        <title>Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu</title>
        <description> Sveiki, kā pareizi izpildīt šādu mezglu? Vienā pusē kamīns, ģipškartona siena, aiz tās izeja keramisko čau;u - skursteni.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/234678/234678/_subject_#msg-234678</link>
        <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 21:41:52 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/234678/234685/_subject_#msg-234685</guid>
            <title>Re: Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/234678/234685/_subject_#msg-234685</link>
            <description><![CDATA[ Pie tie dūmvada tirgotājiem parasti ir tāds elements kuru sauc par &quot;dūmvada sienas rozete&quot;, &quot;dūmvada rozete&quot;, &quot;dekoratīvā nosegplāksne&quot; vai tamlīdzīgi. <br />
Reku, piemēram, ražotāja varianti:<br />
[<a href="https://akvilon.eu/content/images/preces/SIK.jpg"  rel="nofollow">akvilon.eu</a>]<br />
[<a href="https://akvilon.eu/content/images/preces/SIA.jpg"  rel="nofollow">akvilon.eu</a>]<br />
<br />
Principā jebkurš skārdnieks uztaisīs kādu vēlies. Tik iekšējam diametram jābūt par kādiem pāris mm lielākamm par dūmvada ārējo diametru, lai vieta izplesties.]]></description>
            <dc:creator>Hmm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 12:55:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/234678/234681/_subject_#msg-234681</guid>
            <title>Re: Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/234678/234681/_subject_#msg-234681</link>
            <description><![CDATA[ Paldies. Bet kā izpildīt, lai tā daļa, kas nāk caur ģipškartonam arī izskatītos daudz maz pa skaisto. Varbūt kādu konkrētu bildi ar elementu, kuru izmantot.<br />
<br />
Hmm rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kārtīgam ražotājam vajadzētu sniegt informāciju<br />
&gt; par pareizo montāžu.<br />
&gt; Dūmvads no dūmvada atšķiras var būt 20mm gan 50mm<br />
&gt; gan vēl citu biezumu izolācijas pašā dūmvadā.<br />
&gt; Tāpat atkarīgs no dūmgāzu temperatūras un degšanas<br />
&gt; ilguma, kamīns no kamīna arī atšķiras, var būt gan<br />
&gt; kamīnkrāsns, kura lēni ilgi kuras un dūmgāzes<br />
&gt; &quot;vēsas&quot; līdz 400C, var būt kamīns - ugunskurs, kur<br />
&gt; liesmas skrien vēl pāris metrus dūmvadā :)<br />
&gt; Pēdējais variants gan ekstrēms un jājautā vai<br />
&gt; vispār dūmvads pieļauj tādas temperatūras(drīzāk<br />
&gt; ne).<br />
&gt; Tālāk vēl sienā koka vai metāla karkass...<br />
&gt; <br />
&gt; Vispārējie ugunsdrošības noteikumi saka:<br />
&gt; 4. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz<br />
&gt; degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:<br />
&gt; 64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās apkures<br />
&gt; ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;<br />
&gt; 64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir<br />
&gt; ilgāks par trim stundām.<br />
&gt; 65. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz<br />
&gt; grūti degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:<br />
&gt; 65.1. 250 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir<br />
&gt; līdz trim stundām;<br />
&gt; 65.2. 380 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir<br />
&gt; ilgāks par trim stundām.<br />
&gt; VAI !!!<br />
&gt; Šo noteikumu 64. un 65. punkta prasības neattiecas<br />
&gt; uz dūmvadu, ja tā ražotājs noteicis citādi.<br />
&gt; <br />
&gt; Kāds no ražotājiem raksta:<br />
&gt; Koka pārsegumu un starpsienu gadījumos<br />
&gt; rekomendējam ugunsdrošus attālumus līdz<br />
&gt; degtspējīgiem materiāliem 50/100mm atkarīgā no<br />
&gt; dūmgāzu temperatūras, jāpievērš uzmanība dūmvadu<br />
&gt; horizontāliem posmiem, kas iet caur sienu.<br />
&gt; Ugunsdrošie attālumi šādā situācijā ir lielāki -<br />
&gt; 100/150mm.<br />
&gt; <br />
&gt; Tā kā 100mm caurums apkārt dūmvada, kuram būtu<br />
&gt; jābūt aizpildītam ar A1 ugunsdrošu minerālvati. Un<br />
&gt; pa virsu tam smuka dūmvada rozete.]]></description>
            <dc:creator>Aziāts</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 19:58:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/234678/234680/_subject_#msg-234680</guid>
            <title>Re: Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/234678/234680/_subject_#msg-234680</link>
            <description><![CDATA[ Kārtīgam ražotājam vajadzētu sniegt informāciju par pareizo montāžu. <br />
Dūmvads no dūmvada atšķiras var būt 20mm gan 50mm gan vēl citu biezumu izolācijas pašā dūmvadā.<br />
Tāpat atkarīgs no dūmgāzu temperatūras un degšanas ilguma, kamīns no kamīna arī atšķiras, var būt gan kamīnkrāsns, kura lēni ilgi kuras un dūmgāzes &quot;vēsas&quot; līdz 400C, var būt kamīns - ugunskurs, kur liesmas skrien vēl pāris metrus dūmvadā :) Pēdējais variants gan ekstrēms un jājautā vai vispār dūmvads pieļauj tādas temperatūras(drīzāk ne).<br />
Tālāk vēl sienā koka vai metāla karkass... <br />
<br />
Vispārējie ugunsdrošības noteikumi saka:<br />
4. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:<br />
64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;<br />
64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.<br />
65. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz grūti degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:<br />
65.1. 250 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;<br />
65.2. 380 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.<br />
VAI !!!<br />
Šo noteikumu 64. un 65. punkta prasības neattiecas uz dūmvadu, ja tā ražotājs noteicis citādi.<br />
<br />
Kāds no ražotājiem raksta:<br />
Koka pārsegumu un starpsienu gadījumos rekomendējam ugunsdrošus attālumus līdz degtspējīgiem materiāliem 50/100mm atkarīgā no dūmgāzu temperatūras, jāpievērš uzmanība dūmvadu horizontāliem posmiem, kas iet caur sienu. Ugunsdrošie attālumi šādā situācijā ir lielāki - 100/150mm.<br />
<br />
Tā kā 100mm caurums apkārt dūmvada, kuram būtu jābūt aizpildītam ar A1 ugunsdrošu minerālvati. Un pa virsu tam smuka dūmvada rozete.]]></description>
            <dc:creator>Hmm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 17:52:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/234678/234678/_subject_#msg-234678</guid>
            <title>Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/234678/234678/_subject_#msg-234678</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki, kā pareizi izpildīt šādu mezglu? Vienā pusē kamīns, ģipškartona siena, aiz tās izeja keramisko čau;u - skursteni.]]></description>
            <dc:creator>Aziāts</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:05:32 +0300</pubDate>
        </item>