        <title>Ūdens sūknis pie UPS</title>
        <description> Labdien,
Vai kāds ir mēģinājis ūdens sūkni pieslēgt pie UPS/ pārveidotāja 12-230?
Parastais centrbēdzes sūknis ar spiedkatlu- kādi veikalos tiek tirgoti biezā slānī.
Sūkņa nominālā jauda 0,75 kW.
Vai 2-2,5 kW pārveidotājs iztur palaišanas strāvu?
Cik dzirdēts- palaišanas strāva mēdzot būt 4-5x lielāka par nominālo.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/228548/228548/_subject_#msg-228548</link>
        <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:35:53 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/228548/228594/_subject_#msg-228594</guid>
            <title>Re: Ūdens sūknis pie UPS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/228548/228594/_subject_#msg-228594</link>
            <description><![CDATA[ Var mēģināt pirms motora uzlikt starta strāvas ierobežotāju (soft-start) vai frekvenču pārveidotāju kas arī var nodrošinātu soft-start.<br />
Frekvenču pārveidotājam būs vienalga ka barošana nav ideāls sīnuss jo viņš tāpat taisa līdzstrāvu no kuras tad pa jaunu ģenerē motoram nepieciešamo maiņstrāvu.<br />
Dzīvē ko šādu izveikt nav mēģināts, bet tas noteikti labāks risinājums kā ņemt tik jaudīgu 12V uz 230V invertoru kas spētu pavilkt starta strāvu.<br />
Piemēram šāds:<br />
[<a href="https://www.akvedukts.lv/lv/prece/frekvences-parveidotajs-ad-10m-230v-1.5kw-12a-ip55"  rel="nofollow">www.akvedukts.lv</a>]<br />
Te vēl bonuss ka viņš var nodrošināt motora vadību konstanta ūdens spiediena uzturēšanai un pie mazāka ūdens patēriņa sūknis nemaz nestrādās uz pilnu jaudu.]]></description>
            <dc:creator>chrs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 21:15:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/228548/228577/_subject_#msg-228577</guid>
            <title>Re: Ūdens sūknis pie UPS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/228548/228577/_subject_#msg-228577</link>
            <description><![CDATA[ Vēl ir jautājums kam tas sūknis domāts un cik bieži tiks darbināts, varbūt var pamēģināt vibrosūkni, tam jauda ap 250W. Tam palaišanas strāva būs krietni mazāka, taču joprojām pastāv risks, ka nedraudzēsies ar modificēto sinusu, jo katrā polaritātes maiņā var veidoties liela triecienstrāva magnetizēšanās dēļ. Vibrosūknis+tīra sinusa invertors varētu būt variants.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 22:24:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/228548/228558/_subject_#msg-228558</guid>
            <title>Re: Ūdens sūknis pie UPS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/228548/228558/_subject_#msg-228558</link>
            <description><![CDATA[ Domāju, ka tas ir nelietderīgi tieši dēļ tā kas aprakstīts augstāk - sanāk ļoti jaudīgu sistēmu veidot, neskatoties uz to, ka sūknis ir relatīvi mazjaudīgs. UPS būtu izdevīgs tādām lietām kā apkures cirkulācija, kaut kāda automatizācija, novērošanas sistēma utml. Sūkņa gadījumam un ne tikai - laikam jau ģenerators sanāks lietderīgāk.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 10:03:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/228548/228551/_subject_#msg-228551</guid>
            <title>Re: Ūdens sūknis pie UPS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/228548/228551/_subject_#msg-228551</link>
            <description><![CDATA[ Vēl jāpadomā par akumulatoru, jo strāva būs nopietna. Lētajiem invertoriem parasti lietderības koeficients nav augstāks par 80% uz palaišanu varētu būt zemāks. 8400/0,8=10500W no AKB jeb 875A neņemot vērā akumulatora sprieguma samazināšanos no lielās strāvas, kas izsauc vēl strāvas pieaugumu (invertors sprieguma pazemināšanos kompensē ar lielāku strāvu P=IxU). Izklausās pesimistiski, bet nezinot precīzus sūkņa un invertora datus tā sanāk.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 20:55:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/228548/228550/_subject_#msg-228550</guid>
            <title>Re: Ūdens sūknis pie UPS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/228548/228550/_subject_#msg-228550</link>
            <description><![CDATA[ No teorētiskā viedokļa sanāk tā, parasti dzinēja lietderīgā jauda ir tie 0.75kW, no tīkla patērē ap 1-1.2kW, pie jaudas koeficienta 0.85, tas sanāk S=1.2/0,85=1.4kVA jeb aptuveni 6A strāvu. Lai to palaistu ar palaišanas strāvu x6 vajag 36A jeb 1.4kVA*6=8.4kVA jaudu. Tātad vajag invertoru vai UPS, kam max jauda ir vismaz 8.4kVA un vēlams ar tīru sinusoīdu, jo 1f sūkņi ar kondensatoru ne visai mīl palaisties uz modificētā sīnusa (taisnstūris).  Dievzai ar tādiem parametriem var ko saprātīgā cenā atrast]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 20:27:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/228548/228548/_subject_#msg-228548</guid>
            <title>Ūdens sūknis pie UPS</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/228548/228548/_subject_#msg-228548</link>
            <description><![CDATA[ Labdien,<br />
Vai kāds ir mēģinājis ūdens sūkni pieslēgt pie UPS/ pārveidotāja 12-230?<br />
Parastais centrbēdzes sūknis ar spiedkatlu- kādi veikalos tiek tirgoti biezā slānī.<br />
Sūkņa nominālā jauda 0,75 kW.<br />
Vai 2-2,5 kW pārveidotājs iztur palaišanas strāvu?<br />
Cik dzirdēts- palaišanas strāva mēdzot būt 4-5x lielāka par nominālo.]]></description>