,  jo būvniecības izmaksas krietini pārsniedz kabeļa cenu.<br />
<br />
Vislabāk ņemt AXPK vai AXMK, ko lieto arī ST. Cena laba, kvalitāte laba un pieejams. AXPK un AXMK ir viena un tā pati marka, atšķiras tikai valsts un rūpnīca.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 09:34:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227783/_subject_#msg-227783</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227783/_subject_#msg-227783</link>
            <description><![CDATA[ Vajadzētu būt ap 230 V, ne 220.<br />
Tur jābūt 20 A drošinātājam, kurš ir C. Caurplūde būs lielāka, uzreiz ārā drošinātājus nesit. Tas lēnām sils pie lielākas patērētās jaudas un tie 4 - 5 kW tak netiks sūkti visu laiku. Domāju, ka kaut ko ieteikt var tikai ar elektriķa zināšanām. Ivar, piedod, bet izskatās, ka Jums tādu nav.]]></description>
            <dc:creator>Zapzap</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 09:20:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227781/_subject_#msg-227781</guid>
            <title>Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227781/_subject_#msg-227781</link>
            <description><![CDATA[ Ja saproti krievu valodu, tad te:[<a href="https://www.ivtechno.ru/raschet_4"  rel="nofollow">www.ivtechno.ru</a>] vari paspēlēties ar sev vēlamiem kabeļa šķērsgriezumiem. Tavai zināšanai 20A automāts spēj nodrošināt tikai 20*220V ...4,4kW caurplūstošo jaudu un ja to nav plānots palielināt, kā Krištopānam Baltezerā līdz 125A automātam uz dzīvojamo ēku, tad... domā pats. Pie tevis minētiem parametriem sanāk, ka tev sprieguma zudumi būs ~1,1%, kur pie ēkas patērētājiem gala spriegumi veidos 219V ... tas ir pie nosacījuma ka Sadales tīkls nodrošina konstantu vaii patstāvīgu spriegumu transformatorā 220V... ... Un tad tev 3F automāts jeb 1F... nav skaidrs no tevis teiktā]]></description>
            <dc:creator>Ivara Godmaņa vārdabrālis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 May 2023 07:04:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/227780/227780/_subject_#msg-227780</guid>
            <title>Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/227780/227780/_subject_#msg-227780</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki.Ir nepieciešamība pēc ievadkabeļa no ST kastes uz māju.Garums apm 150m.ST skapī 20A automāts.Lai būtu mazi sprieguma kritumi,vai šis izmērs būs atbiltošs?Un kādu kabeli izvēlēties no alu,skatos ir dažādi varianti,vai varat ieteikt labu kvalitatīvu kabeļa ražotāju/modeli?Paldies]]></description>
            <dc:creator>Vidzeme</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 May 2023 22:16:30 +0300</pubDate>
        </item>