        <title>Situacija ar udens spiedienu</title>
        <description>Santehnikis ielicis dzilurbuma sukni, releju, spiedkatlinju.

Kad tiek liets uudens , kad spiediens nokritas lidz zinamai robezai, uz bridi udens padeve atjaunojas , un taa cikliski visu laiku.

Kas par problemu un kaa to risinat?
Kautka negribetos velak iet dushaa, kur ik pec perioda mainaas uudens intensitate...</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/28819/28819/_subject_#msg-28819</link>
        <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 00:08:59 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/155340/_subject_#msg-155340</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/155340/_subject_#msg-155340</link>
            <description><![CDATA[ Tavs spiediena regulātors ieslēdz sūkni uz pilnu klapi un ļauj tam griezties, kamēr tērē ūdeni, kaut mazliet. Dārza laistīšanai ir ok, bet sadzīves vajadzībām varētu būt lieks enerģijas tēriņš...<br />
Vecie padlaika kontaktmanometri darbojās nevainojami, tikai kontaktori, releji beidzās. Zinu kur ar šodienas reļukiem strādā uz goda un poizitīvi ir tas, ka var ieregulēt mazu spiediena starpību pie paliela hidrofora. <br />
Gaisa pretspiediens atkarīgs no sūkņa ieslēgšanās spiediena - par 0,2 mazāks.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 May 2013 22:58:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/155315/_subject_#msg-155315</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/155315/_subject_#msg-155315</link>
            <description><![CDATA[ Pie reizes uzjautāšu 2 jautājumus:<br />
<br />
1. Brālēns neuzticas &quot;parastajiem&quot; spiediena regulatoriem un apsver kontaktmanometru tipa<br />
[<a href="http://www.akvedukts.lv/lv/e-noliktava?item=991093"  rel="nofollow">www.akvedukts.lv</a>]<br />
tomēr cena liekas nepievilcīga<br />
Savukārt es esmu nopircis šādu<br />
[<a href="http://www.akvedukts.lv/lv/e-noliktava?item=991048"  rel="nofollow">www.akvedukts.lv</a>]<br />
kam regulējas nevis divi spiediena līmeņi (vai, kā te minēja, viens no līmeņiem un starpība ar otru), bet gan tikai apakšējais līmenis, kamēr izslēgšanās notiek tikai pie plūsmas neesamības (visdažādāko iemeslu dēļ, tostarp viss piepumpēts, ūdens beidzies, kurkulis trubā utml). Vai šādam ir kādi būtiski trūkumi? Man viņš principā kalpo, taču sita nav bijis, tāpēc salīdzināt nevaru.<br />
<br />
2. Kāds ir optimālais gaisa spiediens tvertnes pūslī, ja no sūkņa max dabonamais spiediens ir mazliet virs 2 atmosfērām? Varbūt, ja &quot;standartsūknim&quot; ir 6 un &quot;standartpūslim&quot; ir 2, tad 2 atmosfēru sūknim 2*2/6=0.7 atm?]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 May 2013 15:05:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/155310/_subject_#msg-155310</guid>
            <title>Sorry</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/155310/_subject_#msg-155310</link>
            <description><![CDATA[ Sorry, šo biju vēlējies iepostot krietni agrāk :D, kaukas negāja ar netu... gribēju kā labāk, sanāca, kā sanāca. Neņemiet galvā....]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 May 2013 11:40:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/155309/_subject_#msg-155309</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/155309/_subject_#msg-155309</link>
            <description><![CDATA[ Bet pie reizes iegaumē ITi sākumā rakstīto. Spiediena regulējumi var būt mazliet atšķirīgi, galvenais, lai saglabājas starpība: spiediens hidroforā apmēram par 0.2 mazāks, nekā releja nostrādāšana (sūkņa ieslēgšanās) spiediens. Tas ir gan tāpēc, lai tu neizjūti jau aprakstīto diskomfortu, gan arī, lai hidrofora membrānai jeb gumijas maisam būtu mazāks stress (triecieni), - lai tas visu laiku būtu mazliet piepūsts ar ūdeni.<br />
<br />
Sūkņa ieslēgšanās spiedienu redzēsi, ja lēni laidīsi ārā ūdeni no sistēmas vienlaikus vērojot manometru. Ja tomēr relejs jāregulē, tad ieteicams paskatīties konkrētā releja insttrukcijā vai uzprasi kādam padomu uz vietas. Tipiskam spiediena relejiem, kad noņem vāciņu, redzama  &quot;liela&quot; un &quot;maza&quot; atspere ar regulēšanas uzgriežņiem. Mazais regulē IZSLĒGŠANĀS jeb maksimālo spiedienu, lielais - STARPĪBU starp spiedieniem, faktiski sanāk - ieslēgšanās spiedienu. Elementāri - jo ciešāk attiecīgo pievelc, jo palielinās nostrādāšanas slieksnis. IZSLĒGŠANĀS spiedienu nekādā ziņā nevajag palielināt virs 2.9-3. Sorry, es, protams, nezinu, kā konkrēti tev tur viss sataisīts, bet bez vajadzības, kā jau te teica, releju nevajag pārregulēt.]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 May 2013 11:38:20 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/155101/_subject_#msg-155101</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/155101/_subject_#msg-155101</link>
            <description><![CDATA[ Teorētiskais izskaidrojums būtu šāds: Paceļot ieslēgšanās spiediena slieksni, palielinās darba ciklu skaits, kopējais sūkņa darba laiks, slodzes uz dzinēja-sūkņa mehānismu. Kāpēc palielinās darba laiks? Tāpēc ka sūkņa ražība pie zema spiediena ir lielāka kā pie augsta, un sūknim jāstrādā ilgāk, piepumpējot vienādu  ūdens daudzumu. Tāpat vidējā slodze uz mehānismiem pieaug, jo tiek uzturēts augsts spiediens. Tāpāt palaišanas- darba uzsākšanas laikā, sūknim ir lielāka slodze, bet kā zināms, palaišanas spēki sūkņa rotācijai ir mazāki, kā spēki pie palaista dzinēja. Palaišanas vieglums atkarīgs no sūkņa konstrukcijas. Virzuļu sūkņiem tas ļoti atkarīgs no spiediena sistēmā. Centrbēdzes- mazāk.Līdzīga problēma ir ledusskapjos: pie sasniegta augsta spiediena, kad iztvaikotājs nav visu iztvaicinājis, sūkņa darbības uzsākšanai var būt avārijas sekas: nostrādā termo aizsardzība, un automātiski neļāuj ieslēgt sūkni kādu laiku, kamēr spiediens sistēmā nav samazinājies.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 May 2013 15:23:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/155100/_subject_#msg-155100</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/155100/_subject_#msg-155100</link>
            <description><![CDATA[ ITi rakstīja:Protams var pacelt ieslēgšanās spiedienu lielāku par 2atm un sistēma darbosies normāli, tikai krasi samazinās sūkņa darba mūžu. <br />
<br />
Kāds var izskaidrot,kādēļ lai samazinātos darba mūžs?<br />
Paldies.]]></description>
            <dc:creator>gud</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 May 2013 14:47:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/110715/_subject_#msg-110715</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/110715/_subject_#msg-110715</link>
            <description><![CDATA[ Līdzīgais, atrauj vaļā kaut kur trubu starp pretvārstu un sūkni (pirms tam uzsūknējot spiedienu). Ja ūdens visu laiku lēnām tecēs, tātad jāmaina pretvārsts. Spiediens 4 atmosfēras gan man liekas baigi daudz priekš sadzīves ūdens krāna, bet nu tas tā...<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:13:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/110706/_subject_#msg-110706</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/110706/_subject_#msg-110706</link>
            <description><![CDATA[ Man pagājšvasar bija apm tā. Pretvārstam, kā atklājās, bija izlūzis vienā malā robs tai plastmasas ripulī. Tā rezultātā šis bikiņ laida garām un slēdzās sūknis, kaut neviens ūdeni netērēja.<br />
<br />
Krievu laika hidroforu trūkums bija tas, ka ūdens saskaras ar visu metāla korpusu un ari ar to gaisa spilvenu. Jaunajos hidroforos ūdens ir noslēgtā gumijas bumbā un saskaras tikai ar priekšējo cinkoto flanci. Arī gaiss(protams, ja sūknis nesūc to iekšā) netiek lieki piejaukts kllāt ūdenim.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:28:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/110681/_subject_#msg-110681</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/110681/_subject_#msg-110681</link>
            <description><![CDATA[ Lai nespamotu ar jaunu tēmu, nolēmu rakstīt šajā.<br />
<br />
Respektīvi, problēma ir tajā, ka hidrofors uzsūknē ūdeni līdz 4 atmosfērām, tad izslēdzas un lēnām spiediens krītas, līdz +/- 2 tad automātiski ieslēdzas un sasūknē atkal līdz 4. sistēmā gaisa nav un sūknis nestrādā bez ūdens. Tā tas notiek vairāk vai mazāk regulāri, min. 2 vai 3 stundā.<br />
Kur ir problēma, pašam škiet, ka pretvārsts ir Čau, jo citur nav redzami nekādi ūdens zudumi, peļķes, mitrums utt.<br />
Vai var pretvārstu kaut kā pārbsudīt vai tas nav beigts? <br />
Kādi ieteikumi?]]></description>
            <dc:creator>Līdzīgais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:18:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29837/_subject_#msg-29837</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29837/_subject_#msg-29837</link>
            <description><![CDATA[ Man domāt, ka vecajos gaisu neviens speciāli iekšā nespieda. Taču tas tur nokļūst, gan ar ūdeni, gan no visādām &quot;komunaļņika&quot; šķirbām, gan no pārāk zema ūdens līmeņa akā. Tā kā šad tad to makanu nākas atgaisot. Man tāda kultūrvēsturiska vērtība stāv laukos. Kaut kad jau vajadzēs to sistēmu uzlabot. Gribās to veco hidroforu atstāt, kā nekā no nerūsējošā tērauda ar tilpumu ~250 l. Vai šamējam vienkārši virknē nepielikt mūsdienīgu sūkni ar  nelielu hidroforu un pretvārstu? Kā jau laukos mēdz notikt, bieži pazūd španungs. Vismaz ilgāku laiku krāniņš būtu slapjš. :)]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 15 Sep 2006 21:47:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29644/_subject_#msg-29644</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29644/_subject_#msg-29644</link>
            <description><![CDATA[ Jaunajos hidroforos manometrs ir ūdenī un uzrāda ūdens spiedienu. &quot;ventilī&quot; spiedienu mēra ar parasto riepu manometru.Un nav būtiskas starpības starp veco un jauno, tikai jaunajos ir gaisa priekšspiediens- sākuma piediens lai hodroforā būtu dozēts gaisa daudzums. Vecajos to (gaisu) pumpēja klāt ūdenim lai būtu kur izplesties- sarauties .]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 14 Sep 2006 18:25:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29353/_subject_#msg-29353</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29353/_subject_#msg-29353</link>
            <description><![CDATA[ Tāpēc mīlīši jālieto krievu laiku hidrofori,kur nav nekādas gumijas bumbas. Tur manometrs uzrāda ūdens spiedienu, nevis gaisa spiedienu ( pie nosacījuma, ja sistēmā nav iekļuvis gaiss), kas te visiem jauc galvu. Tādā gadījumā ūdens nekad strauji nepazūd. Varbūt tas santehniķis nav strādājis ar jaunajiem hidroforiem, līdz ar to apmaldījās trijās priedēs.]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 14 Sep 2006 15:54:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29262/_subject_#msg-29262</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29262/_subject_#msg-29262</link>
            <description><![CDATA[ Beidzot! Tikai RX, gumijas bumbā iesūknē ūdeni, gais ir apkārt bumbai.]]></description>
            <dc:creator>ITi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 14 Sep 2006 05:37:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29232/_subject_#msg-29232</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29232/_subject_#msg-29232</link>
            <description><![CDATA[ Jā, tad iznāk ka mirklis pirms visa ūdens iztecēšanas ir zem spiediena  un tad kad viss ūdens iztecējis (gaisa gumijas bumba ieņēmusi visu hidrofora tilpumu)nav vairs nekā kas var spiest ūdeni no hidrofora, jo ūdens tajā vairs nav. Un tiešām tas ir lēcienveidīgi. Tāpēc jāregulē - jāpārbauda abas lietas: tukša hidrofora gaisa spiediens(rekomendētais 1.5atm, un ieslēgšanās slieksnis hidroforam- virs 1.5 atmosfērām!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 22:52:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29199/_subject_#msg-29199</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29199/_subject_#msg-29199</link>
            <description><![CDATA[ Iedo manometru tam santehniķim, pasaki lai izslēdz sūkni un izlaiž no sistēmas ūdeni, tad iekāpj akā un hidroforā noregelē gaisa spiedienu uz 1.5atm, ja viņš to nedara un saka ka ir cita vaina, nomaini santehniķi - jo viņš nezin savu arodu. Ja vēlies, es pats aizbraukšu un noregulēšu tev to sistēmu]]></description>
            <dc:creator>ITi to A</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 19:16:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29197/_subject_#msg-29197</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29197/_subject_#msg-29197</link>
            <description><![CDATA[ Ok, es ievilku elpu ;). Spiediens hidroforā ir tik pat liels pie cik beidzās ūdens stūkla, tas ir, kā A gadijumā 2atm tad struji uz nulli - spiediens ir 2atm, sūknis ieslēdzas pie 1.5 - 1.7 atm, te arī rodas ūdens pārtraukums. RX - ja tu atgziez krānu un ūdens tev lēni tek un prektisli nebeidzas tas nozīmē ka tev nav spiediena hiroforā (tas vis pie izslēgta sūkņa). Hidroforā ūdeni pumpē gumijas bumbā kur apkārt ir gaisa spiediens, gais atrodas starp gumijas bumbu un metāla korpusu. Ja hidroforā ir 1.5 at tad sūknim ir nepieciešamas arī 1.5 atm lai sāktu spist ūdeni hidroforā, un tas pats attiecas uz ūdens tecēšanu no hidrofora. Ūdens beigsies ar spiedienu 1.5atm. Kā jau teicu, paņemiet manometrus un pārbaudiet savus hiroforus!!!!]]></description>
            <dc:creator>ITi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 19:08:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29196/_subject_#msg-29196</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29196/_subject_#msg-29196</link>
            <description><![CDATA[ Nee ITi - es stradaju savu darbu, un gribetu cereet, ka tas santehnikis, kursh man liek udens sistemu arii to dara.<br />
<br />
Man darba dienaas vienkarsi nav fiziski laika aizbraukt lidz tai jaunceltnei un pa celjam vel iegadaties manometru.(varu to paveikt tikai brivdienas)<br />
Tacu nedeljas brivos brizos pie pc , izmantojot forumaa lasiito info var lietderiigi uzkraat info, kas vai nu paliidzess izprast santehnika &#039;&#039;jauno piedavajumu paketi&#039;&#039; vai brivdienas veikt minetos experimnetus.<br />
Galvenais jau ir saprast.Forums tadejadi arii vairo izpratni.<br />
<br />
Tapec liels paldies par visiem domu graudiem.<br />
]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 19:03:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29195/_subject_#msg-29195</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29195/_subject_#msg-29195</link>
            <description><![CDATA[ Kas te par cilvēkiem grozās?!!!! Johaidī, tak paņemiet manometru un noregulējiet spiedienu hidroforā. RX pamērī arī savu hidroforu, jo liekas ka tev spiediens tanī ir tuvu nulei. &#039;A&#039; tev savukārt spiediens hidroforā ir 2atm, izlaid gaisu no hidrofora un sistēma darbosies normāli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vai te ir tikai bazars bazara dēļ?!]]></description>
            <dc:creator>ITi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 18:53:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29191/_subject_#msg-29191</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29191/_subject_#msg-29191</link>
            <description><![CDATA[ Nee spiediens sakuma briidii var buut dazaads.<br />
Jo ja panjem , teiksim 5 litrus uudens, un pinjem , ka spiediens bija 3 atmosferas, manometra bultinja nokriitas pavisam nedaudz - teiksim liidz 2,5 atm.<br />
<br />
Ja kranu aizgriez.Tad sis spiediens tads arii staavv , liidz nakosajam udens liesanas briidim.Un ja uudens tad tiek liets ilgaak, tad no siis iedaljas (piemeeram 2,5 atm. tas nokriitas zem 2 atm un notiek udens padeves partraukums)<br />
<br />
Saakumaa udens var buut robezaas no 3 -2 atmosfeeraam.<br />
Tad kad palaiz uudens teceesanu , tas spiediens pakaapeniski krttas liidz (drusku zem ) taam 2 atmosferam, tad straujs leciens manometraa liidz 0 , tad 1-2 sek udens strukla pazud , un tad ar jaunu sparu - spiedienu paceljot liidz 3 atmosfeream.<br />
<br />
Udens daudzums ko var ieliet saja nepartrauktaja darbibas posmaa ir apmeram 1 spainis.]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 18:13:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29188/_subject_#msg-29188</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29188/_subject_#msg-29188</link>
            <description><![CDATA[ Kautkāds sviests! Vai skatoties uz sūkņa manometru spiediens ir nemainīgs!???? Un tad piepeši strauji krīt! Cik ilgi sūknis sūknē līdz atslēgšanās brīdim ja aizver krānu tiko sāk sūknis strādāt? Cik litrus var izlaist ūdeni līdz sāk strādāt sūknis?]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 17:56:20 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29186/_subject_#msg-29186</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29186/_subject_#msg-29186</link>
            <description><![CDATA[ Ooo, skatos, esmu uzsaacis zinaatniska rakstura diskusiju ;)<br />
<br />
Ta ka pasham veel nav bijis laika nodarboties ar experimentiem, gribu zinaat jusu viedokli :<br />
Santehnikim ir viedoklis, ka esot aizseereejusi vai nepietiekama pati spice.<br />
Man kautka tam gruuti noticeet, jo uudens daudzums un spiediens liidz suuknja izslegsanas (jeb laikam pareizaak uudens padeves partraukuma) briidim ir nemainiigs, taapat spiediena krituma briidis, ilgst apmeram sekundi vai divas un tad kad uudens padeve atjaunojas taa ir taapat nemainiiga - respektiivi uudens visu laiku naak vienaadaa intensitaatee, tikai tie paartraukuma briizi.<br />
<br />
Ja jau vainiiga buutu pati spice, tad manupraat, peec spiediena krituma buutu nepieciesams daudz ilgaaks laiks lai uudens atkal sateceetu tik daudz, lai pietiktu processa atsaaksanai, pie tam ilgaka laika posmaa uudenim drosi vien buutu veel vairaak jaaizsiikst, vai arii buutu jaamainaas laika posmam starp sim te spiediena mainjaam?<br />
<br />
Ko teiksiet biedri? ]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 17:45:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29078/_subject_#msg-29078</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29078/_subject_#msg-29078</link>
            <description><![CDATA[ Pamēri, cik tev ir spiediens hidroforā, kad ūdens ir izlaists? Gaidīšu rezultātu :)]]></description>
            <dc:creator>ITi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 21:36:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29057/_subject_#msg-29057</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29057/_subject_#msg-29057</link>
            <description><![CDATA[ Tāds gadījums kad no liela spiediena strauji pazūd spiediens iespējams arī  tad kad gaisa pretspiediena nav. Tad sūknis uzpumpēs ātri līdz max spiedienam, gaisa pretspiediena nav. Patērējot ūdeni, spiediens strauji samazinās jo ūdens pats nav saspiežams un uzkrāt  spiedienu nevar. Tam būs pazīme- sūknis strādās īsu laiku histeriēzes robežās, jo gan jau kāds gaiss iekšā būs. Vēl pazīme- sūknim strādājot ļoti lēkā spiediena manometra rādījums!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 19:49:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29052/_subject_#msg-29052</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29052/_subject_#msg-29052</link>
            <description><![CDATA[ Var jau būt.....Bet man, ja atslēdzu sūkni, spiediens samazinās pakāpeniski līdz 0!  Nekādas piepešas ūdens zuduma pazīmes nav. Par spiedienu liekas kautkas kļudains: gaiss hidroforā ir iepildīts tipa futbola kamerā, kura pat visu tilpumu neaizņem (kratot tukšu iekšā gumijas balons kratās). Tātad gaisa spiediens ir  bumbā un apkārtējā vidē kur jābūt ūdenim nav spiediena līdz nav arī ūdens iepumpēts. Pumpējot ūdens spiediens pakāpeniski pieaugs un tas saspiedīs gaisu pakāpeniski. Tā ka lēciena nav. Un ja spiediens ir 2 atmosfēras balonā, nenozīmē ka arī ūdens ir  2 atmosfēras spiedienā, jo gaisu papildus spiež gumijas sprieguma spēks....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 19:08:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/29008/_subject_#msg-29008</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/29008/_subject_#msg-29008</link>
            <description><![CDATA[ Ja hidroforā ir 2atm, tad pēdējo ūdens pilīti no hidrofora gaiss izspiedīs ar spiedienu 2atm, viss, ūdens vairs nav, (liekas ka kāds aizvēris strauji krānu) sūknis ieslēgsies pie 1.7 atm, ir laika sprīdis kad beidzas ūdens un ieslēdzas sūknis. Ja mājās ir ūdens automāts, nepaslinko - pacel spiedienu hidroforā līdz 2 atm un paxperimentē :) Protams var pacelt ieslēgšanās spiedienu lielāku par 2atm un sistēma darbosies normāli, tikai krasi samazinās sūkņa darba mūžu. Jebkurā gadijumā ieslēgšanās spiedienam jābūt lielākam par spiedienu hidroforā, pretējā gadijumā sagaidāmas minētās problēmas]]></description>
            <dc:creator>ITi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 08:25:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/28995/_subject_#msg-28995</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/28995/_subject_#msg-28995</link>
            <description><![CDATA[ Ja ūdens spiediens &quot;beigās&quot; ir 2 atmosfēras tad kāpēc tas netek ārā? Vienīgi tad ja šis spiediens ir par mazu lai uzspiestu ūdens stabu teiksim uz 2 stāvu..cauri varbūt kādiem elementiem, piemēram filtram, sprostvārstam (lai siltais ūdens netek atpakaļ aukstā virzienā, kuru spiež atspere ( tā var būt par stipru).Tāpēc jāliek ieslēgšanās spiediens lielāks. Sūknim ir regulēšanas skrūves, kuras aprakstītas pasē un arī to regulēšanas veids. Izlasiet un pieregulējiet. Ja nav attiecīgās pases- nokopējiet veikalā no cita sūkņa. Principi līdzīgi. Hidrofora iekšā ir gumijas bumba ar sākuma gaisa spiedienu 1.5 atmosfēras (rekomendē rūpnīca)Tā aizņem gandrīz visu hidrofora tilpumu. Kad sāk spiest ūdeni, šī bumba tiek saspiesta ar ūdeni, radot nepārtrauktu pretspiedienu ūdenim. Līdz ar to tiek radīts mākslīgi ūdens spiediens. Ja tilpums hidroforam ir (piemēram) 24litri tad tajā var iepumpēt varbūt pusi no tilpuma, jo tiks sasniegts slieksnis  3 atmosfēras. Ja izlaiž jau aptuveni 6 litrus sāks atkal strādāt sūknis un pumpēs līdz maksimumam. Ja elektrību atslēgs, iegūsiet vairāk kā 6 litrus, liekas saptuveni 12...jo pārējo daļu aizņēma gaisa bumba.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 06:11:20 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/28988/_subject_#msg-28988</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/28988/_subject_#msg-28988</link>
            <description><![CDATA[ Reāli tas izskatās tā: gais nohidrofora lēnām spiež laukā ūdeni, ja hidroforā ir teiksim 2atm tad ūdenim beidzoties hiroforā arī ūdens beigu spiediens būs 2atm, ūdens būs beidzies bet sūknis ieslēdzas ar nelielu nokavēšanos, jo ieslēgšanās spiediens ir 1.5atm, kā rezultātā ir ūdens pārtraukums. Lielāks hidrofors vienkārši nodrošina lielāku laika intervālu starp ieslēgšanos un izslēgšanos. ]]></description>
            <dc:creator>ITi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 05:19:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/28938/_subject_#msg-28938</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/28938/_subject_#msg-28938</link>
            <description><![CDATA[ Jo lielāks hidrofors jo mazāk mainās ūdens spiediens pie noteikta patēriņa (Jo lielāks gaisa spulvens to uztur). Tāpēc var pēc vēlēšanās ieslēgšanās spiedienu pacelt uz augšu- tuvināt atslēgšanās spiedienam, kā rezultātā nebūs tik lielas spiediena svārstības. Ja sistēma pareizi uzbūvēta tad spiediens vienādi mainās kā siltajā tā aukstajā&quot;krānā&quot; un samaisītais ūdens  siltums rezultātā ir nemainīgs.Kā var būt 2 atmosfēras un tad uzreiz 0 nav saprotams!!!! Vienīgi ja gaisa spilvens bez spiediena- nav tajā sākuma spiediena (iepriekš minētā 1.5 atmosfēras!) un iznāk ka spiediens sistēmā ļoti ātri kāpj un tik pat ātri krīt!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 11 Sep 2006 20:09:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/28853/_subject_#msg-28853</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/28853/_subject_#msg-28853</link>
            <description><![CDATA[ Didzisp - laikam &#039;&#039;nerubī&#039;&#039; par ko ir runa. Ja tev ir pirkts rūpnīcas komlektēts sūknis - tad viss ok, bet ja komplektē pa detaļām, tad hidroforu ir iespējams iegādāties ar dažādu spiedienu, kā rezultātā rodas problēmas. To nevar novērtēt kamēr ar to neesi saskāries, tāpēc nebīdi bazaru ne pa tēmu.]]></description>
            <dc:creator>to dizisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 11 Sep 2006 07:54:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/28819/28847/_subject_#msg-28847</guid>
            <title>Re: Situacija ar udens spiedienu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/28819/28847/_subject_#msg-28847</link>
            <description><![CDATA[ Nekāds spiediens būtiski nemainās un ūdens nepazūd. Man hidrofors strādā kādus astoņus gadus kurtuves stūrī iemests un aizmirsts. Mazgajos gan dušā gan vannā un viss ir OK. Nevajag &quot;bīdīt zinātni&quot; un radīt problēmas kur to nav.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 11 Sep 2006 07:31:06 +0300</pubDate>
        </item>