        <title>smaka vannaas istabā</title>
        <description> 1.stāvā ir vannas istaba ar vannu. Saskārāmies ar problēmu - smaka. Ja aiztaisa vannai ūdens novadīšanas vietu, smaka nav. Ja attaisa, parādās. Nesaprotu, kā tas var būt, jo vannai taču apakšā ir orģinālais sifons no izgatavotāja. Besī.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/42701/42701/_subject_#msg-42701</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 22:33:43 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/182073/_subject_#msg-182073</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/182073/_subject_#msg-182073</link>
            <description><![CDATA[ Es pirmo pārbaudītu stāvvadu]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 06 Sep 2015 22:10:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/182039/_subject_#msg-182039</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/182039/_subject_#msg-182039</link>
            <description><![CDATA[ eerikam: remonta laikā kāds ir aiztaisījis galu stāvvadam. Stāvvada galam ir jābūt vaļā, lai ir pa kurieni ieraut gaisu, kad kāds norauj ūdeni. Ja tas gals nav bijis izvilkts ar skursteni uz jumta, visticamāk kāds bēniņos ir aiztaisījis ciet, lai nesmird]]></description>
            <dc:creator>Uldis_s</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 05 Sep 2015 01:19:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/182036/_subject_#msg-182036</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/182036/_subject_#msg-182036</link>
            <description><![CDATA[ Man ir sekojosha situaacija. <br />
<br />
Tika taisits kapitalais remonts. Menesi dzivojot dzivokli remonta laika kamer pods vel bija un vanna un utt. Nekadu smaku nebija. Pec remonta - uz vannu ar minimalu kritumu iet aptuveni 2m truba uz centralo. Situaacija sekojosha - 4 stavs, kad kaiminjiene norauj podu - uudens no sifona zem vannas tiek izsukts (paliek nedaudz udens - gaisa sprauga liela) smaka naak ieskhaa no centraalaa. Kad tas notiek - var notikt arii ja es pats norauju podu un uudens viss tanks noiet tad arii izrauj uudeni no vanans sifona. Kas ir interesanti - truba kas paradzeeta vannas paapluudei ir pilna ar matiem u.c suudiem peec kaada laika - nesaprotu tikai kaapeec vinji vareetu iet pa turieni uz augshu (gandriiz liidz pat pusei taas nopluudes trubai ir netiirs ar kko). <br />
<br />
Jautaajums ir shads - vai maajai ir problemas ar ventalaciju vai arii tas mazais slipums ir pie vainas radot to retinajumu tadejatdi radot visas problemas. Jo ja jau ieprieksh bija viss ok ar ventelaaciju tad kapec tagat taa? Veelreiz - tas 99% gadijumu notiek kad kaiminiene norauj podu 5 stava no 5 maajai.]]></description>
            <dc:creator>eeriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Sep 2015 21:09:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/47038/_subject_#msg-47038</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/47038/_subject_#msg-47038</link>
            <description><![CDATA[ Nu re, 2 mani komenti miskastē. Dušas kabīņu un vannu lētajam galam sifona vietā bieži lieto gofru - rievotu plānsienas plastmasas cauruli. Šamējo izliecot veido sifonu. Tā kā uzpariktei apakšā vietas nav daudz, bīdot vietā duškabīni, gofras sifons var beigt pastāvēt kā jēdziens. Arī plūstot cauri karstajiem notekūdeņiem, gofra var ieņemt nevēlamu stāvokli. Sifonveida līkumam jābūt stabili nostiprinātam. Gofras gadījumā aktuāla ir arī viņas savienojuma vieta ar tālāko kanalizāciju. <br />
 iedomājieties situāciju, ja sifona nav. Ieslēdzam izvelkošo ventilāciju. Nu kā ar smaciņām? Es šitam gadījumam nodrošinājos savlaicīgi. Dušas kabīnes gofrai paredzot ieeju atsevišķā trapā. Tagad man ir viens liels sifons, kuru arī reizi trijos mēnešos varu iztīrīt no matiem un citas drazas.  ]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 01 Dec 2006 17:34:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/46583/_subject_#msg-46583</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/46583/_subject_#msg-46583</link>
            <description><![CDATA[ saskāros ar līdzīgu lietu.<br />
Man liekas ka pie vainas varētu būt ieplaisājis pods.<br />
ūdens iztek un nav ūdens korķis, smaku pūš pa taisno no kanalizāijas caurules.<br />
pēc ūdens nolaišanas kādu laiku smakas nav?<br />
<br />
vai arī pati lielā (platā) caurule sarūsējusi.]]></description>
            <dc:creator>al-drs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 28 Nov 2006 21:32:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/43623/_subject_#msg-43623</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/43623/_subject_#msg-43623</link>
            <description><![CDATA[  Savulaik strādāju nama pārvaldē. Tur saskāros ar tādu problēmu, ka kanalizācijas vertikālajos stāvvados bija plīsumi no tā, ka ēka bija sēdusies. Plīsumui bija ēkas 4 stāvā, bet pa cauruli notekūdeņi tecēja uz leju. Dzīvokļos parādījās smaka, kas izplūda pa cauruļu pievienojumu vietām, jo stāvadu nevēdināja.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 19:26:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/43555/_subject_#msg-43555</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/43555/_subject_#msg-43555</link>
            <description><![CDATA[ SAkat. &quot;martell&quot; komentaaru 1. lapp. Tur viss pateikts.]]></description>
            <dc:creator>veezitis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 02:56:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/43356/_subject_#msg-43356</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/43356/_subject_#msg-43356</link>
            <description><![CDATA[ sifoonam jaabuut obligaati,jo taa ir vina funkcija nelaist smaku(ja tu dziivo privaat maajaa tad paluuko vai kanalizaacijai ir ventilaacija,ja nav tad ieriiko kaut vai ievadot to skurstenii vent cukaa.....gan izdosies..]]></description>
            <dc:creator>xxxx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 04 Nov 2006 20:49:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/43257/_subject_#msg-43257</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/43257/_subject_#msg-43257</link>
            <description><![CDATA[ Smaka nāk iekšā,ja spiediens vannasistabā ir mazāks kā stāvvadā.To stipri ietekmē el.ventilators,kurš nosūc gaisu-samazina spiedienu.Vienkāršākais uzlikt otru ventilatoru, kurš tajā laikā pūš iekšā svaigu gaisu,kaut no koridora.Sarežģītāk ventilēt stāvvadu uz jumtu un kanalizācijas aku zemē.Privātmājā vieglāk -uztaisīt papildus nosēdbedrei ventilācias caurumu,kas izlīdzinātu spiedienu ventilējamā stāvvadā.Pats sastapos ar tādām lietām,kad strauji kurinot centr.apkures katlu sāka pietrūkt gaisa,kas pēc tam ieplūda pa ventilāciju atpakaļ.  ]]></description>
            <dc:creator>praktiķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 03 Nov 2006 21:30:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/43139/_subject_#msg-43139</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/43139/_subject_#msg-43139</link>
            <description><![CDATA[ Man nekāds stāvvads točna uz jumtu neaiziet.:( Vai zem duškabīnēm arī kādam sifonam jābūt?]]></description>
            <dc:creator>Bloks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 02 Nov 2006 20:54:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/43114/_subject_#msg-43114</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/43114/_subject_#msg-43114</link>
            <description><![CDATA[ Tam ir sakars ar retinājumu kanalizācijas centrālajā trubā, un ne vienmēr tam ir sakars ar nepievienošanos ventilācijai, kas iziet uz jumta. Resp., kad podam norauj ūdeni, tad tas kunkuls veļoties projām centrālajā trubā rada retinājumu, kas no vannas sifona izsūc ūdeni, kā rezultātā vannas noteces truba ir vaļā un smaka nāk no centrālās vannasistabā. To mēģina novērst ar centrālās trubas izvešanu uz ēkas jumtu ar vaļā atstātu galu, kam vajadzētu novērst retinājumu centrālajā trubā. Taču, kā rakstīju, ne vienmēr tā notiek, piem., pats dzīvoju 5-stāvu mājas 5.stāvā, un viss ir pēc gostiem, bet to vannas sifonu tik un tā dažreiz (ne vienmēr!) retinājums izsūc. Mana versija ir, ka stāvvads ta tiek ventilēts, bet retinājumu var radīt kolektors līdz stāvvadam, kas nepietiekami labi (nepietiekams kritums, vai kā tamlīdzīgi) izbūvēts. Varbūt atmosfēras spiediens vēl kādu lomu nospēlē. Tavā gadījumā ir līdzīgi, vai arī stāvvads nav vispār izvests līdz jumtam. Risinājums - patecināt vannā drusku ūdeni, pēc &quot;kloķa&quot; noraušanas. Neko vairāk bez palielām pārbūvēm iesākt nevar. Vannasistabas ventilācija jau nav paredzēta stāvvada ventilēšanai, bet gan mitruma aizvadīšanai.]]></description>
            <dc:creator>martell</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 02 Nov 2006 18:07:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/43103/_subject_#msg-43103</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/43103/_subject_#msg-43103</link>
            <description><![CDATA[ Ventilācija, starp citu ir, iededzinot gaismu ieslēdzas ventilators. Bet tas nepalīdz.]]></description>
            <dc:creator>Bloks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 02 Nov 2006 17:00:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/42861/_subject_#msg-42861</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/42861/_subject_#msg-42861</link>
            <description><![CDATA[ Te kaut kur forumaa bija teksts par pirdienu izpirstu rudenii un smakojoshu liidz pavasarim! Runa bija par ventilaciju.]]></description>
            <dc:creator>2500 Ls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 02 Nov 2006 02:11:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/42808/_subject_#msg-42808</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/42808/_subject_#msg-42808</link>
            <description><![CDATA[ Skaties, bija posts forumā &quot;kanalizācijas ventilācija&quot;]]></description>
            <dc:creator>VanRaiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 20:48:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/42800/_subject_#msg-42800</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/42800/_subject_#msg-42800</link>
            <description><![CDATA[ Hmmm. KUr jāskatās tā kanalizācijas ventilācija? Uz kurieni tā izvadās? No kuras vietas tai jāsākas?]]></description>
            <dc:creator>Bloks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 20:06:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/42771/_subject_#msg-42771</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/42771/_subject_#msg-42771</link>
            <description><![CDATA[ Visticamāk nav kanalizācijas ventilācijas, vai arī šķērsgriezums tai par mazu- noraujot &quot;kloķi&quot; gaiss tiek izpūsts uz vanas pusi.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 17:51:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/42764/_subject_#msg-42764</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/42764/_subject_#msg-42764</link>
            <description><![CDATA[ Mēnesi atpakaļ ievācāmies mājā. Sifonu tak netīra 1x mēnesī...]]></description>
            <dc:creator>Bloks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 17:17:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/42703/_subject_#msg-42703</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/42703/_subject_#msg-42703</link>
            <description><![CDATA[ Man gan domāt, ka pienācis tas laiks sifonu iztīrīt!!!]]></description>
            <dc:creator>Nargiss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 16:29:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/42702/_subject_#msg-42702</guid>
            <title>Re: smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/42702/_subject_#msg-42702</link>
            <description><![CDATA[ Tie sifoni parasti ir ar ļoti mazu ūdens daudzumu .apkures sezonā tas ūdens vienkārši fiksi izžūst.Man būs tā domāt...]]></description>
            <dc:creator>ss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 16:27:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/42701/42701/_subject_#msg-42701</guid>
            <title>smaka vannaas istabā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/42701/42701/_subject_#msg-42701</link>
            <description><![CDATA[ 1.stāvā ir vannas istaba ar vannu. Saskārāmies ar problēmu - smaka. Ja aiztaisa vannai ūdens novadīšanas vietu, smaka nav. Ja attaisa, parādās. Nesaprotu, kā tas var būt, jo vannai taču apakšā ir orģinālais sifons no izgatavotāja. Besī.]]></description>
            <dc:creator>Bloks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 16:18:53 +0200</pubDate>
        </item>