        <description> Nonacis esmu pie jautajuma par cirluklacijas sukni un UPS lai mans koka katls neuzcepaas vai neuzspraagst! Kaa tur issti ir jo UPSi ir paredzeeti resistiivai slodzei bet elektro dzineejiem ir induktiiva slodze! Vai parsto UPS (kompja) var likt pie suukna?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/56344/56344/_subject_#msg-56344</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 14:44:25 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/56344/56425/_subject_#msg-56425</guid>
            <title>Re: UPS cirkulacijas suknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/56344/56425/_subject_#msg-56425</link>
            <description><![CDATA[ IMHO šeit ir vienalga kādu UPSi, jo motors ir mazjaudīgs un līdz ar to reaktīvās jaudas nebūs lielas, kas ir pielīdzināmas datora patērētajām.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:59:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/56344/56362/_subject_#msg-56362</guid>
            <title>Re: UPS cirkulacijas suknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/56344/56362/_subject_#msg-56362</link>
            <description><![CDATA[ Ja vēlaties vairāk saprast, lasiet, piemēram: [<a href="http://www.ups.ru/info_ibp/class_ibp/"  rel="nofollow">www.ups.ru</a>]]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 19 Feb 2007 23:01:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/56344/56360/_subject_#msg-56360</guid>
            <title>Re: UPS cirkulacijas suknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/56344/56360/_subject_#msg-56360</link>
            <description><![CDATA[ Kuri tad ir leetakie UPSi? Sinusoidie vai pakapienveidiigie? Pakapinveidigie tas domats tiristora?<br />
]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 19 Feb 2007 22:19:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/56344/56353/_subject_#msg-56353</guid>
            <title>Re: UPS cirkulacijas suknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/56344/56353/_subject_#msg-56353</link>
            <description><![CDATA[ Jauda UPSam nosaka to, cik liela pieslēgtā jauda nepārslogos UPS jaudas pārveidotāju avārijas režīmā. Tiek pasēs doti arī dati, cik minūtes spriegums tiks uzturēts. Iekšā mazajiem (300-500VA)stāv svina akumulators spriegumā 12V. ja vēlās, tā vietā (akumulatora) var likt automobīļa 12V akumulatoru. Teorētiski 12V 60Ah akumulators atdos apmēram 700W jaudu. Tad rēķiniet, cik ilgam laikam tās pietiks sprieguma zuduma gadījumā. Pamatā dzīvojamās mājās tā nav lielāka par 150W. Tatad 4-5 stundas turēs. UPS pēc uzbūves ir dažādi: Ar sinusoidālu un pakāpienveidīgu izeju. Nepārtrauktas pārveidošanas un tādi kas tikai avārijas gadījumā pārslēdzās uz akumulatora sprieguma pārveidošanas režīmu. Sinusoidāli būs labāki jo induktīvai slodzei tie piemēroti.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 19 Feb 2007 21:33:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/56344/56351/_subject_#msg-56351</guid>
            <title>Re: UPS cirkulacijas suknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/56344/56351/_subject_#msg-56351</link>
            <description><![CDATA[ Jā! Tādi risinājumi jau agrāk ir manīti praksē.<br />
<br />
UPS parasti tiek dota pilnā jauda (VA- VoltAmpēri) un aktīvā jauda <br />
(W-Vati)piem. šeit [<a href="http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE400%2DRS"  rel="nofollow">www.apc.com</a>] , ņemam pitagora teorēmu(ja kļūdos lūdzu spečukiem palabot) un rēķinam reaktīvo jaudu (VAr- VoltAmpēri reakt.). Tad ņemam dzinēja parametrus, un skatamies vai dotais UPS pēc jaudas mums derēs.<br />
<br />
Reālā dzīvē notiek bišku savādāk - ņemam lētāko UPS un spraužam klāt, cirkulācijas sūknis tērē dažus desmitus Vatu.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 19 Feb 2007 21:04:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/56344/56344/_subject_#msg-56344</guid>
            <title>UPS cirkulacijas suknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/56344/56344/_subject_#msg-56344</link>
            <description><![CDATA[ Nonacis esmu pie jautajuma par cirluklacijas sukni un UPS lai mans koka katls neuzcepaas vai neuzspraagst! Kaa tur issti ir jo UPSi ir paredzeeti resistiivai slodzei bet elektro dzineejiem ir induktiiva slodze! Vai parsto UPS (kompja) var likt pie suukna?]]></description>