        <title>Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
        <description> Tikko tika palaists kondensacijas tipa gazes apkures katls Baxi Luna HT COMBI tandeemaa ar siltajaam griidaam.Taa kaa sajaas lietaas esmu &amp;#039;&amp;#039;gurkjis&amp;#039;&amp;#039;, tad gribeetu luugt komentaarus / padomus:
1.Cik saprotu, tad gazes cikliska ieslegsanas ir normala paradiba un vai ir kada kopsakariba strp si cikla biezumu?
2.Vai tas butu normali, ka peec 3 diennaktiim, kuras jau sis sistema darbojas - (uz katla displeja ir pamataa 18 gradu temperatuura, kura gaazes deglja ieslegsanaas briidii pakaapjas liidz 40 gradiem un peec atm atkal nokriitas liidz tiem pashiem 18 gradiem) siltaas griidas faktiski ir veesas un uz aizejoshajam trubaam temperatuuras izmainjas var sajust tikai tad kad katlaa nostraadaa deglis un temperatuura uz displeja ir 40gr?
Pie tam atpakalj naakosaas trubas ir aukstas kaa &amp;#039;&amp;#039;mironja pakalja&amp;#039;&amp;#039; neatkariigi ne no kaa. (telpaas itkaa ir juutams lielaks siltums nekaa aaraa)
Tomeer man kautkaa diivaini tas viss liekas - vai tad tam tosolveidigajam skidrumam, kurs cirkulee pa silto griidu kontuuriem atpakaljceljaa nevajadzeetu buut vismaz ar roku juutamaa siltumaa?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/54197/54197/_subject_#msg-54197</link>
        <lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 00:11:44 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54794/_subject_#msg-54794</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54794/_subject_#msg-54794</link>
            <description><![CDATA[ nu un tad, cilvēki gāž tos Ozolnieku antifrīzus savās apkures sistēmās, vai kāds arī painteresējās pēc cik ilga laika tas ir jāmaina??? es ieteiktu stipri apdomāt šādu soli. ]]></description>
            <dc:creator>apkurnieks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 19 Jan 2007 01:32:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54780/_subject_#msg-54780</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54780/_subject_#msg-54780</link>
            <description><![CDATA[ Dažiem katliem atšķirībā no modifikācijas izmainās arī cirkulācijas sūkņa darbības režīmi.]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Jan 2007 21:24:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54691/_subject_#msg-54691</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54691/_subject_#msg-54691</link>
            <description><![CDATA[ tur bija neliels pārpratums. man ir ss, un pats, es montēju siltās grīdas, kas komplektā ar ss darbojas kā kompete.]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 17 Jan 2007 21:57:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54686/_subject_#msg-54686</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54686/_subject_#msg-54686</link>
            <description><![CDATA[ to: v_t<br />
<br />
Rakstiji, ka liki sadu katlu pats.<br />
Vai varetu Tevi paluugt pakomenteet, vai neesi &#039;&#039;atkodis&#039;&#039;, kaa tehniski seciigi darbojas tas ekonomiskais apkures reziims (ar to menesi uz displeja) vai ir kada atskiriga tehniska nianse, iznemot uzsildisanas cikla laiku un t ?<br />
var ari privati 8898@#$%&inbox.lv]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 17 Jan 2007 20:50:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54526/_subject_#msg-54526</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54526/_subject_#msg-54526</link>
            <description><![CDATA[ Normāli jau būtu ka apkures sistēmu pieskaņo apkures katlam vai vismaz pie esošās apkures sistēmas pievieno visatbilstošāko katlu, bet parasti jau tikai katla palaidējs ieradies objektā ierauga to nesaderību...]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 14 Jan 2007 20:41:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54498/_subject_#msg-54498</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54498/_subject_#msg-54498</link>
            <description><![CDATA[ katls jau ir tikai viens no apkures sistēmas komponentiem. Lietojot katla ražotāja pieļauto pretaizsalšanas škidrumu-tikpat labi var sanākt, ka cauruļu ražotājs iesaka citu, radiatoru ražotājs vēl citu-tad saproti nu beigās-ko īsti vajag...No otras puses skatoties-ja uznāks Staļingrada-laužot sienas un remotējot pārsalušo ūdensvadu, mainot savus Inspirā pirktos maisītājus vairs jau vājš mierinājums būs, ka apkure palikusi vesela...]]></description>
            <dc:creator>rs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Jan 2007 20:16:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54494/_subject_#msg-54494</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54494/_subject_#msg-54494</link>
            <description><![CDATA[ Katlu ražotāji konkrēti nosaka, kāds pretaizsalšanas šķīdums tiek iepildīts apkures sistēmā.<br />
Apkures sistēma tiek veidota un aprēķināta uz siltumnesēju- ūdeni vai speciālu pretaizsalšanas šķīgumu, kura bļīvums, izplesšanās un siltumatdeve ir līdzvērtīga ūdenim<br />
Siltajās grīdās temperatūras starpībai starp turpgaitu un atpakaļgaitu navajadzētu būt lielākai par pieciem grādiem, ja starpība ir krietni lielāka, jāmeklē vaina: 1. pārāk mazs caurplūdes ātrums(vidēji 2 līdz 5 litri minūtē)<br />
               2. pārāk maza siltumatdeve apkures šķidrumam(antifrīzs)<br />
               3. apkures lokā gaisa korķis<br />
 ja temperatūras starpība minimāla, bet grīdas augstas- pārāk reti ieguldītas caurules.<br />
antifrīzi un tosoli noārda apkures katlu iekšējos blīvējumus un bojā primāro siltummaini.]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Jan 2007 07:54:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54492/_subject_#msg-54492</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54492/_subject_#msg-54492</link>
            <description><![CDATA[ to: rs <br />
<br />
...jaa taisniiba, man tajas siltajas griidaas ir iepildiits neaizsalstosais skidrums.Taaa kaa bija jau sudiga nojauta, ka apkuri liidz saliem nepalaidiis, taapeec arii iepildiiju to, pie tam meistari teica, ka tas esot labaks par uudeni, jo:<br />
1.neveido kalkjveida uc. nosedumus<br />
2.sisteemai esot pat labaaks, jo eljjojot to<br />
3.protams, ja &#039;&#039;staljingrada&#039;&#039; tad neaizsalst<br />
<br />
kaa tad ir patiesiibaa..? ir viedoklis, ka tas nav pareizs risinaajums?<br />
<br />
psziema ar salu , protams paldies Dievam (manaa gadiijumaa) neiestaajaas :)]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Jan 2007 06:14:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54488/_subject_#msg-54488</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54488/_subject_#msg-54488</link>
            <description><![CDATA[ kondensācijas katlam ieslēgšanās/izslēgšanās jābūt iespējami retai-max 6 reizes stundā.Jūsu situācijā izskatās, ja nav cirkulācijas-deglis ieslēdzas, ātri uzceļ paredzēto temp., un izslēdzas.Parasti no ražotaja katlam ir iestādīts min laiks, pēc kura deglis atkal var ieslēgties.Visticamākais iemesls-aizsērējis gružu filtrs.Vispār neatzīstu dažādu antifrīzu lietošanu apkures sistēmās-nav zināma šķidruma reakcija dažādiem apk. sist. komponentiem.Arī katla pārdevējs var atteikt garantiju-ūdenssildāmais katls taču! Man ir bijuši gadījumi, kad antifrīzs izveido ķīseļveida masu, kas arī nosprosto gružu filtru]]></description>
            <dc:creator>rs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 13 Jan 2007 03:08:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54478/_subject_#msg-54478</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54478/_subject_#msg-54478</link>
            <description><![CDATA[ ups! skaidrs. :D]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 21:18:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54476/_subject_#msg-54476</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54476/_subject_#msg-54476</link>
            <description><![CDATA[ Jana to katlu it kaa tirgoja, uzstada it kaa citi.Ja netiks galaa ar to ko pashi ievaariijushi, pareklamesu gan taalrunju nummurus, gan vaardus, no kuriem Jums buutu jaasargaa sevi ;)]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 21:01:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54474/_subject_#msg-54474</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54474/_subject_#msg-54474</link>
            <description><![CDATA[ nezinu tādu. liku pats, darbojas nevainojami.]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:50:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54467/_subject_#msg-54467</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54467/_subject_#msg-54467</link>
            <description><![CDATA[ Vai tik tur nav strādājusi firma &quot;Jana?&quot;:)))]]></description>
            <dc:creator>NU</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 19:22:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54434/_subject_#msg-54434</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54434/_subject_#msg-54434</link>
            <description><![CDATA[ pie ārsienām 4 vijumus ar attālumu 7,5 cm vienu no otra, tālāk 15 - 25 cm. labāk, protams, ar mazāku atstatumu. tad grīda būs bez temperatūras zonējumiem, vienmērīgāk silta. kontūru garumus vēlams veidot vienāda garuma, bet ne garākus par 100 m vienu, lai nav pretestība par lielu. repektīvi - jo vairāk un vienādāk, jo labāk, jo vieglāk sabalansēt. labāks par trīsslāņu trubu siltajām grīdām vēl nekas nav izgudrots: PE - Al - PE ]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:32:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54421/_subject_#msg-54421</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54421/_subject_#msg-54421</link>
            <description><![CDATA[ Varbut kads varētu pateikt kads ir trubu atalums vienai no otras ar udeni apsildamam gridam ? Cik es zinu gridas lika plastmasas trubas, varbut ir kautkas modernaks? ]]></description>
            <dc:creator>gatis gatis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 22:11:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54411/_subject_#msg-54411</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54411/_subject_#msg-54411</link>
            <description><![CDATA[ ja uzstādīs atbilstošas jaudas sūkni, tad nekādām problēmām nevajadzētu rasties.<br />
<br />
Bet nu tur ar spečuki strādā, likt vienu sūkni uz diviem lokiem :), vienīgi, ja loki ir līdzīga garuma un vienā stāvā, tad savādāk.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 20:55:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54409/_subject_#msg-54409</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54409/_subject_#msg-54409</link>
            <description><![CDATA[ Tikusi &#039;&#039;diaganosticeta&#039;&#039; probleema:<br />
Pie vainas esot cirkulaacijas suuknis, kursh it kaa nevarot viena kontuura ietvaros izdzenaat uudeni pa 1 un 2 stava apkures lokiem.<br />
Piedavajums ir uzstadit vel vienu cirkulaacijas suukni.<br />
Man tagad interesetu, vai ir kadi komentari par to cik sinhroni vai neatkariigi sie abi suknji var straadaat vienaa apkures kontuuraa, un vai nevar rasties kaadas spiediena konflikta pretestiibas?<br />
]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 20:36:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54285/_subject_#msg-54285</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54285/_subject_#msg-54285</link>
            <description><![CDATA[ Nezin?vai taa buus o.k.ja liksu &#039;&#039;Rudesta&quot;+akumulators(1000 l)+siltās grīdas uz 80m2]]></description>
            <dc:creator>ummagumma</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Jan 2007 06:28:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54248/_subject_#msg-54248</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54248/_subject_#msg-54248</link>
            <description><![CDATA[ 8898@#$%&inbox.lv]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 20:33:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54240/_subject_#msg-54240</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54240/_subject_#msg-54240</link>
            <description><![CDATA[ Ūdens (tāpat kā cilvēks) iet pa vieglāko ceļu. <br />
<br />
Vai var būt tā ka tas siltais ūdens cirkulē tikai pa vienu siltās grīdas zaru?<br />
<br />
Cik kontūru ir Tavai siltajai grīdai?<br />
<br />
Vai uz kolektora ir piedziņas? Termoelektriskas?<br />
<br />
Atsūti savu e-pastu lai var nosūtīt Tev foto.<br />
<br />
rgds<br />
JanisJanis<br />
cm-zone@#$%&filter.lv<br />
]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 20:00:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54225/_subject_#msg-54225</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54225/_subject_#msg-54225</link>
            <description><![CDATA[ es tikai minēšu. Vai tik nav tā, ka tā temp. 18 grādi ir uzstādīta cirkulējošam šķidrumam, nevis telpas gaisam?!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 17:44:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54224/_subject_#msg-54224</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54224/_subject_#msg-54224</link>
            <description><![CDATA[ pie 18 grādu uzstādījuma un pašreizējās āra temperatūras, grīdās būtu jācirkulē ūdenim apmēram 24 līdz 20 grādu diapazonā. vismaz man tā ir. jāsaka, ka 20 grādu uz tausti nekādi siltie nav. ]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 17:20:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54220/_subject_#msg-54220</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54220/_subject_#msg-54220</link>
            <description><![CDATA[ to būvinženieris Ivars Brinkmanis <br />
telpas_ir_uzstadita 18 gradu t, bet taa netiek sasniegta.<br />
un lai cik arii nebuutu uzstadita t , man kaa neprofesionaalim liekas, ka atpakalj nakosajai t no silto griidu kontuura ir_jabut_sajutamai kaut vai ar roku.Manuprat, ja turp ejosaa ir teiksim, kaut vai 22 gradi, tad atpakalj ir janak kaut vai 10 gradiem sliktakaja gadijuma, tacu ne jau tuvu nullei.<br />
par to es sudzos.<br />
]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 17:01:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54217/_subject_#msg-54217</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54217/_subject_#msg-54217</link>
            <description><![CDATA[  Ja tava māja labi nosiltināta un telpās ir uzstādītā temperatūra 18..20 grādi, tad par ko tu sūdzies. Ja jau ārgaisa temperatūra +5 grādi un telpās rodas papildus siltums no elektrības un citām ierīcēm, tad arī apkures sistēmai jādarbojas ar ļoti minimālu jaudu.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:38:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54216/_subject_#msg-54216</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54216/_subject_#msg-54216</link>
            <description><![CDATA[ Ak jaa, un veel pie visa augstak aprakstita, vai tas ir ok, ka 3 diennaksu laikaa tas katls ir paspejis nokurinat 44 m3 dabasgazes (njemot veeraa, ka siltuma atdeves faktiski - nekaadas..) ?]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:29:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54215/_subject_#msg-54215</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54215/_subject_#msg-54215</link>
            <description><![CDATA[ Ja nenoveersiis probleemu, tad padaliisos negativaja pieredzee.Pagaidam kungi ir apnjemusies visu labot.Pagaidam mani &#039;&#039;aarstee&#039;&#039; ar kautkadu atbildi par &#039;&#039;lielo&#039;&#039; un &#039;&#039;mazo loku&#039;&#039;, es gan iisti taa nesaprotu, kas viena kontuura apkures sistemaa var buut par lielu un mazu loku.<br />
<br />
Tacu labprat uzklausitu tomer ari viedoklus par so temu &#039;&#039;no malas&#039;&#039;, jo galu galaa gribas ari 100% visu pasam saprast.]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:28:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54213/_subject_#msg-54213</guid>
            <title>Re: Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54213/_subject_#msg-54213</link>
            <description><![CDATA[ Probleema ir tigus Latvijas tirgu situacijaa, ka uzstaadiitajam ir pie pakalas, kaa klients lieto vina sisteemu.<br />
<br />
Normaali buutu ka Tu &quot;a&quot; uzzvaniitu uzstaadiitaajam un tas atbrauktu un Tev visu izskaidrotu. Luudzu padaliet ar Info, kursh bija uzstaadiitaajs lai mes zinaam ka no vina nekadus daburs nevar pasuutiit!<br />
<br />
JanisJanis<br />
cm-zone@#$%&filter.lv<br />
]]></description>
            <dc:creator>to a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:22:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/54197/54197/_subject_#msg-54197</guid>
            <title>Par apkures katlu un siltajam gridam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/54197/54197/_subject_#msg-54197</link>
            <description><![CDATA[ Tikko tika palaists kondensacijas tipa gazes apkures katls Baxi Luna HT COMBI tandeemaa ar siltajaam griidaam.Taa kaa sajaas lietaas esmu &#039;&#039;gurkjis&#039;&#039;, tad gribeetu luugt komentaarus / padomus:<br />
1.Cik saprotu, tad gazes cikliska ieslegsanas ir normala paradiba un vai ir kada kopsakariba strp si cikla biezumu?<br />
2.Vai tas butu normali, ka peec 3 diennaktiim, kuras jau sis sistema darbojas - (uz katla displeja ir pamataa 18 gradu temperatuura, kura gaazes deglja ieslegsanaas briidii pakaapjas liidz 40 gradiem un peec atm atkal nokriitas liidz tiem pashiem 18 gradiem) siltaas griidas faktiski ir veesas un uz aizejoshajam trubaam temperatuuras izmainjas var sajust tikai tad kad katlaa nostraadaa deglis un temperatuura uz displeja ir 40gr?<br />
Pie tam atpakalj naakosaas trubas ir aukstas kaa &#039;&#039;mironja pakalja&#039;&#039; neatkariigi ne no kaa. (telpaas itkaa ir juutams lielaks siltums nekaa aaraa)<br />
Tomeer man kautkaa diivaini tas viss liekas - vai tad tam tosolveidigajam skidrumam, kurs cirkulee pa silto griidu kontuuriem atpakaljceljaa nevajadzeetu buut vismaz ar roku juutamaa siltumaa?]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>